Передача, распределение и накопление электроэнергии

РТЗО — низковольтные комплектные устройства

1 апреля 2010 г. в 14:43

На базе высокотехнологичного оборудования «ЕССО-Технолоджи» предлагает РТЗО, как продукт надежно зарекомендовавший себя на рынке электротехники.

НКУ серии РТЗО-88В предназначены для питания и управления электроприводами мощностью до 10 кВт и электроприводами запорной и регулирующей арматуры мощностью 14-28 кВт, а также электродвигателями мощностью до 10 кВт механизмов собственных нужд электрических станций, в том числе для работы в составе АСУ ТП.НКУ серии РТЗО изготавливаются:

  • отдельными шкафами;
  • шкафами, предназначенными для сборки их в щиты на месте монтажа;
  • в виде щита из нескольких шкафов с межпанельными соединениями.

Боковые стенки в шкафных щитах устанавливаются только на крайние наружные шкафы.

Защищенное исполнение имеет степень защиты IP31 (по заказу IP54).

Для открытого исполнения используется только каркас шкафа без накладных стенок и дверей, но с крышей.

Типоразмеры применяемых шкафов:

  • высота 2000 мм и 2200 мм; 
  • ширина 800 мм; 
  • глубина 400 мм — для однорядного расположения блоков, 800мм — для двухрядного.

Изготовление НКУ серии РТЗО производятся в соответствии с опросным листом установленной формы, представляемым проектным институтом или заказчиком.

Скачать опросный лист вы можете на сайте

www.esso.inc.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

«ЕССО-Технолоджи» — одно из предприятий электротехнической промышленности России по производству, современной низковольтной и высоковольтной аппаратуры.Предлагаем: микропроцессорный терминал управления и защиты присоединений ТЭМП; газовые и струйные реле для маслонаполненного электрооборудования. РГТ-50, РГТ-80, РСТ-25; реле серии РНЕ; реле повторного включения типа РПВ 02; реле времени статические типов РСВ 01-1, РСВ 01-3; втычной контакт АВМ на автоматический выключатель «Электрон» Э-16, «Электрон» Э-25, Э-40.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: РТЗО-88М РТЗО-88В НКУ для питания электроприводов запорной арматуры и электродвигателей механизмов до 28 кВт

НКУ серии РТЗО-88М, РТЗО88В предназначены для питания и управления электроприводами мощностью до 10 кВт и 14-28 кВт запорной регулирующей арматуры для промышленности и коммунального хозяйства, а также электродвигателями мощностью до 11 кВт механизмов собственных нужд электрических станций (ТЭС и АЭС). Изготовление и поставка НКУ серии РТЗО осуществляется в соответствии с ГОСТ22789-94 и по общим техническим условиям ТУ16-536.024-75. Техническая информация: РТЗО-88М - рабочий проект 0ЛХ.084.215-88М, РТЗО-88В - техническая информация НКУ.143.138-01 (модернизированная серия). Модернизированные блоки питания электроприводов и распределения электроэнергии имеют следующие основные отличия: По требованиям заказчиков с целью обеспечения адаптации к современным требованиям АСУ ТП в схемы в электрические принципиальные схемы внесены изменения. С целью улучшения условий эксплуатации, упрощения проектирования обеспечены удобная прокладка и подключение внешних проводов. Принимаются заказы на изготовление сборок серии РТЗО-88 как на отечественной аппаратуре, так и на базе аппаратов зарубежных фирм Schneider Electric, Siemens и др. При применении импортной аппаратуры воз- можно изготовлении сборок РТЗО в конструктивах фирмы Rittal. Поставка РТЗО-88 осуществляется: отдельными шкафами, шкафами, предназначенными для сборки их в щиты на месте монтажа, в виде щитов из нескольких шкафов с межшкафными соединениями проводов.
Мясников Николай · ЕССО-Технолоджи · 26 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
РТЗО-88М РТЗО-88В НКУ для питания электроприводов запорной арматуры и электродвигателей механизмов до 28 кВт

