Автоматизация работы адсорбционного генератора азота на базе Unitronics

2 июня 2017 г. в 10:00

Название компании: ООО «Челябинский завод мобильных энергоустановок и конструкций»

Отрасль промышленности: OEM/Производство пожарных, насосных, водоподготовительных, компрессорных и газоразделительных станций в блочно-модульном исполнении.

Главная задача: Получение газоразделительной установки с высокой производительностью и большим КПД при достаточном уровне надежности и гибкости.

Какая продукция Unitronics используется в данном проекте?

○ ПЛК Vision V570-57-T20B,
○ модуль Snap-in V20018E5B,
○ локальные модули I0-AI8,10-R016.

Общий вид монтажа

Фото 1. Общий вид монтажа

Главный экран панели управления

Фото 2. Главный экран панели управления

Область применения

Автоматизация работы адсорбционного генератора азота. На фото 2 представлен главный экран панели управления генератором в среде программирования VisiLogic.

Задачи новой системы

Разработка локальной системы для управления и контроля работы адсорбционного генератора азота с широкими возможностями настройки режимов работы и мониторинга. Генератор должен обеспечивать необходимую производительность при заданном давлении сжатого азота для нужд заказчика. Требуется высокая гибкость настроек для подстройки параметров под необходимые требования. Возможность дистанционного мониторинга и управления.

Концепция системы

Основной задачей локальной системы управления является анализ текущего состояния генератора азота по средствам датчиков и управление пневматическими и электромагнитными клапанами. Все технологически важные места трубопровода оснащены датчиками давления и датчиком остаточного содержания кислорода. Они позволяют оперативно отслеживать состояние генератора азота. Для обеспечения необходимой чистоты азота на выходе применен встроенный ПИД регулятор. Это обеспечивает плавность и стабильность работы. Общий вид шкафа можно увидеть на фото 3,4 и 5. После сбора всех данных о системе ПЛК их упаковывает и по интерфейсу RS-485 передает на верхний уровень АСУТП для дальнейшей обработки.

Технические преимущества

Сенсорная панель позволяет предоставить оператору максимум информации о системе и удобный интерфейс управления. Производительность ПЛК более чем достаточна и позволяет с легкостью проводить расчеты и обработку различных ситуаций. Возможность подключения Snap-in с большим количеством входов/выходов существенно экономит место.

Шкаф управления в сборе

Фото З. Шкаф управления в сборе

Главный экран в работе

Фото 4. Главный экран в работе

Фото 5. Экран с графиками

Фото 5. Экран с графиками

По материалам компании
«Клинкманн»

официального дистрибьютора
Unitronics в РФ

Источник: Материал размещен в журнале «Электротехнический рынок», №2 (74) Март-Апрель 2017

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Гидрооборудование и Пневмооборудование в Новороссийске

Предлагаем промышленным предприятиям решение проблемы зависания сыпучих материалов и образования отложений в бункерах, силосах, течках, газоходах и другом оборудовании. Нашей фирмой разработано, запатентовано, производится и поставляется следующее промышленное оборудование: 1.Пневмоударные генераторы ГПУ (пневмогенераторы) - обрушители сыпучих материалов в бункерах - обеспечивают стабильную выгрузку сильнослипающихся и влажных сыпучих материалов из бункеров и силосов. Эти генераторы предназначены также для очистки технологического и пылеулавливающего оборудования, газоходов, котлов-утилизаторов от отложений и зарастаний ударом мощного импульса сжатого воздуха. 2.Зернистые фильтры с пневмоударной регенерацией ФЗГИ и ФЗГИ-Б предназначены для улавливания пыли сухим способом. Степень очистки выбросов обеспечивается на уровне 98-99 %. 3.Пневмоударные устройства регенерации рукавных фильтров с генераторами ГПУ предназначены для замены вышедших из строя или недостаточно эффективных устройств регенерации фильтров типа ФРКИ, СМЦ, ФВК, РЦИ и др. ________________________________________ Предлагаем также комплексную поставку пневматического, гидравлического, смазочного, фильтровального оборудования и ТПА: - комплектные пневмоприводы и гидроприводы для промышленного оборудования - пневмоцилиндры поршневые 1412, 1112 и др. по ГОСТ 15608 и вращающиеся ПЦВ - пневмораспределители с электромагнитным, пневматическим и ручным управлением: У71, 3МП, В64, В71, 5Р2, КЭП-16, П-РЭ 2/16, П-РЭ 3/2,5, ПЭК и др. и катушки к ним - пневмоклапаны редукционные П-КР 122-12, 122-16, 112-25, обратные и др. - фильтры-влагоотделители 22, 26, ПФВ, ПМК и маслораспылители 121, ПМК и др. - блоки подготовки сжатого воздуха П-Б16, ПБК, блоки управления ПБУ и др. - устройства подготовки сжатого воздуха П-МК и др. - устройства очистки сжатого воздуха П-ППВМ и др. - запорные клапаны с электромагнитным приводом 15кч883р СВМГ, 15кч888р СВМ, электромагниты ЭМП1, ЭМ37 и катушки к ним, 5ВН.520.055,...
Трибрат Владимир · ИМПЭК НПФ ООО · 23 мая · Россия · Краснодарский край
Гидрооборудование и Пневмооборудование в Новороссийске

