Освещение

Качество освещения и энергоэффективность не противоречат друг другу

22 июля 2014 г. в 09:32

Мерой энергоэффективности служит измеряемый в кВтч/ (м2-год) числовой показатель количества расходуемой на освещение энергии (LENI), который отражает годовое количество энергии, необходимое для обеспечения освещения в соответствии со спецификацией здания.

Мерой качества освещения служит показатель эргономичности освещения (ELI). В нём используются пять основных критериев качества — зрительная работа, восприятие сцены, зрительный комфорт, жизнедеятельность и возможности (влиять на освещение), которые оцениваются по шкале от 1 (очень плохо) до 5 (отлично). В основе проведения оценки лежит обширный список формирующих эти укрупнённые критерии параметров. Отображение результатов в виде паутины позволяет с одного взгляда определить общее качество освещения и сравнить предъявляемые требования с несколькими проектируемыми или реализованными решениями.

Этот показатель эргономичности освещения, который был предложен автором совместно с Университетом Ильменау, учитывает требования к освещению, содержащиеся в имеющих одинаковое название «Освещение рабочих мест» стандартах EN12464 и ISO 8995-1, и помогает определить качественный уровень осветительных установок.

Баланс между энергоэффективностью и качеством освещения можно оценить при помощи показателей LENI и ELI.

энергоэффективность рис 1

1. Введение

Дискуссия по поводу изменений климата имеет чрезвычайно важное значение. Мир осознаёт эту опас-ность, и не только политики, такие как Альберт Гор с его фильмом «Неудобная правда», указывают нам на необходимость принятия мер: в подготовленной Николасом Стерном аналитической записке утверждается, что выгоды от решительных опережающих действий в области изменения климата существенно перевешивают затраты.

энергоэффективность рис 2

По этой причине следует в мировом масштабе уменьшить потребление энергии и выброс парниковых газов, особенно СО2.
В данной статье рассмотрение энергопотребления ограничено освещением относящихся к сфере обслуживания нежилых зданий.
Европейской комиссией была принята директива «Энергоэффективность зданий», которая в настоящее время действует во всех европейских странах. Освещение потребляет часть расходуемой в здании энергии. Энергоэффективность новых и существующих зданий должна быть указана в обязательном энергетическом сертификате.

Мерой энергоэффективности служит измеряемый в кВтч/ (м2-год) числовой показатель количества расходуемой на освещение энергии (LENI), который отражает годовое количество энергии, необходимое для обеспечения освещения в соответствии со спецификацией здания. При наличии подобной меры логичным было бы установить критерии оценки энергопотребления.
Чрезвычайно важно, чтобы проектируемые и реализованные осветительные установки удовлетворяли современным требованиям к освещению, содержащимся в EN 12464. Но людям этого недостаточно. Степень удовлетворения их дополнительных потребностей описывается показателем эргономичности освещения
(Lighting Ergonomic Indicator - ELI). Эта мера была введена для того, чтобы с одного взгляда можно было бы оценить многочисленные аспекты качества освещения.
Стандарты ссылаются друг на друга, а баланс между связанными с человеком аспектами освещения и энергоэффективностью поддаётся оценке.

2. Числовой показатель количества расходуемой на освещение энергии (LENI): энергоэффективность

Согласно директиве Евросоюза 2002/91/EC «Энергоэффективность зданий», здание должно иметь энергетический сертификат, в котором приводится значение потребляемой зданием энергии, включая расход энергии на отопление, кондиционирование воздуха, горячее водоснабжение, вентиляцию, освещение, здание в целом и систему управления. Методика расчёта расходуемой на освещение энергии приведена в стандарте EN 15193-1 «Расчёт расходуемой на освещение энергии».

энергоэффективность рис 3

В стандарте рассмотрены различные аспекты потребления энергии:

а. Установленная нагрузка: все установленные светильники.
б. Работа в дневное время: датчики естественной освещённости и датчики присутствия.
в. Работа в ночное время: датчики присутствия.
г. Обеспечение постоянства освещённости: поддержание начальной освещённости.
д. Режим ожидания: паразитная мощность, потребляемая управляемыми компонентами осветительной установки.
е. Программирование освещения и сцены: уменьшение энергопотребления по сравнению с соответствующим установленной мощности.

