От первого лица

Как меняется российский рынок аварийного освещения?

11 сентября 2023 г. в 10:15

В России сейчас активно развивается внутренний туризм. С учетом географических особенностей нашей страны, а также общемировых трендов, можно ожидать высокой популярности агротуризма. С 1 марта 2023 г. вступает в силу Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 11.11.2022 № 617 «Об утверждении требований к средствам размещения, используемым для осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма в сельской местности». В частности, данный документ делает установку приборов аварийного освещения на объектах агротуризма обязательной.

Появление Приказа Минэкономразвития, регулирующего агротуризм, а так-же участившиеся сообщения в средствах массовой информации о пожарах 

Насколько необходима локализация производства аварийных светильников в России или же можно заказывать их производство в Китае? Какой вариант предпочитает ваш бренд?

Сергей МОРДАВЧЕНКОВ:

— Ключевым элементом таких изделий является аккумулятор или аккумуляторная батарея (АКБ), производство которых пока не локализовано в РФ. Поэтому на данный момент не сформировано ключевых предпосылок для локализации аварийных светильников. Упор надо делать на другом — ужесточить соблюдение требований ГОСТ по материалам, внешнему виду и прочим значимым характеристикам световых указателей и аварийных светильников, чтобы навести порядок с качеством импортируемых изделий.

Григорий НАЙДЕНКОВ:

— Конечно, локализация производства важна для профессионального сегмента. Ведь аварийное оборудование имеет высокую стоимость, особенно если речь идет о качественных изделиях, выпускаемых под конкретный проект. Большое коли-чество номенклатурных позиций и решений, при этом не всегда высокая оборачиваемость такой продукции требуют расположения производства как можно ближе к потребителю. Тогда можно собирать различные готовые изделия из комплектующих под заказ — один корпус и 100 различных вариантов исполнения. В нашей компании именно так создаются решения для профессионального сегмента. В то же время для массовых изделий мы используем производство в Китае.

Анна МАЛОМОШИНА:

— Если говорить об аварийных светильниках со встроенными блоками аварийного питания, то их мы производим на заводе в России. Это обусловлено тем, что мы оснащаем блоками аварийного питания те светильники, которые уже есть в ассортименте нашей российской продукции, именно поэтому в данном случае мы предпочитаем производить светильники с такой функцией в нашей стране.

Дмитрий ЗАЙЦЕВ:

— Как таковой необходимости в локализации производства аварийных светильников в виде отдельных устройств, конечно, нет. В нашем ассортименте есть разные типы аварийных светильников, которые производятся и в России, и в Китае. Например, эвакуационные светильники (с направлением движения,надписями «ВЫХОД»ит.д.) мы заказываем в Китае.

Столкнулась ли ваша компания с проблемами поставок аварийных светильников или комплектующих для них в результате введенных против России санкций?

Сергей МОРДАВЧЕНКОВ:

— Компания «Вартон» не ощутила значительных изменений. Тем более не было серьезных проблем на фоне введенных санкций. Пришлось прекратить сотрудничество с рядом компаний из недружественных стран, но альтернативные продукты уже были в портфеле компании, поэтому каких-либо проблем, связанных с комплектующими для аварийных светильников, не возникло.

Григорий НАЙДЕНКОВ:

— Каких-то серьезных проблем не было, но все мы ощущаем присутствие санкций. В сегменте аварийного освещения происходит примерно то же, что и в других сегментах светотехнического рынка.

Дмитрий ЗАЙЦЕВ:

— Поскольку все наши партнеры, поставляющие нам блоки аварийного питания и аварийные светильники, — это китайские компании, то мы не столкнулись с проблемами поставок.

Насколько сложно осуществлять сертификацию аварийных светильников? Какие особые требования могут выдвигать отдельные заказчики?

Григорий НАЙДЕНКОВ:

— Мы не видим у клиентов каких-то чрезмерных требований к аварийному оборудованию кроме тех, которые должны быть по техническим регламентам. Главное отличие от обычных стационарных светильников — это тестирование на соответствие ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники для аварийного освещения». Мы работаем с профессиональными заказчиками, для которых этот пункт в сертификате необходим, и, конечно, он у нас присутствует. Хотя некоторые запрашивают дополнительно добровольный сертификат пожарной безопасности именно на аварийные светильники.

