Не бойтесь предохранителей и работайте с ними

  • 1042
  • Поделиться
  • Пожаловаться

Предохранитель, в качестве элемента защиты, обладает некоторыми электрическими параметрами, которые доказуемо лучше, чем у автоматических выключателей, и несмотря на этого некоторые ремонтники до недавнего времени опасались манипуляций с самими предохранителями на держателях, которые долгое время представляли собой основной комплект в распределительных щитах, в которых для защиты использовались предохранители.

Теперь ситуация существенно изменилась. Предохранитель состоит из двух основных частей, а именно из собственно предохранителя и из оборудования, которое служит для его крепления в распределительном щите и одновременно для электрического подсоединения. Возьмем к примеру предохранители, которые чаще всего используются в Европе, то есть ножевые предохранители — на первый взгляд видно, что за годы их существования их форма существенно не изменилась. Их размеры подобны, и они по-прежнему разделены на отдельные типоразмеры. Появилось всего два новых типоразмера: минимальный и максимальный.

Минимальный типоразмер, имеющий обозначение «000» постепенно берет на себя функцию типоразмера «00». Роль предохранителей типоразмера «0», который также выходит из применения, берет на себя типоразмер «1» (иногда обозначается 01 или 1C) с уменьшенным корпусом, но сохранившимися размерами присоединения. Самый большой размер, который находит широкое применение, это 4a. То есть в настоящее время чаще всего используются следующие типоразмеры:

Типоразмер 000 00 123
Макс. ном. ток160А160А250А400А630А1600А

Резкими изменениями прошла вторая часть предохранителя, то есть устройства для их крепления и присоединения в распределительном щите. Сначала это были держатели предохранителей, которые упоминались во введении, которые и сейчас используются в малой степени для замены в существующих приборах, главным образом из-за своей низкой цены. Это такие приборы, которые в своем основном варианте исполнения не имеют никакой защиты от нежелательного прикосновения к частям под напряжением. С предохранителем в них можно работать только без напряжения при помощи предохранительной ручки, а это значит, что необходимым еще один элемент в цепи для ее отключения.

Все эти недостатки преодолены благодаря использованию современных устройств — предохранительных разъединителей. Эти разъединители объединяют в себе функции двух приборов: разъединителя для выключения цепи и разъединителя для защитного отсоединения цепи. Вместе с этим использование предохранительных разъединителей повышает безопасность обслуживания благодаря степени защиты этих приборов, которая соответствует как минимум IP20.

Закрыв подающие провода дополнительными крышками можно добиться более высокой степени защиты всего распределительного щита, то есть и более высокой степени безопасности. Такой степени защиты можно добиться также благодаря широкой возможности присоединения проводов к разъединителю. Это прежде всего клеммы, которые служат для прямого присоединения проводов, без необходимости использовать кабельные наконечники.

Повышению безопасности обслуживания способствует, например, и задний подвод, который предлагается например у разъединителей VARIUS, и уже известен по MCCBs. Он физически увеличивает расстояние между обслуживающим персоналом и проводами под напряжением. Кроме этого он предотвращает и снижение изоляционной прочности воздуха ионизированными газами, которые возникают при включении и выключении, и поднимаются в пространство над прибором, где, однако, при использовании заднего подвода нет никаких проводов.

Но вернемся все-таки к возможности использования предохранительного выключателя для выключения и включения электрической цепи. Собственно включение и выключение выполняет предохранитель посредством своих контактов. Это было невозможно при использовании держателей предохранителей, но у разъединителей — это основное свойство.