В стандарте приведена формула для определения годового потребления энергии осветительной установкой здания (WL):
Wl = Y,{(Pn • FO • [(to • Fo* *FD) + (tN • Fo)]}/1000 (кВт-ч/год).
Кроме того, в стандарте приводится формула, позволяющая учесть обусловленный паразитной мощно-стью расход энергии в режиме ожидания и расход энергии на аварийное освещение:
Wp = ZKPpC [tY - (to + tN)]} + +(Pem • tEM)}/1000 (кВт-ч/год),
где PN — полная мощность светильников в зоне, FC — коэффициент постоянства освещённости, tD — продолжительность работы в дневное время, tN — продолжительность работы в ночное время, Fd - коэффициент использования естественного освещения, Fo — коэффициент присутствия (людей), PPC — паразитная мощность в зоне (которая обычно определяет потери в режиме ожидания), tY— стандартная продолжительность года (8760 ч), PEM — полная установленная мощность зарядных устройств ава-рийных светильников, расположенных в рассматриваемой зоне, tEM — время зарядки светильников аварийного освещения.

Полное количество расходуемой на освещение энергии равно:
Wught = Wl + Wp (кВт-ч/год).
Числовой показатель количества расходуемой на освещение энергии (LENI) был введён для демонстрации приходящегося на 1 м2 годового потребления энергии, расходуемой на освещение согласно спецификации здания:
LENI = Wiight/A (кВт-ч/ (м2-год)).

Очевидно, что система управления может оказать сильное влияние на расходуемую на освещение энергию.

3. Показатель эргономичности освещения (ELI): качество освещения

энергоэффективность рис 4

Показатель эргономичности освещения (ELI) содержит пять основных критериев, позволяющих обобщённо описать качество осветительной установки и связанных с наиболее важными с точки зрения человека задачами освещении. Этими пятью критериями являются:

A. Зрительная работа.
B. Восприятие сцены.
C. Зрительный комфорт.
D. Жизнедеятельность.
E. Возможности (влиять на освещение).

Оценка производится по шкале от 1 (очень плохо) до 5 (отлично) [5, 6]. Общее описание всех пяти критериев приведено на рис. 1.
Все оценки производятся с использованием нескольких субкритериев, которые обеспечивают их надёжность и повторяемость.
Данный метод применяется на стадии проектирования освещения (например, при общении заказчика с проектировщиком). Вначале обсуждаются требования к освещению. Затем разрабатывается проект освещения или даже монтируется осветительная установка, после чего можно оценить соответствующее решение.

На обоих этапах (обсуждение и оценка) можно воспользоваться вопросником, содержащим 38 частных критериев, из которых состоят пять основных критериев.

Требования легко сравнить с результатами оценки (см. рис. 2, где оранжевая область соответствует требованиям, а синяя - оценке светотехнического решения). Достоинства и недостатки различных светотехнических решений видны с первого взгляда.

Подобные паутины часто применяются, если есть потребность в проведении сложных оценок. Они вполне понятны, что является большим достоинством, если они используются при общении заказчика освещения, который обычно является дилетантом, с проектировщиком, который является специалистом и хорошо знаком со всеми аспектами освещения.
Показатель эргономичности освещения появился в результате проведённых ранее исследований и был разработан вместе с профессором доктором Кристофом Ширцем (Christoph Schierz) из компании ETH Zurich, который в настоящее время работает в Техническом университете Ильменау.

4. Эмпирические исследования объективности, надёжности и достоверности вопросника ELI

Вопросник был подвергнут критической оценке с использованием анализа заданий и критериев оценки результатов классических испытаний. Были проведены две серии экспериментов.
В рамках первой серии экспериментов исследовалась реализуемость основанного на вопроснике метода. На вопросник ELI в части требований во-первых и оценки во-вторых ответили 22 человека, основываясь при этом на проектной документации. Результаты были проанализированы на предмет их объективности, надёжности и достоверности с использованием анализа заданий и критериев оценки результатов классических испытаний. Кроме того, вопросы были проанализированы на предмет их масштаба, веса и операционализации (operationalisation).

