ГОСТ 28114-89. Кабели. Метод измерения частичных разрядов

31 октября 2018 г. в 17:14
ГОСТ 28114-89. Кабели. Метод измерения частичных разрядов
ГОСТ 28114-89. Кабели. Метод измерения частичных разрядов

Кабели. Метод измерения частичных разрядов.

Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с пластмассовой изоляцией и устанавливает метод измерения частичных разрядов.

1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Сущность метода — определение значения частичного разряда или проверка того, что значение частичного разряда не превышает установленное значение при установленных напряжении и чувствительности.

2. АППАРАТУРА

2.1. Оборудование

Оборудование включает в себя источник высокого напряжения промышленной частоты и мощности, достаточной для испытания строительных длин кабелей, высоковольтный вольтметр, измерительную схему, калибратор частичных разрядов, генератор двойных импульсов и при необходимости конечный импеданс и подавитель отражений.

2.2. Измерительная схема и приборы

Измерительная схема включает в себя соединительный конденсатор, испытуемый кабель, измерительный элемент, соединительные провода и измерительный прибор (детектор).

Детектор включает в себя усилитель, осциллоскоп и при необходимости дополнительное индикаторное устройство для регистрации частичных разрядов и измерения их кажущегося заряда.

2.3. Генератор двойных импульсов

Для проверки измерительной схемы используют генератор двойных импульсов, создающий два одинаковых импульса (одинакового кажущегося заряда), следующих друг за другом в плавно изменяющихся интервалах времени от 0,2 до 100 мкс. Длительность фронта импульсов (между 10 % и 90 % значения амплитуды) не должна превышать 20 нс; ширина импульса (время между 10 %-ными значениями переднего и заднего фронтов) не должна превышать 150 нс. Импульсы могут быть синхронизированы с частотой сети.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ 28114-89

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Мегаомметр ЭС0202/1Г

Мегаомметры ЭС0202/1Г, ЭС0202/2Г предназначены для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением. Это может быть сопротивление изоляции электрических и электронных приборов, установок, кабелей. Приборы не нуждаются в операциях калибровки и установки нуля. Исполнение приборов — пылебрызгозащитное. Защищены от помех переменного тока частотой 50, 60 Гц. Питание приборов осуществляется от встроенного электромеханического генератора, что исключает необходимость подключения его к сети и обеспечивает высокую мобильность и удобство. Кроме этого предусмотрено несколько фиксированных значений выходного напряжения на зажимах, что дает возможность проводить измерения по разным нормативным требованиям.
Тамарян Игорь · ЭЛЕКТРОСНАБ · 11 июня · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Мегаомметр ЭС0202/1Г

ПРОДАМ: Прибор контроля ПКН-644М

Переносной накладной динамометр «Прибор Контроля Натяжения ПКН-644М» (тестер натяжения) предназначен для оперативного контроля путем измерения и индикации в цифровой форме величины усилия натяжения троса, арматуры или провода без разрыва силовой схемы по ГОСТ 22 362–77 «Методы измерения силы натяжения арматуры». Диапазон показаний, тс (kN): ПКН-644М-2 0,02 - 2,0 (0,2 - 20,0) ПКН-644М-3 0,03 - 3,0 (0,3 - 30,0) ПКН-644М-4 0,04 - 4,0 (0,4 - 40,0) ПКН-644М-5 0,05 - 5,0 (0,5 - 50,0) ПКН-644М-10 0,1 - 10,0 (1,0 - 100,0) Дискретность показаний, т (kN) 0,001 (0,01) Приведенная относительная погрешность, % (не более) 1,5 Диапазон диаметра контролируемого троса, мм 5..25
Мозяков Александр · ООО "ТЕХПРОМ-С" · 9 июня · Россия · Саратовская обл
Прибор контроля ПКН-644М

ПРОДАМ: Мегаомметры

Мегаомметр или, как его еще называют, мегомметр, предназначается для измерения коэффициента абсорбции и высокого электрического сопротивления постоянному току. Основное отличие от омметра состоит в том, что замеры осуществляются на высоких напряжениях, генерируемых мегомметром самостоятельно. Приборы применяются при определении точных значений омического, объемного и поверхностного сопротивления разных видов изоляционных материалов кабелей, электрических проводов, трансформаторов, разъемов или обмоток электродвигателей. Мегомметры нашли применение в энергетической промышленности, в нефте- и газодобывающей сфере, железнодорожном транспорте. Классификация мегаомметров Мегаомметры подразделяются на: аналоговые; цифровые. Аналоговые варианты отличаются простым устройством и надежностью. Цифровые модели более функциональны и обладают следующими преимуществами: компактность; универсальность; малый вес; высокая скорость измерения; простота в эксплуатации; высокая точность и незначительный процент погрешностей на краях диапазонов; расширенный диапазон измерений; возможность документирования полученных результатов. Для предотвращения поражения электрическим током людей необходимо регулярно контролировать состояние изоляционного покрытия электропроводок, кабелей и т. д. с целью выявления повреждений.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 19 июня · Россия · г Москва
Мегаомметры

ПРОДАМ: Линия перемотки и тестирования кабеля

Линия перемотки и тестирования кабеля Уважаемые господа! ООО «СЗМП», на базе собственных разработок и по технологическому заданию Заказчика изготавливает. Состав линии: — отдающее устройство; — компенсатор; — тяговое устройство; — счетчик метража; — приемное устройство (барабаны/бухты); — контрольное устройство: ЗАСИ; — пульт управления Максимальная линейная скорость 400м/мин. Технические характеристики узлов линий по требованию Заказчика. Более подробно с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте
Подгорная Владислава · ООО «Северо-Западное машиностроительное предприятие» · 14 июня · Россия · г Санкт-Петербург

УСЛУГИ: Услуги электротехнической лаборатории.

Услуги электротехнической лаборатории (испытания, измерения, проверка): Визуальный осмотр. Измерение сопротивления заземляющих устройств. Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий, электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки. Проверка наличия и непрерывности цепи между заземлителями и заземляемыми элементами и измерение сопротивления заземляющих проводников, включая проводники главной и дополнительной систем уравнивания потенциалов. Проверка цепи «фаза-ноль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали. Проверка работоспособности устройств защитного отключения (УЗО). Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей до и выше 200 А. Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики. Проверка правильности функционирования полностью собранных схем (включая АВР) при различных значениях оперативного тока. Измерение напряжения прикосновения и шага в аварийных режимах. Проверка правильности монтажа схем электрических соединений. Измерение распределения тока по одножильным кабелям. Проверка ограничителей перенапряжения и вентильных разрядников. Испытания силовых конденсаторных установок. Испытания измерительных трансформаторов тока и напряжения. Испытания электрооборудования и элементов подстанций и распределительных устройств по классу напряжения до 10 кВ включительно: масляных, вакуумных и элегазовых выключателей, разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, сборных и соединительных шин, вводов, подвесных, опорных и проходных изоляторов. Испытания силовых трансформаторов, автотрансформаторов и масляных реакторов по классу напряжения до 10 кВ включительно. Испытания силовых кабельных линий по классу напряжения до 10 кВ включительно. Испытания электродвигателей переменного тока по классу напряжения до 10 кВ включительно.
Еськов Алексей · МАГНИТ · 4 июня · Россия · Новосибирская обл
МАГНИТ, ООО
ООО «Копос Электро» — представительство чешской корпорации KOPOS KOLIN а.s. в Российской Федерации. Основным видом производства компании является электромонтажные изделия для кабельных систем. Количество изделий в серийных линейках продукции бренда KOPOS превышает 8 тысяч наименований.