Соединения контактные электрические сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
1. Настоящий стандарт устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных контактных соединений электрических проводников из алюминия и его сплавов, меди, стали и комбинированных сталеалюминиевых проводов.
2. В стандарте приняты следующие обозначения способов сварки:
- Р — ручная дуговая сварка штучным электродом;
- РУ — ручная дуговая сварка угольным электродом;
- РЗНп — ручная дуговая сварка в защитном газе неплавящимся электродом с присадочным металлом;
- РП — ручная плазменная сварка;
- ПЗП — полуавтоматическая дуговая сварка в защитном газе плавящимся электродом;
- ПФсп — полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом на съемной подкладке;
- Г — газовая сварка;
- Гф — газовая сварка в инвентарной форме;
- ШМ — электрошлаковая сварка плавящимся мундштуком;
- ШП — электрошлаковая сварка электродом большого сечения, соответствующим форме поперечного сечения сварочного пространства;
- ТМ— термитно-муфельная сварка;
- ТМо — термитно-муфельная сварка с осадкой;
- ТТ — термитно-тигельная сварка;
- КрУ — сварка контактным разогревом угольным электродом.
3. Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений шин из алюминия и его сплавов должны соответствовать указанным в табл. 1—31.
Типы, конструктивные элементы и размеры сварных швов из алюминия и его сплавов, не предусмотренные данным стандартом, по ГОСТ 14806-69 и ГОСТ 14776-79.
4. Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений медных шин должны соответствовать указанным
в табл. 32—49.
5. Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений алюминиевых и сталеалюминиевых проводов и
кабелей должны соответствовать указанным в табл. 50—73.
6. Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений стальных полос и стержней заземления должны соответствовать указанным в табл. 74—79.