В рамках второй серии экспериментов исследовалось применение предложенного метода оценки. При этом следовало выявить возникающие проблемы, для чего был сымитирован, реализован и проанализирован весь процесс проведения оценки. Эта серия экспериментов проводилась с привлечением двух проектировщиков освещения. Они должны были в процессе переговоров с заказчиками выявить предъявляемые к проекту требования. Затем они должны были предложить и вместе с заказчиком оценить качество освещения. Это был реальный проект освещения офиса, причём заказчик работал в этом офисе.

Обобщая, можно сказать: анализ продемонстрировал, что рассматриваемый метод оценки можно считать почти объективным и достоверным. Достоверность можно повысить посредством адаптации вопросника к различным областям применения.

Вторая серия экспериментов проводилась в лабораторных условиях. Полученные результаты показали, что оценка концепции освещения может стать частью повседневной деятельности проектировщиков освещения. Этот подход был в целом одобрен участниками эксперимента. В то же время, ими был сделан ряд замечаний, полезных для дальнейшего совершенствования ELI. Позволяющий оценить качество освещения вопросник был признан полезным инструментом. Для увеличения достоверности ELI его составляющие и их веса следует адаптировать к различным областям применения освещения.

5. Практическое применение оценок на основе ELI и LENI

Целью совместного использования ELI и LENI является повышение понимания того, каким должен быть необходимый баланс между качеством освещения и энергоэффективностью. Программа расчёта ELI и LENI выдаёт простые диаграммы (рис. 3), отражающие результаты тщательных оценок энергопотребления и качества.

Реальное применение вопросника было исследовано с привлечением большого числа людей [10]. Четыре варианта продемонстрировали разные уровни качества освещения при использовании различных изделий в сочетании со средствами управления освещением (рис. 4). Участвовавшие в экспериментах люди (проектировщики освещения, электрики, архитекторы, ...) должны были при помощи вопросника ELI оценить четыре реальные осветительные установки. Полученные результаты будут зарегистрированы, сопоставлены и проанализированы применительно к значимости и возможности из-менения отдельных критериев оценки качества.

6. Заключение

Очень важные усилия в части уменьшения расходуемой на освещение энергии не должны сопровождаться нарушением предъявляемых к освещению требований. LENI позволяет определить энергоэффективность осветительной установки и, что даже важнее, указывает на необходимость эффективного управления освещением. Очень важное значение имеет применение датчиков присутствия и естественной освещённости. Применение средств управления обеспечивает лучшее соответствие освещения запросам потребителей. Качество освещения, складывающееся из различных составляющих, - это не просто цифра. Поэтому очень полезным инструментом отображения пяти основных критериев оценки качества является паутина. Она позволяет проектировщику сбалансировать энергоэффективность и качество освещения. В результате обеспечивается уменьшение энергопотребления, тогда как качество освещения может даже улучшиться.

LENI уже входит в стандарт, и ELI также должен стать частью нормативных документов в области освещения. В будущем он может оказаться универсальным инструментом оценки качества освещения.

ELI и LENI должны быть должным образом сбалансированы.

Компания «АКСИОМА ЭЛЕКТРИКА»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Философия качества — лидерство технологий. ООО «Аксиома Электрика» — это электротехнический бренд, объединяющий высокое качество оказания услуг и поставок надежной продукции. Бренд, который стремится сделать доступными для каждого человека самые современные изделия в освещении и электрике. Надежность оборудования и эффективность от его внедрения — девиз бренда.
Иванов Олег
Все новости и публикации пользователя Иванов Олег в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Светодиодные светильники и прожекторы «AMIRA GigaTera» MAHA PLUS

Освещение больших территорий спортивных сооружений, аэропортов, морских портов, транспортных развязок, терминалов ж/д сортировочных станций, промышленных и пр. Модель: MAH Номинальная мощность: 150 — 1600 Вт Световой поток: 20 250 — 208 000 лм Световая эффективность: 130 — 150 лм/Вт Цветовая температура: 3000 — 5700 К Индекс цветопередачи: 70 — 80 Ra Степень защиты: IP66 Рабочая температура: -30° ∼ 55° С (возможно арктическое исполнение) Вес: 7,5 — 38 кг Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.
АО АМИРА · АМИРА · 23 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Светодиодные светильники и прожекторы «AMIRA GigaTera» MAHA PLUS

