Пример выбора сечения кабеля 10кВ

23 марта 2016 г. в 11:23

Выбор кабелей 10 кВ немного отличается от выбора кабелей 0,4 кВ. Здесь есть некоторые особенности, о которых нужно знать. Также хочу представить свою очередную вспомогательную программу, с которой выбор сечения кабелей 10 кВ станет проще.

Задача: выбрать кабель для питания трансформаторной подстанции 250 кВА. Расстояние от точки питания (РУ-10кВ, ТП проходного типа) до проектируемой КТП – 200 м. Объект в городской черте.

Первое, с чем необходимо определиться: тип кабеля.

Я решил применить кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Полезная информация из каталога:

Кабели марок ПвП, АПвП, ПвПу, АПвПу, ПвБП, АПвБП, в том числе с индексами «г», «2г», «гж» и «2гж» предназначены для эксплуатации при прокладке в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов. Допускается прокладка этих кабелей на воздухе, в том числе, в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты, например, нанесения огнезащитных покрытий.
Прокладка одножильного кабеля в стальной трубе не допускается.
Кабели указанных марок с индексами «г», «2г», «гж» и «2гж» предназначены для прокладки в земле, а также в воде (в несудоходных водоемах) — при соблюдении мер, исключающих механические повреждения кабеля.
Кабели марок ПвПу, АПвПу, ПвБП, АПвБП, в том числе с индексами «г», «2г», «гж» и «2гж» предназначены для прокладки на сложных участках кабельных трасс, содержащих более 4 поворотов под углом свыше 30 градусов или прямолинейные участки с более чем 4 переходами в трубах длиной свыше 20 м или с более чем 2 трубными переходами длиной свыше 40 м.
Кабели марок ПвВ, АПвВ, ПвВнг-LS, АПвВнг-LS, ПвБВ, АПвБВ, ПвБВнг-LS, АПвБВнг-LS могут быть проложены в сухих грунтах (песок, песчано-глинистая и нормальная почва с влажностью менее 14%).
Кабели марок ПвВнг-LS, ПвБВнг-LS могут быть использованы для прокладки во взрывоопасных зонах классов В-I, B-Ia; кабели марок АПвВнг-LS,
АПвБВнг-LS – во взрывоопасных зонах В-Iб, В-Iг, B-II, B-IIa.
Кабели предназначены для прокладки на трассах без ограничения разности уровней.

Исходя из рекомендаций, выбор мой остановился на АПвБП. В этой статье не буду рассматривать стоимость различных марок кабелей.

Далее нам необходимо определиться с сечением кабеля.

Сечение кабеля 6 (10) кВ выбирают на основании расчетного тока линии, длины линии, тока трехфазного КЗ на шинах питания, времени срабатывания защиты, материала изоляции и жилы кабеля.

Основные проверки, которые нужно выполнить при выборе сечения кабеля 6 (10) кВ:

  1. Проверка кабеля по длительно допустимому току.
  2. Проверка кабеля по экономической плотности тока.
  3. Проверка кабеля по термической устойчивости току трехфазного КЗ.
  4. Проверка по потере напряжения (актуально для больших длин).
  5. Проверка экрана кабеля на устойчивость току двухфазного КЗ (при наличии).

Для упрощения выбора сечения кабеля я сделал программу: расчет сечения кабеля 6 (10) кВ.

Внешний вид программы:

Программа для расчета сечения кабеля 6(10)кВ

Программа для расчета сечения кабеля 6 (10)кВ.

Более подробно о программе и выборе сечения кабеля смотрите в видео:

Выбор сечения кабеля:

Изначально выбираем кабель по расчетному току: АПвБП- (3×35) 16. Расчетный ток в нашем примере всего около 15 А. По экономической плотности тока выходит и вовсе 10 мм2.

