Передача, распределение и накопление электроэнергии

Эффективные и экономические решения в части реконструкции электроснабжения объектов

27 октября 2015 г. в 09:23

В статье рассматривается актульная проблема энергохозяйств — частичная модернизация подстанций оборудования устройств РЗА и ячеек КРУ 10(6) кВ. Описываются основные преимущества данного метода модернизации и статических реле максимального тока производства ООО «Реон-Техно» перед электромеханическими реле.

На настоящий момент в электросетях страны эксплуатируется огромное количество устаревших трансформаторных подстанций. Основная статистика упрямо сообщает нам, что 69,2% оборудование [1], которое по всем регламентным нормам и требованиям имеет срок эксплуатации 12 лет — шкафы на базе электромеханических устройств РЗА, эксплуатируется длительно свыше установленных сроков эксплуатации.

Эксплуатация устаревшего оборудования зачастую ведет не только к возникновению аварийных ситуаций, чреватых перебоями в электроснабжении, но и к снижению мощности и меньшему количеству получаемой электроэнергии.

Более того, в условиях действующего производства электроэнергии перед главными энергетиками энергоснабжения объектов возникает несколько задач:

  1. Как с минимальными простоями оборудования вывести объект из системы энергоснабжения?
  2. Как сократить существенные затраты на закупку нового оборудования, строительно-монтажные по поределке строительной части под габариты новой подстанции?

Существуют два метода решения этих задач: первый метод - разработка и строительство новых комплектных распределительных устройств или полная замена устаревшего электрохозяйства и внедрение нового оборудования по индивидуальным проектам с использованием готовых решений и компонентов, и второй метод — модернизация существующего на подстанции оборудования.

Однако глобальная реконструкцияподстанций с полной заменой устаревшего эксплуатируемого оборудования требует больших финансовых вложений. В текущих условиях положения страны и сокращения выделения финансирования значительно осложняется выполнение задач, требуемых по нормативно-регламентным указаниям, модернизации подстанций.

Модернизировать распредустройство, в минимально сжатые сроки простоя и максимально экономично использовать существующие бетонные и железные элементы конструкции, вот что может взять на вооружение экономный руководитель энергохозяйства.

Преимущества данного метода модернизации очевидны:

  • не требуется разрабатывать проект строительства новых объектов;
  • не требуется выполнение строительно-монтажных работ;
  • выполняется такая реконструкция в минимально короткие сроки, исключая длительное отсутствие электроэнергии;
  • минимизируются потери производства электроэнергии при реконструкции (отключение распредустройств происходит поочередно);
  • устанавливается гарантийное обслуживание на срок 3-5 лет на все смонтированное

    оборудование;

  • повышается надежность работы подстанции;
  • снимается необходимость списания и утилизации демонтированных ячеек;
  • значительно экономятся расходы по модернизации устаревшей подстанции.

Компания ООО «Реон-Техно» предлагает эффективный и экономичный вариант- услуги по частичной модернизации подстанции оборудования устройств РЗА и ячеек КРУ 10(6) кВ.

Ретрофит (модернизация, предусматривающая добавление новой технологии или её свойств к более старым системам) включает в себя:

- переработку схем вторичных соединений релейных шкафов, панелей устройств РЗА, чертежей выкатной тележки и доработки ячеек 6(10кВ);

  • демонтаж устаревших и неисправных комплектующих (коммутационные аппараты релейной защиты и автоматики, выключатели) одного или некоторого количества оборудования устройств РЗА, ячеек 10 (6) кВ на объекте;
  • электромонтаж и установку нового, удобного в эксплуатации, качественного оборудования устройств РЗА на базе статических реле нашего производства и выкатного элемента с вакуумным выключателем на объекте;
  • выполнение пусконаладочных работ и сдача объекта эксплуатирующей организации.

    Рассмотрим выполнение ретрофита релейного шкафа ячейки КРУ или КСО 6(10)кВ на примере принципиальных схем вторичных соединений (рисунок 1).

Рисунок 1

На примере видно, каким образом одно статическое двухфазное реле тока серии РСТ-42ВО позволяет реализовать функции максимальной токовой защиты и токовой отсечки, срабатывающих с независимой выдержкой времени, путем замены 4-х электромеханических реле тока и одного реле времени, выработавших свой срок эксплуатации.

Компания ООО «Рено-Техно», начиная с 1992 г., занимается производством и поставкой промышленной электротехнической продукции:

1. Изготовление новых устройств релейной защиты, необходимых электроэнергетике.

Все выпускаемые реле собраны на электронной базе и являются аналогами электромеханических реле, которые до сих пор эксплуатируются на объектах энергетики и предприятиях различных отраслей промышленности в огромных количествах. В отличие от электромеханических реле, реле нашего производства значительно сокращают частоту техобслуживания и количество операций по настройке.

