ГОСТ IEC 60799-2011. Электроустановочные устройства. Шнуры-соединители и шнуры для межсоединений

15 октября 2013 г. в 14:26
ГОСТ IEC 60799-2011. Электроустановочные устройства. Шнуры-соединители и шнуры для межсоединений
ГОСТ IEC 60799-2011. Электроустановочные устройства. Шнуры-соединители и шнуры для межсоединений

Электроустановочные устройства. Шнуры-соединители и шнуры для межсоединений

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

  • ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ).
  • ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
  • ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 48 от 22 декабря 2011 г.).

За принятие стандарта проголосовали:

Наименование государства

Наименование национального органа по стандартизации

Республика Армения

Армгосстандарт

Республика Беларусь

Госстандарт Беларуси

Республика Казахстан

Госстандарт Республики Казахстан

Киргизская Республика

Киргизстандарт

Республика Молдова

Молдовастандарт

Российская Федерация

Госстандарт России

Республика Таджикистан

Таджикгосстандарт

Туркменистан

Главная государственная инспекция Туркменистана

Республика Узбекистан

Узгосстандарт

Украина

Госстандарт Украины

  • Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 1437-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60799–2011 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2013 г.
  • Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60799:1998 Electrical accessories — Cord sets and interconnection cord sets (Электроустановочные устройства. Шнуры-соединители и шнуры для межсоединений).

Перевод с английского языка (en).

Степень соответствия — идентичная (IDT).

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.

Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р МЭК 60799–2002.

  • ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе «Национальные стандарты», а текст изменений — в информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты».

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к шнурам-соединителям и шнурам для межсоединений для электроприборов и электрооборудования бытового и аналогичного назначения (далее — шнуры).

Стандарт не распространяется на шнуры-соединители промышленного назначения (с вилками и соединителями по IEC 60309-1) и шнуры-удлинители.

Примечание — хотя гибкие кабели и шнуры для электроприборов с разборными вилками и розетками не предусмотрены настоящим стандартом, но поскольку они применяются для тех же целей, что и шнуры-соединители по настоящему стандарту, рекомендуется распространять на них, по возможности, требования, установленные настоящим стандартом.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие международные стандарты:

IEC 60083:1979 Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use. Standards (Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры).

IEC 60227-5:1997 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V — Part 5: Flexible cables (cords) (Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 5. Гибкие кабели (шнуры)).

IEC 60245-4:1994 Rubber insulated cables Rated voltages up to and including 450/750 V — Part 4: Cords and flexible cables (Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 4. Шнуры и гибкие кабели).

IEC 60309-1:1997 Plugs, socket-outlets and couplers for industrials purposes — Part 1: General requirements (Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 1. Общие требования).

IEC 60320-1:1994 Appliance couplers for household and similar general purposes — Part 1: General requirements (Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний).

IEC 60536:1976 Classification of electrical and electronic equipment with regard to protection against electric shock (Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током).

IEC 60884-1:1994 Plugs and socket-outlets for household and similar purposes — Part 1: General requirements (Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний).

Ключевые слова: требования к шнурам, электроустановочные устройства, шнуры-соединители, шнуры для межсоединений.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Соединительные наконечники-гильзы ГСИ-Т HLT Electric

Назначение – Для оконцевания многожильных (гибких) медных проводов. Применение: – При монтаже электрических узлов. где предусмотрено соответствующее крепёжное соединение на основе винтовой фиксации. – При эксплуатации оборудования в условиях вибраций. – При необходимости оперативных изменений электрических цепей. Материалы: – Электротехническая медь M1 с покрытием электролитическим лужением. – Изоляция – винил. Преимущества: – При монтаже наконечников НВИ не требуется полный демонтаж крепёжного соединения. достаточно лишь ослабить винтовую фиксацию. – Выпускаются с изоляцией трех стандартных цветов (красный. синий. желтый); каждый цвет соответствует определенному диапазону сечения провода.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 22 апреля · Россия · г Москва
Соединительные наконечники-гильзы ГСИ-Т HLT Electric

ПРОДАМ: Кабель контрольный

Контрольные кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств. Кабели прокладываются в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды при отсутствии механических воздействий на них. Конструкция кабелей КВВГ, КВВГнг: 1 - Жила - мягкая медная проволока 2 - Изоляция - ПВХ пластикат 3 - Поясная изоляция - лента ПЭТФ пленки 4 - Оболочка - ПВХ пластикат, для кабелей с индексом "нг" - ПВХ пластикат пониженной горючес
Бабкин Евгений · Релайт Групп · Вчера · Россия · г Москва
Кабель контрольный

