Аппараты напряжением до 1000 В

ГОСТ IEC 60947-1-2017. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила

15 марта 2019 г. в 10:45
ГОСТ IEC 60947-1-2017. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила
ГОСТ IEC 60947-1-2017. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила

Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила.

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные. правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия. обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1. ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Научно-технический центр «Энергия» (АНО «НТЦ «Энергия») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5.

2. ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

3. ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 ноября 2017 г. № 52)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия KG Кыргызстандарт
Россия RU Росстандарт
Узбекистан UZ Узстандарт

4. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 ноября 2018 г. № 960-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60947-1—2017 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 июня 2019 г.

5. Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60947-1:2014 «Устройство распределительное комплектное. Часть 1. Общие правила» («Low-voltage switchgear and controlgear — Part 1: General rules». IDT).

Международный стандарт IEC 60947-1:2014 разработан подкомитетом 17 В «Низковольтная аппаратура распределения и управления» Технического комитета ТС 17 «Аппаратура распределения и управления» Международной электротехнической комиссии (IEC).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

6. Настоящий межгосударственный стандарт взаимосвязан с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», принятым Комиссией Таможенного союза 16 августа 2011 г., и реализует его существенные требования безопасности.

Соответствие взаимосвязанному межгосударственному стандарту обеспечивает выполнение существенных требований безопасности Технического регламента.

7. ВЗАМЕН ГОСТ IEC 60947-1—2014.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ IEC 60947-1-2017

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Компоненты промышленной автоматики GE FANUC

General Electric. GE FANUC контроллеры и ПЛК (PLC) системы: IC670GBI001A, IC670GBI001B, IC670GBI001C, IC670GBI001D, IC670GBI001E, IC670GBI001F, IC670GBI001G, IC670GBI001H, IC670GBI001I, IC670GBI001J, IC670GBI001K, IC670GBI001L, IC670GBI001M, IC670GBI001N, IC670GBI001O, IC670GBI001P, IC670GBI001Q, IC670GBI001R, IC670GBI001S, IC670GBI001T, IC670GBI001U, IC670GBI001V, IC670GBI001W, IC670GBI001X, IC670GBI001Y, IC670GBI001Z IC693APU302A, IC693APU302B, IC693APU302C, IC693APU302D, IC693APU302E, IC693APU302F, IC693APU302G, IC693APU302H, IC693APU302I, IC693APU302J, IC693APU302K, IC693APU302L, IC693APU302M, IC693APU302N, IC693APU302O, IC693APU302P, IC693APU302Q, IC693APU302R, IC693APU302S, IC693APU302T, IC693APU302U, IC693APU302V, IC693APU302W, IC693APU302X, IC693APU302Y, IC693BEM321A, IC693BEM321B, IC693BEM321C, IC693BEM321D, IC693BEM321E, IC693BEM321F, IC693BEM321G, IC693BEM321H, IC693BEM321I, IC693BEM321J, IC693BEM321K, IC693BEM321L, IC693BEM321M, IC693BEM321N, IC693BEM321O, IC693BEM321P, IC693BEM321Q, IC693BEM321R, IC693BEM321S, IC693BEM321T, IC693BEM321U, IC693BEM321V, IC693BEM321W, IC693BEM321X, IC693BEM321Y, IC693BEM321Z IC693BEM331A, IC693BEM331B, IC693BEM331C, IC693BEM331D, IC693BEM331E, IC693BEM331F, IC693BEM331G, IC693BEM331H, IC693BEM331I, IC693BEM331J, IC693BEM331K, IC693BEM331L, IC693BEM331M, IC693BEM331N, IC693BEM331O, IC693BEM331P, IC693BEM331Q, IC693BEM331R, IC693BEM331S, IC693BEM331T, IC693BEM331U, IC693BEM331V, IC693BEM331W, IC693BEM331X, IC693BEM331Y, IC693BEM332A, IC693BEM332B, IC693BEM332C, IC693BEM332D, IC693BEM332E, IC693BEM332F, IC693BEM332G, IC693BEM332H, IC693BEM332I, IC693BEM332J, IC693BEM332K, IC693BEM332L, IC693BEM332M, IC693BEM332N, IC693BEM332O, IC693BEM332P, IC693BEM332Q, IC693BEM332R, IC693BEM332S, IC693BEM332T, IC693BEM332U, IC693BEM332V, IC693BEM332W, IC693BEM332X, IC693BEM332Y, IC693CMM321A, IC693CMM321B, IC693CMM321C, IC693CMM321D, IC693CMM321E, IC693CMM321F, IC693CMM321G, IC693CMM321H, IC693CMM321I, IC693CMM321J,...
Дубровская Ирина · Touch-Mall · Вчера · Россия · г Москва
Компоненты промышленной автоматики GE FANUC

