Арматура светосигнальная. Общие технические условия
Настоящий стандарт распространяется па светосигнальную арматуру (далее — арматура) общего назначения па поминальное переменное напряжение до 660 В частоты 50 и 60 Гц и постоянное напряжение до 440 В, предназначенную для предупреждающей, аварийной световой сигнализации, а также сигнализации положения в схемах управления стационарными промышленными приводами.
Допускается применение арматуры без встроенных трансформаторов в цепях частотой до 400 Гц.
Виды климатических исполнений — У2, Т2, УЗ, ТЗ, ХЛ2, ХЛЗ, УХЛ2, УХЛЗ, УХЛ4, 02, 04 по ГОСТ 15150-69.
Стандарт не распространяется на узкоспециальную арматуру, а также па арматуру, применяемую в помещениях с химически агрессивными и взрывоопасными средами.
Термины, применяемые в настоящем стандарте, приведены в справочном приложении 1.
1. КЛАССИФИКАЦИЯ
1.1. Арматура подразделяется по конструктивному исполнению:
- с раздельной установкой светофильтра и корпуса;
- с совместной установкой светофильтра и корпуса.
2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
2 1 Исполнения арматуры устанавливают по совокупности признаков
2 1 1 По форме корпусной установочной части
- круглая
2 1 2 По диаметру корпусной установочной части
- 8, 10, 12, 16 мм — малогабаритная,
- 22 и 30 мм
2 1 3 По форме световой поверхности
- круглая;
- квадратная,
- прямоугольная
2 14 По цвету светофильтров
- красный,
- синий,
- зеленый;
- желтый,
- белый;
- прозрачный (бесцветный)
2 1 5 По типу цоколей установленных источников света:
- коммутаторного — по ГОСТ 6940—74,
- штифтового В9d/14, B15s/17, B15d/18 — по ГОСТ 17100—79;
- бесцокольного
Типы установленных источников света и типы цоколей должны указываться в стандартах или технических условиях на конкретные серии или типы арматуры
2 16 По способу включения на рабочее напряжение
- с непосредственным включением источников света,
- через добавочные резисторы (встроенные или отдельно устанавливаемые) ,
- через встроенный в арматуру' трансформатор
Параметры добавочных резисторов и встроенных в арматуру трансформаторов должны указываться в стандартах или технических условиях па конкретные серии или типы арматуры
2 1 7 По типу свечения:
- постоянное,
- мигающее
2 1 8 По режиму работы
- кратковременному,
- прерывисто-продолжительному,
- повторно кратковременному,
- продолжительному