Иногда, даже в течение долей секунды, дуговое короткое замыкание способно вывести из строя дорогостоящее электрооборудование. Во избежание аварий устройствам защиты необходимо моментально среагировать и обеспечить защитное отключение. Уникальная активная система защиты от дуги TVOC-2 компании АББ обнаруживает дуговые короткие замыкания за 1 мс, обеспечивая стопроцентную защиту электрооборудования.

При возникновении дугового короткого замыкания TVOC-2 срабатывает мгновенно (для обнаружения требуется около 1 мс, в зависимости от интенсивности светового излучения электрической дуги), превосходя по быстродействию многие аналогичные устройства защиты. Новая система сводит к нулю не только риски возникновения подобных ситуаций, но и их необратимые последствия (травмы персонала, выход из строя установки, простои технологического оборудования, убытки и т.д.).

Главное функциональное преимущество TVOC-2 — моментальное реагирование на появление вспышки света при зажигании электрической дуги. Во избежание серьезного повреждения электроустановки и, как следствие — пожара, дуговое короткое замыкание должно быть устранено в течение 50 мс после возникновения.

«Когда речь идет о предотвращении аварий, несущих за собой не только огромные финансовые потери для предприятия из-за простоя оборудования, но и возможные человеческие жертвы, счет должен идти на доли секунды! — отмечает Сергей Батурлин, менеджер по развитию бизнеса по группе изделий АББ. — Уникальной системе защиты от дуги от АББ требуется около 1 мс для обнаружения короткого замыкания и 25–30 мс для отключения вводного автоматического выключателя. Электроустановка полностью отключается от питания за колоссально короткий промежуток времени (менее 35 мс), предотвращая возможные последствия замыкания».

С пассивной системой защиты гашение дуги возможно только при самостоятельной деионизации дуги или отключении вводного защитного аппарата с временной выдержкой до 0,7 секунды. В отличие от предыдущего способа принцип действия активной системы TVOC-2 основан на фиксации световой вспышки в момент возникновения электрической дуги. Волоконно-оптические датчики позволяют мгновенно улавливать световое излучение и передавать информацию в модуль контроля. Откалиброванные на заводе датчики не требуют настройки при вводе в эксплуатацию. Установка датчиков внутри оборудования допускается в любом месте, где возможно возникновение дуги: в шинном, кабельном или низковольтном отсеках, отходя-
щих линиях и т.д. Широкий угол захвата позволяет одному датчику контролировать пространство и фиксировать появление дуги в радиусе до 3 метров.

«Для контроля максимального объема внутреннего пространства распределительного устройства система защиты от дуги TVOC-2 позволяет подключить до 30 оптических датчиков к одному модулю управления. Отдельно стоит отметить, что TVOC-2 в зависимости от места возникновения аварии может посылать сигналы на различные автоматические выключатели (за счет независимой работы высокоскоростных IGBT выходов). Это позволит не обесточивать всех потребителей одновременно, а отключить именно тот участок цепи, который подвергся опасности повреждения дуговым КЗ», — отмечает Алексей Аникин, менеджер по группе изделий АББ.

Для расширения возможностей системы контроля дуги возможно применение дополнительного модуля контроля тока. Он позволяет системе не только фиксировать появления светового излучения, но и определять силу тока в момент возникновения дугового короткого замыкания. Это позволит задавать более гибкий алгоритм отключения электроустановки в зависимости не только от светового излучения, но и от протекающего тока.

ООО «АББ»
Подразделение
«Низковольтное оборудование»
117997, г. Москва,
ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2
Тел.: +7 (495) 960 2200
Факс: +7 (495) 960 2220
http://www.abb.ru

Статья опубликована в журнале «Электротехнический рынок», № 5-6 (47-48)

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Компания AББ является лидером в производстве силового оборудования и технологий автоматизации, позволяющим промышленным предприятиям и энергетическим компаниям повышать свою производительность, снижая воздействие на окружающую среду. Группа компаний АББ работает приблизительно в 100 странах и насчитывает около 130 000 человек.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Быстродействующее устройство дуговой защиты РДЗ-017М КРУ 6-10 кВ