ПРОДАМ: ОЧИСТКА БУНКЕРОВ - ПНЕВМООЧИСТКА - ПНЕВМООБРУШИТЕЛИ - аналог генератора ПГ-25/8 - ПНЕВМОГЕНЕРАТОРЫ ГПУ

Перечень промышленного оборудования, выпускаемого Научно-производственной фирмой ООО «ИМПЭК» (г. Новороссийск): 1.Очистка бункеров — Пневмоочистка — Пневмообрушители сыпучих материалов — генераторы ГПУ — аналог генератора ПГ-25/8. 2.Промышленные пылеуловители — зернистые фильтры ФЗГИ. 3.Пневмоударные устройства регенерации рукавных фильтров с генераторами ГПУ. 4.Поставка гидравлического, пневматического, фильтрующего и смазочного оборудования с нашего склада в г. Новороссийске.
Трибрат Владимир · ИМПЭК НПФ ООО · 23 мая · Россия · Краснодарский край
ОЧИСТКА БУНКЕРОВ - ПНЕВМООЧИСТКА - ПНЕВМООБРУШИТЕЛИ - аналог генератора ПГ-25/8 - ПНЕВМОГЕНЕРАТОРЫ ГПУ

ПРОДАМ: Нефтяные насосы НК от производителя

Предлагаем к поставке нефтяные консольные насосы НК, НКВ,НПС производства ЗАО "НПП Нефтегазовая техника, г.Ростов-на-Дону , а именно: НК -16/70; НК-16/125; НК-65/35-70; НК-32/80; НК-63/80; НК-65/35-125; НК-65/35-240; НК-210/80; НК-210/200; НК-200/210; НК-200/120-120; НК-200/120-370;НК-560/335-180; НК-560/180А; НКВ-360/320; НКВ-600/320 и т.д. Насосное оборудование полностью сертифицированно и разрешено к применению. Все сертификаты в наличии. С уважением Нач.отд.сбыта Сотников Александр Анатольевич
Сотников Александр · ООО "НПКФ Промкомплектация" · 10 июня · Россия · Ростовская обл

ПРОДАМ: Газовые генераторы GENERAC Industrial

Generac Industrial SG – газопоршневая электростанция, используемая в качестве резервного или основного источника энергии. Она изготовлена американским производителем, занимающим первые позиции на рынке силовой техники. В агрегате внедрены инновационные технологии, разработанные квалифицированными инженерами. Поэтому генератор обладает улучшенными показателями производительности и надежности. Он обеспечивает энергией разнообразные объекты (предприятия, фабрики, супермаркеты, склады). Долговечные двигатели Модель Generac Industrial SG оснащена производительным двигателем, отличающимся высокими техническими показателями. Американские специалисты разработали уникальную модель. Установленный двигатель укомплектован мощным блоком цилиндров. Устройство функционирует на протяжении длительного периода и никогда не подводит. Оно бесперебойно работает в неблагоприятных условиях. К числу стандартных опций двигателя относится автоматическое выключение при перегреве и при повышенных оборотах. Также имеется удлинитель для слива масла и глушитель выхлопа. Предусмотрено электрозажигание. PowerManager® Generac SG – генератор, оснащенный современным цифровым контрольным блоком. PowerManager® - значимая разработка в области резервного энергоснабжения. С ее помощью можно контролировать все процессы одним нажатием кнопки. Панель управления укомплектована двумя дисплеями. На них отображается различная информация: состояние системы, мощность, скорость двигателя, давление топлива. Имеются аварийные сигналы. К примеру, температура охлаждающей жидкости. Интерфейс понятный и удобный. Поэтому у пользователей не возникают проблемы с управлением. Защита от климатических факторов Модель Generac SG укомплектована металлическим кожухом. Корпус защищает внутренние элементы от негативного воздействия окружающей среды. Также звукопоглощающий кожух снижает уровень шума. Конструкция изготовлена из металла, обработанного текстурированным полиэфирным порошкообразным веществом. Поэтому корпус не...
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 14 июня · Россия · г Москва
Газовые генераторы GENERAC Industrial

ПРОДАМ: Дизель-генераторы - продажа, сервис, ПНР.

Компания предлагает на всей территории России энергетическое оборудование для резервного электроснабжения, а так же запчасти для их ремонта и производства. Мобильные дизель-генераторы в утепленном блок-контейнере автоматизированные по 3-ей степени автоматизации. Запчасти для ремонта синхронных и сварочных генераторов: - Муфта стыковочная двигателей, соединительные диски с монтажными адаптерами по SAE; - Регулятор напряжения AVR; - Трансформаторы блока возбуждения; - Блоки диодные БПВ для ремонта сварочных аппаратов; - Диодный мост вращающийся; - Перемотка силивого трансформатора, подшипниковых щитов с заменой подшипников. Запчасти для ремонта дизельных двигателей Вольво, Cummins, Перкинс, Дусан, а так же ММЗ (Минский Моторный Завод): - Блок управления с контроллером дизель-генератора. - Масляный радиатор охлаждения двигателя с крыльчаткой импеллера станции. - Электронный регулятор частоты вращения двигателя Woodward и Электропривод соленоид подачи топлива ТНВД. т/ф: 4852-599133, 910539
Чуев Владимир · Энергетика · 10 июня · Россия · Ярославская обл
Дизель-генераторы - продажа, сервис, ПНР.
ЗАО «ЗЭТО» — является одним из ведущих российских производителей электротехнического оборудования высокого, среднего и низкого напряжения, хорошо известным как в России, так и за рубежом.