ГОСТ IEC 60947-5-2-2012. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-2. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики

23 мая 2016 г. в 10:44
ГОСТ IEC 60947-5-2-2012. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-2. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики
ГОСТ IEC 60947-5-2-2012. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-2. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики

Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-2. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

  • ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС»)
  • ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
  • ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 3 декабря 2012 г. № 54-П)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК(ИСО 3166) 004-97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Армения

AM

Минэкономики Республики Армения

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Киргизия

KG

Кыргызстандарт

Россия

RU

Росстандарт

Узбекистан

UZ

Узстандарт

  • Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. №562-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60947-5-2-2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2014 г.
  • Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60947-5-2:2007 Low—voltage switchgear and controlgear. Part 5-2. Control circuit devices and switching element. Proximity switches (Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-2. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики).
    Перевод с английского языка (еn).
    В разделе «Нормативные ссылки» ссылки на международные стандарты актуализированы.
    Степень соответствия — идентичная (IDT)
  • ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

1. Общие положения

Требования, указанные в общих положениях IEC 60947-1, применены в настоящем стандарте для их уточнения. В настоящем стандарте приведены ссылки на пункты и подпункты общих требований, а также таблицы, рисунки и приложения, содержащиеся в IEC 60947-1 (например подраздел 7.1.9.3 или приложение С).

Общие требования изложены в разделах 1—8 настоящего стандарта.

Особые требования для бесконтактных датчиков различных типов изложены в приложении А.

2. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на датчики индуктивные и емкостные бесконтактные, которые обнаруживают наличие металлических и/или неметаллических предметов, датчики ультразвуковые бесконтактные, которые обнаруживают наличие предметов, отражающих ультразвуковые волны, датчики фотоэлектрические бесконтактные, которые обнаруживают присутствие предметов, и немеханические магнитные бесконтактные датчики, которые обнаруживают наличие предметов, создающих электромагнитные поля.

Бесконтактные датчики (далее — датчики) конструктивно выполнены как замкнутые полупроводниковые коммутационные элементы и предназначены для коммутации электрических цепей с номинальным напряжением не более 250 В переменного тока частотой 50, 60 Гц или 300 В постоянного тока.

Требования настоящего стандарта не распространяются на бесконтактные датчики с аналоговым выходом.

Настоящий стандарт устанавливает:

  • термины и определения;
  • классификацию;
  • характеристики;
  • информацию об изделии;
  • нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования;
  • требования к конструкции и рабочим характеристикам;
  • испытания для проверки номинальных характеристик.

3. Нормативные ссылки

Следующие ссылочные стандарты являются обязательным при использовании настоящего стандарта. Для датированных ссылок применяют только указанную редакцию. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

IEC 60050-441:1984 Международный электротехнический словарь. Часть 441. Коммутационная аппаратура, аппаратура управления и предохранители

IEC 60068-2-6:2007 Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fc. Вибрация (синусоидальная)

IEC 60068-2-14:2009 Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание N. Изменение температуры

IEC 60068-2-27:2008 Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Еа и руководство. Удар

IEC 60068-2-30:2005 Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-30. Испытания. Испытание Db: Влажное тепло, циклическое (цикл 12 ч + 12 ч)

IEC 60364 (все части) Электроустановки низковольтные

IEC 60446:2007 Основные принципы и принципы безопасности для интерфейса человек-машина, маркировка и идентификация. Цветовая или цифровая идентификация проводов

IEC 60947-1:2011 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила

IEC 61000-3-2:2009 Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с потребляемым током <= 16 А в одной фазе)

IEC 61000-3-3:2008 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3. Нормы. Раздел 3. Нормы пульсаций напряжения и мерцания в низковольтных системах питания для оборудования с номинальным током не более 16 А на фазу

IEC 61000-4-2:2008 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4. Методы испытаний и измерений. Раздел 2. Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам

IEC 61000-4-3:2010 Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-3. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю

IEC 61000-4-4:2011 Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-4. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам

IEC 61000-4-6:2008 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4. Методы испытаний и измерений. Раздел 6. Испытание на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными полями

IEC 61000-4-8:2009 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4. Методы испытаний и измерений. Раздел 8. Испытания на устойчивость к магнитным полям промышленной частоты

IEC 61000-4-11:2004 Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-11. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения

IEC 61000-4-13:2009 Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-13. Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к низким частотам гармоник и интергармоник, включая передачу сигналов на сеть электропитания переменного тока

IEC 61140:2009 Защита от поражения электрическим током. Общие положения для установок и оборудования

