ГОСТ IEC 60598-2-5-2012. Светильники. Частные требования. Прожекторы заливающего света

9 октября 2013 г. в 11:25
ГОСТ IEC 60598-2-5-2012. Светильники. Частные требования. Прожекторы заливающего света
ГОСТ IEC 60598-2-5-2012. Светильники. Частные требования. Прожекторы заливающего света

Светильники. Частные требования. Прожекторы заливающего света

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

  • ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ).
  • ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
  • ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 41-2012 от 24 мая 2012 г.).

За принятие стандарта проголосовали:

Наименование государства

Наименование национального органа по стандартизации

Азербайджанская Республика

Азгосстандарт

Республика Армения

Армгосстандарт

Республика Беларусь

Госстандарт Беларуси

Грузия

Грузстандарт

Республика Казахстан

Госстандарт Республики Казахстан

Киргизская Республика

Киргизстандарт

Республика Молдова

Молдовастандарт

Российская Федерация

Госстандарт России

Республика Таджикистан

Таджикгосстандарт

Туркменистан

Главная государственная инспекция Туркменистана

Республика Узбекистан

Узгосстандарт

Украина

Госстандарт Украины

  • Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21.12.2012 г. № 1957-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60598-2-5–2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г.
  • Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60598-2-5:1998 Luminaires — Part 2: Particular requirements — Section 5: Floodlights (Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 5. Прожекторы заливающего света).

Перевод с английского языка (en). Степень соответствия — идентичная (IDT).

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.

Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р МЭК 60598-2-5–99.

  • ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе «Национальные стандарты», а текст этих изменений — в информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты».

5.1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает специальные требования к прожекторам заливающего света (далее — прожекторам) с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В.

Стандарт следует применять совместно с разделами IEC 60598-1*, на которые имеются ссылки.

5.2. Общие требования к испытаниям

Применяют положения раздела 0 IEC 60598-1.

Испытания, приведенные в соответствующем разделе IEC 60598-1, проводят в последовательности, указанной в настоящем стандарте.

5.3. Определения

В настоящем стандарте применяют определения раздела 1 IEC 60598-1, а также следующие определения.

5.3.1 Освещение заливающим светом — освещение пространства в целом или освещение объекта прожекторами, приводящее к большей освещенности этого объекта по сравнению с окружающей его средой.

Примечание — различие в освещенности объекта и его окружающей среды может быть достигнуто иным способом, например цветом.

* Соответствие стандартов IEC межгосударственным стандартам указано в приложении ДА.

5.3.2 Прожектор заливающего света — светильник для освещения заливающим светом.

Примечание — прожектор заливающего света может быть использован для внутреннего или наружного освещения, или совмещать оба назначения.

Ключевые слова: прожекторы заливающего света, прожекторы гост.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Светильники ЛПО01-2×36-012(ЭПРА)-1003р, ЛПО01-2×18-002-707р, ЛПО01-36-011-876р, ЛПО01-18-011-704р, СКИДКИ!

