Эксперимент проводился в аккредитованной электролаборатории в соответствии с ПУЭ 7 изд. Гл. 1.8 п. 1.8.37, п. 1.8.40, ГОСТ Р 50571.16-2007, 612.3.Выданы соответствующие протоколы испытаний и заключение о пригодности данных клемм к эксплуатации.
Цель тестирования
оценить степень соответствия клемм, аналогов Wago 222 серии заявленным в тех. паспорте электрическим и механическим параметрам.
- Сила тока: 24А
- Температура: 105°С
- Напряжение: 400В
Тестирование клемм 222 серии
Для тестирования была выбрана модель 222-413 (рычажковая клемма, зажим типа cage clamp, на 3 контакта).
На эту клеммы с помощью регулируемого лабораторного автотрансформатора и включенного в схему нагрузочного трансформатора подается ток. Значение силы тока фиксирует аналоговый и цифровой амперметр, а также будем проверять это значение токовыми клещами. Параллельно замеряем температуру клеммника (корпуса и контактной части) при помощи мультиметра
Схема тестирования клеммника
Ход эксперимента
Устанавливаем силу тока до уровня номинального значения (24А). Замеряем температуру контактной части клеммы, температуру корпуса клеммы и состояние проводов. Постепенно увеличиваем ток итерациями по 10А. На каждом шаге ждем 8~10 минут для измерения температуры в динамике.
№ этапа | Значение силы тока | Значение температуры |
---|---|---|
1 | 24А (номинал) | 31.8°С |
2 | 35А | 36°С |
3 | 45А | 44.2°С |
4 | 55А | 52.4°С |
5 | 68А | 58.6°С |
6 | 80А (на пике) | 138.4°С |
Клеммы 222 серии, аналоги Wago, успешно прошли тестирование на ток и температуру
Рекомендована эксплуатация рычажковых клемм 222 серии в сетях освещения, групповых силовых сетях и слаботочных системах.
Итоги тестирования
Пиковая нагрузка – 80А, пиковая температура — 138.4°С в контактной части, 125°С на корпусе клеммы. Деформаций и оплавлений на клемме при номинальных занчениях в ходе эксперимента не обнаружено. Клеммник аналог Wago 222 серии успешно прошел испытание и выдержал нагрузку в 3 раза превышающую допустимую.
Клеммник, аналог Wago 222 полностью повторяет технические параметры и качество оригинала, при этом дешевле на 30-40%. Официальный дистрибутор рычажковых клемм, аналогов 222 серии — компания Альтаир.