Шесть шагов к стабильному энергообеспечению фестиваля на открытом воздухе: на что обратить внимание

4 мая 2018 г. в 09:33

Летом в каждом городе проходит множество мероприятий на открытом воздухе. Зритель, как правило, видит только нарядную внешнюю сторону, однако у любого современного праздника есть и обратная — техническая — сторона, где 90 % успеха зависит от стабильного электроснабжения. Как организовать надёжную и безопасную систему временной подачи электроэнергии для фестиваля на открытом воздухе? Разберём пошагово вместе со специалистами Группы компаний IEK, одного из крупнейших производителей и поставщиков электротехники и светотехники, энергетической компании Quadro Electric, на счету которой техническое обслуживание таких мероприятий, как Geek Picnic, Life Picnic, Kids Rock Fest и других.

Шаг первый. «Рисуем» карту

Подготовка начинается с формирования плана точек подключения к электричеству. 

«Вместе с организаторами мероприятия мы берём карту местности, где планируется провести фестиваль, и приблизительно „расставляем“ потенциальных потребителей электроэнергии, указывая необходимую им мощность. Это позволяет понять, где и какие точки подключения нужны и как будет распределяться энергопотребление. Затем мы условно делим всю территорию на отдельные зоны электроснабжения», — рассказывает Александр Кияница, руководитель проектов по технологическому обслуживанию фестивалей компании Quadro Electric.

Обычно большинство уличных мероприятий в городе рассчитано на одновременное присутствие на площадке 5-10 тысяч человек. В таком случае, как правило, вся территория делится максимум на пять зон (но в отдельных ситуациях их может быть как больше, так и меньше), каждая из которых имеет свой источник питания и обслуживается отдельно.

Шаг второй. Высчитываем мощность

Когда зоны электроснабжения размечены, для каждой из них определяется необходимая суммарная мощность. Она напрямую зависит от электротехники, которую будут использовать потребители: фуд-корт, торговые павильоны и сцена. Обычно организаторы мероприятия сразу выставляют ограничения по суммарной мощности используемого оборудования, чтобы исключить аварийные ситуации. Например, арендаторы большого шатра на фестивале «О да, еда!» в Екатеринбурге летом 2017 года могли получить до 15 кВт, а небольшого киоска — до 8 кВт. Данная мера упрощает расчёты, однако уже на этом этапе следует собрать списки оборудования от всех участников, чтобы заранее исключить вероятную перегрузку.

Шаг третий. Выбираем источник питания

В зависимости от требуемой мощности для каждой зоны подбирается свой источник электроэнергии. Он может быть постоянным (стационарным) или временным.

Стационарные точки подключения (например, трансформаторные подстанции, к которым возможно временное технологическое присоединение) на крупных мероприятиях используются редко. Во-первых, они не всегда могут предоставить необходимую мощность, а во-вторых, для подсоединения к ним требуется официальное разрешение контролирующих органов.

«Электроснабжение площадки либо ничтожно мало, либо отсутствует вовсе, поэтому для уличных мероприятий в приоритете всегда временные источники электроэнергии, как правило, это дизельные генераторы», — отмечает Александр Кияница.

Портативные дизельные электростанции более мобильны, а их разнообразие позволяет подобрать оптимальную модель для каждой зоны подключения в зависимости от необходимой мощности.

Располагать источник питания следует в центре электрических нагрузок, то есть там, где показатели разброса потребителей электроэнергии имеют наименьшее значение, — чтобы не тянуть большие мощности на дальние расстояния.

«Важно, чтобы к месту размещения дизель-генератора можно было подъехать на грузовом автомобиле, ведь это устройство весит больше тонны и устанавливается при помощи крановой техники», — добавляет Александр Кияница.

И последняя тонкость: на этапе проектирования необходимо определить точки ответственной нагрузки (обычно это сцена), которые ни при каких обстоятельствах не должны остаться без электричества, и предусмотреть для них резервный генератор.

Шаг четвёртый. Проектируем разводку кабеля

Теперь можно приступать к проектированию разводки кабелей. Главное требование на данном этапе — максимально удалить кабельные трассы от мест большого скопления людей и минимизировать пересечения с пешеходными зонами. Когда избежать этого нельзя, электропроводка закрывается специальными кабельными мостами.

