Передача, распределение и накопление электроэнергии

Сетевые гармоники в средах тока и напряжения и их негативное влияние на компенсацию реактивной мощности

3 мая 2012 г. в 17:14

Компенсация реактивной мощности в сетях с нелинейными нагрузками, генерирующими гармоники в среде тока и напряжения. Теоретический аспект сетевых гармоник и их основные негативные воздействия, правильный регламент выбора и установки конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности.

В сетях переменного тока, как низковольтных, так и высшего напряжения ряд нагрузок генерирует гармоники, искажающие вид синусоиды тока (или напряжения), создающие дополнительное сопротивление токопередаче и провоцирующие возникновение иных негативов, влияющих на качество получаемой электроэнергии и эксплуатацию электрооборудования. Причем здесь абсолютно некорректно говорить только о негативах гармонических искажений в магистральных линиях и/или локальных сетях промышленного, муниципального, коммерческого использования, где присутствуют и основные генераторы гармоник – конвертеры, DC и инверторы с большими скоростями управления, индукционные и дуговые печи, сварочные аппараты, источники бесперебойного питания и т.д. При современном уровне и количестве электробытового оборудования и приборов со значительными сетевыми гармониками столкнулись и низковольтные локальные сети частных домов, квартир и домов жилого фонда и т.д. – блоки питания телевизоров, компьютеров, микроволновых печей, компактные энергосберегающие лампы с ЭПРА и т.п. генерируют искажения в средах тока и напряжения, причем в вечернее время при увеличении числа потребителей электроэнергии возникают значительные гармонические искажения и в сетях среднего напряжения (распределительные сети муниципальных хозяйств, линии владельцев региональных распределительных сетей и т.п.).

Теоретический аспект сетевых гармоник и их основные негативные воздействия.

При прохождении синусоидального тока (подаче напряжения) через нелинейную нагрузку последняя генерирует не синусоидальные составляющие тока (напряжения) с частотой, кратной несущей частоте тока (напряжения) в 50 Гц и отождествляемой порядковым номером «N» или «V», например ® 5 Harmonic = 250 Гц, или ® 7 Harmonic = 350 Гц. Искажения несущей частоты вызывают механические вибрации при работе двигателей переменного тока, что снижает их ресурс эксплуатации, увеличивают потери мощности в медных обмотках и стальных сердечниках трансформаторов, приводят к перегреву и выходу из строя конденсаторов, в том числе установленных в укрм, крм, а также укм 58 и им аналогичных.

Дополнительной проблемой перегрева из-за повышенного напряжения конденсаторов, входящих в конденсаторные установки для компенсации реактивной мощности, является потеря емкости во время эксплуатации, а это напрямую влияет на объемы отсылаемой к нагрузке реактивной мощности и дестабилизирует всю систему электроснабжения в целом. Поэтому работы по выбору и установке устройств компенсации реактивной мощности выполняются только после скрупулезного анализа характера включаемых в сеть нагрузок, учета количества и влияния нелинейных нагрузок, генерирующих гармоники по току и напряжению, и превентивной защиты конденсаторных установок от негативного влияния гармоник фильтрами активного или пассивного типа.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Конденсаторный завод «Нюкон» производит: моторные, светотехнические, косинунсные и силовые конденсаторы. На базе завода работает цех производства шкафов УКРМ и АУКРМ. Продукция завода сертифицирована, обладает стабильно высоким качеством, и пользуется постоянным спросом не только в России, но и за рубежом. Отличительной чертой завода являются не только клиентоориентированые цены, но и быстрые сроки выполнения заказов. Будем рады Вашему обращению в нашу Компанию.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Конденсаторные установки УКМФ