ПРОДАМ: Уличные светодиодные светильники

Уличные светильники являются неотъемлемой частью любых благоустроенных территорий. Они обеспечивают достаточный уровень видимости в темное время суток, поддерживая безопасность и комфорт. Освещение используется в разных условиях, в том числе возле частных и многоуровневых зданий, общественных, коммерческих объектов, парков, дорог и так далее. Компания Техсветпром предлагает уличные светодиодные светильники в широком ассортименте, что позволит найти решение, соответствующее требованиям по мощности, безопасности, эстетичности, форме и другим параметрам. Поможем подобрать уличные светодиодные светильники под Ваши потребности — просто оставьте заявку на нашу почту Продукция для улицы в значительной мере отличается от аналогичных ламп, но предназначенных для монтажа внутри помещений. Поэтому тут рекомендуется рассматривать специализированные модели. Подобрать удачный вариант достаточно проблематично, поскольку приходится учитывать нюансы использования, размер бюджета, погодные условия. Основное назначение оборудования в освещении территории, поэтому главное, чтобы выбранного фонаря или светильника было достаточно для освещения имеющейся площади при полном отсутствии дневного света.
Рыбакова Алина · ТЕХСВЕТПРОМ · Вчера · Россия · Челябинская обл
Уличные светодиодные светильники

ПРОЧЕЕ: Правда о светодиодных светильниках в России. Эффективность. Окупаемость. Сравнения. Как не обжечься на закупке.

Правда о светодиодных светильниках. Светодиодные светильники экономичнее по сравнению с: лампами накаливания в 10-12 раз. люминесцентными и энергосберегающими лампами в 3-4 раза. уличными лампами типа ДРЛ в 4-5 раз. Для примера: Светильник Эколюмен УСС-L c вторичной оптикой мощностью 50-60вт спокойно заменят светильник с лампами ДРЛ мощностью 280вт. Такая замена позволит экономить более 4000 руб в год. При этом сам светильник Эколюмен УСС-L-50вт стоит всего 3700 руб за шт. Т.е вложив 3700 руб вы зарабатываете 4000 руб в год в течение 15-20 лет. Фактически больше т. к. сюда нужно добавить экономию на регулярной замене перегоревших ламп, оплату электриков и автовышек и т. п. Срок службы светодиодного светильника существенно дольше в 10-30 раз. При этом практически нет деградации светового потока. Не требуется утилизация. Не боятся перегрузок. Нет пульсации. Запускаются при любой температуре в течение 1-2 секунд. Окупаемость от 6-ти до 12-ти месяцев. Гарантийный срок 3-7 лет. Плюс дополнительная сервисная гарантия 7 лет. Все это заставляет всех, повсеместно переходить на светодиодное освещение. Но… рынок заполонен китайскими светильниками, продаваемыми фирмами однодневками. Они не собираются соблюдать гарантийные сроки и завозят самые дешевые и некачественные светодиодные светильники. В уличных светильниках нет драйверов, предназначенных защищать светодиоды от перегрузок. Для них главное выиграть тендер и продать товар. Даже крупные российские производители светодиодных светильников иногда этим грешат, они продают китайские светильники под своей торговой маркой, выдавая китайскую продукцию за отечественную. Они указывают большие сроки гарантии, которые вовсе и не собираются выполнять. В случае выхода светильника из строя, они доказывают, что виноват покупатель. Выход только один- работать с отечественными производителями и только с теми, кого вы знаете и уверены, что вы не останетесь один на один с крупной партией «неожиданно» потухших...
Борисович Сергей · Вертекс · Сегодня · Россия · Удмуртская Респ
Правда о светодиодных светильниках в России. Эффективность. Окупаемость. Сравнения. Как не обжечься на закупке.

ПРОДАМ: СШЛ 2, ЛСР, ФРЭ, СЭВ-1, АОШ, АПШ.М - от завода изготовителя.

