Передача, распределение и накопление электроэнергии

Конденсаторы батарей компенсации реактивной мощности

6 апреля 2015 г. в 16:10

Со второй половины прошлого века в производстве батарей компенсации реактивной мощности сетей напряжением 6-10/0.4 кВ наметилась устойчивая тенденция перехода к использованию многослойных конденсаторов из металлической фольги, пропитанной маслом/парафином бумаги, полимерной пленки, металлизированной полимерной пленки (с покрытием вакуумным напылением толщиной 0.02-0.05 мкм) в их разном сочетании и с различным подключением отдельных конденсаторных элементов в общем корпусе-блоке конденсатора.


Со временем из-за ограниченной толщины чередующихся слоев диэлектрика и проводника (металлофольги или металлизированного покрытия) многослойные конденсаторы получили сленговое название «пленочные», что технически не вполне корректно, поскольку толщина фольги в металлофольговых конденсаторах на порядок больше, чем в металлизированных, в ряде конструктивных решений наряду или вместо полимерной пленки продолжают использовать пропитанную бумагу, а в конденсаторах со смешанным диэлектриком (Misch-Dielektrika) может использоваться фольга, металлизированная бумага и металлизированная полимерная пленка, покрытие на которые наносится с одной или двух сторон в зависимости от запатентованной производителем конструкции.

Для многослойных пленочных конденсаторов установлены международные названия и аббревиатуры:

  • металлофольговых с диэлектриком из бумаги — Metallfolie — Papier или «P»;
  • металлизированных на базе диэлектрика-бумаги — MetallisiertesPapierили «MP»;
  • металдлофольговых с диэлектриком-полимерной пленкой — Metallfolie — Kunststoffили «K»;
  • металлизированных на базе диэлектрика-полимерной пленки — MetallisierterKunststoff или «MK».

Пленочные металлофольговые/металлизированные конденсаторы на базе:

  • поликарбоната (Polycarbonat) имеют аббревиатуруKC/MKC
  • полипропилена (Polypropylen) имеют аббревиатуру KP/MKP;
  • полистирола (Polystyrol) имеют аббревиатуру KS/MKS;
  • полиэстера (Polyester) имеют аббревиатуру KT/MKT;
  • полиэтилен сульфида (Polyphenylen-Sulfid — PPS) имеют аббревиатуру KI/MKI;
  • ацетата целлюлозы, полиуретана (Celluloseacetat, Polyurethan) имеют аббревиатуру KU/MKU;
  • полипропилена и бумаги в Misch-Dielektrika — имеют аббревиатуру MKV (с бумагой/пленкой, металлизированной с двух сторон), MPK (с бумагой/пленкой, металлизированной с одной стороны).

Кроме того, ряд производителей выпускает пленочные комбинированные фольгово-металлизированные конденсаторы на базе полиэтилентерефталата или полиэстера с аббревиатурой MFT, а также комбинированные фольгово-металлизированные конденсаторы на базе полипропилена с аббревиатурой MFP.

Сегодня в более половины объема всех выпускаемых пленочных конденсаторов (металлофольговых, металлизированных, комбинированных и со смешанным диэлектриком) в качестве основного диэлектрика используется полипропилен (Polypropylen — PP), около 40% выпускаемых пленочных конденсаторов базируются на диэлектрике из полиэфира (PET), менее 3% пленочных конденсаторов — на диэлектрике изполифениленсульфида (PPS) или полиэтилена (PEN), незначительные доли объема рынка приходятся на пленочные конденсаторы с диэлектриком из политетрафторэтилена (PTFE), полифениленсульфида (PPS), поливинилденфторида (PVDF), а также полистирола, полиэстера, полиуретана, ацетилцеллюлозы (целлюлозы ацетата) и бумаги (Р — Papier), причем в большинстве случаев полимерная пленка сегодня имеет торговую марку, зарегистрированную производителем пленочного диэлектрика.

Таблица. Наиболее популярные диэлектрики для металлофольговых и металлизированных конденсаторов батарей устройств компенсации реактивной мощности.

Диэлектрик (русское название)

Диэлектрик (международное название)

Аббревиатура

Торговая марка/бренд

Полиэтилентерефталат (или полиэстер)

Polyethylenterephthalat, Polyester

PET

Hostaphan®, Mylar®

Полиэтиленнафталат

Polyethylennaphtalat

PEN

Kaladex®

Полифениленсульфид

Polyphenylensulfid

PPS

Torelina®, Sustatron®

Полипропилен

Polypropylen

РР

Treofan®

Политетрафторэтилен

Polytetrafluorethylen

PTFE

Teflon®

Полистирол

Polystyrol

PS

Styroflex

Поликарбонат

Polycarbonat

PC

Makrofol®

Ацетилцеллюлоза

Celluloseacetat

СА

Lackfolie®

Полиуретан

Polyurethan

PUR

--

Таблица. Электрические свойства некоторых диэлектриков пленочных конденсаторов.

