Унификация конденсаторных установок для повышения коэффициента мощности в России

30 июня 2016 г. в 11:29

Активная, и бесспорно чрезмерная интеграция маркетинговых технологий в производство конденсаторных установок (батарей) для компенсации реактивной мощности привела к существенному искажению конъюнктуры сегмента средств коррекции коэффициента мощности на рынке электротехнической продукции России, что вряд ли полезно в аспекте прогресса развития отрасли в этой сфере деятельности и, наверняка не способствует облегчению выбора готовых конденсаторных установок у покупателей — производственных, производственно-коммерческих структур и электросетевых организаций, чьи сети характеризуются наличием больших объемов нелинейной нагрузки.

Так, сегодня и отечественные производители, и торговые компании с ассортиментом импортной продукции для сетей напряжения 220 В, 0.4 кВ сегодня предлагают de facto «испытанные полностью или частично» комплектные конденсаторные батареи переменного тока низкого напряжения (англ. low-voltage а.с. capacitor bank), поставляемые с «ассоциированными с ними коммутационными устройствами и оборудованием для контроля, измерения, сигнализации, защиты, регулировки и т.д., полностью собранными под ответственность изготовителя со всеми внутренними электрическими и механическими взаимными соединениями и конструктивными деталями», т.е. в достаточно полной мере формализованные в ГОСТ IEC 61921-2013 «Конденсаторы силовые. Конденсаторные батареи для коррекции коэффициента мощности при низком напряжении» и ГОСТ Р 51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний», в том числе по названиям, маркировке, испытаниям и нормируемым параметрам.

Справка: Ожидается вступление в силу ГОСТ Р 56744-2015 (МЭК 61921:2003) «Конденсаторы силовые. Установки конденсаторные низковольтные для повышения коэффициента мощности», регламентирующего, что конденсаторные установки для повышения коэффициента мощности должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51321.1-2007 и ГОСТ IEC 60439-3-2012 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 3. Дополнительные требования к устройствам распределения и управления, предназначенным для эксплуатации в местах, доступных неквалифицированному персоналу, и методы испытаний». Разработчики ГОСТ Р 56744-2015 дали свою версию перевода «low-voltage a.c. capacitor bank» — это низковольтная конденсаторная установка переменного тока (по ГОСТ IEC 61921-2013 — конденсаторная батарея переменного тока низкого напряжения) или по определению «сборка из одной или нескольких конденсаторных батарей с устройствами коммутации и управления, измерения, сигнализации, защиты, регулирующих устройств и т.п. заводского изготовления со всеми электрическими и механическими присоединительными выводами и конструктивными частями»).

Вместе с тем, отечественные производители предлагают готовые комплектные по ГОСТ Р 51321.1-2007 конденсаторные установки (батареи) для коррекции коэффициента мощности (по действующему ГОСТ IEC 61921-2013) (или для повышения коэффициента мощности по ожидающему ввода в действие ГОСТ Р 56744-2015) под впечатляющим количеством аббревиатур — КРМ, УКМ, УКРМ, АКУ, УК, АУКРМ, КРМТ, УКРМТ, АФКУ, КРМФ, ДФКУ и т.д. и т.п. — причем некоторые аббревиматуры у разных производитьелей имеют свои расшифровки (например, АФКУ — Автоматические ФильтроКомпенсирующие Устройства, Активные ФильтроКомпенсирующие Устройства, Автоматические Фильтрокомпенсирующие Конденсаторные Установки и пр., ДФКУ — Динамические ФильтроКомпенсирующие Устройства, Динамические Фильтрокомпенсирующие Конденсаторные Установки и т.д.).

Безусловно, по факту КРМ, УКМ, УКРМ, в том числе регулируемые автоматически АУКРМ, АКУ и пр., а также регулируемые с фильтрами гармоник АФКУ, КРМФ, ДФКУ — это все типовые комплектные конденсаторные установки (батареи) для коррекции (повышения) коэффициента мощности в сетях низкого напряжения, отличающиеся наличием или отсутствием фильтров гармоник, возможно емкостью ступеней, используемой коммутационной группой (релейной, тиристорной бесконтактной) и, следовательно нет нужды в таком количестве аббревиатур, тем более, что любая типовая комплектная конденсаторная установка опционально (под заказ) будет поставлена с необходимым типом фильтра гармоник, требуемой скоростью подключения/отключения ступеней конденсаторной батареи, возможностью интеграции с внешними сетями и т.д.