ПРОДАМ: Электрощитовое оборудование

Типовые устройства нашей компании ООО «ИлИра» — Главные распределительные щиты ГРЩ; — Панели ЩО-70, ЩО-90; — Вводно-распределительные устройства ВРУ, УВР; — Инвентарные вводно-распределительные устройства ИВРУ; — Шкафы распределительные силовые ШР11, ШРС-1; — Устройства автоматического ввода резерва АВР, ЩАП, УАВР, Я8000; — Щиты этажные ЩЭ, ЩЛС, УЭРМ; — Щиты автоматического запуска генератора; — Ящики и блоки управления Я5000, ШУ5000, РУСМ5000, Б5000; — Ящики управления освещением ЯУО-9601, ЯУО-9602, ЯУО-9603; — Щитки квартирные, коттеджные, гаражные, щиты механизации; — Шкафы учета ШУ-1, ШУ-2; — Ящики со штепсельным разъемом ЯВШ, ЯВЗШ; — Щитки освещения ОЩВ, УОЩВ, ОЩ, УОЩ, ОП, ОПВ; ЩАП, — Станции управления СУ, СУ-ЧЭ; — Панели крановые ПЗКБ; — Щиты главной заземляющей шины ГЗШ — Ящики с понижающим трансформатором ЯТП, ЯТПО — Шкафы распределительные для строительных площадок ШРСП; — Шкафы управления вентиляторами дымоудаления ШДУ. — Шкафы управления пожарной автоматикой ШПА. — Шкафы управления вентиляторами подпора воздуха ШПД. — Щит управления клапанами дымоудаления КДУ. — Щит управления огнезадерживающими клапанами ОЗК. — Шкафы управления клапанами противопожарными ШУПК. — Шкафы управления вытяжной вентиляцией ШУВ. — Шкафы управления приточной вентиляцией ШУП. — Шкафы управления воздушными завесами ШУВЗ. — Шкафы управления кондиционерами ШУК. А также нестандартные устройства по схемам заказчика… Предоставляем дополнительные услуги от нашей организации ООО ИлИра / ИП Иванчикова И.Н.; Диагностика электроагрегата, установка AVR, D500.SMPS и других запчастей, ввод в эксплуатацию нашего оборудования. Модернизация оборудования, Все виды работ по сервисному ТО; диагностике и ремонту ДГУ, ПНР, Настройка АВР и Пульта Управления (ПУ), Ремонт бензиновых, дизельных, газовых агрегатов, и Техническое обслуживание у нас на производстве и на объекте у заказчиков; Сборка щита и подключение автоматике к генератору у нас на производстве Сборка шкафа автозапуска по техническому...
Иванчикова Ирина · ИлИра · 5 апреля · Россия · Московская обл
Электрощитовое оборудование

ПРОДАМ: МЭО-16, МЭО-40, МЭО-100, МЭО-250, МЭО-320, МЭО-630, МЭО-1000, МЭО-1600, МЭО-2500, МЭОФ, Мегаприбор, РУНТ, МИНИТЕРМ

М 620 79 Устройства управляющие для котельных и систем теплоснабжения РУНТ 301 РУНТ 302 РУНТ 311 РУНТ 312 РУНТ 401 РУНТ 402 РУНТ 411 РУНТ 412 РУНТ301 РУНТ302 РУНТ311 РУНТ312 РУНТ401 РУНТ402 РУНТ411 РУНТ412 Регуляторы для автоматизации технологических процессов МИНИТЕРМ300 МИНИТЕРМ400 МИНИТЕРМ450 МИНИТЕРМ300 МИНИТЕРМ400 МИНИТЕРМ450 Приборы регулирующие с импульсным выходом МИНИТЕРМ 0 У2 МИНИТЕРМ 0 У4 МИНИТЕРМ У2 МИНИТЕРМ У4 Регуляторы комплекса КОНТУР 2 РС 29 0 12 М РС 29 0 42 М РС 29 0 43 М РС 29 1 12 М РС 29 1 42 М РС 29 1 43 М РС 29 2 22 М РС 29 2 23 М РС 29 2 32 М РС 29 2 33 М РС 29 3 42 М РС 29 3 43 М РС29.0.12М РС29.0.42М РС29.0.43М РС29.1.12М РС29.1.42М РС29.1.43М РС29.2.22М РС29.2.23М РС29.2.32М РС29.2.33М РС29.3.42М РС29.3.43М Р25.1.2М Р25.1.1М Регуляторы ТЕПЛАР ТЕПЛАР 110 ТЕПЛАР 111 Регуляторы температуры прецизионные ПРОТЕРМ 100 Приборы для сложных многоконтурных систем Комплекс КАСКАД 2 * Р17-001 Р17 101 Р 17.201 Р 17.301 Р17.401 Р17-501 Р17-1-001 Р17.1 101 Р17.1 201 Р17.1 301 Р17.1.401 Р17.1-501 Р17.2.001 Р17.2.101 Р17.2.201 Р17.2.301 Р17 2-401 Р17 2-501 Р17 3001 Р17.3101 Р17.3201 Р17.3301 Р17.3401 Р17.3.501 Р27.001 Р27.101 Р27.201 Р27.301 Р27.1.001 Р27.1.101 Р27.1.201 Р27.1.301 Р27.2001 Р27.2.101 Р27.2.201 Р27.2.301 Р27.3.001 Р27.3.101 Р27.3.201 Р27.3.301 Р28 А05 А06 А35 Л03 Л03 1 (03 3) Д05 (05 1; 05 3) Д06 Д07 Н05 Приборы регулирующие программируемые микропроцессорные ПРОТАР102 ПРОТАР112 ПРОТАР120 ПРОТАР130 Функциональные приборы А60 Л50 Тиристорные усилители мощности У10 15 У13 Н У13М У141Р3 У143 У24.10 У24.11 У24.20 У24.21 У29.3М У300 У330М У330Р 2 М У10.15 У13.Н У13.М У14.1Р3 У14.3 У24.10 У24.11 У24.20 У24.21 У29.3М У.300 У330М У330.Р 2 М Управляющие устройства микропроцессорные ПРОЛОГ101 Блоки управления насосами БУН02М БУН03М Групповые источники питания П3002 П3004 П300Р2 П300Р3 Первичные приборы и преобразователи ДТ2 50 ДТ2-100 ДТ2-200 ДТ2-300 ДТ-2 50 ДТ-2-100 ДТ-2-200 ДТ-2-300 ПДТ Приборы и устройства контроля пламени Ф.34 2 Ф.34...
Отдел продаж · Мегаприбор · 8 апреля · Россия · г Москва
МЭО-16, МЭО-40, МЭО-100, МЭО-250, МЭО-320, МЭО-630, МЭО-1000, МЭО-1600, МЭО-2500, МЭОФ, Мегаприбор, РУНТ, МИНИТЕРМ