Параметр, называемый категория использования, показывает какую кратность номинального тока можно включить и выключить. Эта категория использования устанавливается обязательно для определенного номинального рабочего напряжения. Самой высокой категорией является AC-23B. Это означает, что для напряжения до 400В AC при помощи разъединителя можно выключить ток в восемь раз больший, чем номинальный ток, а включить ток даже в десять раз больший, чем номинальный. И наоборот, самая низкая категория — это AC-20B, когда прибор уже нельзя использовать для манипуляций под нагрузкой, то есть это разъединитель, а не разъединитель. Полное представление об отдельных категориях использования дает следующая таблица:

Категория использования

Включение

Выключение

AC-20B

0xIn

0xIn

AC-21B

1,5xIn

1,5xIn

AC-22B

3xIn

3xIn

AC-23B

10xIn

8xIn

Неуклонно возрастающая роль автоматизации и диагностики требует возможность сигнализации состояния предохранителей. Подобно тому, как это было возможно установить в держатели предохранителей электромеханическую сигнализацию состояния предохранителя, так и предохранительные разъединители позволяют сигнализировать состояние предохранителя. К этой сигнализации мы должны еще добавить возможность сигнализации положения крышки разъединителя. Сигнализация состояния предохранителя может быть электронной или, подобно сигнализации держателей для предохранителей — электромеханической. Электромеханическая сигнализация имеет одно основное преимущество — это ее цена — подчеркиваю, что она значительно ниже, чем цена электронной сигнализации состояния предохранителей.

Если мы обобщим основные свойства разъединителей, то получим очень широкую область их применения. Для разных применений были разработаны основные типы этих разъединителей: рядовые предохранительные разъединители, в которых предохранители размещены друг рядом с другом и планочные предохранительные выключатели, в которых предохранители размещены друг над другом.

Рядовые предохранительные разъединители исторически связаны с держателями предохранителей. В трехполюсных держателях предохранители размещены рядом друг с другом, а контактами присоединены к общей подставке. Постепенным закрытием контактов и вводных клемм степень защиты держателей предохранителей поднялась до IP20, если в них были использованы предохранители с изолированными зажимами. Но по-прежнему нельзя было осуществлять манипуляции с предохранителями под напряжением. Кроме этого манипуляции с предохранителями производились при помощи предохранительных ручек, то есть для каждой фазы в отдельности.

Все эти недостатки были решены появлением предохранительных разъединителей. Это не только дало возможность манипулировать с предохранителями под нагрузкой, но и позволило включать все три фазы одновременно. Замена предохранителей таким образом стала гораздо более безопасной. То есть предохранители вкладываются в крышку разъединителя, которую можно извлечь из прибора. Это означает, что крышку можно вынуть и отнести, например, на рабочий стол. В разъединителях современных конструкций даже нет необходимости прикасаться к предохранителю, вы нажмете на выталкивающую кнопку, и он выпадет сам. Это одно из небольших, но приятных свойств, благодаря которому можно предохранители в разъединителе причислить к разряду коммутационных приборов.

Возможность составить двухполюсные или четырехполюсные приборы в рядовых разъединителях при использовании в цепях постоянного тока и в сетях TN-S очень важна. Это означает, что производятся трех полюсные и однополюсные разъединители, из которых можно составить эту комбинацию.

Следующим стандартным вариантом исполнения стали приборы для монтажа на шинные распределители с шагом, например, 60мм, или прямо, или при помощи адаптеров.

Планочные приборы предназначаются для монтажа на шину с шагом 100мм или 185мм. Применение, главным образом, в дистрибутивных распределительных щитах предопределено их размерами. Эти разъединители имеют ширину 50 или 100мм, а их выводы не превышают эту ширину. Поэтому их можно устанавливать близко друг к другу, что обеспечивает большую экономию места. Планочные разъединители бывают в двух основных вариантах исполнения, а именно приборы с однополюсным и трех полюсным управлением. У этих приборов также важно иметь кабельный подвод (или вывод) как с нижней, так и с верхней стороны прибора. Так как планочные приборы используются главным образом в дистрибутивных распределительных щитах, возникла необходимость обеспечения измерения токов отдельных отборов, то есть нагрузки планок и отдельных фаз. Измерение производится измерительными трансформаторами тока, которые помещены или в основании прибора, или на адаптере. А что вытекает из этой статьи?

