ГОСТ 23474-79. Приборы кабельные. Общие технические требования, правила приемки и методы испытаний

ГОСТ 23474-79. Приборы кабельные. Общие технические требования, правила приемки и методы испытаний
ГОСТ 23474-79. Приборы кабельные. Общие технические требования, правила приемки и методы испытаний

Приборы кабельные. Общие технические требования, правила приемки и методы испытаний.

Настоящий стандарт распространяется на кабельные приборы переносные (далее — приборы), предназначенные для измерения электрических характеристик и определения расстояния до места повреждения элементов конструкции кабельных и воздушных линий связи (жил, проводников, проводов и т. п.).

Стандарт не распространяется на:

  • высоковольтные кабельные мосты;
  • мосты полных проводимостей (сопротивлений);
  • приборы для определения расстояния до места повреждения линий связи, основанные на методе зондирующих импульсов.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Приборы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и нормативно-технической документации на приборы конкретных типов.

1.2. Виды измеряемых электрических величин

1.2.1. Приборы предназначены для измерения на линиях связи следующих параметров:

  • электрического сопротивления шлейфа жил;
  • разности электрических сопротивлений жил — омической асимметрии;
  • электрического сопротивления изоляции жил;
  • электрической емкости жил;
  • переходного сопротивления;
  • элект рического сопротивления жилы до места понижения электрического сопротивления изоляции Rx и (или) отношения Rx к электрическому сопротивлению исправной жилы Ri;
  • электрической емкости жилы до места обрыва Сх и (или) отношения Сх к электрической емкости исправной жилы Сi.

1.2.2. Приборы по согласованию с потребителем могут иметь схемы для измерения емкостной связи, емкостной асимметрии, сопротивления заземления и другие.

1.2.3. Приборы по согласованию с потребителем должны содержать специальные схемы для измерения электрических величин в условиях помех. Параметры помех, а также связанные с ними изменения метрологических хар актеристик устанавливают в технических условиях на приборы конкретного типа.