ГОСТ IEC 61058-1-2012. Выключатели для электро приборов. Часть 1. Общие требования

28 июня 2018 г. в 16:13
ГОСТ IEC 61058-1-2012. Выключатели для электро приборов. Часть 1. Общие требования
ГОСТ IEC 61058-1-2012. Выключатели для электро приборов. Часть 1. Общие требования

Выключатели для электро приборов. Часть 1. Общие требования

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ Р 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения. обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 3 декабря 2012 г. №54-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование по МК (ИСО 3166) 004-97 Страны Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 Сокращенное иаимеиоааиие национального органе по стандартизации
Азербайджан AZ Азстандарт
Армения AM Минэкономики Республики Армения
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Россия RU Росстандарт
Таджикистан TJ Таджикстандарт
Узбекистан UZ Уэстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. № 577-от межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 61058-1-2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2014 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 61058-1:2008 Switches for appliances — Part 1: General requirements (Выключатели для электроприборов. Часть 1. Общие требования), включая техническую поправку к нему Сог 1:2009.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылки на международные стандарты актуализированы.

Степень соответствия — идентичная (ЮТ)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Введение

Настоящий стандарт представляет прямое применение международного стандарта IEC 61058-1:2008. объединяющего редакцию IEC 61058-1:2001 с изменениями А1:2001 и А2:2007, и европейского стандарта EN 61058-1:2002 с изменением А2:2007, гармонизированного с Директивами 2006/95/ЕС и 2004/108/ЕС.

Настоящий стандарт применяется совместно с соответствующими стандартами части 2 устанавливающими дополнительные требования к определенным типам выключателей.

При отсутствии стандарта части 2 с дополнительными требованиями на вновь разрабатываемый или существующий тип выключателя должны применяться требования настоящего стандарта, насколько это применимо.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

Настоящий стандарт содержит нормы, правила и методы испытаний, являющиеся общими для выключателей электроприборов.

IEC 61058 состоит из следующих частей:

  • часть 1. Общие требования
  • часть 2-1. Дополнительные требования к встроенным в шнур выключателям
  • часть 2-4. Дополнительные требования к самостоятельно устанавливаемым выключателям
  • часть 2-5. Дополнительные требования к переключателям полюсов

Приложения А. С. D. Е. К. L. М. N. Р. Q. R и U составляют неотъемлемую (обязательную) часть настоящего стандарта

Приложения В. F. G. Н. J. S. Т и V являются справочными

В некоторых странах имеются следующие отличия от настоящего стандарта

  • 7.1.2.9: коэффициент мощности двигателя с заторможенным ротором устанавливают от 0.4 до 0.5, чтобы отразить применяемые условия эксплуатации (США)
  • 15.3: продолжительность приложения испытательного напряжения составляет 1 мин. чтобы убедиться в выявлении дефектов изоляции (США)
  • 17.2.4.7: минимальное количество рабочих циклов — 6000 (США)
  • 17.2.5: превышение температуры на зажимах и выводах должно быть не более 30 градусов (США)
  • Таблица 17: ток замыкания в индуктивной цепи I-I. чтобы отобразить реальные условия эксплуатации (США)
  • Таблица 17: номинальные значения в лошадиных силах применяют, когда номинальное значение мощности управляемого двигателя выражено в лошадиных силах (США)
  • 25: ЭМС не относится к безопасности (США)

Ключевые слова: выключатели для электроприборов, требования безопасности, методы испытаний, перенапряжение, напряжение номинальное, напряжение импульсное, электромагнитная совместимость

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Библиотека трафаретов Visio Нормальная схема ЭС

Библиотека трафаретов Visio Нормальная схема ЭС предназначена для выполнения нормальных схем электрических соединений объектов электроэнергетики: электрических подстанций, распределительных устройств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56303-2014 и СТО 56947007-25.040.70.101-2011. Автоматическое цветовое выделение элементов схемы в зависимости от класса напряжения. Автоматический контроль ошибок подключения элементов схемы. Подробно на странице сайта: http://td-visio.ru/biblioteki-visio/normalnaya-skhema-ps.html
Назаренко Александр · TD-Visio · 23 апреля · Россия · Иркутская обл
Библиотека трафаретов Visio Нормальная схема ЭС

