Как выбрать тип распределительного устройства на подстанциях 35 кВ?

18 января 2013 г. в 15:30

В каких случаях на подстанциях напряжением 35 кВ оправдано применение открытого или закрытого распределительного устройства? Рассказывает Виктор Иванов, главный конструктор завода «КТП-Урал» (входит в Группу компаний «ЭнТерра»).

— Выбор того или иного исполнения необходимо делать на основе анализа существенных факторов, влияющих на условия эксплуатации и строительства подстанции. Применение закрытых распредустройств, в первую очередь, оправдано на объектах, размещенных в районах с высоким уровнем атмосферного загрязнения и суровыми климатическими условиями. В данных случаях закрытые распредустройства, особенно в модульном исполнении, значительно сокращают сроки строительных и пусконаладочных работ, а в дальнейшем обеспечивают максимально надежное энергоснабжение.

— Если нет этих ограничивающих факторов, тогда применяется открытое распределительное устройство (ОРУ)?


ОРУ 35 кВ, ПС «Пахомовская»

— При отсутствии вышеназванных факторов распредустройства в открытом исполнении экономически более выгодны. Особенно это проявляется на небольших подстанциях. Однако производители высоковольтного оборудования сегодня предлагают достаточно широкий выбор КРУ 35 кВ, на базе которых изготавливаются закрытые распредустройства. Наряду со шкафами КРУ с воздушной изоляцией активно развивается производство распредустройств с элегазовой изоляцией. Развитие этой технологии ведет к снижению стоимости закрытых подстанций и в ближайшем будущем может привести к широкому применению ЗРУ даже в тех областях, где сегодня традиционно применяются открытые распредустройства.

— Чем еще существенно отличаются закрытые и открытые распределительные устройства? На что еще Заказчику необходимо обратить внимание при выборе того или иного типа РУ?

— Безусловно, надо обращать внимание на площадь, отводимую для строительства подстанции. Площадь, необходимая для размещения ОРУ может в несколько раз превышать площадь, занимаемую аналогичным по схеме ЗРУ. Кроме того, закрытые распредустройства можно применять как с кабельными, так и с воздушными вводами. Для открытых распредустройств воздушный ввод более предпочтителен.


ПС «Елизаветинская», ЗРУ 35 кВ

— На ваш взгляд, есть ли какие-то требования или «негласная политика» применения либо ОРУ, либо ЗРУ на энергообъектах различных отраслей промышленности?

— Крупные компании при формировании технической политики в области энергообеспечения опираются на перспективные решения, каким, на мой взгляд, является применение закрытых распредустройств на базе шкафов КРУ с воздушной или элегазовой изоляцией. Это не означает, что применение открытых распредустройств на напряжение 35 кВ исключается. Экономическая целесообразность, в конечном счете, определяет окончательный выбор. Также определяющим фактором может стать не современное техническое решение, а наличие подготовленного персонала, ремонтной базы, тестового оборудования, что в конкретном случае будет оправдано.

— Какие разработки в части открытых и закрытых РУ предлагает завод «КТП-Урал» -производственная бизнес-единица ГК «ЭнТерра»?

— Распредустройства открытого типа мы предлагаем в виде блочно-модульных конструкций (БМК) «Исеть» и в виде блоков высокой заводской готовности. БМК «Исеть» выполняются как в виде модулей, так и отдельно стоящих блоков, разработанных под установку различного набора высоковольтного оборудования. Блоки могут поставляться на строительную площадку в собранном виде с необходимым оборудованием. Из этих блоков собирается открытое распредустройство. Преимущество такого варианта – сокращение сроков монтажа за счёт высокой степени заводской готовности и компактности конструкции. Высокое качество сборки, обеспеченное квалифицированным персоналом и современным оборудованием, исключает ошибки при монтаже непосредственно на объекте.

Распредустройства закрытого типа КРУМ-35 мы производим в модульном исполнении. Это позволяет поставлять заказчику полностью скомплектованное изделие, оборудованное шкафами КРУ, панелями собственных нужд, связью, телемеханикой и телеуправлением, системами учета. Тип комплектного распредустройства подбирается с учетом требований заказчика.

Наши специалисты готовы оказать помощь и выбрать оптимальный вариант РУ для конкретного объекта, а также выполнить полный комплекс работ по его возведению — от проектирования до ввода в эксплуатацию.

По материалам Группы компаний «ЭнТерра»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Выключатель Ке-25, Ке-35 EVIG

Всегда в наличии концевые выключатели Ke25 (25А), Ke35 (35А). «Концевики» Ке 25, Ке 35 применяются в портальных кранах Альбатрос на пульте DVP-15 управления краном. Отгрузка любым удобным для Вас видом транспорта. Действует система скидок. Звоните! Данилов Евгений. ООО ЧебЭнерго, г. Чебоксары.
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · 9 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Выключатель Ке-25, Ке-35 EVIG