Существенной и первоочередной информацией является то, что предохранительные разъединители по сравнению с держателями предохранителей во много раз увеличивают универсальность предохранителей и безопасность при манипуляциях с ними. А безопасность всегда на первом месте.

Читайте также
Новости по теме

Объявления по теме

ПРОДАМ: Предохранительные разъединители нагрузки

В настоящее время требования к предохранительным системам постоянно возрастают. Необходимо не только обеспечить высокую надежность, но и простоту эксплуатации, что неразрывно связанно с безопасностью в работе. Габариты устройств также являются важным параметром, все чаще отдается предпочтение компактным устройствам. Аппараты для отключения потребителей электросети от питания, имеющие в своем составе плавкий предохранитель, называются предохранительные разъединители нагрузки. Основной их задачей является создание видимого отключения с возможностью блокировки обратного ввода в работу. Плавкий предохранитель служит защитой от короткого замыкания. Обеспечение видимого разрыва цепи и последующая блокировка включения необходимы в случаях вывода оборудования в ремонт или технического обслуживания, для выполнения требований безопасного производства работ и исключения ошибочных действий персонала (ввод в эксплуатацию оборудования, на котором не закончены работы по ремонту или обслуживанию). Ассортимент устройств разъединения нагрузки включает в себя различные типы компоновки (шинные, одно- и многополюсные, модульные) и исполнения (вертикальные, горизонтальные). Также некоторые производители вносят свои особенные дополнения, такие как встроенный амперметр, токовые трансформаторы и т.д. Компоновка предохранительного разъединителя зависит от применяемой нагрузки. Для нужд управления подключением и выводом силового оборудования с номинальными токами до 1кА (распределительные трансформаторы на понижающих подстанциях) применяют шинные разъединители. К их особенностям можно отнести возможность фактически мгновенного отключения всех шин одновременно, наличие дугогасящих устройств, компактное исполнение, возможность применять плавкие вставки различных размеров. Модульные предохранительные разъединители применяют в сетях номинальным током до 100А. Главной задачей данных выключателей является создание безопасных условий для отключения и обратного ввода в работу...
Отдел продаж · Элснаб · 21 марта · Россия · г Москва
Элснаб, ООО

ПРОДАМ: Устройства защиты, варисторы, предохранители со склада и под заказ

Компания "Премьер Комплект Сервис" рада Вам представить электронные компоненты: — Варисторы; — Предохранители; — Разрядники; — Самовосстанавливающиеся предохранители; — Термоавтоматы; — Термопредохранители; — Термостаты; — Чип предохранители; — Автоматические выключатели. Компания "Премьер Комплект Сервис" — это официальный прямой поставщик электронных компонентов и электротехнических изделий для всех областей промышленности и производств без посредников. Основные задачи нашей компании: — Предоставить российскому производителю электроники и электротехнического оборудования бесперебойную комплексную поставку электронных компонентов и электротехнического оборудования в любых количествах и по конкурентоспособным ценам непосредственно от производителя и ведущих мировых дистрибьюторов в кратчайшие сроки. — Предоставить российскому разработчику возможность использовать в своих разработках лучшие достижения мировых лидеров в производстве электронных компонентов и модулей, осуществляя весь необходимый для этого сервис: технические консультации, образцы, средства разработки и отладочного оборудования, наборы элементной базы для опытного производства. Для реализации этих задач наша компания пользуется и предоставляет нашим партнерам и клиентам весь потенциал услуг, которые предлагают ведущие производители электроники и электротехнического оборудования в странах США, Европы и Азии. Осуществляя оптовые поставки электронных компонентов на основании непосредственных контактов с производителями и ведущими мировыми дистрибьюторами, не затрагивая вторичный рынок, а также наличие хорошо организованного отдела логистики в нашей компании дает основания утверждать, что мы способны выполнять поставленные перед нами задачи.
Бахарев Денис · ПКС · 20 марта · Россия · г Москва
Устройства защиты, варисторы, предохранители со склада и под заказ