На данном этапе высчитывается необходимая длина разных типов кабеля, а также количество соединительных элементов, в том числе силовых разъёмов.

«Например, для системы временного электроснабжения фестиваля Geek Picnic мы использовали больше шести километров кабеля, а также около одной тысячи розеток», — рассказывает Александр Кияница.

Шаг пятый. Подбираем оборудование

В проекте временного электроснабжения необходимо прописать всё электротехническое оборудование: дизельные генераторы, кабели соответствующего сечения, стыкующие элементы, распределительные электрические щиты и так далее.

«На данном этапе следует учесть не только мощность, но и категорию размещения и тип климатического исполнения по ГОСТу*, а также степень IP-защиты** электрооборудования, ведь оно будет и монтироваться, и эксплуатироваться на открытом воздухе, — говорит Владимир Иванов, технико-коммерческий инженер ГК IEK. — Так, если без защитной оболочки используются электротехнические устройства с низкой влагостойкостью, то даже мелкий дождик приведёт к неисправности. Поэтому, например, для таких мероприятий мы всегда рекомендуем распределительные устройства для строительных площадок: они отличаются повышенной антикоррозийной стойкостью, безопасностью и простотой эксплуатации».

Оптимальная степень защиты, по мнению специалистов ГК IEK — не ниже IP53, в идеале IP65, в таком случае электрооборудование точно не пострадает ни от пыли, ни от влаги. Тип климатического исполнения должен соответствовать нашим широтам: например, если мероприятие проводится в Москве, оптимально оборудование для умеренного, умеренно холодного и холодного климата. Что касается категории размещения, то тут всего два допустимых варианта: категория 1 рассчитана на использование на открытом воздухе; категория 2 — под навесом или в помещении, где условия такие же, как на улице.

Так, автоматические выключатели и устройства защитного отключения следует размещать в пластиковых корпусах с повышенной степенью защиты, предназначенных для работы на открытом воздухе (например, модель КМПн-36 IP55 производства ГК IEK). Для сборки электрощитов будут оптимальны полиэстерные антивандальные щиты с монтажной панелью ЩМП: благодаря свойствам материала они могут применяться на улице при любой погоде и температуре от −50 C до +70 °C.

«Один из важнейших элементов в цепях временной электропроводки — это силовые разъёмы, необходимые для коммутации проводов, их следует выбирать очень внимательно. Среди моделей серии MAGNUM (нашей собственной разработки с оригинальной конструкцией) есть переносные розетки с IP44, которые подходят для эксплуатации на открытом воздухе и не боятся влаги. Если мероприятие будет проводиться в пыльной местности или при сложных метеоусловиях, лучше остановиться на моделях с IP67: эти переносные розетки полностью защищены от пыли и даже могут пережить кратковременное погружение под воду, например при проливном дожде. При этом конструкция MAGNUM предусматривает лёгкий доступ ко всем винтам изделия, что позволяет смонтировать силовой разъём даже неопытному монтажнику. Для ускорения сборки головки винтов зажимов направлены в одну сторону», — приводит пример представитель ГК IEK Владимир Иванов.

Требования к надёжности оборудования очень высоки. Во-первых, на подобных мероприятиях всегда существует серьёзный риск подключения большего количества электроприборов, нежели было изначально заявлено, а это ведёт к перегрузкам сети. Во-вторых, потребители могут использовать устройства низкого качества (и даже неисправные), что часто становится причиной коротких замыканий.

«Чтобы избежать проблем из-за возможных перегрузок и замыканий и обеспечить безопасность участников, для нас важна высокая отключающая способность аппаратов сверхтоковой, тепловой и дифференциальной защиты. Она однозначно должна срабатывать при превышении нагрузки», — добавляет Александр Кияница.

В Группе компаний IEK отмечают, что для системы временного электроснабжения мероприятий под открытым небом подойдут автоматические выключатели с отключающей способностью не ниже 6 кА.

С точки зрения пожарной безопасности повышенное внимание стоит уделить пластиковым деталям — важно, чтобы материал не поддерживал горение и отличался высокими диэлектрическими показателями, прочностью и стойкостью к ударным нагрузкам.

