ГОСТ 24126-80 (CT СЭВ 634-77). Устройства регулирования напряжения силовых трансформаторов под нагрузкой. Общие технические условия

ГОСТ 24126-80 (CT СЭВ 634-77). Устройства регулирования напряжения силовых трансформаторов под нагрузкой. Общие технические условия
ГОСТ 24126-80 (CT СЭВ 634-77). Устройства регулирования напряжения силовых трансформаторов под нагрузкой. Общие технические условия

Устройства регулирования напряжения силовых трансформаторов под нагрузкой. Общие технические условия

Настоящий стандарт распространяется па устройства регулирования напряжения силовых трансформаторов по а нагрузкой (устройства РПН), применяемые для встроенного регулирования напряжения под нагрузкой в силовых трансформаторах общего назначения, соответствующих ГОСТ 11677-85.

Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. По требованию потребителя трансформаторов (потребителя) могут изготовляться устройства РПН исполнений У и ХЛ, категорий 1, 2, 3, 4 по ГОСТ 15150-69.

Стандарт не распространяется:

  • на устройства РПН, применяемые в специальных преобразовательных трансформаторах (для передвижных установок рудничных подстанций, сварочного и радиотехнического оборудования);
  • на устройства РПН для реакторов;
  • на устройства РПН, в которых коммутацию нагрузки осуществляют с помощью тиристоров, в том числе статических тиристоров.

В целях унификации требований к устройствам РПН для электропечных, регулировочных, преобразовательных и других специальных трансформаторов к ним должны применяться отдельные требования настоящего стандарта во всех случаях, когда это возможно.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 634—77 в части разд. 1-3, 5, 6 и пп. 4.3, 4.4, 4.7-4.11 (в остальном показатели настоящего стандарта являются более высокими — см. справочное приложение 1) и Публикации МЭК 214 (второе издание, 1976 г.) в части основных технических требований.

Пояснения терминов, применяемых в стандарте, приведены в справочном приложении 2.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Основные параметры устройств РПН должны соответствовать указанным в табл. 1.

Масса и габаритные размеры устройств РПН должны устанавливаться в технических условиях на конкретные типы устройств РПН

1.2. Устройства РПН в соответствии с конструктивным исполнением должны иметь следующие обозначения их типа:

  • РНО — однофазное устройство РПН без токоограничивающего элемента с изоляцией между фазами;
  • РНТ — трехфазное устройство РПН без токоограничивающего элемента;
  • РНОР — однофазное устройство РПН с токоограничивающим реактором с изоляцией между фазами;
  • РНТР — трехфазное устройство РПН с токоограничивающим реактором;
  • РНОА — однофазное устройство РПН с токоограничивающим резистором с изоляцией между фазами;
  • РНТА — трехфазное устройство РПН с токоограничивающим резистором;
  • PHTP-Y — трехфазное устройство РПН с токоограничивающим реактором, с общей нулевой точкой;
  • PHTA-Y — трехфазное устройство РПН с токоограничивающим резистором, с общей нулевой точкой.

После обозначения конструктивного исполнения типа устройства РПН указывают номинальное напряжение в кВ (в числителе) и номинальный ток в А (в знаменателе).

В конце обозначения типа устройства РПН указывают следующие конструктивные признаки:

  • А — разрыв дуги в воздухе;
  • В — разрыв дуги в вакууме;
  • Г — разрыв дуги в газе (с давлением отличным от атмосферного);
  • П — бездуговое переключение с применением полупроводниковых приборов;
  • ПП — плавное регулирование внутри ступени. Отсутствие обозначения конструктивного признака — разрыв дуги в
    масле.