ЛСР (К) -1С Светильник люминесцентный рудничный с одной светодиодной лампой, мощностью W=12Вт. Напряжение питания U=127В. Световой поток 1000 Лм. Срок службы светильника 15 лет. Гаринтия 5 лет. Габаритные размеры 380х260х100 мм, вес 3,5 кг. ЛСР (К) -2С; ЛСР -1-01; ЛСР -1-02 новинка; ЛСР (К) -1-36; ЛСР (К) -1-127* ЛСР (К) -1-220*; ЛСР (К) -1-220*; ЛСР (К) -1-220*; ЛСР (К) -1-220*;ЛСР (КС) -1*; ЛСР (КС) -2*. ФРЭ 1.1М Фара рудничная взрывобезопасная для аккумуляторных электровозов, 24В, 55Вт (лампа А24-55+50). ФРЭ 1.1М.С-25 новинка; ФРЭ 1.1МГ; ФРЭ4. СШЛ.1 Светильник шахтный люминесцентный взрывозащищенный, U 127В или 220В; мощность 15Вт (одна компактная люминесцентная лампа КЛЛ с встроенным ПРА, цоколь Е27, 15Вт) СШЛ.2. СЗВ-1.2М.С ** Светильник забойный взрывобезопасный со светодиодным модулем, мощностью W =15Вт, напряжение U=36B или U=127B. Срок службы светильника 15 лет. Гарантия 5 лет. Световой поток 1200 Лм. Габаритные размеры светильника 265х260х120 мм,вес 6 кг. СЗВ-1.2М.С-01 новинка; СЗВ-1.2М.С-02 новинка; СЗВ-1.2М-01. СШС-2.1М Светильник шахтный стационарный.Напряжение U=127/220В, мощность W=200Вт. По требованию заказчика комплектуется энергосберегающей люминисцентной или светодиодной лампой. СШС-1.1М. ПРОХОДКА-2 Светильник проходческий стволовой взрывобезопасный с лампой ДРЛ напряжением 220В и мощностью 125 Вт.
Шабалин Валерий · ООО "ЗАВОД "ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА" · 6 апреля · Россия · Кемеровская область - Кузбасс
СШЛ 2, ЛСР, ФРЭ, СЭВ-1, АОШ, АПШ.М - от завода изготовителя.

ПРОДАМ: Эколюмен 3500/1000 Светодиодный светильник.

Светодиодные промышленные и офисные светильники производства ООО «Старая Крепость» Окупаемость от 6 месяцев. Ищем дилеров. Эколюмен 3500/1000 Светодиодный промышленный и офисный светильник (IP67) Потребляемая мощность, не более, Вт 32 Световой поток, Лм 3600 Габарит. размер, мм 1000х145х60 Цена 2800 Светодиодные светильники Эколюмен серии 3500/5300/7000 это промышленные и офисные светодиодные светильники. Они предназначены для освещения производственных, животноводческих и офисных помещений, цехов, складов, торговых помещений, бассейнов, вокзалов, гаражей. Допускается применение в пыльных помещениях и помещениях с повышенной влажностью. Являются улучшенной заменой люминесцентных светильников ЛСП 2х36, Айсберг 2х36, Arctic 2х36, при этом параметры светильников позволяют использовать один светодиодный вместо нескольких люминесцентных светильников. • КОРПУС изготовлен из алюминия. Алюминиевый корпус в отличии от корпусов из пластика, поликарбоната обеспечивает хороший отвод тепла от светодиодов, что значительно увеличивает их срок службы. Уплотнительная полиуретановая прокладка между корпусом и рассеивателем выполнена методом сплошной заливки, что позволяет обеспечить герметичность светильника по стандарту IP67. • РАССЕИВАТЕЛЬ изготовлен из качественного материала, который практически не подвержен старению и изменению оптических свойств. Используется поликарбонат или полистирол производства Израиль. Возможно изготовления светильника с прозрачным стеклом, что увеличит световой поток на 15%. • ПОДКЛЮЧЕНИЕ осуществляется с помощью кабельного ввода стандарта IP67, предусмотрена возможность транзитного прохождения питающего кабеля через корпус светильника для линейного подключения группы светильников. • СВЕТОДИОДЫ. Применение качественных и проверенных временем светодиодов позволяет сократить энергопотребление в 3 раза по сравнению с люминесцентными светильниками....
Иванов Сергей · Вертекс · Сегодня · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.