Также электрооборудование должно легко монтироваться, чтобы при возникновении нештатной ситуации на мероприятии специалисты могли быстро внести изменения. Например, разборные гладкие пластиковые трубы, которые применяются для механической защиты кабеля, очень быстро собираются и демонтируются за счет того, что состоят из двух одинаковых частей: в нижнюю укладывается кабель, а верхняя просто защелкивается.

Шаг шестой. Монтируем оборудование на площадке

Главная сложность в организации системы временного электроснабжения для уличных мероприятий заключается в их непредсказуемости — изменения могут произойти на любом этапе.

«В зависимости от масштабов фестиваля работы непосредственно на площадке начинаются за два-три дня до открытия. Монтаж электрического оборудования должен проводиться или одновременно, или после установки всех конструкций мероприятия, потому что очень часто их размещают „по месту“, а временные постройки могут в последний момент сдвигаться, и тогда нам приходится оперативно вносить правки в уже утверждённый проект», — рассказывает Александр Кияница.

Когда монтаж завершён, проводится проверка работоспособности генераторов и всей системы в целом.

Затем на протяжении всего мероприятия за исправностью электрооборудования должны следить технические специалисты, которых заранее назначает подрядчик. Их задача — оперативно устранять все возможные неполадки и решать вопросы с незапланированными точками подключения, если такие возникают.

«Чтобы экстренно отреагировать на самые неожиданные ситуации, у специалистов, работающих на площадке, должно быть дополнительное электротехническое оборудование. Например, удлинители на катушках серии „Professional“ позволят легко организовать новую точку подключения на расстояние до 50 метров от имеющейся розетки. Тепловое реле прибора защитит от превышения максимально допустимой нагрузки», — отмечает Владимир Иванов ГК IEK.

Успех мероприятия с технической точки зрения напрямую зависит от трёх факторов: тщательной предварительной подготовки, надёжного электротехнического оборудования и, конечно, качественного монтажа.

«Техническим специалистам полезно быть на связи с компанией-производителем, чтобы в любой момент получить консультацию по эксплуатации того или иного прибора, особенно когда речь идёт о новинках. Только тогда количество нештатных ситуаций можно свести к минимальному», — заключает представитель ГК IEK Владимир Иванов.

*ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5)». Типы климатического исполнения: У — умеренный климат (-45...+40 °С); ХЛ — холодный климат (-60...+40 °С); УХЛ — умеренно холодный климат (-60...+40 °С); Т — тропический климат (+1...+40 °С); М — морской умеренно холодный климат (—40...+40 °С); О — общеклиматическое исполнение (кроме морского) (-60...+50 °С); ОМ — общеклиматическое морское исполнение (-40...+45 °С); В — всеклиматическое исполнение (-60...+50 °С). Категории размещения: 1 — на открытом воздухе; 2 — под навесом или в помещении, где условия такие же, как на открытом воздухе, за исключением солнечной радиации, атмосферных осадков; 3 — в закрытом помещении без искусственного регулирования климатических условий; 4 — в закрытом помещении с искусственным регулированием климатических условий; 5 — в помещениях с повышенной влажностью (без искусственного регулирования климатических условий).

**Классификация уровней защиты корпуса (оболочки) электрооборудования от воздействия различных негативных факторов, в частности влаги, прямого попадания воды, пыли, а также от механического воздействия различных предметов.

Источник: Группа компаний IEK

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

IEK GROUP — один из ведущих российских поставщиков и производителей электротехнического оборудования IEK®, светотехники IEK Lighting®, LEDEL® и FEREKS®, продукции для IT-технологий ITK®, оборудования промавтоматизации ONI®. Владелец платформы для автоматизации зданий и производств MasterSCADA®. Под брендом GENERICA® представляет продукцию для бюджетных решений. Через проектную организацию «ПрофЭСКО» компания инвестирует средства в проекты повышения энергоэффективности. В 2023 году компания приобрела российские активы французской компании Legrand Group. Предметом сделки стали три производственные площадки, более 20 представительств в российских городах. IEK GROUP предлагает широкий ассортимент оборудования для формирования комплексных решений в сфере строительства, ЖКХ, транспорта, инфраструктуры, промышленности, энергетики и телекоммуникаций. В 2024 году компания отмечает свое 25-летие. Сегодня она является одним из игроков, активно решающих задачу замещения продукции европейских брендов в России. Обладая современной научно-производственной базой, IEK GROUP в первую очередь инвестирует в производство на территории РФ, способствуя развитию электротехнической отрасли в целом. Стратегические производственные площади компании расположены в России — в городах Ясногорск, Новосибирск и Казань. Общая площадь производственных цехов превышает 100 тысяч кв. метров.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Дизельные электростанции (ДЭС) ДГУ-30, ДГУ-50, ДГУ-60, ДГУ-100, ДГУ-150, ДГУ-200, ДГУ-250, ДГУ-300, ДГУ-315, ДГУ-350

ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДГУ (ДЭС): СТАЦИОНАРНЫЕ ДГУ (ДЭС) Стационарная электростанция представляет собой здание, в котором размещено энергогенерирующее и вспомогательное оборудование, а также помещения для обслуживающего персонала, мастерские и санитарно-бытовые помещения. Размещение оборудования возможно в имеющемся здании, во вновь создаваемом быстровозводимом здании для любых климатических условий. ДГУ (ДЭС) ПОД КАПОТОМ НА ШАССИ: Электростанции под капотом устанавливаются на одноосные или 2-х осные прицепы, в зависимости от мощности электростанции. Исполнение на шасси предназначено для передвижения электростанции на дальние расстояния по дорогам общего пользования, без привлечения для этих целей тяжелой спец техники, что позволяет существенно сократить расходы связанные с транспортировкой. ДГУ (ДЭС) В БЛОК КОНТЕЙНЕРЕ: Контейнерное исполнение предназначено для защиты дизель-генераторной установки от негативного воздействия атмосферных осадков и окружающей среды, для комфортного обслуживания ДГУ в суровых климатических условиях, а также для продолжительной автономной работы оборудования. ДГУ (ДЭС) ПОД КАПОТОМ: Капот (кожух) предназначен для защиты оборудования дизель-генератора, его электронной системы управления и электрических соединений от механических и атмосферных воздействий: дождя, снега, пыли, влаги и солнечных лучей. Так же капоты выполняют роль звуковых экранов, уменьшая шумовое воздействие работающего дизель-генератора на окружающую среду и людей. ДГУ (ДЭС) НА САЛАЗКАХ: Если есть необходимость в передислокации контейнерной электростанции на небольшие расстояния, и особенно, по снежному покрову волоком, предлагаем исполнение блок-контейнера на салазках. Салазки являются сварной конструкцией, изготавливаются из трубы, диаметр которой рассчитывается на основе габаритных и весовых характеристик блок контейнера. ДГУ (ДЭС) НА ШАССИ: Представляет из себя шасси – платформу, специально доработанную для крепления и перевозки генераторной...
Cултанов Вугар · Завод электрогенераторных установок "Дизельные Системы" · Вчера · Россия · Ярославская обл
Дизельные электростанции (ДЭС) ДГУ-30, ДГУ-50, ДГУ-60, ДГУ-100, ДГУ-150, ДГУ-200, ДГУ-250, ДГУ-300, ДГУ-315, ДГУ-350

ПРОДАМ: Стабилизаторы напряжения Энергия Voltron 5% — релейные однофазные стабилизаторы напряжения