УКМФ 58 Комплектные конденсаторные установки низкого напряжения Применение установок УКМФ 58 Компенсация реактивной мощности в сетях напряжением 0,4 кВ промышленных предприятий в сетях, в которых имеется повышенное содержание высших гармоник. Конденсаторы в каждой ступени установок защищены индуктивным трехфазным реактором. Реактор подобран так, чтобы все гармоники с частотой выше 180 Гц не попадали в конденсаторную установку (5,7,11,13 и т.д. гармоники). В автоматическом режиме регулятор обеспечивает поддержание cosф в заданных пределах от 0.8 до 0.98. Основные преимущества конденсаторной установки УКМФ Простота в эксплуатации, которая достигается, благодаря встроенному контроллеру электронного типа, который измеряет и показывает Простота в установкеОборудование отвечает всем стандартам качества и безопасности и способно стабильно работать на протяжении длительного срока; Конденсаторная установка в полном комплекте с максимально подходящими параметрами Функциональные возможности установок для компенсации реактивной мощности УКМФ: — Уменьшение оплаты за потребление электроэнергии; — Уменьшение потери энергии на линиях электропередачи, в кабелях, трансформаторах и распределительном оборудовании за счет уменьшения фазных токов; — Снижение провалов напряжения; — Увеличение срока службы трансформаторов за счет снижения температуры перегрева обмоток; — Подключение дополнительной нагрузки за счет снижения тока потребляемого от силового трансформатора; — Для проектируемых объектов снижение затрат на закупку кабелей за счет уменьшения их сечения; — Подавление сетевых помех, снизить несимметрию фаз; — Улучшение качества электроэнергии Срок изготовления конденсаторных установок УКМФ: от 10 дней. Технические характеристики: — Номинальное напряжение 0,4 кВ; — Частота 50 Гц; — Температура окружающего воздуха от -40°С до + 40°С; — Степень защиты IP44; — Конденсаторы типа КПС
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · Вчера · Россия · г Москва
Конденсаторные установки УКМФ

ПРОДАМ: Реле РНПП-311

Реле напряжения РНПП-311 (ТУ 3425-001-71386598-2005) предназначено для отключения нагрузки 380 В/ 50 Гц при недопустимых колебаниях напряжения в сети с продолжительностью не менее 0,02 сек, нарушения амплитудной симметрии сетевого напряжения (перекосе фаз), обрыве и нарушении чередования фаз, отсутствия слипания фаз
Мясников Николай · ЕССО-Технолоджи · Вчера · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле РНПП-311

ПРОДАМ: Активный фильтр гармоник АФГ до 600А

Активный фильтр гармоник серии АФГ к поставке от производителя ГК ЭТАЛОН в диапазоне мощностей тока до 600А и более. Это блочно-модульная система с динамической компенсацией реактивной мощности для подавления гармонических искажений в низкольвольтной сети с помощью модулей IGBT противоположные по фазе токам гармоник до 50-й. На заметку покупателю! По отдельному требованию заказчика возможно изготовление шкафов на другие значения мощности климатическое исполнение под заказ: У1, У2, У3, УХЛ, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4 и УХЛ5. Степени защиты шкафа — под заказ: IP00, IP21, IP31, IP44, IP54, климатический блок контейнер для крайнего севера (-60+50t). АФГ 25А; АФГ 30А; АФГ 35А; АФГ 40А; АФГ 45А; АФГ 50А; АФГ 60А; АФГ 70А; АФГ 75А; АФГ 80А; АФГ 90А; АФГ 100А; АФГ 120А; АФГ 150А; АФГ 175А; АФГ 200А; АФГ 225А; АФГ 250А; АФГ 270А; АФГ 300А; АФГ 350А; АФГ 400А; АФГ 500А; АФГ 600А и др. Реализуем продукцию с доставкой на территории: России, Казахстан, Беларусь, Армении, Киргизии. Купить Активный фильтр гармоник АФГ по выгодной цене, Вы можете по телефону или эл.почтеl, наши специалисты проконсультируют Вас в рабочее время. По отдельному требованию заказчика возможно изготовление Активных фильтров на другие значения мощности, степени защиты и др.
Иванов Сергей · ООО "ГК "ЭТАЛОН" · 1 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Активный фильтр гармоник АФГ до 600А