Li-Ion-аккумуляторы превосходят Ni-Cd по большинству параметров
Li-Ion-аккумуляторы превосходят Ni-Cd по большинству параметров

Анна МАЛОМОШИНА:

— Сертификация как путь к улучшению качества, безопасности продукции всегда являлась процедурой длительной, трудоемкой вне зависимости от вида продукции. Светильники для аварийного освещения так же, как и обычные светильники, должны соответствовать требованиям технических регламентов, в том числе ТР ТС 004/2011.

Дмитрий ЗАЙЦЕВ:

— Соответствие светильников для аварийного освещения беспечивается путем выполнения требования многочисленных стандартов, куда входит также частный стандарт ГОСТ IEC 60598-2-22-2012, который устанавливает дополнительные требования и методы испытания к светильникам для аварийного освещения.

Почему в нашей стране очень редко встречаются системы аварийного освещения с централизованным питанием?

Сергей МОРДАВЧЕНКОВ:

— Потребители зачастую не заинтересованы в организации сложной системы на объекте, на дополнительные затраты по ее проектированию, содержанию и обслуживанию. Однако мы видим потенциал в развитии совмещенных систем в рамках внедрения цифрового управления освещением, например, на базе протокола DALI-2 (EM).

Григорий НАЙДЕНКОВ:

— Думаю, что из-за сложности самих систем и связанных с этим дополнительных расходов. Конечно, такие системы удобны в контроле и тестировании, например, в крупном здании. Я бы сравнил централизованные системы аварийного питания с другими системами управления освещением в зданиях, например с системами, работающими по протоколу DALI. Они также встречаются в России пока нечасто. В общем, все понимают — за этим будущее, но простые доступные решения — это то, что в ближайшее время продолжит использоваться на подавляющем количестве проектов. Как и многие профессиональные компании, мы предлагаем осветительное оборудование, которое легко интегрируется с современными цифровыми системами управления аварийным освещением, но сами такие системы мы не производим.

В светильниках аварийного освещения до сих пор используются довольно архаичные аккумуляторы типа Ni-Cd. Каковы,  на ваш взгляд, перспективы использования аккумуляторов Ni-MH и Li-Ion?

Сергей МОРДАВЧЕНКОВ:

— Компания «Вартон» еще в начале 2019 года перешла на литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LiFePO4) в блоках аварийного питания — тогда это был мировой тренд. Известно, что производство никель-кадмиевых АКБ очень грязное и крайне неблагоприятно влияет на окружающую среду. За последние годы большая часть рынка производителей аккумуляторных батарей развернулась как раз в сторону литий-ионных накопителей энергии. Тем не менее использование обычных литий-ионных АКБ в составе аварийных светильников считаем недопустимым, так как они легко воспламеняются при повышенных температурах, а внутри светильника температура может быть критичной для такого рода АКБ. Что в случае аварийно-эвакуационного светильника может повлечь серьезные последствия. Вместо того чтобы способствовать эвакуации при пожаре, светильник может сам стать причиной нового очага возгорания. Поэтому мы применяем LiFePO4 — усовершенствованный вариант литий-ионных аккумуляторов, устойчивый к высоким температурам, к тому же не склонный к возгоранию. К 2024 году планируем также полностью перейти с Ni-Cd на LiFePO4 во всех эвакуационных световых указателях. Ввиду того, что в них используются АКБ малой емкости, мы сочли допустимым какое-то время продолжать использовать Ni-Cd, так как ни на срок службы, ни на эксплуатационные характеристики указателей это практически никак не влияет.

Григорий НАЙДЕНКОВ:

— Я бы не сказал, что Ni-Cd-аккумуляторы в настоящее время являются основным типом накопителей энергии для аварийного освещения. Огромное количество светильников уже оборудовано аккумуляторами Ni-MH. Аккумуляторы Li-Ion уже повсеместно присутствуют в среднем и низком ценовых сегментах и постепенно внедряются в профессиональное оборудование. Но, как известно, есть некоторые опасения насчет безопасности применения Li-Ion. По моему мнению, когда они станут еще надежнее, они вытеснят остальные типы аккумуляторов благодаря своим преимуществам.

