Трансформаторы силовые. Методы измерений характеристик частичных разрядов при испытаний характеристик частичных разрядов при испытаниях напряжением промышленной частоты.
Настоящий стандарт распространяется на силовые масляные трансформаторы (включая автотрансформаторы) классов напряжений 220 кВ и выше и устанавливает методы измерений характеристик частичных разрядов при испытаниях изоляции напряжением промышленной частоты.
Стандарт не распространяется на трансформаторы, находящиеся в эксплуатации.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Измерение характеристик частичных разрядов проводится с целью установить, что в изоляции испытываемого трансформатора при испытании нормированным напряжением отсутствуют частичные разряды, интенсивность которых превышает значение, устанавливаемое стандартом или техническими условиями на трансформатор.
1.2. При измерениях характеристик частичных разрядов обязательным является определение максимального значения кажущегося заряда частичных разрядов за время воздействия испытательного напряжения.
Допускается дополнительно проводить измерение среднего тока частичных разрядов, а также их интенсивности в микровольтах.
1.3. Измерение характеристик частичных разрядов необходимо проводить на полностью собранном трансформаторе. При подготовке трансформатора к испытаниям с измерением характеристик частичных разрядов его активная часть должна быть подвергнута технологической обработке, установленной стандартом или техническими условиями на трансформатор.