ПРОДАМ: Шкаф электрошкаф регулирования серии ШР до 1400 кВт

Шкаф электрошкаф регулирования ШР к поставке от производителя ГК ЭнергоЗапад в диапазоне мощностей до 1400 кВт и более, как на низкое напряжение: 220В, 380В, 690В, так и на высокое: 6 кВ, 10 кВ. Тип управления-регулирования: Прямой пуск/ручное/СТАРТ-СТОП, под заказ: плавный пуск, с частотником, с УПП, с ЧРП, с ПЧ. Климатическое исполнение под заказ: У1, У2, У3, УХЛ, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4 и УХЛ5. Степени защиты шкафа — под заказ: IP00, IP21, IP31, IP44, IP54, климатический блок контейнер для крайнего севера (-60+50t). На заметку покупателю! По отдельному требованию заказчика возможно изготовление шкафов на другие значения мощности, управлением прямого пуска, напряжения сети и др. ШР 0,12 кВт; ШР 0,18 кВт; ШР 0,25 кВт; ШР 0,37 кВт; ШР 0,4 кВт; ШР 0,55 кВт; ШР 0,75 кВт; ШР 1 кВт; ШР 1,1 кВт; ШР 1,5 кВт; ШР 2 кВт; ШР 2,2 кВт; ШР 3 кВт; ШР 4 кВт; ШР 5,5 кВт; ШР 7,5 кВт; ШР 8 кВт; ШР 9 кВт; ШР 10 кВт; ШР 11 кВт; ШР 15 кВт; ШР 18 кВт; ШР 18,5 кВт; ШР 20 кВт; ШР 22 кВт; ШР 30 кВт; ШР 37 кВт; ШР 45 кВт; ШР 55 кВт; ШР 75 кВт; ШР 90 кВт; ШР 93 кВт; ШР 100 кВт; ШР 110 кВт; ШР 132 кВт; ШР 160 кВт; ШР 185 кВт; ШР 200 кВт; ШР 220 кВт; ШР 250 кВт; ШР 280 кВт; ШР 300 кВт; ШР 315 кВт; ШР 355 кВт; ШР 370 кВт; ШР 400 кВт; ШР 450 кВт; ШР 500 кВт; ШУ 600 кВт; ШР 700 кВт; ШР 800 кВт; ШР 900 кВТ; ШР 1000 кВт; ШР 1250 кВт ШР 1400 кВТ и др. Реализуем продукцию с доставкой на территории: России, Казахстан, Беларусь, Армении, Киргизии. Купить шкафы ШР по выгодной цене, Вы можете по телефону или эл.почтеl, наши специалисты проконсультируют Вас в рабочее время. По отдельному требованию заказчика возможно изготовление шкафов на другие значения мощности, степени защиты и др.
Энергозапад Ооо · ЭНЕРГОЗАПАД · 1 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Шкаф электрошкаф регулирования серии ШР до 1400 кВт

ПРОДАМ: Реле РТЛ-1021 0х4 13А-15.5А-19А с приставкой КРЛ 104

Реле РТЛ-1021 0×4 13А-15.5А-19А с приставкой КРЛ 104. ТУ 16-647.030-85 Электромагнитное реле постоянного тока РЭМ применяется в качестве реле управления в основном в комплектных устройствах электроприводами постоянного тока судового электрооборудования и в вагонах метрополитена. Технические характеристики Номинальный ток контактов, А 10 Номинальное напряжение цепи контактов, В 110, 220, 320 Механическая износостойкость реле, циклов ВО, не менее 10 000 при коммутации токов в соответствии с таблицей 1 Коммутационная износостойкость реле, циклов ВО, не менее Режим работы прерывисто-продолжительный повторно-кратковременный (ПВ 40%) кратковременный Присоединение к контактам и катушкам переднее Температура окружающего воздуха, °С от -40 до +60 Масса, кг, не более 2,3 Таблица 1 Режим Напряжение, В Рабочий так, коммутируемый контактами, А включаемый отключаемый при нагрузке индуктивной τ ≤ 0,05 с активной Нормальных коммутаций 110 10 0.5 1 220 5 0.2 0.5 320 3.5 0.13 0.35 Редких коммутаций 110 10 1.5 2.5 220 5 1 2 320 3.5 0.6 1.2 Тип реле Способ возврата Количество и вид контактов Исполнение втягиваю- щих катушек на ток, А Пределы регулирова- ния тока втягивания РЭМ 651 самовозврат 1 переключающий 2,5; 5; 10; 15; 25; 50; 100; 200; 300; 600 1,3-3,5Iн РЭМ 651Р ручной РЭМ 651Д электромагнитный Типоисполнения и технические данные Номинальный ток втягивающей катушки Тип реле РЭМ 651 РЭМ 651 Р РЭМ 651Д РЭМ651Д* Напряжение отключающей катушки, В Напряжение отключающей катушки, В * 110 220 75 110 2,5 166513513 166513523 166513543 166513553 5 166513913 166513923 166513943 166513953 10 166514313 166514323 166514343 166514353 15 166514613 166514623 166514623 166514653 156514663 156514643 25 166514913 166514923 166514923 166514953 50 166515413 166515423 166515423 166515453 156515463 156515443 100 166516013 166516023 166516043 366516053 150 166516413 166516423 166516423 166516453 200 166516513 166516523 166516543 166516523 300 166516813...
Отдел продаж · Электроконтакт · 22 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Реле РТЛ-1021 0х4 13А-15.5А-19А с приставкой КРЛ 104