Анна МАЛОМОШИНА:

— Мы выбираем блоки аварийного питания с литий-ионными аккумуляторами для оснащения наших светильников, другие не используем уже довольно давно.

Дмитрий ЗАЙЦЕВ:

— Аккумуляторы Ni-Cd и Ni-MH по всем параметрам проигрывают аккумуляторам Li-Ion — удельная емкость, цикл разряд/заряд, срок службы литий-ионных аккумуляторов выше, чем у других.

Лет десять тому назад продвигалась тема использования суперконденсаторов в аварийном освещении. Выпускались даже светодиодные лампы со встроенными суперконденсаторами. Сейчас в данном направлении все затихло, хотя суперконденсаторы считаются перспективной технологией хранения электрической энергии. Как вы думаете, в чем причина падения интереса? Есть ли у суперконденсаторов будущее в аварийном освещении?

Григорий НАЙДЕНКОВ:

— Пока мы не видим действительно интересных и экономически обоснованных решений.

Анна МАЛОМОШИНА:

— Для профессионального сегмента наилучшим вариантом являются литий-ионные аккумуляторы, возможностей суперконденсаторов пока недостаточно.

Дмитрий ЗАЙЦЕВ:

— Суперконденсаторы (ионисторы) появились примерно 50 лет назад.

На первых порах были довольно капризными и недоработанными, но со временем технологию усовершенствовали, и сейчас они имеют вполне хорошие характеристики.

Основное преимущество суперконденсаторов — это то, что они имеют практически неограниченное количество циклов заряд/разряд. Но дело в том, что использование таких «аккумуляторов» конкретно в аварийном освещении совершенно неоправданно. Ни один аварийный светильник и близко не работает в режиме, где необходимо использовать суперконденсаторы. Кроме этого, суперконденсаторы дороже по цене и больше по размеру, чем, например, Li-Ion-аккумуляторы.

Для режима, в котором работают накопители энергии в аварийном освещении, применение суперконденсаторов пока не дает какой-либо выгоды
Для режима, в котором работают накопители энергии в аварийном освещении, применение суперконденсаторов пока не дает какой-либо выгоды

За рубежом уже применяют аварийные светильники, управляемые по DALI. Насколько это соответствует действующей сейчас в России нормативно-правовой базе? Мы когда-нибудь придем к «легализации» данного решения, или же такой способ управления изначально ненадежен да и не нужен?

Сергей МОРДАВЧЕНКОВ:

— Я бы сразу ушел от такого термина как «легализация». В ГОСТе на аварийные светильники сказано, что способ тестирования должен быть описан в сопутствующей инструкции или паспорте на изделие. Если контроль заряда АКБ и их тест будет осуществляться по линии DALI, и об этом сказано в паспорте, то здесь не возникнет никаких противоречий. Аварийное решение на базе DALI не менее надежно, чем самое стандартное и общепринятое — т. е. комбинация кнопки «Тест» и индикатора заряда. Или, например, дистанционное тестирование по низковольтной линии 12 В, как в нашем текущем решении Teletest. Безусловно, DALI Emergency рано или поздно появится на нашем рынке и займет свою нишу. Мы заканчиваем разработку таких решений и в ближайшее время планируем представить аварийные светильники и световые указатели с поддержкой протокола DALI, более того, они будут предлагаться в том числе и совместно с системой управления освещением AWADA, что позволит контролировать состояние аварийного освещения в реальном времени, а также вести предиктивную диагностику. Такие решения мы уже поставляем на зарубежные рынки.

Григорий НАЙДЕНКОВ:

— Цифровое управление всеми инженерными системами здания — это то, к чему мы обязательно придем. Автоматизация развивается во всех отраслях, освещение — одно из первых. Сейчас мы видим цифровые системы управления даже в бытовом освещении. Управление зданием: освещение, пожарные системы, охрана, отопление и кондиционирование. По всем направлениям будут свои нормативы, правила и, скорее всего, сертификация. Это сделает здания существенно экономичнее и безопаснее.

В том случае, если есть возможность выбора, что, на ваш взгляд, лучше — светильник с функцией аварийного освещения или же отдельный аварийный светильник?

Сергей МОРДАВЧЕНКОВ:

— Лучше или хуже — сказать однозначно нельзя. Каждое решение должно соответствовать существующей нормативной базе, быть надежным и выполнять задачи заказчика на конкретном объекте.