ПРОДАМ: Зип к выключателям ВВТЭ-М, ВВЭ-М, ВБЧ-СЭ, ВБСК

Зип для выключателей ВВТЭ-М-10-20/630, 1000, 1600А; ВВЭ-М-10-20/630, 1000, 1600; ВБЧ-СЭ(П)-10-20/630, 1000, 1600; ВБСК-10 1.Электромагнит вкл. РИГФ.677134.004 2.Электромагнит вкл. РИГФ.677134.004-02 3.Электромагнит вкл. РИГФ.677134.003 4.Электромагнит откл. РИЖФ.677112.006 5.Электромагнит откл. РИЖФ.677112.006-02 6.Электромагнит откл. РИЖФ.677112.005 7.Катушка вкл. РИГФ.685442.001 8.Катушка вкл. РИГФ.685442.001-03 9.Катушка откл. РИЖФ.685442.002 10.Катушка откл. РИЖФ.685442.002-01 11.Буфер РИЖФ.304.252.001 12.Рычаг РИГФ.303.675.006 13.Тяга РИГФ.304.591.039 14.Каркас РИГФ.301.241.001 15.Каркас РИГФ.301.241.008 16.Защелка РИГФ.743.231.005 17.Пружина РИГФ.753.574.004 18.Пружина РИГФ.753.572.015 19.Пружина РИГФ.753.572.016 20.Каркас РИГФ.757.562.001 21.Каркас РИГФ.757.562.002 22.Блок управления РИГФ.421.414.011 23.Тяга РИГФ.304.591.039
Мясников Николай · ЕССО-Технолоджи · Сегодня · Россия · Чувашская республика - Чувашия
зип к выключателям ВВТЭ-М, ВВЭ-М, ВБЧ-СЭ, ВБСК

ПРОДАМ: Выключатель элегазовый ВГТ-110-40-2500

Выключатель элегазовый колонковый на 110 кВ. (Аналогичен по габаритно-присоединительным размерам с ВМТ-110) Выключатели серии ВГТ-110 относятся к электрическим коммутационным аппаратам высокого напряжения, в которых гасящей и изолирующей средой является: для исполнения У1 – элегаз (SF6), а для исполнения ХЛ1 – смесь газов (элегаз SF6 + тетрафторметан CF4) Доставка во все регионы России и страны СНГ. Доставка до ТК бесплатно. Гарантия на всё оборудование.
Каледин Геннадий · ИП Каледин Александр Михайлович · Сегодня · Россия · Свердловская обл
Выключатель элегазовый ВГТ-110-40-2500

ПРОДАМ: Компоненты промышленной автоматики GE FANUC

General Electric. GE FANUC контроллеры и ПЛК (PLC) системы: IC670GBI001A, IC670GBI001B, IC670GBI001C, IC670GBI001D, IC670GBI001E, IC670GBI001F, IC670GBI001G, IC670GBI001H, IC670GBI001I, IC670GBI001J, IC670GBI001K, IC670GBI001L, IC670GBI001M, IC670GBI001N, IC670GBI001O, IC670GBI001P, IC670GBI001Q, IC670GBI001R, IC670GBI001S, IC670GBI001T, IC670GBI001U, IC670GBI001V, IC670GBI001W, IC670GBI001X, IC670GBI001Y, IC670GBI001Z IC693APU302A, IC693APU302B, IC693APU302C, IC693APU302D, IC693APU302E, IC693APU302F, IC693APU302G, IC693APU302H, IC693APU302I, IC693APU302J, IC693APU302K, IC693APU302L, IC693APU302M, IC693APU302N, IC693APU302O, IC693APU302P, IC693APU302Q, IC693APU302R, IC693APU302S, IC693APU302T, IC693APU302U, IC693APU302V, IC693APU302W, IC693APU302X, IC693APU302Y, IC693BEM321A, IC693BEM321B, IC693BEM321C, IC693BEM321D, IC693BEM321E, IC693BEM321F, IC693BEM321G, IC693BEM321H, IC693BEM321I, IC693BEM321J, IC693BEM321K, IC693BEM321L, IC693BEM321M, IC693BEM321N, IC693BEM321O, IC693BEM321P, IC693BEM321Q, IC693BEM321R, IC693BEM321S, IC693BEM321T, IC693BEM321U, IC693BEM321V, IC693BEM321W, IC693BEM321X, IC693BEM321Y, IC693BEM321Z IC693BEM331A, IC693BEM331B, IC693BEM331C, IC693BEM331D, IC693BEM331E, IC693BEM331F, IC693BEM331G, IC693BEM331H, IC693BEM331I, IC693BEM331J, IC693BEM331K, IC693BEM331L, IC693BEM331M, IC693BEM331N, IC693BEM331O, IC693BEM331P, IC693BEM331Q, IC693BEM331R, IC693BEM331S, IC693BEM331T, IC693BEM331U, IC693BEM331V, IC693BEM331W, IC693BEM331X, IC693BEM331Y, IC693BEM332A, IC693BEM332B, IC693BEM332C, IC693BEM332D, IC693BEM332E, IC693BEM332F, IC693BEM332G, IC693BEM332H, IC693BEM332I, IC693BEM332J, IC693BEM332K, IC693BEM332L, IC693BEM332M, IC693BEM332N, IC693BEM332O, IC693BEM332P, IC693BEM332Q, IC693BEM332R, IC693BEM332S, IC693BEM332T, IC693BEM332U, IC693BEM332V, IC693BEM332W, IC693BEM332X, IC693BEM332Y, IC693CMM321A, IC693CMM321B, IC693CMM321C, IC693CMM321D, IC693CMM321E, IC693CMM321F, IC693CMM321G, IC693CMM321H, IC693CMM321I, IC693CMM321J,...
Дубровская Ирина · Touch-Mall · 1 мая · Россия · г Москва
Компоненты промышленной автоматики GE FANUC

