Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования
Настоящий стандарт распространяется на разборные и неразборные электрические контактные соединения шин. проводов или кабелей (далее — проводников) из меди, алюминия и его сплавов. стали, алюмомедных проводов с выводами электротехнических устройств, а также на контактные соединения проводников между собой на токи от 2,5 А. Для контактных соединений электротехнических устройств на токи менее 2,5 А требования стандарта являются рекомендуемыми. Требования стандарта в части допустимого значения электрического сопротивления и стойкости контактных соединений при сквозных токах распространяются также на контактные соединения в цепях заземляющих и защитных проводников из стали.
Стандарт не распространяется на электрические контактные соединения электротехнических устройств специального назначения.
Термины, применяемые в стандарте, соответствуют ГОСТ 14312, ГОСТ 18311.
1. КЛАССИФИКАЦИЯ
1.1. В зависимости от области применения электрические контактные соединения (далее — контактные соединения) подразделяются на классы в соответствии с табл. 1.
1.2. В зависимости от климатического исполнения и категории размещения электротехнических устройств по ГОСТ 15150 контактные соединения подразделяются на группы в соответствии с табл. 2.
1.3. По конструктивному исполнению контактные соединения подразделяются на неразборные и разборные.
1.4. В зависимости от материала соединяемых проводников и группы контактных соединений по п. 1.2 разборные контактные соединения подразделяются на:
- не требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления — см. пп. 2.1.6 и 2.1.8;
- требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления — см. пп. 2.1.7 и 2.1.8.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Требования к конструкции
2.1.1. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, стандартов и технических условий на электротехнические устройства конкретных видов по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
2.1.2. Выводы электротехнических устройств должны соответствовать требованиям ГОСТ 24753.
2.1.3. Контактные винтовые зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 25034, наборные зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 19132.
2.1.4. Линейная арматура должна соответствовать требованиям ГОСТ 13276.
2.1.5. Неразборные контактные соединения должны выполняться сваркой, пайкой или опрессовкой. Допускается применение других методов, указанных в стандартах или технических условиях на электротехнические устройства конкретных видов.
Примеры выполнения неразборных контактных соединений приведены в приложении 1.
2.1.6. Разборные контактные соединения, не требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления, должны выполняться при помощи стальных крепежных изделий, защищенных от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.303, ГОСТ 9.005.
Заключение
ГОСТ 10434-82 регламентирует классификацию и общие технические требования к контактным электрическим соединениям, используемым в электротехнических устройствах и системах. Стандарт охватывает как разборные, так и неразборные соединения проводников из меди, алюминия, стали и их сплавов, предназначенных для токов от 2,5 А и выше, а также даёт рекомендации для токов менее 2,5 А.
Основные преимущества соблюдения ГОСТ 10434-82:
- Надёжность и долговечность электрических соединений за счёт строгих требований к материалам и методам соединения.
- Чёткая классификация по области применения, климатическим условиям и конструктивному исполнению.
- Соответствие требованиям по электрическому сопротивлению и коррозионной стойкости.
- Унификация подходов к монтажу разборных и неразборных соединений.
Применение стандарта обеспечивает безопасную и эффективную эксплуатацию электротехнического оборудования, минимизирует риски аварий и сбоев, связанных с нарушением контактов.
Вопросы и ответы (FAQ)
Что такое ГОСТ 10434-82?
Это государственный стандарт, устанавливающий классификацию и технические требования к контактным электрическим соединениям.
На какие материалы распространяется стандарт?
На проводники из меди, алюминия, стали, а также их сплавы, включая алюмомедные провода.
Какие виды контактных соединений описаны в ГОСТ 10434-82?
Разборные и неразборные соединения электрических проводников и шин.
Какие токи охватываются требованиями стандарта?
От 2,5 Ампер и выше, а для токов менее 2,5 Ампер требования являются рекомендательными.
Распространяется ли ГОСТ 10434-82 на устройства специального назначения?
Нет, стандарт не распространяется на контактные соединения электротехнических устройств специального назначения.
Какие методы выполнения неразборных соединений допускаются?
Сварка, пайка, опрессовка и другие методы, указанные в стандартах на конкретные устройства.