ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011. Устройства управления лампами. Часть 1. Общие требования и требования безопасности

ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011. Устройства управления лампами. Часть 1. Общие требования и требования безопасности
ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011. Устройства управления лампами. Часть 1. Общие требования и требования безопасности

Устройства управления лампами. Часть 1. Общие требования и требования безопасности

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».

Сведения о стандарте

  • ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский светотехнический институт им. С.И.Вавилова» (ООО «ВНИСИ») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4.
  • ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 332 «Светотехнические изделия».
  • УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. N 1399-ст.
  • Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 61347-1:2007* «Устройства управления лампами. Часть 1. Общие требования и требования безопасности» (IEC 61347-1:2007 «Lamp controlgear — Part 1: General and safety requirements») с Изменением N 1:2010.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации и действующие в этом качестве межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

  • ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования и требования безопасности к устройствам управления лампами, питаемым от источников постоянного тока до 250 В включительно и/или переменного тока до 1000 В включительно частотой 50 или 60 Гц.

Настоящий стандарт распространяется также на нестандартизованные устройства управления лампами.

Испытания по настоящему стандарту — типовые. Требования к испытаниям отдельных устройств управления лампами в процессе изготовления не включены.

Требования для ламп-светильников приведены в МЭК 60598-1 (см. определение 1.2.60).

В дополнение к требованиям настоящего стандарта приложение В содержит частные требования и требования безопасности устройств управления лампами со средствами защиты от перегрева.

Приложение С содержит дополнительные частные требования и требования безопасности применительно к электронным устройствам управления лампами со средствами защиты от перегрева.

Дополнительные требования для встраиваемых пускорегулирующих аппаратов (ПРА) с двойной или усиленной изоляцией приведены в приложении I.

Примечание — предполагают, что устройства управления лампами (независимого исполнения), соответствующие настоящему стандарту, будут безопасны при работе при нормируемом напряжении питания от 90% до 110% в светильниках, соответствующих требованиям безопасности МЭК 60598-1 и МЭК 60598-2, с лампами, удовлетворяющими соответствующим стандартам на них. Рабочие характеристики могут иметь более жесткие пределы.

В положениях разделов и приложениях настоящего стандарта, относящихся согласно МЭК 61347-2-13 к устройствам управления для светодиодных модулей, «термин лампа» означает «светодиодный модуль», термин «ПРА» означает «устройство управления для светодиодных модулей».

2. Нормативные ссылки

Нижеследующие нормативные документы обязательны для применения настоящего стандарта. Для датированных ссылок применимо только цитируемое издание. Для недатированных ссылок применимо последнее издание справочного документа (включая все изменения).

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты*:

МЭК 60081 Лампы люминесцентные двухцокольные. Эксплуатационные требования (IEC 60081, Double-capped fluorescent lamps — Performance specifications).

МЭК 60317-0-1:2008 Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 0-1. Общие требования. Провода круглые медные эмалированные (IEC 60317-0-1:2008, Specifications for particular types of winding wires — Part 0: General requirements — Section 1: Enamelled round copper wire).

МЭК 60384-14 Стационарные конденсаторы для использования в электронном оборудовании. Часть 14. Частные требования. Стационарные конденсаторы для подавления электромагнитных помех и связи с питающими кабелями (IEC 60384-14, Fixed capacitors for use in electronic equipment — Part 14: Sectional specification: Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains).

МЭК 60417 Графические символы, наносимые на аппаратуру (IEC 60417, Graphical symbols for use on equipment).

МЭК 60529:1989 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP). Изменение 1 (1999) (IEC 60529:1998, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code), Amendment 1 (1999)).

МЭК 60598-1:2008 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (IEC 60598-1:2008, Luminaires — Part 1: General requirement and tests).

МЭК 60664-3 Координация изоляции для оборудования в пределах низковольтных систем. Часть 3. Использование покрытия, заливки компаундом или формовки для защиты от загрязнения (IEC 60664-3, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution).

