Диагностика состояния высоковольтных выключателей прибором ПКВ/У3

17 августа 2017 г. в 08:56

При монтаже и наладке высоковольтных выключателей, распределительных устройств КРУЭ, КРУ, КРУН, КСО, а также их последующего обслуживания требуется проверять нормируемые характеристики: времени, скорости, хода, тока и напряжения. При этом, приходится проводить целую серию повторных испытаний, которые требуют значительных затрат времени (до нескольких дней) и наличия большого количества измерительного оборудования.

Поэтому рекомендуется использовать универсальный измерительный прибор, который позволяет за короткое время и с высокой точностью контролировать все необходимые параметры высоковольтных выключателей. Для реализации данной потребности компания «СКБ ЭП» поставляет универсальный прибор ПКВ/У3 для безразборного контроля российских и зарубежных (ABB, SIEMENS и AREA) выключателей всех типов (воздушных, масляных, элегазовых, вакуумных), на все классы напряжений от 10 кВ до 1150 кВ.

Контроль с помощью прибора ПКВ/У3 заключается в проведении пусков коммутационного аппарата и измерении комплекса его характеристик при дальнейшем сопоставлении измеренных и паспортных значений. В цифровой форме регистрируются характеристики: времени, скорости, перемещения (хода), тока (электромагнитов включения и отключения) и напряжения (изменение напряжения на электромагнитах). Все результаты измерения выводятся на дисплей компьютера.

Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/У3
Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/У3

Одна из особенностей ПКВ/У3 заключается в том, что прибор выпускается в двух модификациях, отличающихся количеством каналов датчиков перемещения (1 или 3) и количеством каналов контроля резистивных датчиков (2 или 12): ПКВ/У3.1 и ПКВ/У3.0, соответственно.

  1. Двенадцать каналов контроля резистивных датчиков в ПКВ/У3.0 позволяет контролировать все типы выключателей, включая такие как ВО-750, ВО-1150, ВНВ-1150, а ПКВ/У3.1 имеет два канала, поэтому данная модификация проводит контроль всех типов выключателей, исключая три перечисленные.
  2. ПКВ/У3 комплектуется датчиками углового (ДП21) и линейного (ДП12) перемещения для контроля характеристик скорости и хода, но пользователи прибора не всегда используют возможности их сочетания. Так, для элегазовых выключателей можно установить датчик ДП12 на движение тяги, соединяющей механизмы полюсов выключателей, а датчик ДП21 поставить на двигатель завода пружин привода. Такое сочетание позволит измерить ток механизма завода пружин, а также проконтролировать работу двигателя в целом.
  3. При проведении измерений с одним датчиком перемещений, параметры хода для каждой фазы приходится замерять, переставляя его с одной фазы на другую. При этом нужно выполнить три операции ВО (включения-отключения). Однако если использовать три датчика одновременно, подобное измерение можно провести быстрее, т.к. потребуется только одна операцию ВО.
  4. Несмотря на то, что ПКВ/У3 выпускается достаточно долго и успел себя зарекомендовать, его возможности зачастую используют не полностью. Например, силу тока можно измерить не только при помощи встроенного коммутатора прибора, но и с применением токовых клещей (ток до 600А; по заказу). Чаще всего пользователи ПКВ/У3 применяют клещи для измерения соленоидов масляных выключателей типа МКП-110/220 и У-110/220, но на их смену приходят элегазовые коммутационные аппараты.
  5. Соответственно потребность в измерении больших токов отпадает и появляется необходимость измерения тока двигателя завода пружин привода. ПКВ/У3 позволяет проводить такого рода испытания и выдает информацию о задержке срабатывания, а также о состоянии механизма завода пружин в целом.
  6. Наличие двух каналов измерения тока токовыми клещами и канала измерения падения напряжения на внешнем измерительном шунте позволяет одновременно контролировать силу тока трех отдельных приводов (для выключателей с раздельными приводами). При этом два универсальных канала для измерения напряжения или сопротивления позволяют подключить любые датчики не входящие в комплект поставки с прибором ПКВ/У3. Например, датчики хода контактов вакуумных выключателей или дополнительные токовые клещи.

Таким образом, применение универсального прибора ПКВ/У3 позволяет не только сократить время проведения контроля выключателей, но и посредством анализа цифровых данных и графиков перемещения, выявить неисправности на ранней стадии, тем самым продлить срок эксплуатации коммутационного оборудования.

