Устройства гаммы Multi 9: управление уровнем освещенности

15 декабря 2006 г. в 11:06

Комфортное пребывание в жилом или офисном помещении во многом определяется уровнем освещенности.

Этот уровень зависит от сиюминутных потребностей и может сильно меняться по обстоятельствам. Например, в зале заседаний в процессе обсуждения доклада, сопровождаемого показом слайдов, необходимо периодически снижать общую освещенность, сохраняя некоторый ее минимум над столами слушателей и полностью выключая свет около экрана. Предустановленные уровни освещенности могут потребовать изменений в процессе эксплуатации, и их регулирование должно быть доступно пользователю в любой момент.

Конечно, можно иметь разные осветительные приборы в разных частях зала. Поднявшись из удобного кресла, вы можете подойти к выключателям люстры, снизить освещенность и вновь погрузиться в кресло. Можете последовательно выключать лампы софитов, освещающих экран, добившись таким образом желаемого эффекта. Но лучше предусмотреть плавное увеличение или снижение освещенности, реализуемое дистанционно всего лишь нажатием одной из кнопок, расположенных в разных местах помещения. Именно такую возможность предоставляют дистанционные регуляторы освещенности гаммы Multi 9 торговой марки Merlin Gerin французской компании Schneider Electric.

Импульсное воздействие на кнопку в выключенном состоянии приводит к формированию команды «пуск» с достижением предустановленного уровня освещения в течение 3 сек. (при первом пуске будет достигнут максимум светового потока). Напротив, в включенном состоянии импульсное воздействие на кнопочный выключатель приведет к резкому угасанию света, то есть к формированию команды «стоп».

Продолжительное удержание кнопки в замкнутом состоянии приводит к плавному возрастанию освещенности до заданного уровня или к снижению уровня светового потока до значения, достаточного для идентификации включенного состояния ламп. Этот идентификационный уровень может регулироваться в пределах до 50% светимости ламп.

Что касается плавного зажигания ламп, то возможны два разных режима.

В первом режиме зажигание происходит в течение 5 сек. до уровня, которое устройство «запомнило» ранее. Во втором — до того же уровня, но, проходя через максимальную, 80-процентную, светимость ламп (достигается через 2 сек.) с последующим снижением уровня освещенности. Выбор режима зажигания осуществляется ручкой регулировки идентификационного уровня в одной из двух областей, обозначенных на передней панели аппарата.

Аналогичный способ управления реализован и на диммерах TVBo для управления световым потоком флюоресцентных ламп с электронным балластом.

Использование дополнительного оборудования

Существенно расширяются способы управления этими диммерами за счет использования дополнительного оборудования. Например, блока управления NTVo, который создает команду форсированного включения диммера, передаваемую последнему через оптический вход. Уровень освещения, достигаемый после подачи такой команды, регулируется непосредственно на блоке NTVo. В шкафу управления на дин-рейке блок NTVo устанавливается непосредственно слева от телевариатора TVo или TVBo.

Блок NTVo может использоваться в режиме формирования импульсной команды или постоянного сигнала. Способ управления блоком NTVo определяется переключателем на фронтальной панели блока. При этом блок может управляться сам по оптическому каналу или посредством замыкающего либо размыкающего контакта. Такой контакт может принадлежать переключателю, кнопке или, например, другому устройству. В частности, включение или отключение освещения может быть реализовано через контакт программируемого электронного реле времени.
Пример реализации некоторых функций диммеров и блоков управления представлен на рис.1 схемой управления осветительными устройствами зала заседаний с двумя зонами освещения.

Рис.1. Принципиальная схема использования диммеров для управления освещением малого зала заседаний

С60 Vigi — дифавтомат
IHP — программируемое реле времени
TVo1000 — светорегултор для ламп накаливания
TVBo — светорегулятор для люминесцентных ламп
NTVo — светорегулятор

Первая зона (стол заседаний) освещена флюоресцентными лампами с электронным балластом, управляемыми через диммер TVBo с блоком управления NTVo. Вторая зона (экран слайд-проектора) освещена лампами накаливания. Уровень освещенности в этой зоне определяется диммером TVo1000 с блоком управления NTVo.