ПРОДАМ: Гибридные трехфазные стабилизаторы напряжения Энергия Hybrid (сервопривод + реле)

Стабилизатор сетевого напряжения трехфазный предназначен для непрерывного обеспечения качественным и стабильным электропитанием различных потребителей в условиях больших по значению и длительности отклонений напряжения в электрической сети от номинального. Трехфазный стабилизатор напряжения Hybrid II оснащен самой совершенной схемой управления регулировки напряжения. В стабилизаторе применена процессорная плата управления, в которую внедрено множество технических новинок, обеспечивающих надежную и долгосрочную работу стабилизатора напряжения. Благодаря более рациональной компоновке внутренних узлов и инновационной технологии намотки автотрансформатора, расширен диапазон входного напряжения с 80В до 275В. Использование стабилизатора во взрыво- и пожароопасных средах категорически запрещено. Стабилизатор обеспечивает: — основные технические характеристики; — индикацию основных режимов работы стабилизатора, входного и выходного напряжения; — автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании или перегрузке; — автоматическое отключение нагрузки при появлении на выходе стабилизатора опасного для подключенной нагрузки — пониженного или повышенного напряжения; — охлаждение автотрансформатора и других узлов с помощью вентилятора; — непрерывный, круглосуточный режим работы. Изделие соответствует требованиям российских и международных стандартов. Технические условия и нормативная база на изделие устанавливаются стандартом предприятия Компании-продавца. Особенности: — наличие блока контроля фаз обезопасит трехфазных потребителей от несимметрии, обрыва и нарушения чередования фаз — полностью металлический корпус – повышенная безопасность — колеса для быстрой и удобной транспортировки — информативные LED-дисплеи — трансформаторы тока, используемые в цепи измерения, снижают риск поражения и исключают помехи — конденсаторы в силовой цепи сглаживают импульсные скачки напряжения Преимущества: — Возможность включения однофазного режима, при котором регулировка...
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 22 апреля · Россия · г Москва
Гибридные трехфазные стабилизаторы напряжения Энергия Hybrid (сервопривод + реле)

ПРОДАМ: Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ)

Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) предназначены для автоматического регулирования коэффициента мощности (cos φ) электроустановок промышленных предприятий и распределительных сетей напряжением до 0,69 кВ частотой 50 Гц. Установки конденсаторные обеспечивают заданный cos φ в периоды максимальных и минимальных нагрузок. Конденсаторные установки рассчитаны на эксплуатацию в закрытых производственных помещениях в климатическом исполнении и категории размещения У4. Конденсаторные установки УКРМ-0,4 позволяют поддерживать необходимое для потребителя значение коэффициента мощности как в автоматическом, так и в ручном режиме в пределах 0,8÷1 путем подключения/отключения ступеней конденсаторных батарей. Осуществлять мониторинг значения коэффициента мощности cos φ. Снизить общие расходы на электроэнергию, а так же повысить ее качество непосредственно в сетях предприятия. Увеличить срок службы элементов распределительной сети, уменьшив их нагрузку. Установки УКРМ монтируются в напольных шкафах одностороннего обслуживания, состоящих из одной-двух секций одного габарита и конструктивного исполнения, строятся по модульному принципу. Внутри корпуса УКРМ устанавливаются конденсаторы, предохранители, коммутирующая и измерительная аппаратура. На лицевой панели размещаются контроллер (регулятор реактивной мощности, ручка выключателя и амперметр. Питающие и отходящие линии могут быть расположены снизу и сверху шкафа. Для работы регулируемой установки УКРМ-0,4 требуется внешний трансформатор тока. Параметры трансформатора тока выбираются заказчиком, исходя из максимального тока, протекающего по кабелю в точке измерения.
Отдел Продаж · ЧЗЭО · 25 апреля
Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ)
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.