ГОСТ 22407-85. Генераторы синхронные явнополюсные общего назначения. Общие технические условия

ГОСТ 22407-85. Генераторы синхронные явнополюсные общего назначения. Общие технические условия
ГОСТ 22407-85. Генераторы синхронные явнополюсные общего назначения. Общие технические условия

Генераторы синхронные явнополюсные общего назначения. Общие технические условия.

Настоящий стандарт распространяется на трехфазные явнополюсные синхронные генераторы общего назначения (далее — генераторы) мощностью от 0,5 до 100 кВт, предназначенные для продолжительного режима работы по ГОСТ 18311—80 в качестве источников электрической энергии переменного тока для нужд народного хозяйства и экспорта.

Стандарт не распространяется на генераторы специального назначения по ГОСТ 18311—80.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 1346—78 в части технических требований к генераторам и Публикации МЭК 34—1 в части определений и условий эксплуатации электрических машин.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Генераторы классифицируют:

  • по качеству вырабатываемой электроэнергии — на генераторы первого и второго классов;
  • по конструктивному исполнению:
    • машины на лапах с подшипниковыми щитами;
    • машины на лапах с подшипниковыми щитами и фланцем на подшипниковом щите;
  • по степени подвижности при эксплуатации в электроустановках:
    • для работы в стационарных электроустановках;
    • для работы в передвижных электроустановках, не работающих на ходу;
    • для работы в передвижных электроустановках, работающих на ходу.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

2.1. Частота генераторов — 50 или 400 Гц.

Генераторы промышленной частоты, предназначенные на экспорт, должны изготовляться также частотой 60 Гц.

2.2. Номинальные мощности генераторов должны соответствовать ГОСТ 12139—84.

2.3. Номинальное напряжение генераторов — 230 или 400 В. Генераторы, предназначенные на экспорт, изготовляются также на другие стандартные напряжения в соответствии с заказом-нарядом внешнеторговой организации.

2.4. Номинальные частоты вращения — 1500 или 3000 об/мин.

Номинальная частота вращения генераторов частотой 60 Гц 1800 или 3600 об/мин.

2.5. Номинальный коэффициент мощности генератора — 0,8 (при отстающем токе).

2.6. Номинальные токи генераторов должны быть указаны в ТУ на генераторы конкретных типов.

2.7. Высоты осей вращения генераторов — по ГОСТ 13267—73. Допускаемые отклонения на высоты осей вращения генераторов по ГОСТ 8592—79.

2.8. Масса и габаритные размеры генераторов должны быть указаны в ТУ на генераторы конкретных типов.