Средства автоматизации и устройства электрические дискретные ГСП.
Настоящий стандарт распространяется на средства автоматизации и устройства, в том числе на функционально законченные блоки Государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП), использующие в качестве энергии питания электрическую энергию и в качестве носителя информации электрические сигналы с дискретно изменяющимися параметрами (далее — дискретные изделия), изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта.
В дискретном изделии, имеющем смешанную структуру (по виду энергии носителя или по способу представления информации), стандарт распространяется только на его дискретную часть.
Стандарт не распространяется на сборочные единицы дискретных изделий, входные и выходные дискретные сигналы которых не используются для информационной связи этих изделий с внешними устройствами.
Степень соответствия настоящего стандарта СТ СЭВ 6124—87 приведена в приложении 1.
1. ГРУППЫ И ИСПОЛНЕНИЯ
1.1. По функциональному признаку дискретные изделия подразделяют на следующие группы:
- изделия для получения информации;
- изделия ввода и вывода информации;
- изделия передачи информации;
- изделия преобразования, хранения, переработки и представления информации;
- изделия использования командной информации для воздействия на управляемый объект.
Перечень основных дискретных изделий, относящихся к каждой из функциональных групп, приведен в приложении 2.
1.2. По защищенности от воздействия окружающей среды и по устойчивости к механическим воздействиям дискретные изделия подразделяют на исполнения по ГОСТ 12997.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Дискретные изделия следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 12997, стандартов и (или) технических условий на дискретные изделия конкретного вида по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
2.2. Параметры электрических входных и выходных сигналов, с дискретно изменяющимися амплитудой, длительностью, фазой или частотой должны соответствовать ГОСТ 26.013.
2.2.1. В стандартах на изделия конкретных видов для электрических входных и выходных дискретных сигналов следует устанавливать следующие параметры:
- вид и номинальное значение информационного параметра, допускаемое отклонение от номинального значения;
- значение амплитуд для высокого и низкого уровней сигнала;
- форму и допускаемое искажение сигнала или зависимость сигнала от времени;
- продолжительность импульса сигнала при апериодическом повторении и (или) частоту следования, их допускаемое отклонение для тактированных сигналов.
2.2.1.1. Номинальные значения амплитуды сигналов напряжения следует выбирать из ряда: 24, 48, 60 и 110 В.
Другие значения сигналов, необходимые в частности для интерфейсов, следует устанавливать в стандартах и (или) технических условиях на дискретные изделия конкретного вида.
Для амплитуды сигнала 24 В и нагрузочном сопротивлении 20 кОм устанавливают уровни на входе и выходе согласно табл. 1.
Ток утечки в пределах низкого уровня на выходе не должен превышать 0,1 мА.
Уровни для других сигналов следует устанавливать в стандартах и (или) технических условиях на дискретные изделия конкретного вида.