ПРОДАМ: КОМПЛЕКСНАЯ ПОСТАВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ WAGO 773-…-наличие-Legrand–ABB-Кабель

Legrand 925t5890t043 WAGO –наличие, есть и многое другое, звоните! Legrand выключатели, розетки — НАЛИЧИЕ!!! Legrand 003386 — 3,11 ЕВРО Авт.выкл. 1п/ 16A -1М (тип С) Legrand 003388 — 3,11 Авт.выкл. 1п/ 25A -1М (тип С) Legrand 007886 — 32,3 Дифф.автомат 1P+N 30mA/16А-AC Legrand 008909 — 22,31 УЗО 2P 30mA/25А — 2М (AC) Legrand 008993 — 39,15 УЗО 4P 30mA/25А — 4М (AC) Legrand 030008 — 0,69 Кабель-канал пласт.б/пер.20×12,5 Legrand 030038 — 7,8 Кабель-канал пласт. с/крышкой 50×100 L=2м Legrand 010429 — 7,04 евро Кабель-канал Нов.обр. с/крышкой 50×105 L=2м Legrand 074131 — 2,06 Роз.Mosaic 2M 2P+Т нем. ст. Legrand 774320 — 1,76 Розетка Valena 2Р+Т нем. стд. (бел) Legrand 774301 — 1,87 Выкл.Valena (сл.кость) Legrand 774351 — 1,06 Рамка Valena 1пост гор. сл.к wago 222-412 11,41 руб/шт wago 222-413 14,19 wago 222-415 22,85 Германия wago 2273-242 6,18 wago 2273-243 6,58 wago 2273-244 8,79 wago 2273-245 9,68 wago 2273-248 18,51 wago 2273-202 4,91 wago 2273-203 5,02 wago 2273-204 6,36 wago 2273-205 6,94 wago 2273-208 11,83 wago 773-302 6,45 wago 773-304 9,14 wago 773-306 12,7 wago 773-308 23,11 руб/шт wago 773-322 5,22 wago 773-324 7,24 wago 773-326 9,68 wago 773-328 12,33 wago 773-173 19,1 wago 273-403 18,43 wago 273-503 27,89 wago 224-101 9,91 wago 224-111 15,91 wago 224-112 11,6 wago 224-122 18,58 wago 224-201 27,87 wago 224-114 17,49 273-202 20,80 273-204 16,64 273-205 24,96 273-212 14,55 773-332/331 23,22 222-500 24,66 Серия 243 подвоз, Промышленные запрос. — BLOX (Китай Сертиф! — полный аналог WAGO, есть ряд промышленных аналогов полн.совместимых с Ваго) FJ-402 0,1305 $+ FJ-403 0,1613 FJ-405 0,2585 FJ-102 0,0726 FJ-104 0,0806 FJ-106 0,121 FJ-108 0,1512 FJ-112 0,0695 FJ-114 0,0927 FJ-116 0,1391 FJ-118 0,174 — Tridonic (Austria) EU+/шт 88167594 SDK 0,0623 88167595 SDK 0,0802 88167596 SDK 0,1510 88166865 EKL 0 S 0,416 88166866 0,4217 88717768 0,416 88716109 1 S 0,4421 88716770 0,449 88718080 2 S 0,665 88717774 0,6501 88718299 0,6501 88166825 3 S 1,2233 88166827...
Громов Денис · ООО"ЭЛТЕОН" · 5 апреля · Россия · г Москва
КОМПЛЕКСНАЯ ПОСТАВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ WAGO 773-…-наличие-Legrand–ABB-Кабель
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.