ПРОДАМ: Согласующие устройства ГлобалТест

— Согласующее устройство AG01-3-01; — Согласующее устройство AS01; — Согласующее устройство AG01; — Согласующее устройство AG01-01; — Согласующее устройство AG01-3; — Согласующее устройство AG01-4; — Согласующее устройство AG01-8; — Согласующее устройство AG01B; — Согласующее устройство AG02; — Согласующее устройство AG0 — Согласующее устройство AG02-3; — Согласующее устройство AG02-4; — Согласующее устройство AS07; — Согласующее устройство CY-16; — Согласующее устройство AG01-5V; — Согласующее устройство AG04; — Согласующее устройство AG04-01; — Согласующее устройство AG04B; — Согласующее устройство AG05; — Согласующее устройство AG05-01; — Согласующее устройство AG05-02; — Согласующее устройство AG05-02-2; — Согласующее устройство AG07B; — Согласующее устройство AG22; — Согласующее устройство AG14; — Согласующее устройство AG14-3; — Согласующее устройство AG15; — Согласующее устройство AG18; — Согласующее устройство AG18-01; — Согласующее устройство AG19; — Согласующее устройство AG03; — Согласующее устройство AG20; — Согласующее устройство AG09; — Согласующее устройство AG09B; — Согласующее устройство AG21; — Согласующее устройство D220-B; — Согласующее устройство D220-C; — Согласующее устройство D220-V; — Согласующее устройство T220 ООО «ГлобалТест» предоставляет полный спектр услуг по комплектации измерительных испытательных комплексов и систем технической диагностики. Цена по запросу.
Отдел Продаж · ГлобалТест · 29 апреля · Россия · Нижегородская обл
Согласующие устройства ГлобалТест

ПРОДАМ: Локационная система ИСКОМ

1. Назначение изделия Локационная система ИСКОМ предназначен для работы с установками управляемого прокола грунта. Позволяет определять нахождение пилотной штанги с поверхности земли, глубину, контролировать управление (вверх, вниз, влево, вправо). 2.Технические характеристики приемника ИСКОМ-ПТ06 Усиление, динамический диапазон-80 dB Два режима работы (широкополосный «ШП» -0.5-3.0 кГц. узкополосный Fср -2,7 кГц.) Индикация (звуковая-наушники, визуальная- шкала LED) Источник питания батарея 9В (6F22, щелочная), продолжительность работы от одного источника питания до 20-часов Габаритные размеры-770×70×60 мм (420×70×60 мм). Масса-0,35 кг Допустимая температура от -20°С до +40°С Класс защиты от внешних воздействий- IP 54 3. Технические характеристики зонда Частота-2,7 кГц Время работы- 40 час. (два аккумулятора 18650,2200 мА/час 3,6 В, незащищенные Li-Ion) Потребляемый ток-80 мА Максимальная глубина до-5 м Размеры-38 см./3.2 см. Масса-0,345 кг Диапазон рабочих температур-от -15 до +60 4.Состав комплекта Приемник ИСКОМ-ПТ06-1 шт Наушники-1 шт Батарея 6F22 (крона, щелочная) -1 шт Зонд-1 шт Зарядное устройство -1 шт. (предназначено для заряда 2S (7,4 В) Li-Ion аккумуляторных батарей. модель ZF120A-0841500) Аккумулятор-2 шт. (18650, 2200 мАч, 3,6 В незащищенный Li-Ion аккумулятор) Вес комплекта-0,9 кГ Цена-39000 руб. Отправка в течении 5-и дней после оплаты
Рысев Николай · ИСКОМ · 22 апреля · Россия · Кировская обл
Локационная система ИСКОМ
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.