Когда произойдет и будет ли вообще унификация конденсаторных установок (батарей) для коррекции (повышения) коэффициента мощности в сетях низкого напряжения пока судить очень сложно, ведь:

  • до сих пор у нас de facto нет даже четкой формализации сетей по напряжению, хотя согласно договоренностей между немецкой ассоциацией инженеров-электриков (Verband Deutscher Elektrotechniker — VDE), Институтом инженеров по электротехнике и электронике (Institute of Electrical and Electronics Engineers — IEEE), Европейским комитетом по стандартизации электротехники (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique — CENELEC), Европейским институтом стандартизации электросвязи (European Telecommunications Standards Institute — ETSI), Международной электротехнической комиссией (International Electrotechnical Commission — IEC) в ЕС и мире все сети генерации и транспорта электроэнергии делят на сети сверхвысокого (220, 380, 500, 700, 1150 кВ), высокого (60, 110 кВ), среднего (3, 6, 10, 15, 20, 30 кВ) и низкого (220 В, 0.4 кВ) напряжения;
  • действующие ГОСТ IEC 61921-2013, ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ IEC 60439-3-2012 и др. стандарты нового века пока не внесены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 27 декабря 2009 г. № 347-ФЗ „Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования“»;
  • и в действующем ГОСТ IEC 61921-2013, и ожидающем ввода в действие ГОСТ Р 56744-2015 уже оставлена «лазейка» для маркетинговых инсинуаций — в маркировке конденсаторных установок (батарей) для коррекции (повышения) коэффициента мощности в сетях низкого напряжения должно указываться «наименование или торговая марка изготовителя» («имя или торговая марка изготовителя» по ГОСТ Р 56744-2015), что по идее позволяет производителям «именовать» свою продукцию различными аббревиатурами, а сложность четкой идентификации установки потребителем — традиционно личная проблема самого потребителя.

Источник: Компания «Нюкон»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Конденсаторный завод «Нюкон» производит: моторные, светотехнические, косинунсные и силовые конденсаторы. На базе завода работает цех производства шкафов УКРМ и АУКРМ. Продукция завода сертифицирована, обладает стабильно высоким качеством, и пользуется постоянным спросом не только в России, но и за рубежом. Отличительной чертой завода являются не только клиентоориентированые цены, но и быстрые сроки выполнения заказов. Будем рады Вашему обращению в нашу Компанию.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Поставки конденсаторного оборудования для компенсации реактивной составляющей в электросетях. Каталог конденсаторов

Приглашаем торговых агентов в регионах РФ Сдельно Удалённо Подработка! Оптом цены заводские Гарантия завода Заявки по электронной почте рассматриваются в первую очередь! КРАТКИЙ КАТАЛОГ Официальный представитель завода в России http://unit-prom.narod.ru http://юнит-пром.рф Типономинал Группа: Конденсаторы Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 300 до 650квар, h корпуса до 390 мм ЭЭВП — 0,8(1; 1,6; 2)-0,5 У3 ЭЭВП — 0,8(1; 1,6; 2)-1 У3 ЭЭВП — 0,5(0,8; 1; 1,6; 2)-2,4 (4) У3 ЭЭВП — 0,5(0,8; 1; 1,6; 2)-4 У3 ЭЭВП — 0,5(0,8)-10 У3 Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 400 до 850квар, h корпуса до 450 мм ЭЭПВ — 0,8(1; 1,6; 2)-0,5 (1)-4У3 ЭЭПВ — 0,5-2,4-5У3 ЭЭПВ — 0,8(1; 1,6; 2)-2,4-4 У3 ЭЭПВ — 0,5-4-5У3 ЭЭПВ — 0,8(1; 1,6; 2)-4-4У3 ЭЭПВ — 0,5-10-5У3 ЭЭПВ — 0,8-10-4У3 Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью 300квар, h корпуса до 300 мм ЭЭПВП — 0,5(0,8; 1) — 2,4-4У3 ЭЭПВП — 0,5(0,8) — 4-4У3 ЭЭПВП — 0,5(0,8) — 10-4У3 Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 1330 до 2000квар, h корпуса от 500 мм до 900 мм * КЭЭПВ-0,8/93, ¾-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-0,8/155,5/2,4-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-0,8/335/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-0,8/424/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,5/212/0,5-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-0,8/169,19/2,5-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1/424/0,5-4У3 (2У3) Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 2000 до 3000квар, h корпуса от 470 мм до 710 мм * КЭЭПВ-1,5/58,98/2,4-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,5/84,93/2,5-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,5/141,54/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1/79,6/4-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1/132,7/2,4-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1/318,5/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,5/171/1-4У3 (2У3) Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 2000 до 3000квар, h корпуса от 900 мм до 1130 мм * КЭЭПВ-1,5/424/0,5-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,85/279/0,5-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,5/212,314/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,2/265,39/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-2/318/0,25-4У3 (2У3) Примечание цена увеличивается в случае заказа малой партии неходовой продукции: 1-2...
Семенов Евгений · Юнит-пром · 8 апреля · Россия · Свердловская обл
Поставки конденсаторного оборудования для компенсации реактивной составляющей в электросетях. Каталог конденсаторов

