Трансформаторы

ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые. Общие технические условия

7 декабря 2006 г. в 22:39
ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые. Общие технические условия
ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые. Общие технические условия

Трансформаторы силовые. Общие технические условия

Настоящий стандарт распространяется на силовые трансформаторы общего назначения, в том числе на автотрансформаторы, трансформаторы собственных нужд электростанций и трансформаторы для комплектных трансформаторных подстанций (КТП), трехфазные мощностью более 5 кВ А и однофазные мощностью более 4 кВ А классов напряжения до 1150 кВ включительно, предназначенные для нужд народного хозяйства.

Стандарт не распространяется на специальные, регулировочные и многообмоточные трансформаторы.

Термины, применяемые в стандарте, — по ГОСТ 16110.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Силовые трансформаторы классифицируют:

  • по условиям работы — на трансформаторы, предназначенные для работы в нормальных и специальных условиях;
  • по виду изолирующей и охлаждающей среды — на масляные и сухие трансформаторы, трансформаторы, заполненные негорючим жидким диэлектриком, трансформаторы с литой изоляцией;
  • по типам, характеризующим назначение и основное конструктивное исполнение (однофазные или трехфазные, и РПН, ПБВ и т.д.), — в соответствии с приложением 1.

1.2. Нормальные условия работы характеризуют следующими данными:

высота установки над уровнем моря — не более 1000 м, кроме трансформаторов класса напряжения 750—1150 кВ, для которых высота установки над уровнем моря — не более 500 м;

климатическое исполнение — У по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.

При этом среднесуточная температура воздуха не более 30 °С и среднегодовая температура воздуха не более 20 °С;

температура охлаждающей воды — не более 25 °С у входа в охладитель.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ 11677-85

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Трансформаторы ТСУ (от 0, 063 до 4, 0 кВт). Трансформатор ТСЗ-7, 5

КОЭМЗ продает из наличия трансформаторы ТСУ: Трансформатор ТСУ-0,063 - 1270,00р. Трансформатор ТСУ-0,1 - 2300,00р. Трансформатор ТСУ-0,4 - 2300,00р. Трансформатор ТСУ-0,16 - 1750,00р. Трансформатор ТСУ-0,25 - 1850,00р. Трансформатор ТСУ-0,63 - 3600,00р. Трансформатор ТСУ-1,0 - 5400,00р. Трансформатор ТСУ-1,6 -7200,00р Трансформатор ТСУ-2,5 - 13490,00р. Трансформатор ТСУ-4,0 - 15655,00р. Трансформатор ТСЗ-7,5 - 25000,00р. Трансформатор ТС-25 - 50000,00р. Также КОЭМЗ продает: New! Автотрансформаторы (латры) по льготной цене! Автотрансформатор (латр) АОСН-2-220-82. Автотрансформатор (латр) АОСН-4-220-82. Автотрансформатор (латр) АОСН-8-220-82. Автотрансформатор (латр) АОСН-9-220-82. Автотрансформатор (латр) АОСН-20-220-75УХЛ4. Автотрансформатор (латр) АОСН-20-220-75У4 12/20А сеть 127/220В. Автотрансформатор (латр) АОСН-20-220 (Техэнерго). Автотрансформатор (латр) АТСНП-8-200-75У4. Автотрансформатор (латр) АТСН-8-200-75У4. Автотрансформатор (латр) АТСН-16-220-75УХЛ4. Автотрансформатор (латр) АТСН-16-220-75У4 12/16А сеть 127/220В. Автотрансформатор (латр) АТМН-32-220-75УХЛ4. Автотрансформатор (латр) АТМН-32-220-75У4 24/32А сеть 127/220В. Автотрансформатор (латр) АОМН-40-220-75УХЛ4. Автотрансформатор (латр) АОМН-40-220-75У4 24/40А сеть 127/220В. Автотрансформатор (латр) АРОС 0,5-250 (РНО-250-0,5М). Автотрансформатор (латр) РНО-250-0,5М 2А. Автотрансформатор (латр) РНО-250-2 8А. Автотрансформатор (латр) РНО-250-5 12/20А сеть 127/220В. Автотрансформатор (латр) РНО-250-10 25/40А сеть 127/220В. Автотрансформатор (латр) РНТ-220-6 12/16А сеть 127/220В. Автотрансформатор (латр) РНТ-220-12 24/32А сеть 127/220В. Автотрансформатор Латр-1М 9А. Автотрансформатор Латр-2М 2А. Автотрансформаторы АРМ-5. Автотрансформаторы АПБ-630, АПБ-1000 220-127-220В. Также продает трансформаторы: Трансформатор тока измерительный лабораторный И-54М, И-515М, УТТ-5/УТТ-5М, УТТ-6М1/УТТ-6М2. Измерительный трансформатор напряжения НОМ-6, НОМ-10. Испытательный трансформатор...
Попков Михаил · ООО"КОЭМЗ" · 21 апреля · Россия · г Москва
Трансформаторы ТСУ (от 0, 063 до 4, 0 кВт). Трансформатор ТСЗ-7, 5

