ГОСТ Р 51977-2002. Моноблоки акккумуляторные пластмассовые. Технические условия.

7 декабря 2006 г. в 22:39
ГОСТ Р 51977-2002. Моноблоки акккумуляторные пластмассовые. Технические условия.
ГОСТ Р 51977-2002. Моноблоки акккумуляторные пластмассовые. Технические условия.

Моноблоки аккумуляторные пластмассовые.Технические условия.

Предисловие

  • РАЗРАБОТАН ОАО "Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт стартерных аккумуляторов" (ОАО «НИИСТА»)
  • ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 044 «Аккумуляторы и батареи», подкомитетом ПК 1 Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи»
  • ПРИНЯТ Постановлением Госстандарта России от 10 декабря 2002 г. N 465-ст
  • ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на пластмассовые аккумуляторные моноблоки и баки с комплектующими деталями, предназначенные для использования в качестве сосудов свинцовых аккумуляторных батарей автомобильного, тракторного и мотоциклетного типов.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.051-81 Государственная система обеспечения единства измерений. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм.

ГОСТ 8.423-81 Государственная система обеспечения единства измерений. Секундомеры механические. Методы и средства проверки.

ГОСТ 20.57.406-81 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний.

ГОСТ 164-90 Штангенрейсмасы. Технические условия.

ГОСТ 166-89 (ИСО 3594-76) Штангенциркули. Технические условия.

ГОСТ 667-73 Кислота серная аккумуляторная. Технические условия.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 3760-79 Аммиак водный. Технические условия.

ГОСТ 3773-72 Аммоний хлористый. Технические условия.

ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия.

ГОСТ 4212-76 Реактивы. Приготовление растворов для колориметрического и нефелометрического анализа.

ГОСТ 4220-75 Калий двухромовокислый. Технические условия.

ГОСТ 4478-78 Кислота сульфосалициловая 2-водная. Технические условия.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 12021-84 Пластмассы и эбонит. Метод определения температуры изгиба под нагрузкой.

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 17299-78 Спирт этиловый технический. Технические условия.

ГОСТ 20490-75 Калий марганцовокислый. Технические условия.

ГОСТ 22180-76 Кислота щавелевая. Технические условия.

ГОСТ 24104-88* Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия. С 1 июля 2002 г. введен в действие ГОСТ 24104-2001.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 26996-86 Полипропилен и сополимеры пропилена. Технические условия.

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования.

Ключевые слова: ГОСТ 51977-2002, пластмассовые аккумуляторные моноблоки, комплектующие детали, сосуд свинцовых аккумуляторных батарей

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Стартерные аккумуляторные батареи Delta CT

Аккумуляторы Delta CT - серия свинцово-кислотных аккумуляторов Delta напряжением 12В выполненных по технологии AGM разработанных специально для мото-техники. Срок службы батарей составляет 3-5 лет. Корпус батарей выполнен из негорючего ABS пластика. Исключена возможность утечки кислоты. Батареи обладают повышенными стартовыми характеристиками. Особенности — Технология AGM: герметизированные, необслуживаемые, не требуется доливка дистиллята; — Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии; — Низкое внутреннее сопротивление, высокие разрядные характеристики; — Высокая стартовая мощность — Повышенная виброустойчивость, ударопрочный и морозостойкий корпус — Длительный срок эксплуатации Срок службы: От 3 до 5 лет в зависимости от условий эксплуатации. Температурные режимы: — Хранение от -35°С до +60°С — Заряд от -10°С до +60°С — Разряд от -20°С до +60°С — Метод заряда: Заряд постоянным напряжением (25C). ПРИМЕНЕНИЕ — мотоциклы; — скутеры; — гидроциклы; — квадроциклы; — снегоходы; — багги; — мотовездеходы; — дизельные генераторы
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 16 февраля · Россия · г Москва
Стартерные аккумуляторные батареи Delta CT

