ГОСТ 14965-80. Генераторы трехфазные синхронные мощностью свыше 110 кВт. Общие технические условия

ГОСТ 14965-80. Генераторы трехфазные синхронные мощностью свыше 110 кВт. Общие технические условия
ГОСТ 14965-80. Генераторы трехфазные синхронные мощностью свыше 110 кВт. Общие технические условия

Генераторы трехфазные синхронные мощностью свыше 110 кВт. Общие технические условия.

Настоящий стандарт распространяется на генераторы трехфазные синхронные мощностью свыше 100 кВт, предназначенные для продолжительного номинального режима работы S1 по ГОСТ 183—74 в качестве источников электрической энергии переменного тока, изготовляемые для нужд народного хозяйства. Генераторы, предназначенные для экспорта, должны соответствовать требованиям ГОСТ 28173—89.

Стандарт не распространяется на турбогенераторы, гидрогенераторы и генераторы, предназначенные для применения в бортовых системах подвижных средств наземного, водного и воздушного транспорта.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными.

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

U. Генераторы частотой 50 Гц должны изготовляться:

  • на номинальные мощности до 10000 кВт — по ГОСТ 12139—84* свыше 10000 кВт — из рядов предпочтительных чисел по ГОСТ 8032—84;
  • на номинальные частоты вращения — 1500, 1000, 750, 600, 500 и 375 об/мин;
  • на номинальные напряжения — 400, 6300, 10500 В.

По заказу потребителя генераторы могут изготовляться на номинальное напряжение 230 В, а генераторы, предназначенные для экспорта, и на другие напряжения в соответствии с заказ-нарядом внешнеторговой организации.

Номинальные мощности, номинальные синхронные частоты вращения и номинальные напряжения генераторов частотой 60 Гц должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на генераторы конкретных типов.