Передача, распределение и накопление электроэнергии

Интеллектуальное силовое оборудование ТМ IEK

5 июля 2010 г. в 10:28

Силовое оборудование торговой марки IEK широко известно на электротехническом рынке нашей страны и в странах ближнего зарубежья. Продукция группы «Силовое оборудование распределения энергии» — автоматические выключатели серий ВА88 и ВА07, предохранители с плавкой вставкой серии ППНИ — нашли свое применение на многих объектах строительства, ЖКХ и промышленных предприятий.

Около двух лет назад компания «ИЭК» взяла курс на интеллектуализацию своего силового оборудования, следуя тенденциям развития электротехнического рынка. Ассортимент автоматических выключателей ВА88 с комбинированными (тепловым и электромагнитным) расцепителями на токи от 12,5 А до 1600 А пополнился позициями выключателей с электронными расцепителями MP211. Появилась и новая группа продукции — воздушные автоматические выключатели ВА07 на токи от 800 А до 6300 А с электронным блоком защиты AGR.

Автоматические выключатели ВА88 с электронным расцепителем

Выключатели серии ВА88 с электронными расцепителями MP211 — ВА88-35 250 А, ВА88-37 400 А, ВА88-40 800 А и ВА88-43 1000 А, 1250 А, 1600 А — позволяют осуществить гибкую настройку защитных функций, обеспечить высокую надежность и точность срабатывания для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания.

Наименование параметра ВА88-35 ВА88-37 ВА88-40 ВА88-43
Номинальный ток In, A 250 400 800 1000, 1250, 1600
Защита от перегрузки (уставка Ir) (0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-0,95-1)xIn
Погрешность срабатывания уставки Ir ±20%
Время срабатывания при 6 Ir 3c-6c-12c-18c
Погрешность времени срабатывания при 6Ir ±20%
Защита от короткого замыкания (уставка Im) (откл-1,5-2-4-6-8-10-12)xIn
Погрешность срабатывания уставки Im ±10% до 2 In ±20% свыше 2 In

Особенностью конструкции является использование хорошо зарекомендовавшей себя конструкции механизма отключения ВА88 с заменой узла тепловой и электромагнитной защиты на модуль электронного расцепителя. При этом электронный расцепитель не требует отдельного питания и гарантирует правильную работу защитного устройства при токе нагрузки не менее 15% от номинального (даже при протекании тока только в одной фазе).

Защитные характеристики (уставки срабатывания) выбираются потребителем на передней панели выключателя установкой DIP-переключателей.

Благодаря широкому диапазону регулирования уставок (см. таблицу) электронный расцепитель MP211 пригоден для всех распределительных сетей и различных видов нагрузок, в которых требуется высокая надежность и точность срабатывания.

Электронный расцепитель MP211 обеспечивает защиту от перегрузки с обратнозависимой длительной задержкой срабатывания и обратнозависимой времятоковой характеристикой. Защита от короткого замыкания производится с помощью регулируемого мгновенного расцепления.

Все преимущества выключателей с электронным расцепителем видны, если рассматривать возможные комбинации выбора уставок защиты от перегрузки и выбора уставок защиты от токов короткого замыкания.

Простой подсчет показывает, что для одного выключателя возможны десятки вариантов установки защитных характеристик. Например, выключатель ВА88-35 с номинальным током 250 А можно использовать как выключатель с номинальным током 100 А. Если учитывать возможность установки кратности срабатывания защиты от токов короткого замыкания — 12 (т.е., равной 3000 А), то относительно установленного номинального тока в 100 А мы получим кратность, равную 30.

Данная характеристика обеспечит защиту асинхронного двигателя и не приведет к ложному срабатыванию при «тяжелом» пуске. Прямо противоположный пример: номинальный ток этого же выключателя установим 250 А, а кратность срабатывания от токов короткого замыкания — 1,5 (т.е., равную 375 А). Данная характеристика обеспечит защиту распределительных цепей с малым током короткого замыкания.

Серия ВА88 имеет все необходимые дополнительные устройства: электропривода, независимые и минимальные расцепители, дополнительные и аварийные контакты, монтажные панели и др.

В соответствии с гарантией производителя выключатели ВА88 с комбинированными и электронными расцепителями рассчитаны для работы без ремонта и смены каких-либо частей в течение 5 лет.

Автоматические выключатели ВА07

Другая серия автоматических выключателей — серия ВА07 — дополняет серию ВА88 в области больших токов и имеет ряд уникальных конструктивных и функциональных особенностей.

Данные аппараты компания «ИЭК» производит в Японии с 2008 года. В ассортименте данной группы представлены автоматические выключатели на номинальные токи от 800 до 6300 А напряжением до 690 В с номинальными включающими способностями до 220 кА в стандартном исполнении.