«Прибор ПКВ/У3 функционален и удобен в использовании, позволяет проводить анализ полученных данных в табличной и графической форме, что значительно повышает производительность работ при первичных настройках оборудования и дальнейших его испытаниях».

Алексей Малков, главный инженер,
ЗАО «Завод электротехнического оборудования»

«...Ввиду того, что конструкция прибора ПКВ/У3 позволяет проверять практически каждый нормируемый параметр выключателя (собственное время вкл. и откл.; ход в контактах; неодновременность смыкания и размыкания контактов; вжим; дребезг и т.д.), его использование позволило повысить качество оценки выполняемых ремонтных работ.

Функция прибора по замеру потребляемого тока обмоток электромагнитов включения и отключения позволяет выявлять скрытые дефекты обмоток электромагнитов...

Использование прибора ПКВ/У3 для безразборного контроля внутреннего состояния узлов выключателей позволяет сократить объем ремонтных работ, и на ранней стадии выявить выключатели, которым необходим лишь мелкий ремонт».

Александр Буркеев, инженер 1 категории,
Центральные межсистемные электрические сети, филиал KEGOC

«Использование прибора ПКВ/У3.1 позволяет нам сократить время на проведение контроля высоковольтных выключателей, а также повысить качество проводимых работ».

Юрий Циберный, главный инженер, Центральный филиал
ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» Вологодское ПТОиР ЕНЭС

Источник: ООО «СКБ ЭП»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Лысенко Анастасия Сергеевна
Все новости и публикации пользователя Лысенко Анастасия в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Устройство контроля тока утечки УКТ-02 УКТ02 УКТ-03 УКТ03М, датчик тока ДТУ-02 ДТУ02 ДТУ-03 ДТУ03

Со склада и под заказ: Для ОПН устройство контроля тока утечки УКТ-03 УКТ03 УКТ-О3 УКТО3 УКТ-03М УКТ03М УКТО3, устройство контроля тока утечки УКТ-02 УКТ02 УКТ-О2 УКТО2, датчик тока ДТУ-03 ДТУ03 ДТУ-О3 ДТУО3, для ОПН датчик тока ДТУ-02 ДТУ02 ДТУ-О2 ДТУО2, датчик трансформатора трансформатор ТПС-0,66 ТПС0,66 ТПС-0,66У3. Пост кнопочный ПКУ15-21-111-54 ПКУ 15-21-111-54, пост кнопочный ПКУ15-21-121-54 ПКУ 15-21-121-54, пост кнопочный ПКУ15-21-131-54 ПКУ 15-21-131-54, пост кнопочный ПКУ15-21-141-54 ПКУ 15-21-141-54, пост кнопочный ПКУ15-21-151-54 ПКУ 15-21-151-54, пост кнопочный ПКУ15-21-161-54 ПКУ 15-21-161-54, пост кнопочный ПКУ15-21-171-54 ПКУ 15-21-171-54, пост кнопочный ПКУ15-21-181-54 ПКУ 15-21-181-54, пост кнопочный ПКУ15-21-211-54 ПКУ 15-21-211-54, пост кнопочный ПКУ15-21-221-54 ПКУ 15-21-221-54, пост кнопочный ПКУ15-21-231-54 ПКУ 15-21-231-54, пост кнопочный ПКУ15-21-241-54 ПКУ 15-21-241-54, пост кнопочный ПКУ15-21-251-54 ПКУ 15-21-251-54, пост кнопочный ПКУ15-21-281-54 ПКУ 15-21-281-54, пост кнопочный ПКУ15-21-321-54 ПКУ 15-21-321-54, пост кнопочный ПКУ15-21-331-54 ПКУ 15-21-331-54, пост кнопочный ПКУ15-21-341-54 ПКУ 15-21-341-54, пост кнопочный ПКУ15-21-351-54 ПКУ 15-21-351-54, пост кнопочный ПКУ15-21-431-54 ПКУ 15-21-431-54, пост кнопочный ПКУ15-21-441-54 ПКУ 15-21-441-54, пост кнопочный ПКУ15-21-541-54 ПКУ 15-21-541-54. Низкие цены, отгрузка в другие регионы. Подробности на сайте.
Отдел сбыта · НЭМЗ · Вчера · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Устройство контроля тока утечки УКТ-02 УКТ02 УКТ-03 УКТ03М, датчик тока ДТУ-02 ДТУ02 ДТУ-03 ДТУ03