Многоканальная система дуговой защиты типа РДЗ-017МТ предназначена для быстродействующего отключения комплектных распределительных устройств (КРУ) при возникновении коротких замыканий (КЗ) внутри отсеков КРУ и сопровождаемых открытой электрической дугой. Система может быть использована для защиты от 2 до 12 одиночных ячеек, секции и группы ячеек, т. е. способна выполнять функции централизованной защиты Принцип действия предлагаемой системы основан на контроле светового потока (освещенности) внутри отсеков ячеек КРУ. При этом фотодатчики устанавливаются в отсеках КРУ, например, в отсеке ТТ и кабельной разделки, выключателя, проходных изоляторов, отсеке шинного моста и т. д. Система РДЗ-017М имеет встроенный тестовый и функциональный контроль, обеспечивающий проверку измерительного органа, соединительных проводов и фотодатчиков. Наши специалисты готовы провести консультации по электрооборудованию, помочь подобрать оптимальную модель, ответить на Ваши вопросы. Вы можете оформить заказ любым удобным для Вас способом. Наши приборы Вы можете купить оптом и в розницу. Наша компания осуществляет доставку по Москве и всей России в кратчайшие сроки транспортными компаниями (Деловые Линии, СДЭК) и почтой России. Получить Ваш заказ Вы на можете на терминалах транспортных компаний в городах: Абакан, Альметьевск, Ангарск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Балаково, Балашиха, Барнаул, Белгород, Белорецк, Бердск, Березники, Березовский, Бийск, Благовещенск, Борисоглебск, Боровичи, Братск, Брянск, Бузулук, Великие Луки, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Вологда, Воркута, Воронеж, Воскресенск, Всеволожск, Выборг, Гайдук, Глазов, Грозный, Дзержинск, Димитровград, Дмитров, Домодедово, Ейск, Екатеринбург, Забайкальск, Зеленоград, Златоуст, Зубчаниновка, Иваново, Игнатово, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Каменск-Уральский, Каменск-Шахтинский, Камышин, Качканар,...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Сегодня · Россия · Московская обл
Быстродействующее устройство дуговой защиты РДЗ-017М КРУ 6-10 кВ

ПРОДАМ: УЗО-ВАД2а однофазное "Энергомера"

УЗО-ВАД2а однофазное "Энергомера" обеспечивает: - Защиту от поражения электрическим током. - Защиту от сверхтоков. - Защиту от временных перенапряжений. - Ограничивает грозовые и коммутационные импульсные напряжения. - Повышает пожарную безопасность при сверхтоках и недопустимых токах утечки на землю. - Возможность дистанционного управления отключением. - Уменьшенные габаритные размеры. Отвечает требованиям ГОСТ Р 51327.1-99 Дилерская сеть по всей России и СНГ, узнай где можно купить УЗО Энергомера в Вашем городе на сайте компании.
Горьковец Алексей · Энергомера · 15 мая · Россия · Ставропольский край
УЗО-ВАД2а однофазное "Энергомера"