Через блоки NTVo передается общая команда диммерам на полное отключение освещения, формируемая при окончании рабочего дня программируемым реле времени IHP.

Установка уровней освещенности в зонах стола и экрана раздельно реализуется кнопками K1 и K2. При проецировании слайдов на экран в его зоне освещенность снижается до нуля, а в зоне стола заседаний до 30% с помощью кнопки K3, через которую импульсно подается напряжение управления на блоки NTVo.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Светодиодный светильник для ЖКХ А38 IP54 (700 лм, 9 Вт)

Применяется для организации общего внутреннего освещения административных, торговых, складских, общественных и жилых помещений, коридоров, подъездов и других объектов. Может использоваться для внутреннего освещения в бассейнах, спортивных залах, подвалах, гаражах, подсобных помещениях. Потребляемая мощность – не более 9 Вт. Световой поток – не менее 700 лм. Степень защиты – IP54. Габаритные размеры – 240 х 150 х 100 мм. Масса – 0,5 кг. Корпус из пластика АВС, рассеиватель из САН. Климатическое исполнение УХЛ3.1 (нерегулярно отапливаемые помещения), -20 ... +55 °C. Коэффициент мощности – более 0,9. Цветовая температура – 2500…3500 К (теплый белый - Т) или 4500…5500 К (нейтральный белый - Н). Класс светораспределения – П. Тип кривой силы света (КСС) – Д (косинусная). Требования к электропитанию - сеть переменного тока напряжением 90…264 В, частотой 50…60 Гц или сеть постоянного тока 130…290 В. Cрок службы – 100 000 часов. Гарантия - 2 года с момента ввода изделия в эксплуатацию. В качестве основных преимуществ светодиодных светильников можно выделить: •низкую потребляемую мощность (более 45% экономии по сравнению со светильником с люминесцентными лампами); •отсутствие необходимости замены светодиодов и сервисного обслуживания; •отсутствие низкочастотного мерцания, что позволяет исключить усталость глаз; •естественный свет, комфортный для глаз, возможность выбора цветовой температуры; •высокую контрастность, которая обеспечивает большую четкость освещаемых объектов; •высокий индекс цветопередачи; •безинерционность: максимальное значение световой поток достигает мгновенно, в люминесцентных лампах через несколько минут; •отсутствие чувствительности к частым включениям и выключениям; люминесцентные лампы не рекомендуется включать, прежде чем после включения пройдет несколько минут; •меньшую чувствительность к скачкам напряжения в сети; •длительный срок эксплуатации (более 10 лет); •не содержат ртуть или любых других опасных материалов, поэтому безвредны для...
Романов Борис · ПСС · Вчера · Россия · г Москва
Светодиодный светильник для ЖКХ А38 IP54 (700 лм, 9 Вт)

ПРОДАМ: Встраиваемый офисный светильник ДВО01-62-001

Встраиваемый светодиодный светильник ДВО01-62-001 Premium класса предназначен для замены традиционных ламповых светильников типа 2хЛВО4х18 или для установки в помещениях на высоте 5-6 метров. Легко монтируется в потолок типа Armstrong. Отлично подходит для освещения офисных и иных общественных помещений: административных корпусов, торговых центров, супермаркетов, бюджетных организаций, автосалонов и т.д. Светильник состоит из 144 светодиодов. Типовой световой поток составляет 5904 Лм, потребляемая мощность 62 Вт. Потребление: 62Вт Типовой световой поток: 5904 Лм Кол-во диодов: 144 шт Степень защиты: IP40 Звоните в ООО "Релайт"
Бабкин Евгений · Релайт Групп · 26 апреля · Россия · г Москва
Встраиваемый офисный светильник ДВО01-62-001