УСЛУГИ: Диагностика, ремонт автоматики-электроники вентиляции в Твери

Мы выполняем диагностику и ремонт электроники управления вентиляцией. Щиты управления вентиляцией. Панели управления. Контроллеры для вентиляции. Датчики. Регуляторы скорости. Преобразователи частоты. Приводы для воздушных заслонок. Современные автоматические комплексы оснащены различной аппаратурой, как аналоговой, так и цифровой, включающей три основные группы: Сенсорные приборы и датчики. Данная группа включает различные средства сбора информации о реальном состоянии системы по различным параметрам: температуре, давлению, влажности воздуха, силе тока и т. п. Полученная информация преобразовывается в электрический сигнал, который поступает на вход контроллера; Регуляторы и контроллеры. Эта группа приборов осуществляет сбор и анализ данных, полученных от датчиков, и на основе анализа дает команды исполняющей механике или выключателям, которые меняют режим работы системы или ее отдельных частей. Регуляторы могут быть собраны на основании аналоговых логических схем или состоять из цифровой техники с программным обеспечением; Исполнительная механика. Включает различные приводы, органы регулировки, выключатели и прочие механизмы, которые осуществляют реализацию команд от контроллеров по изменению тех или иных параметров работы вентиляции. Это может быть автоматический клапан приточной вентиляции, сервопривод, выключатель токовой отсечки, регулятор частоты вращения ротора электродвигателя и т. д. Исполнительная механика. Включает различные приводы, органы регулировки, выключатели и прочие механизмы, которые осуществляют реализацию команд от контроллеров по изменению тех или иных параметров работы вентиляции. Это может быть автоматический клапан приточной вентиляции, сервопривод, выключатель токовой отсечки, регулятор частоты вращения ротора электродвигателя и т. д. Набор функций, которые выполняет автоматика: Контроль и регулировка частоты вращения вентиляторов; Контроль температуры обратной воды и защита калориферов от замерзания; Контроль параметров...
Завод Подстанций · Проммонтаж · 9 апреля · Россия · Тверская обл
Диагностика, ремонт автоматики-электроники вентиляции в Твери

ПРОДАМ: Реле контроля тока РКТ-3 постоянного/переменного

Реле контроля тока РКТ-3 предназначены для выдачи управляющего сигнала при обнаружении выхода значения тока выше или ниже установленного значения в однофазных сетях. Реле контроля тока служит для контроля перегрузок, потребления и диагностики удалённого оборудования (замыкание, пониженное или повышенное потребление тока). Возможность контроля постоянного или переменного тока (по исполнениям) Питание АСDC50…270B или ACDC24В Диапазон контролируемого тока (0…5А) или (0…16A) Гальваническая развязка измерительной цепи от цепи питания Коммутируемая нагрузка 16А Корпус шириной 13 мм Реле выпускаются в унифицированном пластмассовом корпусе с передним присоединением проводов питания и коммутируемых электрических цепей. Крепление осуществляется на монтажную рейку-DIN шириной 35 мм (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) или на ровную поверхность. Для установки реле на ровную поверхность, фиксаторы замков необходимо раздвинуть. Конструкция клемм обеспечивает надёжный зажим проводов сечением до 2,5 мм². ВНИМАНИЕ: Во избежание перегрева корпуса, подключение к клеммам Y1 и Y2 реле РКТ-3 5А выполнять проводом 1,5 мм², а для реле РКТ-3-16А — 2,5 мм². На лицевой панели прибора расположены: поворотный переключатель порога срабатывания от максимального тока, поворотный переключатель установки задержки срабатывания t в режиме максимального и минимального тока, синий индикатор (активен, когда контакты 11 и 14 замкнуты), красный индикатор (активен, когда контакты 11 и 14 разомкнуты). ВНИМАНИЕ: Момент затяжки винтового соединения должен составлять 0,4 Нм. Следует использовать отвертку 0,6*3,5 мм. При установке на DIN-рейку обеспечить зазор между соседними приборами не менее 5 мм. РАБОТА РЕЛЕ Реле имеет два режима работы: режим максимального тока и режим минимального тока. Выбор режима работы осуществляется установкой поворотного переключателя уставки задержки срабатывания в сектор минимального или максимального значения тока. Если переключатель установлен в сектор Imax, то выбран режим...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 8 апреля · Россия · Московская обл
Реле контроля тока РКТ-3 постоянного/переменного