CISPR11:2010 Оборудование высокочастотное промышленное, научное и медицинское (ISM). Характеристики электромагнитных помех. Нормы и методы измерения

ISO 630:1995 Стали конструкционные. Толстые листы, широкие полосы, сортовой прокат и профили

Ключевые слова: ГОСТ IEC 60947-5-2-2012, датчики бесконтактные индуктивные, емкостные, оптические, немеханические магнитные, ультразвуковые.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Датчик БВК-260 24В

Продам новые с хранения датчики БВК-260 24 В. Количество уточняйте при запросе. Бесконтактные выключатели БВК-260 24В предназначены для контроля положения объектов и коммутации цепей управления посредством реле или бесконтактных логических элементов. Выключатели заменяют механические контактные выключатели, являются статическими бесконтактными аппаратами, обеспечивают высокую надежность. Срабатывание переключателей производится введением в щель алюминиевой пластины. Структура условного обозначения: БВК-260-24-Х4: БВК — бесконтактный выключатель конечный; 26 — номер разработки; 0 — номер исполнения (0, 1, 2, 3, 4, 5); 24 — номинальное напряжение питания 24В; Х4 — климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения (4) Бесконтактные переключатели находят широкое применение в станках, автоматических линиях, кузнечно-прессовом оборудовании, литейных машинах, конвейерах и т. д.
Солоненко Олег · 12 апреля · Россия · Хабаровский край
Датчик БВК-260 24В

ПРОДАМ: Бесконтактные выключатели (бесконтактные датчики) (н/м)

Бесконтактный выключатель (или бесконтактный датчик) – это полупроводниковый прибор, который применяют для дистанционного контроля определенного оборудования. Суть работы зависит от вида бесконтактного выключателя. Классификация бесконтактных выключателей: Индуктивные. С полупроводниковым коммутирующим элементом. Индуктивный бесконтактный выключатель работает по принципу создания электромагнитного поля в зоне чувствительности с четко очерченными границами. Эти устройства применяют с целью обнаружения металлических объектов. Индуктивный выключатель чувствителен к диэлектрической пыли, свету, звуковым волнам, жидкости. Емкостные. Такие устройства фиксируют металлические и диэлектрические объекты воздействия. В качестве чувствительного элемента в таком бесконтактном выключателе используется конденсатор. Прибор работает по принципу изменения емкости конденсатора при воздействии на датчик чувствительной зоны. Оптические. Эти выключатели нужны для фиксации объектов, прерывающих или отражающих оптическое излучение в видимом и невидимом спектре. Термопары. Бесконтактный выключатель, который реагирует на изменение температуры объектов. Оптические датчики могут работать в широком температурном диапазоне. Они чувствительны даже к незначительному изменению температуры (±0,01 °С). Оптический датчик используется в окислительных и инертных средах. Фотодатчики. Способны обнаружить любой непрозрачный объект. Преимущества бесконтактных выключателей: - Герметичность. -Надежность. -Компактность и небольшая масса. -Различные варианты монтажа. - Бесконтактные выключатели не оказывают на объекты обратного воздействия. - Детали не изнашиваются. - Устройства имеют стабильные характеристики. -Рабочая поверхность выключателя не контактирует с объектом. Условия для работы бесконтактных выключателей Возможно применение в условиях промышленного производства, в агрессивной и взрывоопасной среде. Температурный диапазон: от -60° С до +150° С. Давление до 500 атм. Как...
Бесконтактные выключатели (бесконтактные датчики)  (н/м)

ПРОДАМ: Датчики (бесконтактные выключатели) н/м

Бесконтактный выключатель – это полупроводниковый прибор, применяющийся для дистанционного контроля положения тех, или иных объектов. Принцип работы бесконтактных выключателей зависит от типа устройства. Различают следующие типы бесконтактных выключателей: • Индуктивные. Индуктивный бесконтактный выключатель имеет полупроводниковый коммутирующий элемент. Принцип действия выключателя основан на создании электромагнитного поля в зоне чувствительности, границы которой четко очерчены. Применяется для обнаружения металлических объектов. Отличается высокой чувствительностью к воздействию света, диэлектрической пыли, звуковых волн, жидкостей. • Емкостные. Емкостный бесконтактный выключатель фиксирует любые объекты воздействия, как металлические, так и диэлектрические. Роль чувствительного элемента датчика выполняет конденсатор, и принцип действия прибора основан на изменении емкости этого конденсатора, при внесении объекта в чувствительную зону датчика. • Оптические. Такой выключатель фиксирует объекты, которые отражают, или прерывают оптическое излучение, как в видимом, так и в невидимом спектре. • Термопары. Выключатель бесконтактный , принцип действия которого основан на измерении температуры объектов. Датчики работают в широком диапазоне температур, чувствительны к малым разностям температур (±0,01 °С), применяются как в инертных, так и в окислительных средах. За дополнительной информацией к нашим специалистам!
Датчики (бесконтактные выключатели) н/м