На нашем предприятии создано собственное Опытное Конструкторское Бюро, специалисты которого занимаются разработкой и созданием новых видов реле для устройств релейной защиты и автоматики.

2. Производство запасных частей - электроконтактов, катушек, гибких соединений книзковольтному и высоковольтному коммутационному оборудованию.

Достоинства и преимущества реле производства ООО «Реон-Техно»:

  • не требуют питание от цепей оперативного тока, т. к. питаются за счет входного тока,
  • обладают высокой виброустойчивостью и ударопрочностью,
  • взаимозамеяемые по отношению к электромеханическим реле старого образца,имееют положительные отзывы по работе в условиях низких температур(отзывы от служб эксалуатации объектов)
  • новые реле комбинированного типа позволяют совместить функции реле тока, времени и указательного реле в одном корпусе, что упрощают схемы релейной защиты и автоматики и облегчают непосредственную эксплуатацию на объекте,
  • соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» на основании протокола испытаний №239/а от 29.06.2014г., выданного Испытательным центром « АкадемСиб» г. Новосибирск.

Литература:

    1. Приложение №1 к протоколу Правления ОАО «Россети» от 22.06.2015 № 356 пр «Концепция развития релейной защиты и автоматики электросетевого комплекса».

Авторы статьи:
Осипов Р.О, Шехтер М.А., Князев М.А, Николаев Н.Л.
ООО «Реон-Техно»
сайт: www.reon.ru
Статья опубликована в журнале «Релейщик», 3(23) 2015.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО «Реон-Техно» с 1992 года присутствует на рынке электротехники, занимаясь разработкой и продажей низковольтного электрооборудования и запасных частей к нему. Основой успешной работы на рынке является высокий уровень подготовленности наших специалистов, постоянный контроль качества, приемлемые цены и индивидуальный подход к каждому клиенту. Система менеджмента качества на предприятии соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Основными видами деятельности предприятия являются: 1. Разработка и производство устройств релейной защиты; 2. Производство зап. частей к контакторам и магнитным пускателям; Так же производим зап. части для электроподвижных составов, нетиповых и зарубежных контакторов, по эскизам, чертежам, образцам заказчиков. 3. Разработка и поставка НКУ; 4. Комплексные поставки НВА.
Князев Михаил
Все новости и публикации пользователя Князев Михаил в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Ретрофит ячеек 6-35 кВ

Ретрофит ячеек 6-35 кВ — это реконструкция (модернизация) ячеек КРУ и КСО с заменой морально устаревшего, либо выработавшего свой срок элементов защиты и управления. Ретрофит позволяет внедрить современные технологические решения, сохранив существующий корпус шкафа КРУ. Устаревшее оборудование необходимо модернизировать, значительно улучшив его рабочие характеристики и продлив срок службы, обеспечи- вая при этом соответствие текущим нормативным требованиям. ООО «ЮНИТЕЛ ИНЖИНИРИНГ» предлагает для модернизации старых распределительных устройств программу — «Ретрофит ячеек 6-35 кВ (релейный отсек)». Подробнее: https://uni-eng.ru/prospekty По всем вопросам просим писать на наш имейл либо в соответствующую форму Запрос цены конкретного продукта на нашем сайте.
Юнител Инжиниринг · Юнител Инжиниринг · 22 апреля · Россия · г Москва
Ретрофит ячеек 6-35 кВ

УСЛУГИ: Замена релейного отсека ячеек КРУ, КРУН, КСО 6(10)-35 кВ

Одним из направлений деятельности ООО «Релематика» является ретрофит (замена) устаревшего и выработавшего свой ресурс оборудования релейной защиты и автоматики в шкафах КРУ, КРУН, КСО 6-10-35 кВ, выполненного, как правило, на электромеханической или микроэлектронной элементной базе, на современные микропроцессорные устройства серии ТОР 200-16, аттестованные и разрешенные к применению в ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром», промпредприятиях и эл. сет. комплексе.
Солонина Ирина · Релематика · 25 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Замена релейного отсека ячеек КРУ, КРУН, КСО 6(10)-35 кВ

ПРОДАМ: Высоковольтные разъединители ВНА 10/630 А, РВЗ 10/630А/1000А, РВФЗ 10/630А/1000А