Светильники под люминесцентные лампы Т8 G13 ЛПО01 «Кристалл» предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений. Светильники люминесцентные ЛПО 01 Кристалл устанавливаются на несущую поверхность. Особенности светильников: — источник питания — встроенный пускорегулирующий аппарат электронный ЭПРА / электромагнитный ЭмПРА, — источник света — люминесцентная лампа Т8 G13 1200 / 600 мм (не входит в комплект поставки, поставляется по дополнительному заказу L36W/765, L18W/765 Osram), — рассеиватель — прозрачный или матовый светостабилизированный полистирол, — основание/корпус — сталь, окрашенная белой порошковой краской, — торцевые крышки — ударопрочный полистирол, — установка — крепление на несущую поверхность, — степень защиты — IP20, — климатическое исполнение — УХЛ4, — тип цоколя — G13, — коэффициент мощности cosφ=0,96 (ЭПРА), 0,85 (ЭмПРА), — габаритные размеры — 1235×145×50 мм, 625×145×50 мм, 1225×55×75 мм, 620×55×75 мм, — мощность — 2×36, 2×18, 1×36, 1×18 Вт, — световой поток — определяется используемой люминесцентной лампой Т8 G13 1200 / 600 мм, — цветовая температура — определяется используемой люминесцентной лампой Т8 G13 1200 / 600 мм, — возможна установка блока аварийного питания на 1 час или 3 часа (о возможность установки на конкретный светильник уточняйте дополнительно). Модификации и артикул: 0240118123 ЛПО01-18-001 Кристалл 0241118113 ЛПО01-18-011 Кристалл 0010218123 ЛПО01-2×18-002 Кристалл 0011218113 ЛПО01-2×18-012 Кристалл 0240136123 ЛПО01-36-001 Кристалл 0241136113 ЛПО01-36-011 Кристалл 0010236123 ЛПО01-2×36-002 Кристалл 0011236113 ЛПО01-2×36-012 Кристалл 0240118523 ЛПО01-18-001 Кристалл (Матовый рассеиватель) 0241118513 ЛПО01-18-011 Кристалл (Матовый рассеиватель) 0010218523 ЛПО01-2×18-002 Кристалл (Матовый рассеиватель) 0011218513 ЛПО01-2×18-012 Кристалл (Матовый рассеиватель) 0240136523 ЛПО01-36-001 Кристалл (Матовый рассеиватель) 0241136513 ЛПО01-36-011 Кристалл (Матовый рассеиватель) 0010236523...
Зимин Эдуард · ООО "Ксенон" · 6 апреля · Россия · Респ Мордовия
Светильники ЛПО01-2×36-012(ЭПРА)-1003р, ЛПО01-2×18-002-707р, ЛПО01-36-011-876р, ЛПО01-18-011-704р, СКИДКИ!

ПРОДАМ: ЗОМ-А, СДЗО-05, заградительные огни

Компания "АКСИСВЯЗЬ" работает на рынке России с 2005 года. Производимое нашим предприятием светодиодные заградительные огни СДЗО-05 (СД3О-05-1, СДЗО-05-2), а также Комплексное оборудование для светового ограждения высотных и протяженных объектов в соответствии с требования РЭГА и других нормативных документов, широко используется на многих высотных объектах Российской Федерации и СНГ, а так же при проектировании различных сооружений крупными конструкторскими бюро, проектными институтами, такими как: ЦНИИПСК им. Мельникова, Аэропроектом, ГипроГазцентр, НИИ ГипроспецГаз, НИИ Севзапсельэнергопроект и другими. Оборудование успешно эксплуатируется на объектах в г. Москве и Московской области, г.Хабаровск г.Саратов, г.Екатеринбурге, г.Казани, г.Комсомольске-на-Амуре, г.Ханты-Мансийске, г.Беломорске, в г.Югорске, на многих объектах СНГ. В связи с применением в некоторых проектах заградительных огней типа ЗОМ, ЗОЛ, ЗОЛ-2 мы имеем возможность поставлять приборы ЗОМ-А, сдвоенные ЗОМ-А, ЗОМ-А с встроенным фотодатчиком и.т.п. Все изделия ЗОМ-А изготовленны из "А"люминиего сплава и имеют красный или прозрачный поликарбонатовый колпак с силиконовым уплотнителем. Мы стремимся предоставить нашим деловым партнёрам самые выгодные условия сотрудничества, высокое качество при разумных ценах и кратчайшие сроки поставок. Будем рады сотрудничеству с Вами! Мы по возможности защитим Вас от подделок
Савельев Николай · Аксисвязь · 18 апреля · Россия · г Москва
ЗОМ-А, СДЗО-05, заградительные огни

