Кабели маслонаполненные на переменное напряжение 110-500 кВ. Технические условия
Настоящий стандарт распространяется на одножильные маслонаполненные кабели низкого и высокого давления с медной жилой, с изоляцией из пропитанной бумаги, в свинцовой или алюминиевой оболочке, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии при номинальном междуфазном переменном напряжении до 500 кВ включительно частоты 50—60 Гц.
Кабели предназначены для трехфазных систем с заземленной нейтралью с прямой связью кабельных линий с воздушными линиями электропередачи или без нее.
Стандарт устанавливает требования к кабелям, изготовляемым для нужд народного хозяйства и экспорта.
1. МАРКИ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
1.1. Марки и преимущественные области применения кабелей должны соответствовать указанным в табл. 1.
Коды ОКП приведены в приложении 1.
1.2. Номинальное междуфазное напряжение кабелей и номинальное сечение жил должны соответствовать указанным в табл. 2.
Кабели, имеющие сечения, указанные в скобках, должны изготовляться в технически обоснованных случаях по согласованию между потребителем и изготовителем.
Номинальное напряжение промышленной частоты между жилой и экраном Uо при номинальном междуфазном напряжении, максимальное среднеквадратичное междуфазное напряжение системы Um, в которой может быть использован кабель, и максимальное значение выдерживаемого напряжения грозового импульса Uр> на которое рассчитан кабель, должны соответствовать указанным в табл. 2а.
1.3. Номинальная толщина изоляции кабелей должна соответствовать указанной в табл. 3.
Предельное отклонение от номинальной толщины изоляции минус 2% для кабелей на номинальное напряжение 110, 150 и 220 кВ и минус 1% для кабелей на номинальное напряжение 330, 380 и 500 кВ.
Плюсовое отклонение не нормируется.
Расчетные значения максимальной напряженности электрического поля в изоляции и термическое сопротивление между жилой и металлическим экраном по изоляции или металлической ободочкой кабелей приведены в приложении 2 в качестве справочного материала.
1.4. Толщина экрана должна быть не менее указанной в табл. 4.
1.5. Толщина свинцовой оболочки кабелей должна соответствовать указанной в табл. 5.
Максимальная толщина оболочки не нормируется. Минимальная толщина оболочки кабелей низкого давления должна быть не менее номинальной более чем на 5% +0,1 мм.
Номинальная толщина алюминиевой оболочки кабелей всех сечений должна быть 2,5 мм. Минимальная толщина гладкой алюминиевой оболочки должна быть не менее номинальной более чем на 10%+0,1 мм; минимальная толщина гофрированной алюминиевой оболочки должна быть не менее номинальной более чем на 15% + 0,1 мм.
Алюминиевая оболочка для кабелей диаметром под оболочкой до 45,0 мм включительно — гладкая, свыше 45,0 мм — гофрированная.
Максимальная толщина оболочки не нормируется.