ООО ПКФ «Электрощит» является основным производителем комплектных трансформаторных подстанций и электрощитового оборудования. Осуществляет проектирование, изготовление и монтаж необходимого Вам оборудования для строительства и реконструкции промышленных, гражданских и энергетических объектов до 10кВ Работаем по производству и поставкам комплектующих для комплектных распределительных устройств (6-10 к), предлагаем к поставке разъединители до 10Кв в линейке доступны автогазовые разъединители ВНА 630 А, РВФЗ 630А, 1000А, РВЗ 630. С более детальная информация можете ознакомиться в каталоге нашей продукции. Так же наша организация производит коммутационные аппараты типа РПС, РБ, РПБ, РС ящики силовые ЯРВ, ЯРВЗ, ЯВЗ, ЯБПВУ с токопропускными номинальными характеристиками 100А, 250А, 400А. зарекомендовавшими себя не только в собственном производстве, но и постоянным использованием другими организациями. Прошу Вас, ознакомиться с каталогом нашей продукции. Надеемся на взаимное сотрудничество.
Агошков Алексей · ООО ПКФ "ЭЛЕКТРОЩИТ" · 27 апреля · Россия · Воронежская обл
высоковольтные разъединители ВНА 10/630 А, РВЗ 10/630А/1000А, РВФЗ 10/630А/1000А

ПРОДАМ: Предлагаем промежуточные реле: ПЭ, РНЕ, РП, РПЛ, РПУ, РЭК, РЭП!

Компания ООО «Реле и Автоматика» более 10 лет успешно поставляет на рынок качественные и современные электротехнические изделия, в частности — промежуточные реле. Промежуточные реле предназначены для гальванической развязки цепей и увеличения коммутационной способности или числа контактов основных реле. В ассортименте нашей компании присутствуют следующие позиции: СБ-10М, РП-53, РП-54, РП-63, РП-64, R3, R4, R15, ПЭ-37, РНЕ-44, РНЕ-66, РП-11, РП-12, РП-16, РП-17, РП-18, РП-21, РП-23, РП-25, РПГ, РПК, РПЛ, РПУ, РЭВ, РЭК, РЭМ, МРП и многие другие. Большая часть продукции имеется в наличии на складе по адресу: Москва, Измайловское шоссе, 73Б, офис 15 (будни с 9 до 17:45). Мы также плотно работаем с почтовыми и транспортными компаниями, поэтому готовы выслать продукцию в кратчайшие сроки в любую точку России. Со всем ассортиментом вы можете ознакомиться на сайте: http://www.rele.ru
Мареев Сергей · Реле и Автоматика · 26 апреля · Россия · г Москва
Предлагаем промежуточные реле: ПЭ, РНЕ, РП, РПЛ, РПУ, РЭК, РЭП!

ПРОДАМ: Реле РТЛ-1021 0х4 13А-15.5А-19А с приставкой КРЛ 104

Реле РТЛ-1021 0×4 13А-15.5А-19А с приставкой КРЛ 104. ТУ 16-647.030-85 Электромагнитное реле постоянного тока РЭМ применяется в качестве реле управления в основном в комплектных устройствах электроприводами постоянного тока судового электрооборудования и в вагонах метрополитена. Технические характеристики Номинальный ток контактов, А 10 Номинальное напряжение цепи контактов, В 110, 220, 320 Механическая износостойкость реле, циклов ВО, не менее 10 000 при коммутации токов в соответствии с таблицей 1 Коммутационная износостойкость реле, циклов ВО, не менее Режим работы прерывисто-продолжительный повторно-кратковременный (ПВ 40%) кратковременный Присоединение к контактам и катушкам переднее Температура окружающего воздуха, °С от -40 до +60 Масса, кг, не более 2,3 Таблица 1 Режим Напряжение, В Рабочий так, коммутируемый контактами, А включаемый отключаемый при нагрузке индуктивной τ ≤ 0,05 с активной Нормальных коммутаций 110 10 0.5 1 220 5 0.2 0.5 320 3.5 0.13 0.35 Редких коммутаций 110 10 1.5 2.5 220 5 1 2 320 3.5 0.6 1.2 Тип реле Способ возврата Количество и вид контактов Исполнение втягиваю- щих катушек на ток, А Пределы регулирова- ния тока втягивания РЭМ 651 самовозврат 1 переключающий 2,5; 5; 10; 15; 25; 50; 100; 200; 300; 600 1,3-3,5Iн РЭМ 651Р ручной РЭМ 651Д электромагнитный Типоисполнения и технические данные Номинальный ток втягивающей катушки Тип реле РЭМ 651 РЭМ 651 Р РЭМ 651Д РЭМ651Д* Напряжение отключающей катушки, В Напряжение отключающей катушки, В * 110 220 75 110 2,5 166513513 166513523 166513543 166513553 5 166513913 166513923 166513943 166513953 10 166514313 166514323 166514343 166514353 15 166514613 166514623 166514623 166514653 156514663 156514643 25 166514913 166514923 166514923 166514953 50 166515413 166515423 166515423 166515453 156515463 156515443 100 166516013 166516023 166516043 366516053 150 166516413 166516423 166516423 166516453 200 166516513 166516523 166516543 166516523 300 166516813...
Отдел продаж · Электроконтакт · 22 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Реле РТЛ-1021 0х4 13А-15.5А-19А с приставкой КРЛ 104
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.