ПРОДАМ: Вакуумный выключатель 35 кВ

MVT PLUS предлагает к поставке вакуумные выключатели на напряжение 35 кВ, наружной установки. Выключатели поставляются в трехполюсном (Общепромышленном исполнении). Нашим предприятием поставляются вакуумные выключатели со следующими характеристиками: 1. Номинальное напряжение 35 кВ 2. Наибольшее рабочее напряжение 40,5 кВ 3. Номинальный рабочий ток 1600; 2000 А 4. Токи отключения кз 25; 31,5 кА 5. Номинальная включающая способность 62,5 кА 6. Номинальное испытательное импульсное напряжение 95 кВ 7. Номинальное испытательное напряжение грозового импульса 195 кВ Выключатели изготавливаются в общепромышленном исполнении для наружной установки. Все выключатели прошли испытания в европейской лаборатории, аккредитованной по международным стандартам. Срок гарантии не менее 3 лет.
Mvt Plus · MVT PLUS · 8 апреля · Казахстан · г Астана
Вакуумный выключатель 35 кВ

ПРОДАМ: Вакуумный выключатель наружной установки 35 кВ

MVT PLUS предлагает к поставке вакуумные выключатели на напряжение 35 кВ, наружной установки. Выключатели поставляются в трехполюсном (Общепромышленном исполнении). Нашим предприятием поставляются вакуумные выключатели со следующими характеристиками: 1. Номинальное напряжение 35 кВ 2. Наибольшее рабочее напряжение 40,5 кВ 3. Номинальный рабочий ток 1600; 2000 А 4. Токи отключения кз 25; 31,5 кА 5. Номинальная включающая способность 62,5 кА 6. Номинальное испытательное импульсное напряжение 95 кВ 7. Номинальное испытательное напряжение грозового импульса 195 кВ Выключатели изготавливаются в общепромышленном исполнении для наружной установки. Все выключатели прошли испытания в европейской лаборатории, аккредитованной по международным стандартам. Срок гарантии не менее 3 лет.
Mvt Plus · MVT PLUS · 8 апреля · Казахстан · г Астана
Вакуумный выключатель наружной установки 35 кВ

ПРОДАМ: Вакуумный выключатель 35 кВ наружной установки

MVT PLUS предлагает к поставке вакуумные выключатели на напряжение 35 кВ, наружной установки. Выключатели поставляются в трехполюсном (Общепромышленном исполнении). Нашим предприятием поставляются вакуумные выключатели со следующими характеристиками: 1. Номинальное напряжение 35 кВ 2. Наибольшее рабочее напряжение 40,5 кВ 3. Номинальный рабочий ток 1600; 2000 А 4. Токи отключения кз 25; 31,5 кА 5. Номинальная включающая способность 62,5 кА 6. Номинальное испытательное импульсное напряжение 95 кВ 7. Номинальное испытательное напряжение грозового импульса 195 кВ Выключатели изготавливаются в общепромышленном исполнении для наружной установки. Все выключатели прошли испытания в европейской лаборатории, аккредитованной по международным стандартам. Срок гарантии не менее 3 лет.
Mvt Plus · MVT PLUS · 8 апреля · Казахстан · г Астана
Вакуумный выключатель 35 кВ наружной установки

ПРОДАМ: Комплектное распределительное устройство КРУ-СВЭЛ-К-3.1

АО «Группа «СВЭЛ» предлагает комплектное распределительное устройство КРУ-СВЭЛ-К-3.1 Комплектное распределительное устройство серии КРУ-СВЭЛ-К-3.1 предназначено для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока с номинальным напряжением 35 кВ частоты 50 Гц и используемое в электроустановках сетей с изолированной или заземленной через дугогасительный реактор нейтралью для распределительных устройств электрических станций, подстанций и в электроустановках промышленных предприятий. КРУ-СВЭЛ-К-3.1 предназначены для работы внутри закрытых помещений при следующих условиях окружающей среды: – высота над уровнем моря до 1000 м; – верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не выше плюс 40°С; – нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не ниже минус 25°С; – относительная влажность воздуха 98% при температуре плюс 25°С; – тип атмосферы II промышленная по ГОСТ 15150-69; – окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов, разрушающих изоляцию и металл. Ячейки КРУ-СВЭЛ-К-3.1 могут быть установлены в блочно-модульное здание (БМЗ), оборудованные системой обогрева и вентиляции. КРУ-СВЭЛ-К-3.1 соответствуют требованиям ГОСТ 14693-90, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.4-75, ТУ 0ЭТ.536.005. Преимущества: КРУ-СВЭЛ-К-3.1 объединяет в себе множество инновационных решений, реализованных на основе испытаний. Также особое внимание было уделено обеспечению высокого уровня безопасности оборудования, надежности, простоте и экономической эффективности конструкторских решений. Безопасность КРУ-СВЭЛ-К-3.1 обеспечивается: – возможность выполнения всех операций с фасадной стороны ячейки при закрытой двери; – простота контроля и ясность проведения коммутационных операций; – разделена на отсеки металлическими перегородками; – шторочный механизм закрывает доступ к главным контактам в контрольном или ремонтном положении выкатного элемента; – отсеки выдвижного элемента, присоединений и РЗА с...
Завьялова Екатерина · Группа СВЭЛ · 12 апреля · Россия · Свердловская обл
Комплектное распределительное устройство КРУ-СВЭЛ-К-3.1
Компания «ФАТО Электрик» является производителем и прямым поставщиком низковольтной электротехнической продукции торговой марки HLT. На сегодняшний день ассортимент продукции бренда HLT уже включает в себя более 4000 наименований продукции. Офис и склад общей площадью свыше 1000 м2 находятся в Москве для удобства развития региональной сети дистрибьюции бренда. Фато Электрик осуществляет поставки не только по всей территории Российской Федерации, но и тесно сотрудничает с Республикой Беларусь.