Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия
Настоящий стандарт распространяется на контрольные кабели с медными или алюминиевыми жилами, с резиновой или пластмассовой изоляцией в резиновой или поливинилхлоридной оболочке, с защитными покровами или без них, предназначенные для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.
Настоящий стандарт устанавливает требования к кабелям, изготовляемым для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт.
Контрольные кабели должны удовлетворять требованиям ГОСТ 26411 и требованиям, изложенным в соответствующих разделах настоящего стандарта.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ
1.1. Марки и основные конструктивные элементы кабелей должны соответствовать указанным в табл. 1.
Коды ОКП приведены в приложении.
1.2. Номинальное сечение жилы и число жил в кабеле должны соответствовать указанным в табл. 2.
Расчетная масса и наружный диаметр кабелей приведены в качестве справочного материала в документации, утвержденной в установленном порядке.
1.3. Номинальная толщина изоляции должна соответствовать ГОСТ 26411. Предельное отклонение от номинальной толщины изоляции минус 0,1 мм+0,1 8И (8И — номинальная толщина изоляции).
1.4. (Исключен, Изм. № 4).
1.5. Номинальная толщина резиновой и поливинилхлоридной оболочек должна соответствовать указанной в табл. 5.
Нижнее предельное отклонение от номинальной толщины оболочки — (0,1 мм + 0,15 8И), где 8И — номинальная толщина оболочки.
1.6. Строительная длина кабеля должна быть не менее 150 м.
Допускается в партии не более 15 % отрезков кабеля длиной не менее 20 м, в том числе не более 5 % отрезков кабеля длиной от 20 до 50 мм.
Примеры условных обозначений при заказе и в документации других изделий:
Контрольного кабеля с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката в поливинилхлоридной оболочке с пятью жилами номинальным сечением 2,5 мм² со счетной парой:
Кабель КВ В Г 5x2,5 ГОСТ 1508-78
То же, с заполнением:
Кабель КВВГз 5x2,5 ГОСТ 1508-78
Контрольного кабеля с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката в поливинилхлоридной оболочке с пятью жилами номинальным сечением 2,5 мм², с заполнением и с отличительной маркировкой каждой жилы:
Кабель КВВГзЦ 5x2,5 ГОСТ 1508-78
Контрольного кабеля с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката в поливинилхлоридной оболочке с пятью жилами номинальным сечением 2,5 мм² с отличительной маркировкой каждой жилы и в тропическом исполнении:
Кабель КВВГЦ-Т 5x2,5 ГОСТ 1508-78
2.1. Кабели должны изготовлять в соответствии с требованиями ГОСТ 26411 и настоящего стандарта по конструкторской и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
2.1а. Кабели, используемые для областей применения, указанных в табл. 8, изготовляют в климатическом исполнении УХЛ категорий размещения 1—5 исполнения Т (кабели марок КВВГ-Т и КВВГЭ-Т) категорий размещения 2—5 по ГОСТ 15150.
2.2. Медные и алюминиевые токопроводящие жилы кабелей должны быть однопроволочными и соответствовать классу 1 по ГОСТ 22483.
2.3. Изолированные жилы должны быть скручены.
Допускается изготовление сердечника, имеющего в центре до четырех изолированных жил, без скрутки, при наличии последующих повивов.
При скрутке жил допускается применение заполнения. Кабели марок АКВВГз, КВВГз, АКПсВГз и КПсВГз должны быть круглой формы, близкой к цилиндрической.
2.3а. Кабели, не имеющие в обозначении марки буквы Ц, должны иметь в каждом повиве счетную пару, изолированные жилы которой по цвету должны отличаться друг от друга и от остальных жил.
Кабели, имеющие в обозначении марки букву Ц, должны иметь цифровую или цветовую маркировку изолированных жил. При цифровой маркировке цвет цифр должен отличаться от цвета изоляции жил. Расстояние между цифрами должно быть не более 35 мм. До 01.01.95 допускается расстояние между цифрами не более 50 мм.
Цветовая маркировка должна быть сплошной или в виде продольных полос шириной не менее 1 мм.
Маркировка цифрами или полосой должна быть нестираемой и отчетливой.