ПРОДАМ: Комплектное распределительное устройство КРУ 8DA

АО «Группа «СВЭЛ» предлагает комплектное распределительное устройство малогабаритное КРУ 8DA. Технические характеристики КРУ 8DA: – номинальное напряжение: 12; 24, 36, 40.5 кВ; – номинальный ток: до 2500 А; – выключатель: вакуумный; – тип изоляции: элегазовая; – условие обслуживания: одностороннее.
Завьялова Екатерина · Группа СВЭЛ · Вчера · Россия · Свердловская обл
Комплектное распределительное устройство КРУ 8DA

ПРОДАМ: Реле контроля, кодовые, импульсные, указательные

Продаем из наличия: Выпрямительное устройство ВУ-200 220В 50Гц 500р. Датчик SK-35 (для ESP-50) 500р. Датчик-реле уровня РОС 101 2 000р. Датчик-реле уровня ЭРСУ-3 220В 50Гц 2 450р. Реле 731-12-С1 220В АС 30А 270р. Реле DAR 9050 250В 5А (2з.2р.) 255р. Реле FTS-420 220V 50-60Hz 2 650р. Реле VVO-27 25А 220В 260р. Реле дифференциальное ДЗТ-IIУ4 задн. присоед. 2 000р. Реле дифференциальное РНТ-565 1 400р. Реле кодовое КДР-ШЗМ 900 витков 3,8 Ом 160р. Реле контроля изоляции РКИ-500 2 800р. Реле контроля скорости РКС-3 пасп РС4.501.200 320р. Реле контроля фаз ЕЛ- 8 220В 50Гц 910р. Реле контроля фаз ЕЛ-10-2 220В 910р. Реле контроля фаз ЕЛ-11 380В 910р. Реле контроля фаз ЕЛ-12 220В 910р. Реле контроля фаз РА-74/2 220В 50Гц (Асимметр) 400р. Реле напряжения и контроля фаз РНПП-311 1 200р. Реле обрыва фаз Е-511 380В 580р. Реле повторного включения РПВ 258 220В (0,5А) 1 700р. Реле повторного включения РПВ 258 220В (2,5А) 1 700р. Реле повторного включения РПВ 58 220В (4А) 1 700р. Реле РБМ 178/1 110В 5А 50Гц 890р. Реле РГ 9 УХЛ4 ~220В заднее прис. 1 800р. Реле РЗ-303ЭТ 380В 5А 3 500р. Реле РПС32Б РС4.520.224.1 50р. Реле РС 52-1-220-4850-0,1 100р. Реле РУ-1 100В 50Гц -110,220В 1 250р. Реле РЭПУ-12-20002У3 0,25А АС 780р. Реле РЭПУ-12М-101-1У3 0,1А DC 780р. Реле РЭПУ-12М-101-1У3 0,1А АС 780р. Реле РЭС 55А исп.0102 70р. Реле РЭС-22 паспорт РФ 4500151 3 400р. Реле РЭУ11-11-½/5-40У3 -0,05А 670р. Реле РЭУ11-11-½/5-40У3 -0,16А 670р. Реле РЭУ11-11-½/5-40У3 -0,1А 670р. Реле РЭУ11-11-½/5-40У3 -0,5А 670р. Реле РЭУ11-11-½/5-40У3 -1А 670р. Реле РЭУ11-11-½/5-40У3 220В DC 670р. Реле РЭУ11-2-40У3 0,016А 670р. Реле РЭУ11-20-½/5-40У3 -0,025А 670р. Реле РЭУ11-20-½/5-40У3 -0,16А 670р. Реле РЭУ11-20-½/5-40У3 -0,1А 670р. Реле РЭУ11-20-½/5-40У3 -1А 670р. Реле РЭУ11-20-½/5-40У3 0,016А 50Гц 670р. Реле РЭУ11-20-½/5-40У3 0,4А 50Гц 670р. Реле РЭУ11-20-½/5-40У3 220В 670р. Реле РЭУ20-1-2-5-40У3 ~220В 50Гц 670р. Реле твердотельное HDH 10044 ZD3 100A 1...
Чуланов Дмитрий · Активэнерго.РУ · 11 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Реле контроля, кодовые, импульсные, указательные
Lovato Electric — компания с высоким статусом среди крупных игроков мирового рынка электротехники. Благодаря своим широчайшим компетенциям, долгосрочному стратегическому планированию, глубоким исследованиям рыночной конъюнктуры и научно-исследовательской работе в электротехнической сфере Lovato Electric выступает признанным лидером среди аналогичных предприятий, предлагая потребителям лишь лучший продукт.