Трансформаторы силовые масляные общего назначения классов напряжения 220, 330, 500 и 750 кВ. Технические условия
Настоящий стандарт распространяется на силовые масляные трансформаторы и автотрансформаторы общего назначения классов напряжения 220, 330, 500 и 750 кВ, предназначенные для нужд народного хозяйства.
Трансформаторы должны удовлетворять требованиям ГОСТ 11677-85 и настоящего стандарта.
1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
1.1. Типы трансформаторов, номинальные мощности, номинальные напряжения, схемы и группы соединения обмоток, регулирование напряжений, а также наибольший допустимый ток в общей обмотке автотрансформаторов должны соответствовать указанным в табл. 1-4.
1.2. Допускается выполнение автотрансформаторов с номинальными низшими напряжениями, отличающимися от значений, предусмотренных в настоящем стандарте, в пределах ±1,5 %. Принятое номинальное значение НН должно указываться на табличке автотрансформатора.
1.3. Номинальные напряжения ответвлений обмоток указаны в справочном приложении 1.
1.4 Значения потерь короткого замыкания должны быть не более указанных в табл. 5—9, значения напряжения короткого замыкания должны соответствовать указанным в табл 5-9. Предельные отклонения от значений, указанных в табл 5-9, — по ГОСТ 11677-85.
Для значений потерь холостого хода и тока холостого хода устанавливаются два уровня.
Значения потерь холостого хода и тока холостого хода первого уровня должны быть не более указанных в табл. 5-9. Предельные отклонения от значений, указанных в табл. 5-9, — по ГОСТ 11677-85.
Трансформаторы с наименьшими потерями изготавливаются из стали марки 3405 толщиной 0,30 мм и других более качественных сталей (марок 3406, 3407, 3408 и др.).
Значения потерь холостого хода и тока холостого хода второго уровня не должны превышать указанные в табл. 5-9 (с предельными отклонениями по ГОСТ 11677-85) более чем на 10% для потерь холостого хода и 30% для тока холостого хода.
1.5. Габаритные размеры трансформаторов должны ^соответствовать указанным в обязательном приложении 4г
1.6. Полная, транспортная и удельная массы, масса масла и установленная мощность двигателей системы охлаждения трансформаторов приведены в обязательном приложении 5.