Диэлектрик

Полиэстер
Polyester

Полипропилен
Polypropylen

Поликарбонат
Polycarbonat

Полистирол
Polystyrol

Полифениленсульфид
Polyphenylensulfid

Ацетат целлюлозы
Lackfilm

ԑ

3.3

2.2

2.8

2.5

3.0

4.7

Проходное сопротивление (MΩ)

>10*4

>10*5

>10*5

>10*6

>10*4

--

Электрическая прочность, V/µm

580

650

535

--

470

--

Тангенс угла диэлектрических потерь (× 10 -3 )

4

0.25

1

0.5

0.6

10

Температурный коэффициент

< +100 ppm

-350 ppm

0

-100 ppm

0

--

Диапазон рабочих температур, С

-55 — +100

-55 — +85

-55 — +100

-40 — +80

-55 — +140

-40 — +70

Диапазон емкости, nF

1 — 1000

0.1 — 1000

0.1 — 1000

0.01 — 10

0.1 — 100

--

Номинальное напряжение сети:
Постоянного тока
Переменного тока

63 — 1000

40 — 250

63 — 1000

63 — 1000

63 — 250

63 — 630

25 — 250

63 — 400

--

Прим.: Диэлектрическая проницаемость ԑ и другие параметры для температуры 25 C ичастоты 1 kHz
Нормативно-правовая база на пленочные конденсаторы для батарей компенсации реактивной мощности. 

На территории Евросоюза нормы для пленочных конденсаторов с бумажным диэлектриком устанавливают технические регламенты диапазона DIN 41 180 — DIN 41 199 и IEC 384-14 / EN 132 400, металлофольговые и металлизированные конденсаторы регламентируются соответственно DIN 41379 — DIN 41391 и DIN 44110 — DIN 44116, а также IEC 68-2-20 и IEC 384-2/6/16.

В России базовыми стандартами, регламентирующими изготовление, тестирование и использование металлофольговых, металлизированных и комбинированных многослойных пленочных конденсаторов для батарей компенсации реактивной мощности пока остаются ГОСТ 21415-75 «Конденсаторы. Термины и определения», ГОСТ 27390-87 (СТ СЭВ 5020-85) «Конденсаторы самовосстанавливающиеся для повышения коэффициента мощности», ГОСТ 1282-88 «Конденсаторы для повышения коэффициента мощности. Общие технические условия», ГОСТ Р МЭК 60252-1/2-2005/2008 «Конденсаторы для двигателей переменного тока», ГОСТ 18689-81 «Конденсаторы для электротермических установок на частоту от 0,5 до 10,0 кГц. Общие технические условия», ГОСТ 15581-80 «Конденсаторы связи и отбора мощности для линий электропередач. Технические условия», ГОСТ 25905-83 «Фольга алюминиевая для конденсаторов. Технические условия» и т.д.

Компания «Нюкон»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Конденсаторный завод «Нюкон» производит: моторные, светотехнические, косинунсные и силовые конденсаторы. На базе завода работает цех производства шкафов УКРМ и АУКРМ. Продукция завода сертифицирована, обладает стабильно высоким качеством, и пользуется постоянным спросом не только в России, но и за рубежом. Отличительной чертой завода являются не только клиентоориентированые цены, но и быстрые сроки выполнения заказов. Будем рады Вашему обращению в нашу Компанию.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Фольгированная полиэтиленовая пленка для упаковки оборудования и техники

Фольгированная упаковочная герметичная пленка компании ТПК НОМЕКС РУС, используется при упаковке электрощитовых шкафов, различных приборов, аппаратов, станков ЧПУ, электродвигателей, прессов, крупногабаритного промышленного оборудования, машиностроении, металлургии, энергетическом комплексе (паровых, газовых и гидротурбин). Герметичная фольгированная пленка применяется при консервации оборудования для долгосрочного хранения в условиях перепада температур и погодных факторов. Защитная фольгированная пленка пр-ва ТПК НОМЕКС РУС, на длительный срок обеспечит герметичность Вашей упаковки, защитит от атмосферных факторов (влага, перепад температур - конденсат, УФ-излучение), снизит до минимума паро- и газопроницаемость, а также обеспечит полную консервацию упаковки от пыли, грязи и статических воздействий. Предлагаемая продукция: Металлизированная пленка упаковочная для оборудования серии NR-M (толщина от 130мкм до 250мкм) Фольгированная барьерная пленка для оборудования
Антоненко Александр · ООО ТПК "НОМЕКС РУС" · 24 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Фольгированная полиэтиленовая пленка для упаковки оборудования и техники

