Трансформаторы силовые. Методы измерений диэлектрических параметров изоляции.
Настоящий стандарт распространяется на силовые трансформаторы общего назначения по ГОСТ 11677-—85 и устанавливает методы измерений сопротивления изоляции обмоток, тангенса угла диэлектрических потерь и емкости обмоток.
Методы измерений, установленные настоящим стандартом, применяют для специальных и регулировочных трансформаторов при измерениях диэлектрических параметров изоляции, если это предусмотрено стандартами или техническими условиями на эти трансформаторы.
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Измерение диэлектрических параметров изоляции следует проводить при температуре изоляции не ниже 10 °С.
В протоколе измерений указывают температуру изоляции, при которой проводили измерения.
1.2. Температуру изоляции сухих и масляных трансформаторов определяют методами, установленными ГОСТ 3481.1—88 для измерения температуры обмоток трансформаторов.
1.3. Допускается температуру изоляции трансформаторов принимать равной температуре обмоток, если интервал между окончанием измерений температуры обмоток и началом измерений диэлектрических параметров изоляции не более 3 ч для трансформаторов мощностью 10 MB-А и выше, не более 2 ч — для трансформаторов мощностью от 1 до 10 МВ-А и не более 1 ч — для трансформаторов мощностью до 1 MB-А включительно.
1.4. При нагреве трансформатора диэлектрические параметры изоляции измеряют не ранее чем через 1 ч после прекращения нагрева током короткого замыкания, потерями холостого хода или постоянным током и не ранее чем через 0,5 ч после прекращения нагрева индукционным методом (внешний нагрев).
1.5. Измерение сопротивления изоляции рекомендуется проводить до измерений тангенса угла диэлектрических потерь и емкости обмоток.
1.6. Схемы соединений обмоток выбирают так, чтобы измерение тангенса угла диэлектрических потерь проводилось на тех же участках изоляции, что и измерение сопротивления изоляции.
1.7. Диэлектрические параметры изоляции определяют с учетом характеристик пробы масла из трансформаторов напряжения 110 кВ и выше по влагосодержанию и тангенсу угла диэлектрических потерь.
1.8. Выбор трансформаторов для испытаний — по ГОСТ 11677—85.
👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках