Взрывозащищённые светильники: виды, назначение, функции, маркировка

6 мая 2020 г. в 14:58

Взрывозащищённые светильники разных типов применяют для создания освещения на промышленных объектах, работа которых связана с риском возникновения взрыва. К этой категории относятся предприятия газо-, нефтегазохимической, добывающей, лакокрасочной промышленности, металлургии, полигоны, складские помещения, шахты, автозаправочные комплексы.

Взрывобезопасное световое оборудование от производителя ООО «Индустрия» может быть установлено как в закрытом помещении, так и на открытых площадках.

Оборудование классифицируют по степени взрывозащиты, материалу корпуса, способу размещения, допустимой наружной температуре. Правильный подбор вида и марки взрывозащищённых светильников обеспечивает безопасность рабочих, снижает вероятность возгорания и взрыва на производстве.

Материалы корпуса и колпака

Корпус, в который заключена лампа, изготавливается из прочного сплава. Основной металл взрывобезопасных светильников — алюминий. В зависимости от условий использования корпус может быть выполнен из:

  1. Экструдированного алюминия. Отличается простотой изготовления, меньшей массой, низкой себестоимостью изготовления. Большинство корпусов взрывобезопасных осветительных устройств произведено из этого материала.
  2. Литого алюминия. Отличается большей массой, стоит дороже, чем металл, полученный экструзией. Обеспечивает лучшую защиту. Внутрь может быть помещена лампа накаливания, люминесцентная лампа, LED-светильник.

В паспорте взрывозащищённого светильника указывают материал светопропускающего элемента. Обычно это поликарбонат или боросиликатное стекло. Поликарбонат — прочный полимер, выдерживающий механические перегрузки, удары, повышенное давление. В нормальных условиях пластик полностью прозрачен. При повышении температуры до 50-55 °С начинает терять прозрачность, затем — плавиться. Поликарбонатные светильники не применяют при температурах, превышающих указанное значение. Другая причина помутнения полимера — установка в корпус ламп, выделяющих слишком много тепловой энергии.

Вместо оптического пластика в условиях повышенной температуры используют взрывобезопасное осветительное оборудование со светопропускающим колпаком из боросиликатного стекла. Добавка B2O3 (оксид бора) придаёт стеклу термостойкость, способность выдерживать перепады температуры. Взрывозащищённые светильники всех видов с боросиликатным колпаком сохраняют свойства в температурном диапазоне -80...525 °С. Материал выдерживает воздействие химически активных сред, включая кислоты и основания. Чаще всего применяется на предприятиях нефтегазовой промышленности.

Для предотвращения искрения, способного вызвать взрыв, корпус светильника герметически запечатывают. Дополнительную безопасность обеспечивают применением арматуры, взрывобезопасных клеммных коробок, фиксаторов. Искробезопасное исполнение возможно для всей электроцепи, используемой для питания светильников.

Источники света

ООО «Индустрия» производит разные марки взрывозащищённых светильников, в которые могут быть установлены:

  • лампы накаливания;
  • люминесцентные лампы;
  • светодиодные элементы.

Каждый из видов источников света предпочтительнее использовать в определённых условиях. На холоде большую энергоэффективность показывают LED-светильники. При температурах, превышающих 55 °С, — лампы накаливания и ДРЛ. ГОСТ Р 51330.0-99 запрещает устанавливать во взрывобезопасные осветительные приборы натриевые лампы низкого давления.

В соответствии с п. 7.4.33 ПУЭ взрывобезопасное световое оборудование должно быть сконструировано так, чтобы исключить возможность выпадения лампы, распространения взрыва источника света во внешнюю среду. Например, использование ламп накаливания возможно в боросиликатном колпаке, без рассеивателей или отражателей, выполненных из горючих материалов.

Маркировка

Маркировка взрывозащищённых светильников стандартизирована. Надпись содержит несколько смысловых блоков, наносится на видное место упаковки и корпуса. Выбор осветительных приборов для взрывоопасных сред проводят на основе условий производства, максимальной температуры, наличия в атмосфере горючей пыли.

Взрывобезопасные светильники делят на группы:

  1. Устанавливают в шахтах, рудниках и помещениях, в которых могут скапливаться горючая пыль и/или рудничный газ.
  2. Устанавливают в производственных цехах со взрывоопасной атмосферой.
  3. Устанавливают в цехах, складах, прочих помещениях, в которых может скапливаться взрывоопасная пыль.

Первый блок

Обозначение взрывозащищённых светильников в первом блоке может включать две буквы:

  • РП — для оборудования с повышенным уровнем защиты;
  • РВ — для взрывобезопасных осветительных приборов;
  • РО — для светильников, обеспечивающих особую безопасность.

Также маркировка, наносимая на осветительные приборы, включает надпись ex и цифры:

  • 0 — особая безопасность;
  • 1 — стандартная взрывобезопасность;
  • 2 — повышенная надёжность.

Символы ex показывают, что светильник отвечает международным стандартам безопасности, обеспечивает надёжную фиксацию ламп, отсутствие искрения.

Второй блок

Вторая часть маркировки показывает степень защиты взрывозащищённых светильников. Стандартные обозначения:

  • d. Осветительное оборудование защищено взрывонепроницаемой оболочкой. Конструкция обеспечивает сохранность корпуса при взрыве лампы за счёт зазоров, обеспечивающих отвод образовавшихся во время вспышки газов. Технология сдерживания позволяет взрыву возникнуть, но исключает его распространение вовне.
  • e. Повышенная степень взрывозащиты. Исключает возгорание и взрыв из-за роста температуры или появления дугового электрического разряда.
  • i. Искробезопасность осветительного прибора. Разряды, возникающие внутри корпуса, не проникают во внешнюю атмосферу. Защита сохраняется в нормальных и аварийных условиях. Искробезопасность поддерживается за счёт контроля одного из параметров: силы тока, напряжения или мощности. Выделяют 3 уровня защиты: a, b, c.
  • m. Части оборудования, которые могут спровоцировать взрыв искрением или нагревом, загерметизированы слоем компаунда.
  • n. Исключены возгорание и взрыв окружающей опасной среды по причине искрения, появления дуговых разрядов или повышения температуры. Выделяют классы защиты светильников взрывозащищённых nA (отсутствие искрения), nC (непроницаемая оболочка), nR (ограничен пропуск газов).

Возможно применение других технологий взрывозащиты, например, s — для специальных видов осветительных приборов.

Третий — шестой блоки

В третьем блоке производитель указывает, к какой группе и подгруппе относится светильник. В четвёртом — температурный класс. Например, осветительное оборудование с маркировкой Т6 можно применять при температуре до 100 °С, а Т1 — более 450. Пятый и шестой блоки содержат информацию об особых условиях использования, указываемых производителем в инструкции, и степени пылезащищённости.

Выбор оборудования

При выборе типа взрывозащищённых светодиодных светильников, приборов с лампами накаливания или ДРЛ нужно учитывать:

  • атмосферу, в которой будет применяться оборудование;
  • конструктивные требования к светильнику;
  • используемые источники света;
  • требуемую степень взрывозащиты;
  • температурные условия;
  • способ электропитания — от сети, батареи или смешанный.

ООО «Индустрия» предлагает взрывобезопасные светильники для использования в любых производственных условиях. В каталоге производителя — переносные, подвесные, настенные осветительные приборы. Сделайте ваше производство безопасным!

Источник: ООО «Индустрия»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Светильники взрывозащищенные аккумуляторные

Светильники взрывозащищенные находят свое непосредственное применение во взрывоопасных производственных зонах для обеспечения общего освещения. Поскольку вероятность взрывов на таких территориях предельно высока, такие светильники, как правило, обладают особыми специфическими характеристиками. В отличие от обычных осветительных приборов, взрывозащищенные светильники имеют усиленную корпусную конструкцию. Светильники подразделяются на головные аккумуляторные и стационарные. Головные светильники применяются для освещения рабочего места или для освещения затемненных участков пути при следовании к месту работы. Стационарные светильники подключаются к источнику электропитания с помощью кабеля и, безусловно, взрывозащищенных разъемов. Эксплуатация без подобных разъемов допускается лишь при условии, когда светильник подключается посредством провода длиной не менее 25 м вне взрывоопасного помещения. СГГ-5МО5 Светильник головной аккумуляторный с герметичной батареей (исп. РП П Ис) СГВ-2 Светильник головной аккумуляторный с герметичной батареей взрывозащищенный (исп. 1ExdIIBT5X) НГР Светильник головной аккумуляторный с герметичной батареей с предохранительным устройством (исп. РВ С Иb) Зарядные устройства для всех типов светильников.
Петров Игорь · Промэл · Сегодня · Россия · г Санкт-Петербург
Светильники взрывозащищенные аккумуляторные

