Охладители воздушных систем охлаждения силовых полупроводниковых приборов. Общие технические условия.
Настоящий стандарт распространяется на охладители воздушных систем охлаждения (далее — охладители) силовых полупроводниковых приборов.
Стандарт не распространяется на охладители, работающие в средах:
- с токопроводящей пылью;
- содержащих едкие газы, разрушающие металлы и изоляцию;
- взрывоопасных.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3161—-81, СТ СЭВ 3162—81, СТ СЭВ 3163—81.
1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
1.1. Основные параметры
1.1.1. Тепловые сопротивления «контактная поверхность охладителя— охлаждающая среда» (Rthh-Cf) должны соответствовать установленным в стандартах или технических условиях на конкретные типы охладителей:
- при принудительном охлаждении — в зависимости от скорости воздуха в межреберных каналах;
- при естественном охлаждении — в зависимости от мощности отводимого тепла.
1.1.2. Изоляция охладителей, предназначенных для приборов таблеточного исполнения, должна выдерживать испытательное напряжение частоты 50 Гц, действующее значение которого выбирают из ряда 2, 3, 5 и 7 кВ, и установленное в стандартах или технических условиях на конкретные типы охладителей.
1.1.3. Перепад давления потока охлаждающего воздуха на охладителе при скорости потока охлаждающего его воздуха в межреберном канале 6 м-с-1 должен соответствовать требованиям, установленным в стандартах или технических условиях на конкретные типы охладителей.
1.1.4. Перечень информационных данных на охладители и общие указания по монтажу при сборке охладителей с полупроводниковыми приборами приведены в справочном приложении 1.
1.2. Масса охладителя должна соответствовать установленной в стандартах или технических условиях на конкретные типы охладителей.
1.3. Габаритные и присоединительные размеры — по СТ СЭВ 1657—79. Установочные размеры — по стандартам или техническим условиям на конкретные типы охладителей. В стандартах или технических условиях на конкретные типы охладителей может устанавливаться технологический допуск на габаритную высоту охладителя.