ПРОДАМ: Конденсаторные батареи (банки) 0, 4 кВ

Конденсаторные батареи (банки) 0,4 кВ для УКРМ к поставке от производителя ГК ЭТАЛОН в диапазоне мощностей до 3000 кВАр и более, как на низкое напряжение: 0.23 кв, 0.4 кВ, 0.69 кв, так и на высокое: 6 кВ, 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ. Климатическое исполнение установок ХЛ1, УХЛ3, УХЛ4, У1, У3 — по требованию Заказчика. На заметку покупателю! По отдельному требованию заказчика возможно изготовление установок на другие значения мощности, степени защиты и др. Конденсаторная батарея (банка) 0,4 кВ 0,46 кВАр; Конденсаторная батарея (банка) 0,4 кВ 0,55 кВАр; Конденсаторная батарея (банка) 0,4 кВ 0,83 кВАр; Конденсаторная батарея (банка) 0,4 кВ 1 кВАр; Конденсаторная батарея (банка) 0,4 кВ 1,5 кВАр; Конденсаторная батарея (банка) 0,4 кВ 1,66 кВАр; Конденсаторная батарея (банка) 0,4 кВ 2 кВАр; Конденсаторная батарея (банка) 0,4 кВ 2,5 кВАр; Конденсаторная батарея (банка) 0,4 кВ 2,76 кВАр; Конденсаторная батарея (банка) 0,4 кВ 3 кВАр; Конденсаторная батарея (банка) 0,4 кВ 3,33 кВАр; Конденсаторная батарея (банка) 0,4 кВ 4 кВАр; Конденсаторная батарея (банка) 0,4 кВ 4,16 кВАр; Конденсаторная батарея (банка) 0,4 кВ 5 кВАр; Конденсаторная батарея (банка) 0,4 кВ 5,55 кВАр; Конденсаторная батарея (банка) 0,4 кВ 6 кВАр; Конденсаторная батарея (банка) 0,4 кВ 6,25 кВАр; Конденсаторная батарея (банка) 0,4 кВ 7 кВАр; Конденсаторная батарея (банка) 0,4 кВ 7,5 кВАр; Конденсаторная батарея (банка) 0,4 кВ 8 кВАр; Конденсаторная батарея (банка) 0,4 кВ 9 кВАр; Конденсаторная батарея (банка) 0,4 кВ 10 кВАр; Конденсаторная батарея (банка) 0,4 кВ 12,5 кВАр; Конденсаторная батарея (банка) 0,4 кВ 15 кВАр; Конденсаторная батарея (банка) 0,4 кВ 16,7 кВАр; Конденсаторная батарея (банка) 0,4 кВ 18 кВАр; Конденсаторная батарея (банка) 0,4 кВ 20 кВАр; Конденсаторная батарея (банка) 0,4 кВ 22,5 кВАр; Конденсаторная батарея (банка) 0,4 кВ 24 кВАр; Конденсаторная батарея (банка) 0,4 кВ 25 кВАр; Конденсаторная батарея (банка) 0,4 кВ 30 кВАр; Конденсаторная батарея (банка) 0,4 кВ 33,3 кВАр; Конденсаторная...
Иванов Сергей · ООО "ГК "ЭТАЛОН" · 1 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Конденсаторные батареи (банки) 0, 4 кВ