При проверке кабеля на термическую устойчивость минимальное сечение получается 29 мм2. Здесь стоит отметь, ток трехфазного КЗ я принял 10 кА, т.к. сейчас в отпуске и нет возможности запросить данное значение в РЭСе, а в ТУ не указано. Согласно ТУ необходимо предусмотреть КСО с выключателем нагрузки (для установки в подключаемой ТП). Выключатель нагрузки я применил с предохранителями типа ПКТ на 40 А.

Согласно время-токовой характеристике предохранителя ПКТ, время отключения составит не более 0,01 с. Я решил перестраховаться и принял время 0,1 с.

ВТХ ПКТ

ВТХ ПКТ

Для расчета потери напряжения можно использовать программу: расчет потери напряжения в трехфазных сетях с учетом индуктивного сопротивления. В моем случае нет смысла проверять кабель на потери напряжения.

Экран выбранного кабеля способен выдержать ток двухфазного КЗ.

На основании всех расчетов и с учетом того, что ток трехфазного КЗ мне пришлось принять самому, я решил подстраховаться и выбираю кабель АПвБП- (3×50) 16.

Источник: 220blog.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Кабель КВБШВ

Кабель КВБбШВзнг (А)-LS 10×1,5 72,0 м Кабель КВБбШвнг (A) 14×1 76,0 м Кабель КВБбШвнг (А) 14×2,5 97,0 м Кабель КВБбШвнг (А) 4×1 30,0 м Кабель КВБбШвнг (А) 4×2,5 97,0 м Кабель КВБбШвнг (А) 7×1,5 714,0 м Кабель КВБбШвнг (А)-LS 10×1,5 230,0 м Кабель КВБбШвнг (А)-LS 14×1 83,0 м Кабель КВБбШвнг (А)-LS 19×1 52,0 м Кабель КВБбШвнг (А)-LS 7×1,5 364,0 м Кабель КВБбШнг (А)-LS 7×6,0 265,0 м Кабель КВБВнг (А)-LS 14×1,5 69,0 м Кабель КВБВнг (А)-LS 4×2,5 92,0 м Кабель КВБВнг (А)-LS 5×2,5 30,0 м Кабель КВБШвнг (А)-LS 10×1 37,0 м Кабель КВБШвнг (А)-LS 14×1,5 71,0 м Кабель КВБШвнг (А)-LS 5×1,5 70,0 м
Гончаров Александр · ООО "МЕГАСНАБ СПБ" · 8 февраля · Россия · г Санкт-Петербург