Григорий НАЙДЕНКОВ:

— При общем освещении лучше применить светильник с блоком аварийного питания или све-тильник, интегрированный в систему аварийного освещения, который работает как основной. На вид все светильники одинаковые, и лишь часть из них имеет маркировку «аварийные». Сейчас так обычно и делают. Это удобно и эстетично, а так-же экономически выгодно для небольших проектов. Но есть такие типы аварийных светильников, которые должны быть отдельными устройствами, их нельзя совместить с устройствами для общего освещения. И спрос на такие аварийные светильники не падает, они востребованы на рынке.

Анна МАЛОМОШИНА:

— Мы считаем, что оптимальным вариантом все же является светильник постоянного действия, поскольку он более функционален и не требует дополнительного оборудования. Поэтому при производстве мы устанавливаем блок аварийного питания (БАП) так, чтобы светильник работал и в штатном, и в аварийном режиме. Бывает, что клиентам нужен светильник непостоянного действия, для данных случаев у нас есть все необходимые схемы и описания того, как необходимо изменить подключение БАП.

Дмитрий ЗАЙЦЕВ:

— Если говорить о светильниках со встроенными блоками аварийного питания, то мы можем произвести оба варианта, поскольку используем универсальные БАПы. Аварийный светильник может быть как постоянного, так и непостоянного действия. В зависимости от схемы подключения, светильник может являться частью штатного освещения и работать, как и все остальные, но в то же время, при ситуации с отсутствием питания в сети, активируется БАП, и светильник переходит в аварийный режим. Если же нет необходимости работы светильника в штатном режиме, то, поменяв схему подключения БАП, светильник будет срабатывать только при возникновении аварийной ситуации.

Аварийное освещение регламентируется многочисленными нормативными актами, относящимися к различным отраслям — к строительной и к электротехнической. Также есть специальный ГОСТ на аварийное освещение. Приходилось ли вам сталкиваться с тем, чтобы эти нормы противоречили друг другу? Что нужно сделать, чтобы упростить регулирование в этом вопросе?

Григорий НАЙДЕНКОВ:

— Мы не сталкивались в своей практике с противоречиями между нормативами по аварийному освещению, которые мешали бы эффективно реализовывать проекты.

Анна МАЛОМОШИНА:

— В различных нормативных актах приведены различные определения термина «аварийное освещение». Это вводит в заблуждение заказчиков в вопросе о необходимости проведения оценки соответствия определенного вида продукции требованиям стандарта ГОСТ IEC 60598-2-22-2012. Создание единой открытой базы продукции с кодами ТН ВЭД и соответствующими стандартами/правилами/законами к конкретной продукции могло бы минимизировать спорные вопросы, возникающие при регулировании в области аварийного освещения.

Источник: Редакция «ЭР». Опубликовано в журнале «Электротехнический рынок» № 4-5 (112-113) 2023 год

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: ЗОМ-А, СДЗО-05, заградительные огни

Компания "АКСИСВЯЗЬ" работает на рынке России с 2005 года. Производимое нашим предприятием светодиодные заградительные огни СДЗО-05 (СД3О-05-1, СДЗО-05-2), а также Комплексное оборудование для светового ограждения высотных и протяженных объектов в соответствии с требования РЭГА и других нормативных документов, широко используется на многих высотных объектах Российской Федерации и СНГ, а так же при проектировании различных сооружений крупными конструкторскими бюро, проектными институтами, такими как: ЦНИИПСК им. Мельникова, Аэропроектом, ГипроГазцентр, НИИ ГипроспецГаз, НИИ Севзапсельэнергопроект и другими. Оборудование успешно эксплуатируется на объектах в г. Москве и Московской области, г.Хабаровск г.Саратов, г.Екатеринбурге, г.Казани, г.Комсомольске-на-Амуре, г.Ханты-Мансийске, г.Беломорске, в г.Югорске, на многих объектах СНГ. В связи с применением в некоторых проектах заградительных огней типа ЗОМ, ЗОЛ, ЗОЛ-2 мы имеем возможность поставлять приборы ЗОМ-А, сдвоенные ЗОМ-А, ЗОМ-А с встроенным фотодатчиком и.т.п. Все изделия ЗОМ-А изготовленны из "А"люминиего сплава и имеют красный или прозрачный поликарбонатовый колпак с силиконовым уплотнителем. Мы стремимся предоставить нашим деловым партнёрам самые выгодные условия сотрудничества, высокое качество при разумных ценах и кратчайшие сроки поставок. Будем рады сотрудничеству с Вами! Мы по возможности защитим Вас от подделок
Савельев Николай · Аксисвязь · 5 сентября · Россия · г Москва
ЗОМ-А, СДЗО-05, заградительные огни