МЭК 60691:2002 Тепловые плавкие вставки. Требования и руководство по применению (IEC 60691:2002, Thermal-links - Requirements and application guide).

МЭК 60695-2-10 Испытание на пожароопасность. Часть 2-10. Методы испытаний раскаленной проволокой. Устройство с раскаленной проволокой и общая методика испытаний (IEC 60695-2-10, Fire hazard testing — Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods — Glow-wire apparatus and common test procedure).

МЭК 60695-11-5 Испытание на пожароопасность. Часть 11-5. Испытание пламенем. Испытание игольчатым пламенем. Аппаратура, организация подтверждающего испытания и руководство (IEC 60695-11-5, Fire hazard testing — Part 11-5: Test flames - Needle-flame test methods — Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance).

МЭК 60730-2-3 Автоматические электрические органы управления для бытового и аналогичного применения. Часть 2-3. Частные требования к тепловым защитным устройствам пускорегулирующего аппарата для трубчатых люминесцентных ламп (IEC 70730-2-3, Automatic electrical controls for household and similar use — Part 2-3: Particular requirements for thermal protectors for ballasts for tubular fluorescent lamps).

МЭК 60901 Лампы люминесцентные одноцокольные. Эксплуатационные требования (IEC 60901, Single-capped fluorescent lamps — Performance specifications).

МЭК 60921:2004 Аппараты пускорегулирующие для трубчатых люминесцентных ламп. Требования к рабочим характеристикам (IEC 60921:2004, Ballasts for tubular fluorescent lamps — Performance requirements).

МЭК 60923:2005 Устройства вспомогательные для ламп. Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп (кроме трубчатых люминесцентных ламп). Требования к рабочим характеристикам (IEC 60923:2005, Auxiliaries for lamps — Ballasts for discharge lamps (excluding tubular fluorescent lamps) — Performance requirements).

МЭК 60929:2011 Аппараты пускорегулирующие электронные для трубчатых люминесцентных ламп. Требования к рабочим характеристикам (IEC 60929:2011, AC-supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps — Performance requirements).

МЭК 60990:1999 Методы измерений тока касания и тока защитного проводника (IEC 60990:1999, Method of measurement of touch current and protective conductor current).

МЭК 61189-2 Методы испытаний электрических материалов, печатных плат и других взаимосвязанных структур и сборок. Часть 2. Методы испытаний материалов взаимосвязанных структур (IEC 61189-2, Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies - Part 2: Test methods for materials for interconnection structures).

МЭК 61249-2 (все части) Материалы для печатных плат и других взаимосвязанных структур (IEC 61249-2 (all parts), Materials for printed boards and other interconnection structures).

МЭК 61347-2 (все части) Устройства управления лампами. Часть 2. Частные требования (IEC 61347-2 (all parts), Lamp controlgear — Part 2: Particular requirements).

МЭК 61347-2-8 Устройства управления лампами. Часть 2-8. Частные требования к пускорегулирующим аппаратам для люминесцентных ламп (IEC 61347-2-8, Lamp controlgear — Part 2-8: Particular requirements for ballasts for fluorescent lamps).

МЭК 61347-2-9:2000 Устройства управления лампами. Часть 2-9. Частные требования к пускорегулирующим аппаратам для разрядных ламп (кроме люминесцентных ламп) (IEC 61347-2-9, Lamp controlgear — Part 2-9: Particular requirements for ballasts for discharge lamps (excluding fluorescent lamps), Amendments 1 (2003), 2 (2006)).

ИСО 4046-4:2002 Бумага, картон, целлюлоза и соответствующие термины. Словарь. Часть 4. Сорта бумаги и картона и продуктов переработки (ISO 4046-4:2002, Paper, board, pulp and related terms — Vocabulary — Part 4: Paper and board grades and converted products).

Ключевые слова: управление лампами гост, управление лампами требования, безопасность управления лампами.