ПРОДАМ: Аккумуляторные батареи Delta для ИБП HR

Батареи DELTA серии HR являются свинцово-кислотными, герметизированными, необслуживаемыми аккумуляторами с системой рекомбинации газов (VRLA). Произведены по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Благодаря данной технологии аккумуляторы не требуют долива дистиллята на протяжении всего срока службы. Особенности: — Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа; — Нет ограничений на воздушные перевозки; — Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р; — Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки; — Необслуживаемые. Не требует долива воды; — Высокая плотность энергии; — Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS,не поддерживающего горение. Срок службы — До 26Ач включительно – 8 лет. — Delta HR 12-40, HR 12-65, HR 12-100 – 10-12 лет. — Метод заряда: Заряд постоянным напряжением (25°С); — Циклический режим 2,35 – 2,4 В/эл; — Буферный режим 2,25 – 2,3 В/эл ПРИМЕНЕНИЕ — Источники бесперебойного питания; — Источники резервного энергоснабжения; — Медицинское оборудование; — Различные области приборостроения; — Системы солнечной и ветроэнергетики
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 16 февраля · Россия · г Москва
Аккумуляторные батареи Delta для ИБП HR

ПРОДАМ: Аккумуляторные батареи Sonnensсhein Solar

Cтационарные свинцово-кислотные герметизированные необслуживаемые аккумуляторы. Изготовлены по технологии dryfit (желеобразный электролит). Основой конструкции аккумуляторов Sonnenschein Solar являются плоские намазные положительные и отрицательные пластины. Выпускаются в виде моноблоков с номинальным напряжением 12 В. ПРИМЕНЕНИЕ — установки преобразования солнечной энергии — частный сектор (системы электроснабжения загородных коттеджей) — маломощные автономные устройства (парковочные, разменные автоматы, световые уличные табло, телефоны экстренной связи)
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 16 февраля · Россия · г Москва
Аккумуляторные батареи Sonnensсhein Solar

ПРОДАМ: Аккумуляторные батареи Delta для ИБП HRL

Свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии HRL являются герметизированными, необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в сепараторе). Благодаря данной технологии аккумуляторы являются непроливаемыми и имеют превосходные разрядные характеристики на коротких временах разряда.Серия HRL относится к линейке DELTA UPS series, разработанной специально для использования в источниках бесперебойного питания ЦОД, систем связи и другого оборудования. Особенности — Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа; — Нет ограничений на воздушные перевозки; — Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р; — Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки; — Необслуживаемые. Не требует долива воды; — Высокая плотность энергии; — Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS,не поддерживающего горение; — Срок службы: 10-12 лет; — Метод заряда: Заряд постоянным напряжением (25°С); — Циклический режим 2,3 – 2,35 В/эл; — Буферный режим 2,23 – 2,27 В/эл ПРИМЕНЕНИЕ — Источники бесперебойного питания; — Источники резервного энергоснабжения; — Объекты связи; — Объекты энергетики; — Системы солнечной и ветроэнергетики
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 16 февраля · Россия · г Москва
Аккумуляторные батареи Delta для ИБП HRL

ПРОДАМ: Аккумулятор DELTA FT 12-100М

Аккумуляторные батареи DELTA FT оптимальны для систем питания операторов мобильной связи. Фронтальные выводы для стоек 23" и 19". Возможность монтажа и эксплуатации в горизонтальном положении. Повышенные токи Срок службы, лет: 10 Тип электролита: AGM Положительные пластины: намазные Диапазон емкостей, Ач: 50-155 Напряжение, В: 12
Кауров Владимир · ЭЛМИКС · 22 января · Россия · г Москва
Аккумулятор DELTA FT 12-100М
ООО «Копос Электро» — представительство чешской корпорации KOPOS KOLIN а.s. в Российской Федерации. Основным видом производства компании является электромонтажные изделия для кабельных систем. Количество изделий в серийных линейках продукции бренда KOPOS превышает 8 тысяч наименований.