ПРОДАМ: Металлизированная упаковочная пленка для оборудования

Металлизированная упаковочная пленка компании ТПК НОМЕКС РУС, используется в энергетическом комплексе (паровых, газовых и гидротурбин), машиностроении, металлургии, военном комплексе, упаковка электрощитового оборудования, станков ЧПУ, электродвигателей, прессов, крупногабаритного промышленного оборудования, различных деталей и ЗИПов. Данный материал используется при консервации оборудования для долгосрочного хранения в условиях перепада температур и погодных факторов. Защитная металлизированная пленка марки NR-М (NomexRus-Metallized) на длительный срок обеспечит герметичность Вашей упаковки, защитит от атмосферных факторов (влага, перепад температур - конденсат, УФ-излучение), снизит до минимума паро- и газопроницаемость, а также обеспечит полную консервацию упаковки от пыли, грязи и статических воздействий. ГОСТ 15150-69, ТУ. Предлагаемая продукция: Пленка EQ-PACK Металлизированная полиэтиленовая пленка Металлизированная пленка PET/AL/LDPE/Xp Алюминиевая упаковочная пленка для оборудования Защитная пленка Барьер упаковочная Металлизированная пленка упаковочная для оборудования NR-M Фольгированная барьерная пленка для оборудования Готовые вакуумные пакеты из металлизированной пленки Защитная алюминиевая пленка для щитового оборудования Ингибиторная металлизированная пленка серии NR-Mi Термоусадочная пленка серии NR-T Оборудование и материалы для упаковок Силикагель фасованный Силикагель КСМГ Силикагель КСКГ Запайщик для металлизированной пленки Пленка NR-M используется: Упаковка электрощитового оборудования Упаковка крупногабаритных грузов при транспортировке Упаковка промышленного оборудования Упаковка крупногабаритного оборудования Упаковка различных технических устройств Упаковка прессов и станков Упаковка электрощитового оборудования в пленку Упаковка для паровых, газовых и гидротурбин Упаковка щитового оборудования Упаковка товаров серийного производства Упаковка и консервация в военной отрасли Упаковка электрических шкафов Упаковка турбин Упаковка...
Антоненко Александр · ООО ТПК "НОМЕКС РУС" · 24 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Металлизированная упаковочная пленка для оборудования

ПРОДАМ: Мачтовые трансформаторные подстанции МТПО

Преимущества: — Мощность 4 (10) кВА; — Прием энергии переменного тока на линиях ВН 6 (10) кВ; — Напряжение отходящих фидерах НН 0,23 кВ Функциональные особенности: — Установка, монтаж и подключение к сети осуществляются на одной опоре; — Металлоконструкции для установки шкафа РУНН, силовых трансформаторов, высоковольтных ограничителей перенапряжения и высоковольтных предохранителей в базовом комплекте подстанции Условия эксплуатации: — Температура окружающего воздуха: для умеренного климата – от -45˚ С до +40˚С (исполнение У); — Относительная влажность воздуха – не более 80% при +25˚С; — Высота над уровнем моря – до 1000 м; — Окружающая среда без вибраций, не взрывоопасная, без воздействия химических веществ. Условные обозначения: — МТПО - 10/10/0,23МТПЖ — мачтовая трансформаторная подстанция железнодорожная; — 10 — мощность (кВа); — 10 — напряжение обмотки ВН (кВ); — 0,23 — напряжение обмотки НН (кВ)
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · Вчера · Россия · г Москва
Мачтовые трансформаторные подстанции МТПО

ПРОДАМ: Металлизированная пленка для упаковки оборудования NR-M

Металлизированная пленка упаковочная, компании ТПК НОМЕКС РУС, используется в энергетическом комплексе (паровых, газовых и гидротурбин), машиностроении, металлургии, военном комплексе, упаковка электрощитового оборудования, станков ЧПУ, электродвигателей, прессов, крупногабаритного промышленного оборудования, различных деталей и ЗИПов. Данный материал используется при консервации оборудования для долгосрочного хранения в условиях перепада температур и погодных факторов. Защитная металлизированная пленка марки NR-М (NomexRus-Metallized) на длительный срок обеспечит герметичность Вашей упаковки, защитит от атмосферных факторов (влага, перепад температур - конденсат, УФ-излучение), снизит до минимума паро- и газопроницаемость, а также обеспечит полную консервацию упаковки от пыли, грязи и статических воздействий. ГОСТ 15150-69, ТУ. Предлагаемая продукция: Пленка EQ-PACK Металлизированная полиэтиленовая пленка Металлизированная пленка PET/AL/LDPE/Xp Алюминиевая упаковочная пленка для оборудования Защитная пленка Барьер упаковочная Металлизированная пленка упаковочная для оборудования NR-M Фольгированная барьерная пленка для оборудования Готовые вакуумные пакеты из металлизированной пленки Защитная алюминиевая пленка для щитового оборудования Ингибиторная металлизированная пленка серии NR-Mi Термоусадочная пленка серии NR-T Оборудование и материалы для упаковок Силикагель фасованный Силикагель КСМГ Силикагель КСКГ Запайщик для металлизированной пленки Пленка NR-M используется: Упаковка электрощитового оборудования Упаковка крупногабаритных грузов при транспортировке Упаковка промышленного оборудования Упаковка крупногабаритного оборудования Упаковка различных технических устройств Упаковка прессов и станков Упаковка электрощитового оборудования в пленку Упаковка для паровых, газовых и гидротурбин Упаковка щитового оборудования Упаковка товаров серийного производства Упаковка и консервация в военной отрасли Упаковка электрических шкафов Упаковка турбин Упаковка...
Антоненко Александр · ООО ТПК "НОМЕКС РУС" · 24 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Металлизированная пленка для упаковки оборудования NR-M
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.