Зачем нужны автоматические выключатели в литом корпусе?
Такие выключатели нужны для нечастых коммутаций нагрузки в нормальном режиме, а также для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания.
Применяются такие выключатели повсеместно, как в гражданском и коммерческом строительстве, так и в различных отраслях промышленности.
Почему в литом корпусе?
Название произошло от англ. molded case. Что означает литой (или формованный) корпус, то есть внешний корпус аппарата выполнен из специального негорючего пластика, нужная форма которого получается путём литья и формовки.
В номенклатуре EKF есть три серии автоматических выключателей в литом корпусе с номинальными токами от 12,5 до 1600.
Эти серии отличаются возможностями индивидуальной настройки срабатывания, наличием дополнительных устройств и видами расцепителей.
Зачем целых три серии?
Для удобства выбора выключателей под конкретный проект. Выключатели в этих сериях называются ВА 99, ВА 99М и ВА 99С и делятся внутри серии по номинальному току и габаритным размерам, а также типу расцепителя.
Рассмотрим каждую серию в отдельности.
Серия автоматов ВА 99 PROxima является самой полной серией выключателей в литом корпусе от компании EKF. Выключатели ВА99 выпускаются в шести токовых типоразмерах в линейке с диапазоном номинальных токов от 12,5 до 1600А. Расцепители в выключателях могут быть термомагнитными и электронными.
К этой серии аппаратов есть большое количество аксессуаров для реализации автоматического и дистанционного управления и сигнализации, а также аксессуары для улучшения электробезопасности персонала и для удобство монтажа и предотвращения аварий.
Иными словами, серия ВА99 является флагманской серией нашей компании с самым широким диапазоном возможностей!
Автоматические выключатели серии ВА-99М являются более экономичной модификацией выключателей серии ВА-99.
ВА-99М отличаются от серии ВА-99 тем, что выпускаются только с термомагнитными расцепителями и на них отсутствуют дополнительные устройства. Эта базовая серия применяется в проектах, где не нужна большая степень автоматизации и дополнительные возможности, а достаточно только главных функций аппарата — коммутация и защита, с чем ВА99М успешно справляется.
Аппараты серии ВА99С ограничиваются номинальным током в 630А и созданы для таких проектов, где требуется тонкая настройка расцепителя аппарата в широком диапазоне (например, обеспечение селективности) и высокая устойчивость к тяжёлым условиям коммутаций. Эти автоматические выключатели, так же как и ВА99 имеют ряд дополнительных аксессуаров для реализации дистанционного и автоматического управления и сигнализации, варианты расцепителя - электронный или термомагнитный. Но в отличие от предыдущих серий, главные силовые контакты этих аппаратов имеют двойной разрыв! Это позволяет снизить влияние дуги при отключении выключателя, что значительно увеличивает срок его службы и устойчивость к аварийным режимам.
Технические характеристики всех трёх серий выключателей в литом корпусе от EKF приведены ниже, а также вы можете найти их в нашем печатном Мастер-каталоге и на сайте компании EKF в разделе Продукция.
Применяя силовое оборудование EKF, каждый участник рынка получает ощутимую выгоду - с силовыми автоматическими выключателями EKF любой партнер всегда получает прибыль и быстро оборачивает товар, потому что его клиенты могут найти в ассортименте EKF продукцию под любой проект и быть уверенными в качестве и надежности товара.
Для сборщиков НКУ и монтажников мы предлагаем конкретные решения с использованием самого качественного оборудования.
| Расцепители: | | | |
| 12,5-1600A | 16-1600A | 16-630A | |
| Термомагнитный (нерегулируемый) ВА99/125 | ВА99/125 | ВА99М/63-ВА99М/1600 | |
| Термомагнитный (регулируемый) | ВА99/160 | | ВА99С/160 |
| Микропроцессорный | ВА99/250 | | ВА99С/400 |
Силовой автоматический выключатель ВА-99 PROxima — самый применяемый автомат

Предельная коммутационная способность (ПКС):
- 25кА – до 125А
- 35кА – до 1000А
- 50кА – до 1600А
Номиналы:
- 12,5…1600A
- Исполнение: 3п (3п+N под заказ)
Отличительные особенности данной серии:
- Настройки срабатывания термомагнитного расцепителя в зоне теплового расцепления Ir=0.8÷1* In.
Для номинала ВА-99 800/1000А, регулировки настроек срабатывания:
- от перегрузок:
Регулируемая уставка по току Ir=0,8-1*In
- от сверхтоков
Регулируемая уставка по току тока Im=5÷10* In


L – настройка функции защиты перегрузки цепи по току 0,4 – 1 хIn по времени задержки 3-18 секунд
S – настройка функции защиты от сверхтока (КЗ) по току 1 – 10 хIn по времени задержки 3-18 секунд

I — настройка функции защиты от мгновенных значений тока КЗ по току 1,5– 12 хIn
G — настройка функции защиты от неисправности заземления по току 0,2 – 1 хIn по времени задержки 0,1-0,8 секунд
Силовые автоматы ВА99М Basic — простой надежный автомат
ПКС:
- от 20кА до 100А
- До 50кА-630А, 800А
Номиналы:
- 16…1600A
- Исполнение: 3P (3P+N под заказ)
| | | |
| ВА-99М/63 | ВА-99М/100 | ВА-99М/250 | ВА-99М/400 |
| | | |
| ВА-99М/630 | ВА-99М/800 | ВА-99М/1250 | ВА-99М/1600 |

Силовые автоматы ВА99С PROxima - профессиональный автомат с широкими настройками срабатывания по тепловому току и току КЗ
ПКС:
- 36кА – до 160А
- 45кА – до 630А
- Исполнение: 3п (3п+N под заказ)
Номиналы:
- 12,5…630A
Регулировки настроек срабатывания
От перегрузок:
Регулируемая уставка по току Ir=0,8-1*In
От сверхтоков:
Регулируемая уставка по току Im=5-10*In
Выключатели протестированы на электромагнитную совместимость. Не создают помех для другого электронного оборудования. Работоспособность выключателей при наличии коммутационных помех и грозовых перенапряжений обеспечивается и при использовании микропроцессорных расцепителей.
Автоматические выключатели ВА-99С устанавливаются в стандартные распределительные щиты. Выключатели свободно устанавливаются вплотную друг к другу (бок о бок), а также в ограниченном пространстве.
Благодаря рото-активному механизму контактной группы, рабочая отключающая способность равна предельной.

Силовые автоматические выключатели серий ВА99 PROxima, ВА99С PROxima, ВА99М Basic комплектуются:
- Межфазными перегородками
- Переходные пластины (номиналы от 250А)*
- Монтажные болты
- Ручка для удобства вкл./выкл. (номиналы от 1200А только для ВА99)
*Силовые автоматические выключатели ВА99С не комплектуются переходными пластинами, только как дополнительные устройства.
К любой модели, любой серии есть паспорт на изделие.
Силовые автоматы на подстанции

Внешний вид трансформаторной подстанции, которая может устанавливаться где угодно, не только для электропитания поселков, но и для питания промышленных зданий и предприятий.
Справа – верхний ящик со счетчиками, нижний как раз с силовыми выключателями.
На левой картинке: Защита обеспечивается с помощью предохранителей, которые могут быть спокойно заменены на необходимые номиналы автоматических выключателей.


Дополнительное оборудование:
На каждый силовой автомат можно установить только один из расцепителей и один из доп. контактов






От правильности выбора автоматического оборудования зависит безопасность людей и техники.
Силовые автоматы ЭКФ обладают максимально гибкими настройками, которые позволят обеспечить необходимый уровень защиты любого объекта.