ПРОДАМ: Горно Шахтное Оборудование

Пусковая аппаратура. Пускатель ПВР-125 Автомат управления конвейером АУК-1М Концевые выключатели, посты кнопочные, сигнализаторы, датчики, телефоны шахтовые. КТВ-2 (ВКТ) ДМ-2М (ДМ-3) УПДС; ДКС Звонки СВ-1(СВ-2); СЗВ Сирены ПВ-СС(36В; 127В; 220В) Концевые выключатели ВПВ-4М Концевые выключатели КСЛ-2М Пост кнопочный КУ-91/92/93 Телефон шахтовый ТАШ-1319 Насосы, вентиляторы. Лебёдки Различная автоматика. Аппарат. управл. забойн. машинная АУЗМ-1; -2 Устройство контроля уровня УКУ Реле контроля уровня РКУ.1м Реле времени РВИ-1М Устройство искробезопасности ИКУ-2 Устройство искробезопасности контр. информат. УКИ Аппар.-на метан АТ 3-1 Аппар. гром. говор. связи АС-3СМ Устройство противопожарное УАП Сверло ЭР-18Д Сверло РП-18Д Пила ЭП Разъем РШ Гидромуфты Светильники, лампы, прожектора. СЗВ 1.2М СШС-1.1М; -1.2М ЛСР 1 м CМЗ - 1 Ролики, роликоопоры. Резцы; коронки; зубки. И другое горное оборудование.
Волин Артур · ООО Сибирская Торговая Компания · 15 апреля · Россия · Томская обл
Горно Шахтное Оборудование

ПРОДАМ: Выключатель путевой(концевой) ВПК-21.., ВП16, КУ-123, КУ-703, ВПВ-4, микропереключатели МП.

Датчик контроля схода ленты КСЛ-3МУХЛ5, 12г — 4шт по 2000р КТВ-2МУХЛ5, 17г — 2шт по 2100р Датчик контроля схода ленты ДКСЛ-6320-10 Теко — 1шт ДКМС 2-56 Теко — 1шт Выключатель путевой (концевой) ВПК-2010 (кнопка 19 мм), длинный толкатель — 70шт х100р. ВПК-2111 (толкатель-ролик) — 25шт х350р. ВПК-2111БФ (толкатель-ролик, с фиксацией) — 10шт х380р ЛКБ-31-У-3 — 2шт по 100р. Переключатель этажный ЭП-11-40 (демонтаж) — 5шт по 200р. ПЛВ13 К1М0100ЩУ3 — 1шт ВП15К21-В211-54У2.8 (кнопка) 10А — 4шт ВП15К21-В221-54У2.8 (кнопка-ролик) 10А — 8шт демонтаж ВП16Г-23Б-231-55У2.3 (рычаг-ролик) 16А — 5шт х400р. ВП19-21-Б331-67У2.13 (кнопка) — 4шт ВП19М-21-Б421-67У2.15 (толкатель-ролик) — 2шт х500р. ВК-200А, СССР идеал — 9шт х550р ВК-200Г, рычаг-ролик, боковое крепление — 3шт х 200р. ВК-300А, СССР идеал -1шт 400р КВП-8 (87г) — 30шт по 180р БВК-24МУХЛ4, -24В, горб щель поперек — 15шт по 120р. ПИЩ 6-1 — 25шт по 150р КУ-123-13(31), три кнопки — 3шт х800р. КУ-701, рычаг-ролик, ИЭК — 4шт х2000р новые КУ-703АУ2 (противовес) — 1шт 1000р. Выключатель путевой ВПВ-41422МУ5 СТ6, педаль — 1шт 1500р. Выключатель концевой ВК-700У2 (рычаг-ролик), 500В 5А, МОД — 1шт 400р. Микропереключатель МИ-5У2 — 5шт х100р.
Порошин Алексей · РЭС · 23 апреля · Россия · Новосибирская обл
Выключатель путевой(концевой) ВПК-21.., ВП16, КУ-123, КУ-703, ВПВ-4, микропереключатели МП.
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.