ПРОДАМ: Устройство АПВ-2

Назначение: Устройство автоматического повторного включения АПВ-2 ( блок АПВ ) предназначено для одно- или двукратного повторного включения высоковольтного выключателя в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики. Имеет раздельные регулировки выдержки времени первого и второго АПВ, светодиодную индикацию срабатывания и наличия оперативного питания. Позволяет без существенных затрат организовать или добавить в существующую схему релейной защиты функцию АПВ при модернизации присоединения. Имеет небольшие габариты и вес (как у РТ-40, РС-40), удобно монтируется.на панели РЗА, При установленной перемычке между клеммами 9, 10 устройства работают, как однократные АПВ, без перемычки – как двукратные АПВ. Вид климатического исполнения – УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150. Краткие технические характеристики устройства АПВ-2: Устройство рассчитано для работы при температуре окружающей среды от-40 °С до +50 °С. Питание устройства осуществляется от сети постоянного или переменного тока напряжением 220 В. Под заказ возможно изготовление на другой номинал питания. Удовлетворяет требованиям ГОСТ 3698-32. Время подготовки АПВ - 70...90 с. Выдержка времени первого крата регулируется от 0,5 до 8 с, с шагом в 0,1 с. Отсчет выдержки времени второго включения начинается после выполнения первого включения. Если в течение (4-5) с после первого включения АПВ высоковольтный выключатель не был снова отключен, устройство автоматически сбрасывает сигнал ГОТОВ. АПВ и начинает с нуля новый отсчет готовности. Выдержка времени второго крата регулируется от 5 до 80 с, с шагом 5 с. Время удержания выходного контакта устройства в замкнутом состоянии находится в пределах: - (0,2-0,4) с – для режима двукратного АПВ; - (0,4-0,6) с – для режима однократного АПВ. Потребляемая мощность устройства АПВ-2 при оперативном напряжении питания, равном 220 В – не более 2,5 ВА. Выходные цепи устройства способны коммутировать электрическую нагрузку при токе до ЗА и напряжении от 24...
Мясников Николай · ЕССО-Технолоджи · 17 мая · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Устройство АПВ-2

ПРОДАМ: Автоматические выключатели ВАК ВАК2

Назначение: для применения в электрических цепях переменного тока до 380В и обеспечения электробезопасности людей, пожаробезопасности зданий и электроустановок. ВАК * производят отключение при следующих аварийных состояниях: со стороны электрической нагрузки: при коротких замыканиях и перегрузки сети; при непосредственном прикосновении человека к токоведущим частям неисправных электроустановок; при возникновении токов утечки в землю с электропроводников в случае потери сопротивления изоляции; при пробое или снижении сопротивления изоляции между фазным проводом и открытыми проводящими частями электроустановок; при повышении напряжения между нейтральным проводником и корпусом электроустановок. cо стороны питающей сети : при повышенном напряжении сети (ВАК2); при асимметрии фазных напряжений (ВАК4); при обрыве фазного провода (ВАК4); при коротком замыкании "фаза-ноль" (ВАК4); при возникновении импульсных перенапряжений. ВАК имеет исполнение с выдержкой времени, что обеспечивает возможность построения селективной многоступенчатой защиты. ВАК2 может комплектоваться дополнительным модулем дистанционного отключения, что обеспечивает отключение нагрузки внешним контактом и дает возможность индикации отключенного состояния выключателя. Преимущества: объединены достоинства электромеханического и электронного устройств защитного отключения (УЗО), сохраняется работоспособность при изменении напряжения в электрической сети от 65V до 280V; время готовности при включении в сеть - не более 20 мс; все силовые провода подключаются непосредственно к силовым клеммам автоматического выключателя; ВАК4 остаётся работоспособным при обрыве любых двух фаз питающей электросети; отходящие силовые провода защищены чехлом, степень защиты IP20; диапазон рабочих температур от -20 Со до +45 Со; малые габаритные размеры: ВАК2 - 97х52,5х78,2, ВАК4 - 97х87,5х78,2.
Мясников Николай · ЕССО-Технолоджи · 17 мая · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Автоматические выключатели ВАК ВАК2

ПРОДАМ: Блок Автономного Включения BAV/TEL Таврида Электрик-220-02

Для монтажных и производственных бригад/предприятий действуют особые условия. Блок автономного включения BAV/TEL-220-02 предназначен для подачи на блок управления вакуумным выключателем BB/TEL-6(10)  ИТЕА 674152.002ТУ  электрической энергии достаточной для его однократного включения и отключения при отсутствии оперативного питания. Цена 20 000 руб. с ндс за 1 шт. Ссылка на сайт https://magazinenergetiki.ru/
Александров Владимир · Магазин Энергетики · 2 мая · Россия · г Москва
Блок Автономного Включения BAV/TEL Таврида Электрик-220-02
Компания LEDVÁNCE — один из ведущих мировых производителей осветительной техники: традиционных источников света, энергоэффективных светодиодных ламп, светильников, инновационных светотехнических решений для «умного дома». Продукция компании предназначена как для профессионального, специализированного применения, так и для конечного потребителя.