Компенсация реактивной мощности в энергетической стабильности действующих и формируемых IT сетей промышленных объектов

24 сентября 2012 г. в 15:30

IP сети и IT оборудование промышленных объектов – особенности энергообеспечения. Источники бесперебойного питания в структуре IP сетей промышленного объекта и потребляемая ими реактивная мощность. Стабилизация энергоснабжения IT систем промышленных объектов с помощью устройств компенсации реактивной мощности разного напряжения.

На текущий момент функциональность любого промышленного объекта вне зависимости от его юридического статуса (формы собственности), производственной мощности, структуры и вида выпускаемой продукции немыслима без IT оборудования, обеспечивающего обработку, хранение и передачу данных по физическим/логическим/информационным связям в локальной IP сети и по внешним каналам Интернет. Прекращение подачи электроэнергии, а также переходные процессы, перебои и провалы напряжения/ просадки напряжения, всплески напряжения/ перенапряжения и искажения формы, флуктуации напряжения и вариации частоты в значениях, превышающих допустимые границы международного стандарта IEC 62040-3 приводят к аварийной остановке ИТ оборудования, а зачастую к частичной или полной потере информации, что может стать критичным для деятельности компании/организации, владеющей промышленным объектом. Поэтому все современные IP сети с IT оборудованием формируются с обеспечением двух основных критериев:

  • надежности — защищенности от искажений напряжения, тока, частоты и способности завершить IT процессы в безаварийном режиме;
  • модернизируемости — способности к наращиванию IT мощностей и расширению IP сети.

Важно: Как правило, сетевое оборудование комплектуется производителем источниками импульсного питания (ИИП), преобразующими переменный ток в постоянный ток низкого напряжения, сглаживающими аномалии тока и напряжения, нивелирующие риски повреждений из-за синфазных напряжений и шумов. Вместе с тем «стандартный» предел ИИП по искажениям напряжения не превышает порог в 5 % выше или ниже номинального, причем искажения по напряжению для ИИП допустимы в коротких временных интервалах (от 1 до 100 миллисекунд), а перебои в поставке электроэнергии или более сильные/продолжительные возмущения напряжения приводят к выходу из строя ИИП и/или электронных компонентов ИТ оборудования. Поэтому единичное оборудование в малых IP сетях, сегменты сети или IP сеть в целом подключаются к силовой линии промышленного объекта через источник бесперебойного питания (ИБП), мощность которого подбирается в зависимости от КПД ИБП и мощности сетевой нагрузки.

устройства компенсации реактивной мощности
Источники бесперебойного питания в структуре IP сетей промышленного объекта

IP сети с IT оборудованием предприятий среднего и крупного бизнеса формируются с ИБП, имеющими диапазон мощностей от 750 ВА — линейно-интерактивными ИБП (рекомендуемый диапазон мощностей эффективной работы от 750 ВА до 5000 ВА) и постоянного действия с двойным преобразованием (рекомендуемый диапазон мощностей эффективной работы от 750 ВА до 5000 ВА и выше).

Линейно-интерактивные ИБП в рабочем режиме подавляют возмущения напряжения в блоке «интерфейс питания» (на рис. ниже) и направляют ток к нагрузке, а инвертор, потребляющий в рабочем режиме около 10% номинальной мощности, постоянно подзаряжает батареи. В аварийном режиме (прекращение подачи электроэнергии в течение длительного времени, всплески/провалы напряжения за пределами допустимых норм) линейно-интерактивный ИБП переключается на работу от батареи с преобразованием аккумулированного постоянного тока в переменный с помощью инвертора.

устройства компенсации реактивной мощности

Основные недостатки линейно-интерактивных ИБП — частая работа в аварийном режиме при сетевых возмущениях, что снижает долговечность батареи, а также отсутствие компенсации реактивной мощности.

ИБП постоянного действия с двойным преобразованием преобразуют входящий переменный ток со всеми его искажениями по напряжению, току и частоте в постоянный ток, от которого подзаряжается батарея, а затем инвертор преобразует постоянный ток в переменный со стабилизированными параметрами. Обычно ИБП постоянного действия с двойным преобразованием оборудуются встроенным узлом компенсации реактивной мощности.

устройства компенсации реактивной мощности

Основные недостатки ИБП постоянного действия с двойным преобразованием — сравнительно низкий КПД из-за постоянных потерь энергии в рабочем режиме на возмущение обмоток трансформаторов, преодоление сопротивления в цепях и переключателях с сопутствующим нагревом и т.д.

