Наконечники кабельные глухие с открытым хвостовиком, закрепленные на жилах и изоляции проводов. Конструкция и размеры.
1 Настоящий стандарт распространяется на кабельные штампованные глухие наконечники с открытым хвостовиком, закрепляемые на жилах и изоляции проводов и кабелей сечением от 0,35 до 16 мм2, кроме проводов и кабелей по ГОСТ 6598—73.
1а Кабельные наконечники изготовляют следующих исполнений:
- В — с зажимной частью скругленной формы,
- У — с зажимной частью прямоугольной формы,
- Н — с прямой изоляционной частью хвостовика,
- X — со скошенной изоляционной частью хвостовика
В условном обозначении наконечников, изготовляемых для продукции предприятия-изготовителя, исполнения не указывают
2 Исполнения, конструкция и размеры кабельных наконечников должны соответствовать указанным на черт 1 (исполнение Н)и черт 2 (исполнение У) и в табл 1 и 2.
3 Кабельные наконечники должны изготовляться из медной ленты марки ЛММ по ГОСТ 434—78 и из латунного полутвердого проката марки ЛбЗ повышенной (при штамповке в виде цепи) и нормальной точности по ГОСТ 2208—75 и ГОСТ 931—78.
Допускается изготовление кабельных наконечников из латуни марок Л68 и Л70.