ПРОДАМ: Светильник СПО-05-410-001 Призма/Опал 36 Вт 4200/6500К 3200Лм

Применение: Светодиодный светильник СПО-05-410-001 LED Призма/опал (в ассортименте) универсального монтажа (накладной/встроенный) предназначен для освещения общественных, производственных, административных, торговых и иных помещений для потолков типа Армстронг. Рассеиватель: светотехнический полистирол «Призма» или «Опал» Конструкция: Корпус из листовой стали, окрашенный белой порошковой краской. Материал платы светодиодного модуля: алюминий. Потребляемая мощность: 36Вт Источник света: светодиоды (Китай) Световой поток: 3600лм Напряжение питания: 160-265 В/50 Гц Цветовая температура: 4200/6500К Габаритные размеры, мм: 595×595×25 Оптимальный диапазон рабочих температур: от -5 до +25°С Степень защиты от внешних воздействий: IP 20 Пульсация светового потока: менее 0,1% Коэффициент мощности (PF): 0,65 Производитель: Россия Гарантийный срок: 1 года. Цена 620 руб.
Пименов Дмитрий · ООО "Резонфор" · 9 апреля · Россия · г Москва

ПРОДАМ: СВЕТОВОЕ ТАБЛО ДЛЯ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ Полигон™

Светильники серии «Омега» Предназначены для работы в качестве светового указателя в помещениях жилых и общественных зданий. Отвечает требованиям СП 256.1325800.2016 и СП 158.13330.2014 к светильникам помещений медицинского назначения. Светильник серии «Омега» выпускается в двух вариантах по схеме подключения: Модель «Омега С11» – светильник со стандартным однолинейным питанием. Модель «Омега С22» имеет встроенный однофазный автоматический ввод резерва (АВР) с переключением не только фазы, но и нейтрали, что позволяет подключать светильник к двум независимым линиям питания, в составе которых имеются аппараты дифференциальной защиты (УЗО). Допускается эксплуатация светильника вне помещений только под козырьком или навесом, защищающим его от прямого попадания влаги. Конструкция Светильники «Омега» выполнены на основе компактных энергосберегающих люминесцентных ламп мощностью 11 Вт с рассеивателем из поликарбоната и пускорегyлирующего аппарата. Светильники антивандального исполнения, комплектуются специальными винтами и ключом для защиты от съема с целью кражи. На лицевой части рассеивателя нанесена надпись или иной знак в зависимости от назначения светового указателя. Например: «НЕ ВХОДИТЬ», «ИДЕТ ОПЕРАЦИЯ», «РЕНТГЕНОВСКОЕ ПРОСВЕЧИВАНИЕ», «Идет обеззараживание УФО» и т.п. Надпись или иной знак наносится по согласованию с заказчиком. Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, при этом температура окружающей среды от - 10°С до + 40°С. Допускается эксплуатация, светильника при температуре окружающей среды до - 30°С, при этом технические характеристики не нормируются. Степень защиты от пыли и влаги IР23.
Панарина Людмила · ПФ СОЗВЕЗДИЕ · 1 мая · Россия · г Санкт-Петербург
СВЕТОВОЕ ТАБЛО ДЛЯ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ Полигон™

ПРОДАМ: Светильник ГКУ12-1000-256 для лампы HQI-T 1000

ГКУ12-1000-256 (в комплекте с ПРА 220В, IP55). Для лампы HQI-T 1000. В светильнике используются дуговые металлогалогенные лампы импортного производства HQI-T 1000/N (Osram), HQI-T 1000/D (Osram), HIT 1000 dw (BLV), SPL1000 (GE) с номинальным световым потоком от 80000 до 110000 лм. Светоотдача такой лампы составляет 100 лм/Вт. Для сравнения, этот же показатель экономичности галогенной лампы составляет 19-23 лм/Вт. Технические характеристики Тип лампы HQI-T1000/N, HQI-T1000/D, HIT 1000 dw, SPL1000 Мощность лампы, Вт 1000 Номинальное напряжение сети, В 220 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP65 Климатическое исполнение УХЛ Категория размещения 1 Тип отражателя Зеркальный параболоцилиндрический Масса (без ПРА), кг, не более 13,5 Пускорегулирующий аппарат (ПРА): Тип 1И1000ДРИ 48-001. УХЛ1
Федоров Александр · ООО «Кемеровский завод «Луч» · 9 апреля · Россия · Кемеровская область - Кузбасс
Светильник ГКУ12-1000-256 для лампы HQI-T 1000
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.