ПРОДАМ: Кабель КУГПП МКЭК НРШМ ПвПГ

Кабель КСБГКнг (A)-FRLS 1×2х1,2 139,0 м Кабель КСВВнг (А) 2×0,5 175,0 м Кабель КСВВнг (А)-LS 4×0,5 100,0 м Кабель КСВЭВнг (А)-LS 4×0,5 99,0 м Кабель КУГППнг (A)-HF 1×2х0,75 2 862,0 м Кабель КУГППнг (A)-HF 2×2х0,75 387,0 м Кабель КУГППнг (A)-HF 4×2х0,75 908,0 м Кабель КУГППЭнг (A)-HF 1×2х0,75 2 171,0 м Кабель КУИНнг (А)-LS 1×2х0,5 ВЭ 205,0 м Кабель КунРс Внг (А)-FRLS 2×1,5 390,0 м Кабель КУПЭВнг (А)-LS (2×2х1,5)э 1 508,0 м Кабель КУПЭВнг (А)-LS (4×2х1,5)э 356,0 м Кабель МКШВнг (А)-LS 4×2х1 75,0 м Кабель МКШнг (А)-LS 2×2х1 65,0 м Кабель МКЭКШВнг (А)-LS 14×1 194,0 м Кабель МКЭКШВнг (А)-LS 14×2х1 62,0 м Кабель МКЭКШВнг (А)-LS 24×2х1,5 113,0 м Кабель МКЭШ 5×0,75 134,0 м Кабель МКЭШВнг (А)-LS 10×2х1 96,0 м Кабель МКЭШВнг (А)-LS 20×2х1,5 96,0 м Кабель МКЭШВнг (А)-LS 4×2х0,5 22,0 м Кабель МКЭШВнг (А)-LS 4×2х0,75 35,0 м Кабель МКЭШмнг (А)-FRLS 10×0,75 333,0 м Кабель МКЭШмнг (А)-LS 10×0,75 110,0 м Кабель МКЭШнг (А)-LS 7×1,0 57,0 м Кабель МКЭШнг (А)-LSLTx 3×0,75 68,0 м Кабель НРШМ 10×1,5 67,0 м Кабель НРШМ 14×1,5 29,0 м Кабель оптический ОКА-М6П-8А-7,0 1 734,0 м Кабель ОПЦ-8А-9кН 21,0 м Кабель ПБВВГ 2×2,5 (Аналог ШВВП) 300,0 м Кабель ПБПнг (A)-FRHF 3×16 (Севкабель) 81,0 м Кабель ПБПнг (А)-FRHF 5×240 414,0 м Кабель ПвБШп 4×70 14,0 м Кабель ПвВГнг (А)-LS 5×10 70,0 м Кабель ПвВнг (A)-FRLS 3×10 (Севкабель) 186,0 м Кабель ПвПГнг (А)-FRHF 4×2,5 108,0 м Кабель ПвПГнг (А)-HF 2×6 (Севкабель) 79,0 м Кабель ПвПГнг (А)-HF 4×35 (Севкабель) 207,0 м Кабель ПвПГнг (А)-HF 5×35 (Севкабель) 115,0 м Кабель ПвПнг (А)-FRHF 3×16 89,0 м Кабель ПвПнг (А)-HF 4×185 29,0 м Кабель ПвПнг (А)-HF 4×35 (Севкабель) 219,0 м Кабель ПвПнг (А)-HF 5×25 (Севкабель) 145,0 м Кабель ПвПнг (А)-HF 5×25-1КВ 42,0 м
Гончаров Александр · ООО "МЕГАСНАБ СПБ" · 8 февраля · Россия · г Санкт-Петербург

УСЛУГИ: Ремонт кабельных линий напряжением до 10000 V. Монтаж кабельных муфт. Москва, Домодедово, Одинцово, Химки, МО.

Поиск повреждения кабеля, поиск обрыва кабеля, определение места повреждения кабеля. Ремонт кабеля 0.4/6/10 кВ. Монтаж кабельных муфт, установка концевых муфт. Монтаж, ремонт, перенос, кабельных линий электропередачи напряжением до 10000 V. ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ. (СРОЧНЫЙ РЕМОНТ Кабельных Линий) Монтаж концевых и соединительных муфт, распределительных устройств. Услуги кабельщик-спайщик, ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ. Поиск повреждения кабеля, откопка траншей, прокладка кабеля. Земляные работы, электромонтажные работы, установка термоусаживающих муфты. ЛЮБОЙ ГОРОД ЦЕНТР.РОССИИ МЫ ВЕДЕМ ПОСТОЯННЫЙ МОНИТОРИНГ ЦЕННА НАШИ РАБОТЫ В МОСКВЕ И ОБЛАСТЯХ И. НАШИ ЦЕНЫ НИЖЕ!!! Работаем в Москве, Московской области, Наро-фоминские, Апрелевки, Подольске, Троицке, Чехове, Серпухове, Одинцове, Кубинке, Можайске, Рузе, Звенигороде, Истре, Красногорске, Химки, Домодедово, Ступино, Кашире, Коломне, Воскресенске, Егорьевске, Люберцах, Балашихе, Щёлково, Мытищах, Пушкино, Сергиевом-Пасаде, Зарайске, Коломне, Дмитрове, Дубне, Лобне, Видном, Солнечногорске, Клине, Луховицах, Рязани, Твери, Орле, Смоленске, Брянске, Калуге, Обнинске, Туле…и в других областях по договорённости сторон
Алдохин Алексей · ИП Алдохин Алексей Валентинович · 10 февраля · Россия · г Москва
Ремонт кабельных линий напряжением до 10000 V. Монтаж кабельных муфт. Москва, Домодедово, Одинцово, Химки, МО.