КУПЛЮ: Куплю лампы оптом СМН8-60-1, СМН6-80-2, ДРК-120, КГТО220-2500, ДРИШ-2500, ТГИ1-1000/25, ДНЕСГ-500-1, СМ28-1, 4

Есть срочная потребность в лампах: Купим лампы с хранения в России, в Крыму, на Украине: СМН8-60-1 370шт СМН6-80-2 2700шт ДРК-120 лампы ДРК120 450шт КГТО-220-2500-1, КГТО220-2500-2 180шт Ц110-4 350шт ТГИ1-1000/25 20шт ДРИШ-2500 160шт ДНЕСГ-500-1 100шт ОП11-40 до 350шт. Ц220-235-10, Ц235-245-10, Ц220-10 цоколь b15d 2500шт СМ28-0,05; СМ 28-0.05; СМ28-1,4; СМ28-1,4-1; СМЗ28-23 и др. СМ 28., СМЗ 28. 5000шт ЛБУ-30 450шт ЛУФ-80 250шт Также можете прислать ваше наличие по лампам и др. электрике.
Иванов Сергей · Вертекс · 23 сентября · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО

ПРОДАМ: Прожекторы светодиодные

Лучшим и самым экономичным вариантом освещения производственных и складских территорий, автостоянок, мостов, рекламных конструкций (билбордов) являются разнообразные светодиодные прожекторы. Благодаря направленному яркому свету светодиодные прожекторы активно используются для архитектурной подсветки зданий и сооружений, памятников архитектуры и многих других объектов. Поэтому спектр применения светодиодных прожекторов очень широк. Светодиодные прожекторы имеют высокую степень защиты IP65 и работают в любых условиях окружающей среды. А благодаря длительному сроку службы используемых в прожекторах светодиодов до 50000 часов, отпадает необходимость в их обслуживании. Они успешно заменяют устаревшие галогенные прожекторы, газоразрядные лампы и светильники. Для максимальной экономии электроэнергии нужно купить светодиодный прожектор с датчиком движения и освещения (режим «день-ночь»).
Бабкин Евгений · Релайт Групп · 22 сентября · Россия · г Москва
Прожекторы светодиодные

КУПЛЮ: Предприятие срочно закупит приборы, гидравлику, лампы, рэк, кип, коммутацию, электрику, сельсины и т.п..