ПРОДАМ: Пункт коммерческого учета электроэнергии (ПКУ-10)

Уважаемые господа! Наш компания производит Комплектно трансформаторные подстанции и др.. Так же: Компания специализируется на поставке широкого спектра электрооборудования:  Установки компенсации реактивной мощности серии УКРМ  Системы автоматизированного управления технологическими процессами АСУ ТП  Системы технического учета электроэнергии АСТУЭ  Распределительные устройства низкого напряжения серии РУНН  Шкафы оперативного тока серии ШОТ и распределительные шкафы постоянного тока  Панели щитов серии ЩО70  Системы возбуждения синхронных двигателей  Шкаф управления двигателями насосов (ШУДН)  Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО  Комплектные трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ  Комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа (КТПК) мощностью от 25 до 1000 кВа  Комплектные трансформаторные подстанции в бетонной оболочке  типа КТПНБ  Комплектная трансформаторная подстанция в мобильном блок-контейнерном здании  Комплектнае трансформаторные подстанции столбового типа (КТПС) Подстанция ктп. Реклоузер. Трансформатор тм. Тмг. Камера КСО. Пункт коммерческого учёта ПКУ Мы готовы поставить на любой объект РФ электрощитовое оборудование широкого спектра по самой выгодной для Вас цене. Основной спектр предложения: КТП, КТПН, КТПП - Комплектные трансформаторные подстанции, КТПМ - Комплектные трансформаторные подстанции мачтовые, ВРУ - Вводно распределительные устройства, ГРЩ - Главные распределительные щиты, КСО - Камеры КСО (Ячейки КСО), ЩО 70 - Панели ЩО-70, ШР, ШРС - Шкафы распределительные силовые. Ценовая политика компании на оборудование обуславливает высокую конкурентоспособность продукции и позволяет занимать лидирующие позиции в данном сегменте Мы незамедлительно начнем работу над Вашим заказом, Предложим оптимальные варианты сотрудничества Рассчитаем для Вас выгодный вариант комплектации Осуществим доставку заказанного Вами оборудования наиболее выгодным для Вас способом ...
Гаврилов Александр · transformator-21.ru · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Пункт коммерческого учета электроэнергии (ПКУ-10)

ПРОДАМ: Энергосберегающие реле для управления освещением

ООО "ТАУ" является производителем электротехнических изделий, в частности, программируемых реле времени, которые применяются для управления освещением и энергосбережения. Реле отличаются высокой надежностью, удобством в эксплуатации и выполнены на современной элементной базе. Универсальность и большая номенклатура реле позволяют выбрать подходящую модификацию, практически, для любых приложений. - Число выходных каналов – от 1 до 8-ми. - Нагрузочная способность выходных каналов – до 10 А (220 В, 50 Гц). Вид выходного устройства в каждом из каналов – переключающие контакты. - Диапазон выдержек и циклов от 1 с до 511 суток. - Питание – 220 В, 50 Гц. Возможны исполнения и на другие напряжения питания. - Программа записывается в энергонезависимую память. - Крепление – на стене либо на DIN-рейке. Серийно выпускается реле "ПИК-2П" с записанной годовой программой управления уличным освещением, используемой ГУП "Ленсвет". Его цена с учетом НДС - 1950 руб
Ажеганова Светлана · ТАУ · 15 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Энергосберегающие реле для управления освещением
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.