ПРОДАМ: Кабели КИП КИС КМП КНРк КППГ

Кабель КИПвЭнг (А)-HF 2×2х0,78 100,0 Кабель КИПЭВнг (А)-LS 3×2х0,6 270,0 Кабель КИС-Внг (А)-LS 4×2х0,78 538,0 Кабель КМПВЭВнг (А)-LS 3×1 250,0 Кабель КМПЭВнг (А)-LS 14×1 161,0 Кабель КНРк 3×1 152,0 Кабель КОПСмВВнг (А)-FRLS 1×2х1,5 100,0 Кабель КОПСмВЭВнг (А)-FRLS 1×2х0,75 (аналог КПСВЭВнг (А)-FRLS) 270,0 Кабель КПБПнг (А)-FRHF 14×2,5 2 817,0 Кабель КПБПнг (А)-HF 14×1,5 377,0 Кабель КПБПнг (А)-HF 19×2,5 206,0 Кабель КПБПнг (А)-HF 4×2,5 267,0 Кабель КПГУ 3×150+1×70(N) ТУ 16.К73.05-93 (ГОСТ 24334-80) 15,0 Кабель КПКЭПКПнг (А)-FRHF 2×2,5 130,0 Кабель КППГнг (А)-HF 4×1,5 1 193,0 Кабель КППГнг (А)-HF 4×2,5 1 796,0 Кабель КППГЭнг (А)-HF 7×0,75 160,0
Гончаров Александр · ООО "МЕГАСНАБ СПБ" · 8 февраля · Россия · г Санкт-Петербург

ПРОДАМ: Разъёмы ШК, ШЩ, РШ-ВШ, и др

Продаем: Разъём для АВМ-15 1000А Разъём 3-х фазный 25А 250В Разъём ВК-40-4 В1К Вилка 40А 4 штыря кабельный Разъём Г2ТГ3Т-В (розетка) Разъём кабельный IFD-IFG16 16А/5P 380В Разъём кабельный IFD-IFS16 16А 380В IP43 Разъём кабельный IFK-IFS16 4×16А 380В IP32 Разъём кабельный СС11 4×25А Разъём РГ1КУ-Г1Т (вилка) Разъём РП-40-4 В1К розетка 40А 4 штыря Разъём РШ-ВШ 25А 250В Разъём РШ-ВШ-30 25А 380В Круглый Разъём РШ-ВШ-40А 250В Разъём СШК8 4×60 (вилка) Разъём СШК8 4×60 (розетка) Разъём СЭ 11-19 (Вилка круглая) для гидрораспределителей Разъём СЭ 11-19 (розетка) для гидрораспределителей (DIN 43650 форма А) Разъём ШК 4×25А (вилка) Разъём ШК 4×25А (розетка) Разъём ШК 4×60А (вилка) Разъём ШК 4×60А (розетка) Разъём ШР20П4НШ8 розетка кабельная Разъём ШС20П4НШ8 розетка кабельная Разъём ШЩ 4×25А (розетка) Разъём ШЩ 4×60А (вилка) Разъём ШЩ 4×60А (розетка) Розетка РШ-п-2-IP43-01-10/42В 10А Наличие товара на текущий момент и актуальные цены смотрите на сайте www.aktivenergo.ru в разделе Разъёмы ШК, ШЩ, РШ-ВШ, и др, прямая ссылка http://www.aktivenergo.ru/catalog/goods-list_18472.html Так же цены и наличие можете уточнить по тел или написать на e-mail
Чуланов Дмитрий · Активэнерго.РУ · 15 февраля · Россия · Удмуртская Респ
Активэнерго.РУ (ИП Чуланов Н.В.)
ООО «Копос Электро» — представительство чешской корпорации KOPOS KOLIN а.s. в Российской Федерации. Основным видом производства компании является электромонтажные изделия для кабельных систем. Количество изделий в серийных линейках продукции бренда KOPOS превышает 8 тысяч наименований.