Для электроснабжения лечебных учреждений создают системы с многократным взаимным резервированием источников электроэнергии. Такие системы, как правило, включают в себя вводы от городских электросетей по двум независимым линиям, а также резервные источники (дизель-генераторы, источники бесперебойного питания). Lovatо Electric предлагает широкую линейку контроллеров, которые успешно справляются с задачами переключения указанных источников на самых ответственных объектах.

В одной из больниц, расположенных в Ярославской области, периодически наблюдались сбои в работе существующего автоматического ввода резерва (АВР), который управляет переключением питания от двух городских линий и одного резервного дизель-генератора. Хотя формально все было организовано должным образом: в нормальном режиме работы каждая из городских линий питала свою нагрузку, а дизель-генераторная установка (ДГУ) находилась в режиме ожидания в «горячем» резерве, то есть фактически реализовано двойное резервирование каждого источника питания.
Тем не менее, в реальности при переключении АВР либо резервное питание не всегда включалось при пропадании основного, либо система управления включала параллельно две несинхронизированные линии электропитания, в результате чего срабатывала защита и больница обесточивалась.
В больнице таких АВР было два, каждый из которых обеспечивал переключение питания двух потребителей. Таким образом, четыре важнейших потребителя электроэнергии зависели от надежности переключения на резервный источник питания. А ведь речь идет о медицинском учреждении, к стабильности энергоснабжения которого предъявляются особые требования!
Анализ причин сбоев показал, что устаревшие как морально, так и физически элементы существующего АВР, установленного в больнице, не справлялись с довольно сложной конфигурацией переключения питания. Поэтому было принято решение заменить оборудование на более современное. За это взялась компания ПКФ «Элеон» из г. Тутаева Ярославской области. В качестве управляющих устройств были выбраны контроллеры ATL-900 производства Lovato Electric в количестве 2 штук (по одному на каждый АВР).
Контроллер ATL-900 в базовой конфигурации способен одновременно управлять тремя основными линиями питания и двумя секционными выключателями, обеспечивая резервирование каждой из этих линий. Это и определило его выбор для данного проекта. Контроллер анализирует параметры напряжения, обрыв одной из фаз на каждой линии, асимметрию напряжений фаз, частоту, а так-же ток и мощность генераторной установки. Исполнительными устройствами являются 5 автоматических выключателей (3 вводных вы-ключателя и 2 секционных выключателя).

Цифровые методы измерения обеспечивают высокую точность. Можно запрограммировать алгоритм переключения для каждого из источников электроэнергии. По сравнению с ранее использовавшейся системой управления появилась возможность задавать стратегии поведения контроллера в той или иной аварийной ситуации, а также оповещать персонал о срабатывании АВР через сети мобильной связи (посредством SMS-сообщений) и интернет.
Lovato Electric ATL-900 обеспечивает возможность тонкой настройки системы без обесточивания контроллера благодаря наличию USB-порта с оптической развязкой. Другой вариант оперативной настройки оборудования — использование мобильного устройства (смартфон, планшет), поддерживающего технологию NFC. Достаточно поднести это устройство на расстояние порядка 10 см к контроллеру, чтобы загрузить в него нужную информацию.
Контроллер ATL-900 имеет функцию автоматического тестирования резервного генератора. Благодаря этой функции можно регулярно по заданному графику запускать ДГУ на заданное время без переключения основной нагрузки или с подключением балластной нагрузки.
Работы по модернизации двух систем АВР на основе контроллеров ATL900 Lovato Electric были выполнены в сжатые сроки благодаря высокому профессионализму сотрудников компании ПКФ «Элеон», а также применению современного надежного оборудования. Заказчик высоко оценил результат работ после всех проверок и принял в эксплуатацию современные АВР. Ситуация с опасным параллельным включением двух линий была полностью исключена, а запуск ДГУ и переключение потребителей теперь происходят точно тогда, когда в этом возникает необходимость.

Если руководство больницы решит и дальше совершенствовать систему энергоснабжения, заменять нынешний контроллер не придется. Достаточно будет добавить к нему блоки расширения, настройку которых можно провести в кратчайшие сроки.
Lovato Electric
История компании Lovato Electric началась в 1922 г. в итальянском городе Бергамо. На момент написания статьи фирма выпускала 18 000 наименований электротехнической продукции. Компания имеет 15 зарубежных филиалов, продукция идет на экспорт более чем в 100 стран мира. Производство на заводах Lovato Electric сертифицировано по ISO 9001.