Важно: Компенсация реактивной мощности в ИБП постоянного действия с двойным преобразованием, как, впрочем, и КПД линейно-интерактивных/ постоянного действия с двойным преобразованием ИБП по факту больше декларативные показатели, поскольку:

  • по своей природе все без исключения ИБП источники гармоник и нежелательных токов и активные потребители реактивной мощности, что негативно влияет не только не внутреннюю, но и внешнюю силовую сеть, причем не только на участке до подстанции 10 (6)/0.4 кВ, но и на линии среднего напряжения, если владелец распределительной сети (или гарантированный поставщик) не использовал конденсаторные установки высокого напряжения (КРМ 6,3 (10,5) кВ, УКРМ 6,3 (10,5) кВ) на стороне высшего напряжения, или низковольтные конденсаторные установки не установлены самим владельцем промышленного объекта в локальной распределительной сети;
  • de facto ИБП работают с нагрузками от 20 до 40% номинальной мощности, что значительно влияет на их реальный КПД;
  • повышение нагрузки на ИБП приводит к увеличению потерь мощности (пропорциональных и квадратичных), а, следовательно, необходимы большие объемы реактивной мощности на компенсацию этих потерь, что закономерно усиливает дисбаланс энергосистемы объекта, распределительных сетей и т.д. по восходящей.

устройства компенсации реактивной мощности
Стабилизация энергоснабжения IT систем промышленных объектов

Здесь следует рассматривать два типа промышленных объектов по мощностям используемых в производстве нагрузок. Если нагрузки промышленного объекта ориентированы на подключение к сетям низшего «потребительского» напряжения 0.4 кВ, то стабильность работы ИБП и последующего за источником/источниками бесперебойного питания сегмента силовой сети может обеспечиваться низковольтными конденсаторными установками, устанавливаемыми непосредственно на объекте или на стороне низшего напряжения подстанций 10 (6)/0.4 кВ по схемам централизованной, групповой или индивидуальной компенсации.

Если промышленный объект имеет свою понижающую подстанцию и подключен к сетям гарантированного поставщика электроэнергии или владельца распределительной сети среднего напряжения, то стабильность электроснабжения качественной электроэнергией объекта в целом и IT систем в частности могут обеспечивать:

  • конденсаторные установки высокого напряжения при их интеграции на стороне высшего напряжения подстанций 10 (6)/0.4 кВ, находящихся в балансовой принадлежности владельца промышленного объекта;
  • конденсаторные установки высокого напряжения, установленные на стороне низшего напряжения подстанций 110 (35)/10 (6) кВ, которыми владеет гарантированный поставщик электроэнергии/владелец распределительной сети плюс низковольтные конденсаторные установки в силовой сети промышленного объекта.

Важно: Исходя из тенденций российского рынка электроэнергии, положений прошлогоднего осеннего (4 ноября 2011) Постановления Правительства РФ N 877, а также Приказа ЕЭС России №893 «О повышении устойчивости и технико-экономической эффективности распределительных электрических сетей и систем электроснабжения потребителей за счет управления потоками реактивной мощности и нормализации уровней напряжения» объектам с высоковольтными нагрузками целесообразно устанавливать высоковольтные конденсаторные установки на стороне высшего напряжения находящихся в балансовой принадлежности владельца объекта подстанций 10 (6)/0.4 кВ. Это позволит не только снизить потери активной мощности и получить от этого финансовую выгоду, но и расширить производство и ИТ системы за счет образуемого резерва мощности и/или реализовать этот резерв на рынке электроэнергии (мощности).

По материалам компании «НЮКОН»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Конденсаторный завод «Нюкон» производит: моторные, светотехнические, косинунсные и силовые конденсаторы. На базе завода работает цех производства шкафов УКРМ и АУКРМ. Продукция завода сертифицирована, обладает стабильно высоким качеством, и пользуется постоянным спросом не только в России, но и за рубежом. Отличительной чертой завода являются не только клиентоориентированые цены, но и быстрые сроки выполнения заказов. Будем рады Вашему обращению в нашу Компанию.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Промышленные разъемы – Розетка стационарная HLT Electric

Назначение – Предназначены для подключения промышленного оборудования к сетям энергообеспечения. Область применения – Применяются на промышленных предприятиях, производстве продовольствия и напитков, в инфраструктуре, на строительно-монтажных площадках, в шахтах и т.д. Материалы: – Материал корпуса: полиамид 6; – Материал изолирующих и токоведущих частей: латунь. – Обращаем внимание: в наших изделиях мы используем только полнотелые латунные элементы. Преимущества: – Использование полнотелых латунных элементов препятствует перегреву изделия, гарантирует долгосрочное применение; – Широкий диапазон температур эксплуатации; – Усовершенствованная форма изделия для удобства монтажа; – Гарантированная водо-пыленепроницаемость, возможность эксплуатации в условиях повышенной влажности (IP 67); – Корпус из полиамида обладает высокой ударопрочностью, длительной стойкостью к изнашиванию, а также высокой стойкостью к воздействию агрессивных сред: УФ-излучению, кислотам, щелочам и т.д.; – Повышенная герметичность и улучшенная конструкция резинового сальника для ввода кабелей различного сечения; – Корпус розетки надежно фиксируется защелкой; – Обширное внутреннее пространство для ввода кабелей; – Зажимные винты изделия защищены от самоотвинчивания и от коррозии; – Наличие маркировки для кабелей около каждого вводного отверстия.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 22 апреля · Россия · г Москва
Промышленные разъемы – Розетка стационарная HLT Electric