ПРОДАМ: Пылевлагозащищенные светильники светодиодные UNIEL Медуза серия

ULT-V12-9,5W/DW IP65 GREY ULT-V12-9,5W/NW IP65 GREY Светодиодные антивандальные светильники «Медуза» предназначены для освещения различных типов помещений, находящихся на обеспечении жилищно-коммунальных хозяйств: подъездов, лестничных клеток, коридоров, подвальных и чердачных помещений. Светильники «Медуза» также можно использовать для дежурного и аварийного освещения. Выгодные оптовые цены! Звоните, спрашивайте!
Бабкин Евгений · Релайт Групп · 26 апреля · Россия · г Москва
Пылевлагозащищенные светильники светодиодные UNIEL Медуза серия

УСЛУГИ: Замер освещённости

Плохая освещенность помещений, рабочего места или комнаты в квартире отрицательно влияет на здоровье человека, снижает концентрацию внимания, работоспособность, появляется раздражительность и сбои в психике. Очень яркий свет также является раздражителем, и не дает ничего положительного для человека. Поэтому необходимо обеспечить нормальную освещенность помещений, которая регламентируется определенным стандартом СНиП. Для этого требуется простая установка соответствующих ламп освещения для каждого помещения. Освещенность помещений в номинальном выражении является потоком света, который излучается на поверхность под прямым углом в расчете на единицу площади. При падении света под острым углом освещенность снижается в зависимости от угла наклона. Электролаборатория «Лидер» производит замер освещённости рабочих мест. Такие замеры рекомендуется производить на рабочих местах для выявления соответствия нормам освещённости рабочих мест.
Кузьминых Дмитрий · Электролаборатория Лидер · 17 апреля · Россия · Свердловская обл
Замер освещённости

ПРОДАМ: Светильник светодиодный для подвесных потолков типа Армстронг модель А38/1200×180

Cветильник применяется для организации общего внутреннего освещения офисных, административных, торговых, складских, общественных и жилых зданий. Способ крепления – встраиваемый или накладной. Светильник рассчитан на постоянное свечение в режиме прерывисто-продолжительного включения, может применяться в нерегулярно отапливаемых помещениях. Светильник предназначен для встраивания в подвесные потолки типа "Армстронг", может использоваться в качестве замены стандартных растровых светильников на люминисцентных лампах 2х36. В качестве основных преимуществ этих светильников можно выделить: – низкую потребляемую мощность (более 45% экономии по сравнению с традиционными светильниками); – отсутствие необходимости замены светодиодов и сервисного обслуживания; – отсутствие низкочастотного мерцания, что позволяет исключить усталость глаз; – естественный свет, комфортный для глаз, возможность выбора цветовой температуры; – высокую контрастность, что обеспечивает большую четкость освещаемых объектов; – высокий индекс цветопередачи; – длительный срок эксплуатации (более 10 лет); - отсутствие ртутьсодержащих отходов, а, следовательно, отсутствие необходимости в специальной утилизации. Технические характеристики светильников "Дикобраз" для подвесных потолков модели А38/1200х180: Потребляемая мощность – не более 38 Вт (выпускаются модели меньшей мощности). Световой поток – не менее 3 600 лм (выпускаются модели с меньшим световым потоком). Климатическое исполнение УХЛ3.1, -20 ... +55 °C, IP20 (выпускаются модели с более высокими степенями защиты). Коэффициент мощности – более 0,9. Габаритные размеры - 1200 х 180 х 40 мм (выпускаются модели с другими габаритными размерами). Масса – 2,5 кг. Цветовая температура - 2500…3500 К (теплый белый) или 4500…5500 К (нейтральный белый). Класс светораспределения – П. Тип кривой силы света (КСС) – Д (косинусная). Требования к электропитанию - сеть переменного тока напряжением 170…264 В, частотой 50…60 Гц. Высокий индекс цветопередачи CRI...
Романов Борис · ПСС · Вчера · Россия · г Москва
Светильник светодиодный для подвесных потолков типа Армстронг модель А38/1200×180
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.