Предлагаем Вашему вниманию информацию по стабилизаторам Энергия. Серия Voltron — универсальные стабилизаторы напряжения для любой техники в доме. Надёжные (усиленные вольфрамовые контакты реле), неприхотливые (могут быть установлены в неотапливаемых помещениях), обеспечивают высокую точность стабилизации (5%) с высокой скоростью срабатывания при резких перепадах напряжения. Стабилизаторы отличаются широким диапазоном входного напряжения — от 80 до 280 вольт, что позволяет получать стабильное напряжение даже в самых проблемных электросетях. Термодатчик, встроенный в обмотку трансформатора, повышает защиту от перегрева. Благодаря отсутствию в конструкции стабилизаторов подвижных элементов, их можно эксплуатировать в условиях низких температур. Универсальный способ крепления позволяет устанавливать стабилизаторы как на горизонтальную поверхность, так и повесить на стену. Преимущества -Диапазон регулировки: по точности: 105–265 В, по защите: 80–280 В; -Высокая точность стабилизации ± 5%; -Евророзетка и еврошнур с заземляющими контактами; -Стабильная работа при резких скачках напряжения; -Защита от образования дуги; -Цветной, информативный LED дисплей; -Повышенная морозоустойчивость: до –30 °C; -Возможность работы с инверторными сварочными аппаратами; -Универсальный способ установки (навесной или напольный); -Низкий уровень шума; -Гарантийный срок обслуживания 1 год со дня продажи. Особенности —полностью металлический корпус — повышенная безопасность -возможность настенного крепления -цифровой интеллектуальный дисплей для отображения параметров работы стабилизатора -автоматический предохранитель от короткого замыкания и перегрузки, не требующий замены в случае срабатывания -принудительное охлаждение позволяет реализовать дополнительную защиту от перегрева (опционально) -режим байпас — возможность питания потребителей в обход стабилизатора (опционально) -наличие регулируемой задержки включения для обеспечения безопасной работы оборудования -мощные контакты...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 14 мая · Россия · Московская обл
Стабилизаторы напряжения Энергия Voltron 5% — релейные однофазные стабилизаторы напряжения

ПРОДАМ: Стабилизаторы трехфазные

Стабилизаторы напряжения предназначаются для выравнивая напряжения 220 вольт и поддержания такой стабилизации на протяжении всего эксплуатационного ресурса. Защищает оборудование и бытовую технику при скачке и просадке сетевого напряжения. Электрооборудование используется в загородных домах, городских квартирах, на дачах и объектах небольшой мощности. Так же у нас Вы можете заказать: Диагностика Вашей электросети и рекомендации по выбору оптимального стабилизатора напряжения. Производится осмотр сети. Замер напряжения при минимальном и максимальном энергопотреблении. Оценивается характер колебаний напряжения и даётся развернутая консультация по выбору электрооборудования. Монтаж и подключение стабилизатора(ов) в Вашей электросети. В состав работ входит: 1. Предпродажная проверка приобретаемого оборудования. 2. Демонтаж старого оборудования и монтаж нового. 3. Подключение к электросети, пуско-наладочные работы. Опытные менеджеры дают консультации по выбору электрооборудования совершенно бесплатно, достаточно указать свой номер телефона.
Киселев Николай · Stabili.ru · 6 мая · Россия
Стабилизаторы трехфазные

УСЛУГИ: Испытания средств защиты

Для безопасной работы в электроустановках необходимо пользоваться специализированными средствами защиты. Для каждого средства защиты имеется свой поверочный срок, по прошествии которого необходимо проверять защитные свойства изделия. Электротехническая лаборатория «Лидер» проводит испытания средств защиты, используемых в электроустановках. По результатам проведенных испытаний выдается стандартизированный протокол о соответствии средств защиты. При работе в электроустановках используются: — ​средства защиты от поражения электрическим током (электрозащитные средства); — средства защиты от электрических полей; — средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с государственным стандартом (средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, одежда специальная защитная). Виды некоторых испытаний средств защиты: — испытания перчаток диэлектрических; — испытания галош диэлектрических; — испытания бот диэлектрических; — испытания указателей напряжения; — испытания штанг изолирующих; — испытания электроизмерительных клещей. г. Челябинск, ул. 60-летия Октября, д. 18, +7 908 572-68-13
Испытания средств защиты

ПРОДАМ: CE200 Однофазный 2-х элементный счетчик электроэнергии

Устанавливается на щиток. Предназначен для измерения активной энергии в однофазных цепях переменного тока. Максимальная защита от манипуляций с подключением. Соответствует ГОСТ Р 52320-2005. Минимальная наработка на отказ — 160 000 часов. Межповерочный интервал — 16 лет. Средний срок службы — 30 лет. Дилерская сеть по всей России. Узнай на сайте компании, где можно купить счетчик Энергомера в Вашем городе.
Горьковец Алексей · Энергомера · 15 мая · Россия · Ставропольский край
CE200 Однофазный 2-х элементный счетчик электроэнергии
ООО «КМ-профиль» — российский производитель кабеленесущих систем и электромонтажных изделий для прокладки кабеля, провода, магистральных, телекоммуникационных линий и других инженерных сетей. Компания выпускает свои изделия под брендом «Системы КМ».