Согласно исследованиям известно, что привод является одним из менее надёжных элементов механизма высоковольтного выключателя. Например, по некоторым статистическим данным, в 30 - 35% случаев действие релейной защиты и автоматики (РЗА) не реализуется из-за неудовлетворительного состояния привода.
Проверка привода высоковольтного выключателя является необходимой процедурой, так как данный механизм влияет на работу всей цепи управления, которая обеспечивает надежность проведения соответствующих операций, особенно на случай включения выключателя на короткое замыкание и просадки напряжения по оперативной цепи управления.
«Правила устройства электроустановок» и РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» нормируют обязательную проверку напряжения срабатывания электромагнитов управления выключателей (без тока в первичной цепи) с целью определения фактического напряжения на зажимах электромагнитов, при котором сохраняется их работоспособность, т.е. выполнение операции включения и отключения от начала до конца. При этом отключающие и включающие электромагниты должны надежно срабатывать при снижении оперативного напряжения до 65% от номинального в зависимости от типа исполнения выключателя. Кроме того, чтобы предупредить ложное отключение выключателя при замыкании на землю в сетях оперативного тока и образовании обходных цепей, не допускается слишком низкое напряжение срабатывания отключающих электромагнитов. Это напряжение должно быть не менее 35% от номинального тока.
При проверке напряжения срабатывания электромагнитов отключения следует иметь в виду, что электромагниты не рассчитаны на длительное нахождение под током, поэтому измерения надо выполнять достаточно быстро.
Диапазон ПУВ-регулятора | Положения РД 34.45-51.300-97 | ||||
---|---|---|---|---|---|
9.10. П, С. | 10.4. П, С. | 9.10. П, С. | 12.4. П, С. | 13.3. П, С. | |
Масляные и электромагнитные выключатели | Воздушные выключатели | Выключатели нагрузки | Элегазовые выключатели | Вакуумные выключатели | |
0,2 ÷ 0,95 Uном | 0,65 ÷ 0,85 Uном | 0,65 ÷ 0,7 Uном | 0,65 ÷ 0,85 Uном | 0,65 ÷ 0,7 Uном | 0,7 ÷ 0,85 Uном |
Для оперативных и безопасных испытаний при пониженном напряжении с определением величины минимального напряжения срабатывания, компания «СКБ ЭП» реализует специализированный прибор ПУВ-регулятор, который, кроме выше указанного, предназначен для:
- управления приводом при осциллографировании скоростных и временных характеристик приборами ПКВ/М6Н, ПКВ/М7 и ПКВ/У3;
- испытаний многократными опробованиями в сложных циклах;
- ресурсных испытаний при разработке и производстве выключателей.
- контроля отделителей и короткозамыкателей: измерит времена включения/отключения при нормальном и пониженном напряжении, автоматически определит минимальные напряжения этих аппаратов, проверит минимальные напряжения срабатывания, как подавая напряжение на электромагнит толчком, так и плавно.
Работа ПУВ-регулятором не требует больших трудозатрат. Прибор подключается к катушкам электромагнитов или к контакторам привода высоковольтного выключателя и к сети оперативного напряжения — коммутирует напряжение сети, пониженное до заданного уровня, на выходы в соответствии с выбранным циклом (рисунок 1).
Рисунок 1. Схема подключения к коммутационному аппарату ПУВ-регулятора.
1 — заземление; 2 — сетевой кабель; 3 — кабель пуска; 4 — кабель полюса; 5 — привод;
6 — полюс коммутационного аппарата; 7 — блок-контакты привода (БК); 8 — зажимы электромагнитов включения и отключения.
В приборе реализовано три режима для определения минимального напряжения срабатывания электромагнитов:
- режим автоматического определения, при котором прибор самостоятельно проводит испытание, с постепенным понижением напряжения определяя минимальное рабочее напряжение электромагнитов при включении и отключении;
- режим плавного увеличения напряжения, при котором прибор постепенно поднимает напряжение на катушке управления до её срабатывания;
- ручной режим, при котором оператор самостоятельно устанавливает уровень выходного напряжения в диапазоне 20 — 95% от номинального.
Высоковольтные выключатели требуют всестороннюю проверку и должны надежно включаться и отключаться даже при значительных отклонениях напряжения в сети оперативного тока. Ведь отказ в работе коммутационного аппарата, особенно при отключении поврежденного участка электроустановки, может привести к серьезным нарушениям электроснабжения и выходу из строя дорогостоящего оборудования.