ПРОДАМ: Трансформаторы ОС (однофазные, сухие) мощностью 6, 3 - 500кВА

Трансформаторы серии ОС соответствуют требованиям ГОСТ Р52719-2007. По способу защиты от поражения электрическим током Трансформаторы относятся к классу I по ГОСТ 12.2.007.0 и имеют степень защиты IP00 по ГОСТ 4254. Виды климатического исполнения - УЗ, УХЛЗ по ГОСТ 15150-69. Класс нагревостойкости изоляции В по ГОСТ 8865.
Нефедов Алексей · ПЗСТ · 25 апреля · Россия · Псковская обл
Трансформаторы ОС (однофазные, сухие) мощностью 6, 3 - 500кВА

ПРОДАМ: КТПН 25-630/10-0, 4 (оцинкованный корпус)

Комплектные трансформаторные подстанции КТП, наружной установки, в оцинкованном корпусе, тупикового типа, мощностью от 25 до 630 кВА, . Оцинкованная трансформаторная подстанция КТПН, предназначена для приема, передачи, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6(10)/0,4 кВ. Область применения КТП оцинкованных трансформаторных подстанций КТП — системы электроснабжения промышленных предприятий, потребителей сельского хозяйства, населенные пункты и объекты нефтегазодобывающей промышленности и другие объекты, а так же районы с повышенной влажностью.
НИИ-7 · НИИ-7 · 23 апреля · Россия · Тверская обл
КТПН 25-630/10-0, 4 (оцинкованный корпус)

ПРОДАМ: КОНТАКТНЫЕ ЗАЖИМЫ на трансформатор ТМ, ТМГ, ТМЗ и др.

ЗАЖИМЫ АППАРАТНЫЕ, КОНТАКТНЫЕ (плашечные), «флажки», токосъёмники на вводы силовых трансформаторов ТМ, ТМГ, ТМЗ мощностью 160 — 2500 кВА. Зажимы устанавливаются на шпильку вывода трансформатора и стягиваются болтами для обеспечения наилучшего контакта. Шинопроводы крепятся к плоской части зажима с помощью болтового соединения, что обеспечивает наибольшую площадь контакта. Зажимы контактные изготавливаются из Латуни марки ЛС-59, которая обладает низким сопротивлением и обеспечивает хорошую электропроводность, тем самым снижая потери на нагрев. ГОСТ устанавливает следующие требования к выводам: наибольшая допустимая температура не должна превышать 90°С, а допустимое превышение температуры над температурой окружающей среды не более 50°С. зажимы соответствуют требованиям ГОСТ и имеют дополнительный запас в случаях превышения нагрузки на трансформатор Для оформления заказа необходимо указать мощность трансформатора, диаметр отверстия под шпильку и шаг резьбы. В НАЛИЧИИ: • Контактные зажимы на трансформатор ТМ (ТМГ,) 25 — 160 кВа, • Контактные зажимы на трансформатор ТМ (ТМГ) 250 кВа, • Контактные зажимы на трансформатор ТМ (ТМГ, ТМЗ) 400 кВа, • Контактные зажимы на трансформатор ТМ (ТМГ, ТМЗ) 630 кВа, • Контактные зажимы на трансформатор ТМ (ТМГ, ТМЗ) 1000 кВа, • Контактные зажимы на трансформатор ТМ (ТМГ, ТМЗ) 1600 кВа, • Контактные зажимы на трансформатор ТМ (ТМГ, ТМЗ) 2000 кВа, КОНТАКТНЫЙ зажим на ввод трансформатора возможно изготовить c покрытием О-Ви, а так же по индивидуальным чертежам заказчика. Доставка по России и ближнему зарубежью. Звоните.
Кудряшев Андрей · НПО ЭнергоКомплект · Сегодня · Россия · Чувашская республика - Чувашия
КОНТАКТНЫЕ ЗАЖИМЫ на трансформатор ТМ, ТМГ, ТМЗ и др.

ПРОДАМ: Трансформаторы, автотрансформаторы

Предлагаем тороидальные трансформаторы, различного назначения и различной конфигурации (сварочные, освещение, тока, для блоков питания…).В диапазоне мощностей от 10Вт до 150кВт, а также-зарядные устройства, дроссели, стабилизаторы напряжения.автотрансформаторы т.(380-99) 902-94-85 http://www.tor-trans.com.ua/
Павел Самсонов · 8 апреля · Украина · Харьковская обл
Трансформаторы, автотрансформаторы
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.