ПРОДАМ: Библиотека трафаретов Visio Нормальная схема ЭС

Библиотека трафаретов Visio Нормальная схема ЭС предназначена для выполнения нормальных схем электрических соединений объектов электроэнергетики: электрических подстанций, распределительных устройств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56303-2014 и СТО 56947007-25.040.70.101-2011. Автоматическое цветовое выделение элементов схемы в зависимости от класса напряжения. Автоматический контроль ошибок подключения элементов схемы. Подробно на странице сайта: http://td-visio.ru/biblioteki-visio/normalnaya-skhema-ps.html
Назаренко Александр · TD-Visio · 23 апреля · Россия · Иркутская обл
Библиотека трафаретов Visio Нормальная схема ЭС

ПРОДАМ: Электротехническая продукция в Челябинске

1. Кабельно-проводниковая продукция и системы для прокладки кабеля. 2. Светотехнические изделия разного назначения. 3. Установочное электрооборудование розетки выключатели коробки и т. д. 4. Низковольтное оборудование автоматические выключатели. 5. Электромонтажные изделия. 6. Инструмент для электромонтажа. 7. Силовое оборудование, автоматические выключатели пускатели, контакторы, рубильники счетчики электроэнергии. 8. Крановое электро оборудование. Кабель и провод связи и передачи данных в Челябинске: (AS-CAB, BS-CAB), Кабель контрольный: (АКВББШВ АКВББШНГ, АКВВБГ, АКВВБГЗ, АКВВГ, АКВВГЗ, АКВВГЗНГ, АКВВГНГ, АКВВГЭ, АКВВГЭНГ, АКРВБ, АКРВБГ, АКРВГ, АКРВГЭ, АКРНБ, АКРНБГ, АКРНГ, КВББШВ, КВББШНГ, КВВБГ, КВВГ, КВВГНГ, КВВГНГ-LS, КВВГЭ, КВВГЭНГ, КВВГЭНГ-LS, КВПБШВ, КРВБ, КРВБГ, КРВГ, КРВГЭ, КРНБ, КРНБГ, КРНГ) Кабель силовой для нестационарной прокладки: (КГ, РПШ) Кабель силовой: (АСБ, АСГ, АСК) Провод: ПВ, АППВ, АПВ Гофротруба в Челябинске, Металлорукав в Челябинске, кабель-каналы в Челябинске. Датчики движения в Челябинске, патроны для ламп в Челябинске, пускорегулирующие аппараты (ПРА) в Челябинске, Стартеры в Челябинске.Трансформаторы для ламп в Челябинске, Выключатели в Челябинске, розетки в Челябинске. Лампы газоразрядные в Челябинске, Лампы люминесцентные в Челябинске, Лампы накаливания в Челябинске ЛОН в Челябинске, Светодиодные лампы LED в Челябинске, Лампы галогенные в Челябинске, Лампы КЛЛ в Челябинске, Лампы металлогалогенные в Челябинске, Светильники для аварийного освещения в Челябинске, Светильники для бытового освещения в Челябинске, Светильники для наружного освещения в Челябинске, Светильники для промышленного освещения в Челябинске. Выключатели конечные в Челябинске КУ 91 в Челябинске (92, 93, 701,703, 704), ВК 200 в Челябинске (300), ВПК 1110 в Челябинске (2110, 2111, 2112, 2113), ВП16-231 в Челябинске, ВП15-211 в Челябинске (231, 221), ВУ-150 в Челябинске (250), ППП 741 в Челябинске (аналог КУ 701 в Челябинске), ПП743 в Челябинске (аналог...
Снаб Плюс · КЭМ · Вчера · Россия · Челябинская обл
Электротехническая продукция в Челябинске

ПРОДАМ: Зажимы СИЗ и СИЗ-K HLT Electric

Назначение – Для электрического соединения. фиксации и изоляции пучка проводов. Применение – Зажим накручивают на предварительно зачищенные и соединенные вместе концы проводов в несколько оборотов до упора. Материалы: – Контактная часть:стальная оцинкованная пружина – Материал корпуса:ПВХ Преимущества: – Корпус СИЗ-K имеет крылья для увеличения рычага и силы крутящего момента. что облегчает монтаж проводов больших сечений – При монтаже не требуется использование специального инструмента. – Быстрота монтажа и возможности многократного использования.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 22 апреля · Россия · г Москва
Зажимы СИЗ и СИЗ-K HLT Electric
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.