Закупим срочно следующие изделия: заглушки для разъема 2рмд22 570шт 11ЛО9И 3шт 16ло101а 3шт 1ги11/01-1 4шт 2,5вт лш3.010.399 21шт 228ЧП 1110 15шт. 2вэм210 двигатель 1шт 2т630а, 2т630б 3000шт 340.100а фильтр 19шт 3ПС22-4 (ПС7-4) 400шт. 687330 элемент чувствительный 3шт 687380 элемент чувствительный 3шт 6р100 розетки и вилки кабельные с кожухом 40шт 8Д2.966.085 3шт 8Д2.966.675 2шт 8Д2.966.759 3шт 8Д2.966.651 2шт 8Д2.966.022-7 6шт азр-10 40шт азр-30 11шт азр-50 19шт АЗРГ-20-2с 30шт. АЗРГ-30-2с 50шт. АЗРГ-50-2с 50шт. АЗРГК-25-2С 20шт АЗСГК-10-2с 44шт АЗСГК-2-2с 75шт АЗСГК-5-2с 39шт ак11б регулятор 21шт АКСС-40М 150шт АМЧЭС-1 (- 2, — 3) чувствительные элементы по 22шт апн1 450шт апн2 380шт апн3 440шт апнм1 290шт апнм3 300шт АРМ150А-100-01 насос 6шт АЧЭ202 70шт АЧЭ-202 элемент чувствительный анероидный 10шт АЧЭ-99 элемент чувствительный анероидный 50шт БК-1818 7шт БПМ21-046-55 10шт. БС-16А 2шт БТТ40БТ 4шт ВА 240 120шт ВЕ-178 Z-1024 5шт. ви6-6тн виброизмерительная аппаратура 2шт вкм04 12шт вкм14 28шт всс3, всс4 сирены 9шт ВТ100-6-0,05/0,5-0,13/0,56 5шт ВТ71-6-0,09/0,8-0,16/0,56 3шт вф0,4-250 12шт Г-732в генератор 19шт ГА 165/1 Кран электромагнитный 7шт ГА173-00-3Т 8шт гми-32б 3шт грпмш1-31го2в 270шт грпмш1-31гп2в 420шт грпмш1-31шу2в 380шт Д-002 демпфер 57шт. д1мм, тми1м по 30шт Д2ММ 11шт д4500к двигатель 4шт ДВ-3 вентилятор 11шт дксм600-2 лампа 90шт дксш150-2 5шт дксш150-2 5шт дмр400т 4шт ДРГТ 3000 9шт дргт-3000 12шт ДРК-120 лампа 212шт дркс500 или дркс2-500 7шт ДРШ350-1М 22шт ДРШ-350-2 17шт ДСЛ-40Т 4шт ДТ211 2шт дш-0,1а двигатель 34шт заглушки 045-03 740шт ИД 1-1,5 индикатор давления 74шт ин-8 (ИН8-2) 110шт ИФК 150 21шт к15-14 680пф 200квар 15шт К15У-1 15Кв 2200пф+20% 100КВАР 20шт. к75-24 10мкф 1000в 45шт к75-40-5000в-40мкф 11шт К75-40б-1600в 100мкф 11шт КГТО220-2500-2 (КГТО-220-2500-1) 350шт. кд-90-4/56 эл.двигатель 8шт КДС1-2С коробка дорожной сигнализации 11шт КМ24-90...
Иванов Сергей · Вертекс · 23 сентября · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО

ПРОДАМ: Аварийный светильник светодиодный А38 (19 Вт, 1800 лм (внешнее питание), 10% от аккумулятора, IP65)

Автономные аварийные светильники постоянного действия применяются для организации общего и аварийного (при эвакуации или тревоге в случае выключения электроэнергии) внутреннего освещения офисных, административных, общественных и жилых зданий. Способ крепления — накладной. На рассеиватели светильников могут быть нанесены эвакуационные знаки. Светильник рассчитан на постоянное свечение в режиме прерывисто-продолжительного включения. Переход из нормального режима в аварийный происходит автоматически при пропадании внешнего электропитания. В аварийном режиме питание светильника осуществляется от встроенного NiCd аккумулятора, подзаряд аккумулятора осуществляется в нормальном режиме, индикатор заряда аккумулятора — светодиод. Время работы в аварийном режиме может составлять 60 или 180 минут (в зависимости от модели). Время заряда аккумулятора NiCd (осуществляется в нормальном режиме работы) — не более 24 часов. Замена аккумуляторов производится через 4 года непрерывной эксплуатации. Потребляемая мощность: не более 19 Вт. Световой поток в нормальном режиме: не менее 1800 лм Световой поток в аварийном режиме: не менее 10% Степень защиты: IP65. Габаритные размеры: 400×110×80 мм. Масса: 1,5 кг. Корпус: из пластика АВС Климатическое исполнение: УХЛ4, 0… +55 °C. Коэффициент мощности: более 0,9. Цветовая температура: 2500…3500 К (теплый белый — Т) или 4500…5500 К (нейтральный белый — Н). Класс светораспределения: П. Тип кривой силы света (КСС): Д (косинусная). Требования к электропитанию: сеть переменного тока напряжением 198…242 В, частотой 50…60 Гц. Срок службы: 100 000 часов.
Романов Борис · ПСС · 18 сентября · Россия · г Москва
Аварийный светильник светодиодный А38 (19 Вт, 1800 лм (внешнее питание), 10% от аккумулятора, IP65)
ООО «КМ-профиль» — российский производитель кабеленесущих систем и электромонтажных изделий для прокладки кабеля, провода, магистральных, телекоммуникационных линий и других инженерных сетей. Компания выпускает свои изделия под брендом «Системы КМ».