ПРОДАМ: Модульные автоматические выключатели

Назначение модульных автоматических выключателей состоит в защите электроустановок от перегрузки и коротких замыканий, что гарантирует их безопасную и надежную работу. Каталог модульного оборудования для защиты цепей электропитания включает в себя широкий выбор защитных изделий различной номинальной нагрузки и конфигурации (одно- двух и трехполюсные). Помимо защиты от резкого повышения тока свыше заданного значения, они могут быть оборудованы дополнительными устройствами для контроля максимального напряжения в сети, дополнительной контактной группой для включения аварийного освещения или другого исполнительного механизма. Прежде, чем купить оборудование, стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлен корпус. Некоторые производители для снижения стоимости изделия экономят на качестве и при срабатывании выключателя может произойти частичное разрушение корпуса или внутренних опорных осей механизмов. В такой ситуации не удастся после устранения неполадок с электропроводкой вновь ввести автомат в рабочее положение. Модульные автоматические выключатели OEZ и LSIS позволяют скомпоновать в один блок несколько элементов для отключения цепи в случае превышения максимального тока на одной из фаз. В современных шкафах для монтажа электрооборудования часто используют din-рейку. В связи с этим модульные автоматические выключатели преимущественно изготавливаются именно с таким креплением. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства:...
Отдел продаж · Элснаб · 21 марта · Россия · г Москва
Модульные автоматические выключатели

УСЛУГИ: Сборка электрических шкафов и монтаж

ООО «Реле и Автоматика» располагает собственным отделом по сборке щитового оборудования под заказ. Сборка щитов осуществляется по техническому заданию или схемам заказчика. В основном, изделия собираются на базе проверенных производителей: Schneider Electric, ABB, Legrand, Siemens, IEK, EKF, Woehner, Rittal, WAGO, Phoenix Contact, Moeller, EATON, Mitsubishi Electric, Autonics, Vacon. Также, по желанию заказчика, рассматривается возможность работы с применением других комплектующих. Мы осуществляем сборку следующих низковольтных комплектных устройств: — Шкафы управления и автоматики (ШУА); — Шкафы автоматического ввода резерва (АВР); — Силовые шкафы (ШС); — Щиты распределительные (ЩР). Щиты изготавливаются по ГОСТ-Р 51321.1-2000 (МЭК 60439-1-92), ГОСТ-Р 51732-2001, ГОСТ-Р 51778-2001. Любые консультации по расчету сборки щитового оборудования можно получить по телефону
Мареев Сергей · Реле и Автоматика · 20 марта · Россия · г Москва
Сборка электрических шкафов и монтаж

УСЛУГИ: Испытания средств защиты

Для безопасной работы в электроустановках необходимо пользоваться специализированными средствами защиты. Для каждого средства защиты имеется свой поверочный срок, по прошествии которого необходимо проверять защитные свойства изделия. Электротехническая лаборатория «Лидер» проводит испытания средств защиты, используемых в электроустановках. По результатам проведенных испытаний выдается стандартизированный протокол о соответствии средств защиты. При работе в электроустановках используются: – ​средства защиты от поражения электрическим током (электрозащитные средства); – средства защиты от электрических полей; – средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с государственным стандартом (средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, одежда специальная защитная). Виды некоторых испытаний средств защиты: – испытания перчаток диэлектрических; – испытания галош диэлектрических; – испытания бот диэлектрических; – испытания указателей напряжения; – испытания штанг изолирующих; – испытания электроизмерительных клещей. г. Челябинск, шоссе Металлургов, д. 31 Б, оф. 306, +79085726813
Испытания средств защиты
Один из лидеров рынка светотехнического оборудования в России. Производитель высококачественных светодиодов и LED-лент, энергоэффективных светильников, модулей и прожекторов для частного и коммерческого сектора.