ПРОДАМ: Тиристорные коммутаторы МТК-26 и МТК-25

Бесконтактные тиристорные контакторы серий МТК-2 производства ЗАО МЕАНДР (Россия, Санкт Петербург) предназначены для коммутации компенсирующих конденсаторов в установках компенсации реактивной мощности (УКРМ). Этот способ регулирования реактивной мощности применяется для электросетей, где характер нагрузки изменяется очень быстро, например, со сварочными аппаратами, штамповочными прессами, лифтами, кранами, управляемым электроприводом и т. д. ПРЕИМУЩЕСТВА ТИРИСТОРНЫХ КОНТАКТОРОВ Преимущество тиристорных модулей МТК по сравнению с классическими электромагнитными контакторами это подключение конденсатора к сети без его предварительного разряда. Эта возможность определяется алгоритмом работы МТК, который включается в момент равенства напряжений на выводах конденсатора и в сети («В НУЛЕ ТОКА»). Из этой функции вытекает еще одно важное преимущество — существенное сокращение переходных импульсов тока. Импульсы тока вызывают помехи, которые могут нарушать правильную работу электронных приборов, причинять значительные повреждения и даже выводить их из строя. Кроме того, увеличивается срок службы конденсаторов, поскольку через них протекает только номинальный ток. Для защиты тиристорных ключей от пикового тока в цепь необходимо включать индуктивность не менее 15 мкГн. КОНСТРУКЦИЯ КОММУТАТОРА Тиристорные контакторы серий МТК-26 представляют собой модули тиристоров, смонтированные на общем охладителе, и схему управления, смонтированные в одном корпусе. В моделях МТК-26 добавлены встроенные предохранители. На лицевой панели регулятора расположен зелёный светодиод индикации состояния коммутатора и красный индикатор опасного напряжения на конденсаторной батарее. ВНИМАНИЕ: — Тиристорные коммутаторы не предназначены для разделения электрических цепей, поэтому при подключении необходимо принять меры по их изоляции от сети питания. Не реже двух раз в год необходимо проводить плановую проверку крепления силового ввода и подтяжку всех болтовых соединений, а также, производить...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Тиристорные коммутаторы МТК-26 и МТК-25

ПРОДАМ: Трехфазные косинусные конденсаторы для установок компенсации реактивной мощности

Компания ООО «Амитрон-ЭК» предлагает со склада в Москве 3-х фазные косинусные конденсаторы для компенсации реактивной мощности Comar Condensatori и ZEZ Silko. Информация по телефону CSADG 1-0,4/12,5 Конденсатор косинусный, Comar — 2000 руб с НДС/шт. В наличии 27 шт. CTB 20kVAr-440V 3PH Конденсатор косинусный (16 кВАр при 400 В), ZEZ Silko — 2000 руб с НДС/шт. В наличии 24 шт.
Драгунов Николай · Амитрон-ЭК · 3 апреля · Россия · г Москва
Трехфазные косинусные конденсаторы для установок компенсации реактивной мощности

ПРОДАМ: Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ)

Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) предназначены для автоматического регулирования коэффициента мощности (cos φ) электроустановок промышленных предприятий и распределительных сетей напряжением до 0,69 кВ частотой 50 Гц. Установки конденсаторные обеспечивают заданный cos φ в периоды максимальных и минимальных нагрузок. Конденсаторные установки рассчитаны на эксплуатацию в закрытых производственных помещениях в климатическом исполнении и категории размещения У4. Конденсаторные установки УКРМ-0,4 позволяют поддерживать необходимое для потребителя значение коэффициента мощности как в автоматическом, так и в ручном режиме в пределах 0,8÷1 путем подключения/отключения ступеней конденсаторных батарей. Осуществлять мониторинг значения коэффициента мощности cos φ. Снизить общие расходы на электроэнергию, а так же повысить ее качество непосредственно в сетях предприятия. Увеличить срок службы элементов распределительной сети, уменьшив их нагрузку. Установки УКРМ монтируются в напольных шкафах одностороннего обслуживания, состоящих из одной-двух секций одного габарита и конструктивного исполнения, строятся по модульному принципу. Внутри корпуса УКРМ устанавливаются конденсаторы, предохранители, коммутирующая и измерительная аппаратура. На лицевой панели размещаются контроллер (регулятор реактивной мощности, ручка выключателя и амперметр. Питающие и отходящие линии могут быть расположены снизу и сверху шкафа. Для работы регулируемой установки УКРМ-0,4 требуется внешний трансформатор тока. Параметры трансформатора тока выбираются заказчиком, исходя из максимального тока, протекающего по кабелю в точке измерения.
Отдел Продаж · ЧЗЭО · 25 апреля
Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ)

ПРОДАМ: Конденсатор КС2-0, 38-50-3У3

Продаем конденсаторы КС2-0,38-50-3У3. Имеются в наличии конденсаторы типа КС2; КЭ2; КЭК2; КЭС2; КММ2; КЭП2. Для повышения коэффициента мощности электроустановок в сетях переменного тока частоты 50 Гц. В том числе и для комплектации конденсаторных установок.
Смолин Евгений · ПО Техника · Сегодня · Россия · Пермский край
Конденсатор КС2-0, 38-50-3У3
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.