Байтер И.И. Богданова Н.А. Релейная защита и автоматика питающих элементов собственных нужд тепловых электростанций
Предисловие
В связи с увеличением единичной мощности агрегатов на тепловых электростанциях усложнились эксплуатации, и обслуживание электрической части станций, в том числе питающих элементов, т.е. реактированных линий и трансформаторов собственных нужд (СН). В предлагаемой книге, выходящей третьим изданием, изложены основные требования к релейной защите, приведены описания схем и методики расчета уставок защит питающих элементов СН. Особое внимание уделено схемам защиты трансформаторов СН современных крупных ТЭС, в которые в последнее время внесены изменения, связанные с применением новой аппаратуры и новых технических решений. В частности, для трансформаторов, питающих щиты 6 кВ СН, применяются дифференциальная защита с использованием реле типа ДЗТ-21 (с током срабатывания примерно 0,3/ном трансформатора) и дистанционная защита с использованием реле сопротивления типа БРЭ-2801. Для защиты магистрали резервного питания 6 кВ используется дифференциальная защита. На трансформаторах 6/0,4 кВ применяются устройства резервирования отказа выключателя 6 кВ.
Настоящая книга написана на основе разработок схем защиты, выполненных в институте "Теплоэлектропроект". Автор надеется, что предлагаемая книга поможет техникам, мастерам, электромонтерам электрических цехов электростанций в освоении и эксплуатации устройств релейной защиты питающих элементов СН.
...