ПРОДАМ: Промышленные разъемы – Розетка переносная HLT Electric

Назначение – Предназначены для подключения промышленного оборудования к сетям энергообеспечения. Область применения – Применяются на промышленных предприятиях, производстве продовольствия и напитков, в инфраструктуре, на строительно-монтажных площадках, в шахтах и т.д. Материалы: – Материал корпуса: полиамид 6; – Материал изолирующих и токоведущих частей: латунь. – Обращаем внимание: в наших изделиях мы используем только полнотелые латунные элементы. Преимущества: – Использование полнотелых латунных элементов препятствует перегреву изделия, гарантирует долгосрочное применение; – Широкий диапазон температур эксплуатации; – Усовершенствованная форма изделия для удобства монтажа; – Гарантированная водо-пыленепроницаемость, возможность эксплуатации в условиях повышенной влажности (IP 67); – Корпус из полиамида обладает высокой ударопрочностью, длительной стойкостью к изнашиванию, а также высокой стойкостью к воздействию агрессивных сред: УФ-излучению, кислотам, щелочам и т.д.; – Практичные запирающие фиксаторы в хвостовой части розетки; – Повышенная герметичность и улучшенная конструкция резинового сальника для ввода кабелей различного сечения; – Обширное внутреннее пространство для ввода кабелей; – Крышка розетки подпружинена, имеет уплотнительное кольцо; – Крепежные винты изделия защищены от самоотвинчивания и от коррозии; – Наличие маркировки для кабелей около каждого вводного отверстия.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 22 апреля · Россия · г Москва
Промышленные разъемы – Розетка переносная  HLT Electric

ПРОДАМ: Стабилизатор напряжения Штиль R10000N однофазный

Мощность 10кВА, диапазон выходных (фазных) напряжений (В) 212…228 габариты (ВхШхГ) 500×275×300мм, масса 33 кг. Стабилизаторы напряжения Штиль предназначены для отрасли связи, индустрии информационных технологий, промышленной автоматики, энергетики и транспорта. Купить стабилизаторы напряжения Штиль предлагает компания «Амадон Инжиниринг». Цена стабилизатора напряжения Штиль: 27648,80 руб. (с НДС). Подробная информация по телефонам
Гречников Кирилл · Амадон · 26 апреля · Россия · г Москва
Стабилизатор напряжения Штиль R10000N однофазный

ПРОДАМ: Стабилизатор напряжения Штиль R15000N однофазный

Мощность 15кВА, диапазон выходных (фазных) напряжений (В) 212…228 габариты (ВхШхГ) 500×275×300мм, масса 36 кг. Стабилизаторы напряжения Штиль предназначены для отрасли связи, индустрии информационных технологий, промышленной автоматики, энергетики и транспорта. Купить стабилизаторы напряжения Штиль предлагает компания «Амадон Инжиниринг». Цена стабилизатора напряжения Штиль: 34433,67 руб. (с НДС). Подробная информация по телефонам
Гречников Кирилл · Амадон · 26 апреля · Россия · г Москва
Стабилизатор напряжения Штиль R15000N однофазный

ПРОДАМ: Промышленные разъемы – Вилки переносные HLT Electric

Назначение – Предназначены для подключения промышленного оборудования к сетям энергообеспечения. Область применения – Применяются на промышленных предприятиях, производстве продовольствия и напитков, в инфраструктуре, на строительно-монтажных площадках, в шахтах и т.д. Материалы: – Материал корпуса: полиамид 6; – Материал изолирующих и токоведущих частей: латунь. – Обращаем внимание: в наших изделиях мы используем только полнотелые латунные элементы. Преимущества: – Использование полнотелых латунных элементов препятствует перегреву изделия, гарантирует долгосрочное применение; – Широкий диапазон температур эксплуатации; – Усовершенствованная форма изделия для удобства монтажа; – Гарантированная водо-пыленепроницаемость, возможность эксплуатации в условиях повышенной влажности (IP 67); – Корпус из полиамида обладает высокой ударопрочностью, длительной стойкостью к изнашиванию, а также высокой стойкостью к воздействию агрессивных сред: УФ-излучению, кислотам, щелочам и т.д.; – Практичные запирающие фиксаторы в хвостовой части вилки; – Повышенная герметичность и улучшенная конструкция резинового сальника для ввода кабелей различного сечения; – Корпус вилки надежно фиксируется защелкой; – Обширное внутреннее пространство для ввода кабелей; – Зажимные винты изделия защищены от самоотвинчивания и от коррозии; – Специальный ключ-направляющая для определения полярности при подключении; – Наличие маркировки для кабелей около каждого контактного штыря.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 22 апреля · Россия · г Москва
Промышленные разъемы – Вилки переносные HLT Electric
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.