ПРОДАМ: Светильник светодиодный взрывозащищенный серии ВЭЛАН 31, 1ExdIICT6

Аналог Светильника светодиодного взрывозащищенного серии ВЭЛАН31, 1ExdIICT6 Назначение: Взрывозащищенные светодиодные светильники предназначены для общего освещения взрывоопасных зон всех классов в соответствии с маркировкой взрывозащиты. Особенности: Возможно использовать как светильники аварийного освещения, Применение светодиодных источников света позволяет сократить расходы на обслуживание. Срок службы светодиодов составляет порядка 100 000ч, Светодиодный источник света при одинаковой освещенности потребляет до десяти раз меньше энергии, чем лампа накаливания. Направленность светового потока позволяет приблизить КПД светильника (общий световой поток лампы к полезному) к 100%, что также сказывается на энергосбережении. Исходя из этого, светильники ВЭЛАН31 являются энергосберегающими, Плафон из поликарбоната пропускает свыше 90% светового потока, практически не поглощая его, Малый вес и компактные размеры позволяют устанавливать светильники в труднодоступных местах, Коррозионностойкие материалы со специальным покрытием обеспечивают длительный срок службы, Универсальное крепление на скобе позволяет смонтировать светильник на любой поверхности Конструкция: Светильник состоит из алюминиевого корпуса с порошковым покрытием желтого цвета. Защитный светопропускающий элемент - особопрочен, с высокой светопропускающей способностью. Внутри светильника установлен отражатель светодиодный драйвер, светодиодные источники света и клеммные зажимы. Внутри и снаружи светильника установлены болты заземления. Крепление осуществляется с помощью поворотной скобы, которая позвоялет установить светильник на любой поверхности и под любым углом. 77701225 Светильник станочный НКП03У-60-002УХЛ4, L=410 мм, IP20 1шт 1 211,00 Светильник НПО22-2х60 "Таблетка" 1шт 344,00 Светильник НПО22-1х60-250 "Малютка" 7шт 250,00 Светильник НПБ1201 белый/овал без реш. 100Вт IP44 ИЭК 3шт 296,00 Светильник НСП 11-100-425 IP62, корпус алюминиевый литой, с решеткой 6шт 600,00 77701279 Светильник...
Игнатов Алексей · ООО "ИНДУСТРИЯ" · 21 мая · Россия · г Москва
Светильник светодиодный взрывозащищенный серии ВЭЛАН 31, 1ExdIICT6

ПРОДАМ: Светильники взрывозащищенные

Официальное представительство ООО «Фирма „Индустрия“ и ООО „Гагаринский светотехнический завод“ (г. Гагарин, Смоленская область). — Российских производителей взрывозащищенного светотехнического и электрооборудования. Взрывозащищенные светильники Взрывозащищенные прожекторы Взрывозащищенное электрооборудование Взрывозащищенные светильники спецназначения Общепромышленные светильники Железнодорожные светильники Взрывозащищенные кабельные вводы
Ignatov Alexey · I · 20 мая · Россия · г Москва

ПРОДАМ: Взрывозащищенный светильник светодиодный серии ВЭЛАН32, 1ExdIICT6

Взрывозащищенный светильник светодиодный серии ВЭЛАН32,1ExdIICT6 Назначение взрывозащищенных светильников: Взрывозащищенные  (светодиодные, энергосберегающие) светильники предназначены для общего освещения взрывоопасных зон всех классов в соответствии с маркировкой взрывозащиты. Источники света: Светодиодная матрица Особенности: Применение светодиодных источников света позволяет сократить расходы на обслуживание. Срок службы светодиодов составляет порядка 100 000ч. Светодиодный источник света при одинаковой освещенности потребляет до десяти раз меньше энергии, чем лампа накаливания. Направленность светового потока позволяет приблизить КПД светильника (общий световой поток лампы к полезному) к 100%, что также сказывается на энергосбережении. В результате этого, вы освещаете нужную (полезную) Вам область пространства, а не потолок. В светильниках ВЭЛАН32 используется мощная светодиодная матрица, т. е. установлен один светодиод, мощность которого может достигать 200Вт. Плафон из боросиликатного ударопрочного стекла пропускает свыше 90% светового потока, практически не поглощая его. Благодаря особой прочности материала, не требуется установка дополнительной защитной решетки. Коррозиестойкий модифицированный алюминиевый сплав со специальным покрытием обеспечивает длительный срок службы изделия. Семь различных вариантов креплений светильника позволяют смонтировать его практически на любой поверхности и в любых условиях. Светодиодная матрица Конструкция: Светильник состоит из алюминиевого корпуса с порошковым покрытием. Защитный светопропускающий элемент из боросиликатного стекла — термостоек, особопрочен, обладает высокой светопропускающей способностью — фиксируется в обойме из двух алюминиевых колец. Внутри светильника установлен отражатель, светодиодный драйвер, светодиодные источники света и клеммные зажимы. Внутри и снаружи светильника установлены болты заземления. Для светильника предусмотрено семь различных вариантов креплений, большинство из которых...
Игнатов Алексей · ООО "ИНДУСТРИЯ" · 21 мая · Россия · г Москва
Взрывозащищенный светильник светодиодный серии ВЭЛАН32, 1ExdIICT6

ПРОДАМ: Взрывозащищенный светильник для бойлерной, котельной, газовой станции, покрасочной камеры, покрасочного цеха

Наша компания занимается поставками взрывозащищенных светильников для бойлерных, котельных, газовых станций, покрасочных камер, покрасочных цехов, в том числе взрывозащищенных светильников с аварийными блоками питания (аккумуляторными батареями) на 1 или 3 часа. Светильники применяются во взрывоопасных зонах классов 1, 2.
Наровенков Александр · Электротехническая база · 27 мая · Россия · г Москва
Взрывозащищенный светильник для бойлерной, котельной, газовой станции, покрасочной камеры, покрасочного цеха
Один из лидеров рынка светотехнического оборудования в России. Производитель высококачественных светодиодов и LED-лент, энергоэффективных светильников, модулей и прожекторов для частного и коммерческого сектора.