Одним из самых важных преимуществ ВА07 является применение электронного расцепителя сверхтока типа AGR, соответствующего международному стандарту МЭК 60255-3 и обеспечивающего высокую надежность и выбор многочисленных функций защиты. Обработка информации осуществляется с помощью 16-битового процессора, что гарантирует высокоточную и быстродействующую защиту от сверхтока. Электронные расцепители подразделяются на три группы: с характеристикой L-типа, с характеристикой R-типа (обе для защиты фидеров общего назначения) и характеристикой S-типа (для защиты генераторов).

Каждая группа включает в себя следующие типы расцепителей: стандартный расцепитель с регулировкой по круговой шкале (AGR-11В), стандартный расцепитель с LCD дисплеем (AGR-21В, AGR-22В), расцепитель с расширенными функциями и LCD дисплеем с подсветкой (AGR-31В).

Стандартный электронный расцепитель предусматривает выполнение следующих защитных функций:

Защита от перегрузки с регулируемой длительной выдержкой времени срабатывания (LT). Датчики тока реагируют на действующие значения электрических величин, вследствие чего повышается точность измерений при наличии искажений синусоидального сигнала. В дополнение к стандартным L и S-характеристикам, R-характеристика позволяет устанавливать пять видов задержки на отключение. Применение R-характе-ристики позволяет сохранять селективность защиты при использовании совместно даже с предохранителями.

Защита от короткого замыкания с регулируемой кратковременной выдержкой времени срабатывания (ST). Данная функция обеспечивает защиту с обратнозависимой или фиксированной кратковременной выдержкой времени. Выбор требуемой характеристики производится с помощью микропереключателя на передней панели электронного расцепителя. Характеристика с обратно-зависимой кратковременной выдержкой времени обеспечивает селективность защиты с нижестоящими выключателями или предохранителями.

Защита от короткого замыкания с регулируемым значением тока мгновенного отключения (INST/MCR). Функция INST обеспечивает мгновенное отключение автоматического выключателя, когда ток короткого замыкания достигает установленного значения тока срабатывания. Функция MCR вызывает расцепление выключателя в том случае, если во время операции включения ток превысит значение тока срабатывания. Данная функция отключается после завершения включения выключателя.

Функция MCR присутствует в расцепителях AGR-21B, 22B и 31B (в AGR-11B только INST). Для работы MCR требуется внешний источник питания.

Функция защиты от замыкания на землю (GF). Определяется разностный ток для каждой фазы и используется наибольшее из измеренных значений. Граничный ток срабатывания может быть установлен в диапазоне от 10 до 100% от действующего значения тока первичной обмотки измерительного трансформатора Iст (возможно использование характеристики с обратнозависимым временем срабатывания). Функция не реализуема в выключателях с первичным током менее 200 А. Характеристика с обратнозависимым временем срабатывания выбирается с помощью переключателя. Характеристика переходит на участок с фиксированным временем, если ток нагрузки превышает номинальный ток первичной обмотки измерительного трансформатора Iст. Заводская установка функции защиты от замыкания на землю — с фиксированной выдержкой времени. В случае использования трехфазного автоматического выключателя в трехфазной четырехпроводной сети необходимо заказать дополнительный трансформатор тока для нейтрального провода.

Дополнительными функциями защиты, поставляемыми по заказу, являются: защита от токов утечки на землю (ELT), защита от обратной мощности (RPT), защита N-проводника, контроль температуры контактов (OH), протокол удаленной связи Modbus, регулируемая предаварийная сигнализация (PTA), защита от неправильного чередования фаз (NS), функция зонной блокировки (Z).

Надежность и безопасность функционирования систем с выключателями ВА07 торговой марки IEK гарантируют его основные функции, позволяющие диагностировать аварийное выключение и проверять защиту линии без размыкания выключателей.

Облегчить работу проектировщика при заказе ВА07 призвана форма заказа, разработанная специалистами компании «ИЭК». С помощью данной формы проектировщик может подобрать конфигурацию выключателя под конкретный проект, в случае, если выключатель стандартной конфигурации, имеющийся на складе, не удовлетворяет всем требованиям данного проекта.

На автоматические выключатели ВА07 установлен гарантийный срок эксплуатации — 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Таким образом, силовое оборудование ТМ IEK удовлетворяет постоянно растущим требованиям к различным условиям применения и устанавливает новые стандарты интеллектуальной защиты электрических цепей.

Автоматические выключатели ВА88 имеют сертификаты соответствия № РОСС RU.0001. 11АИ49, № РОСС CN.ME86.B00473 и изготовлены по техническим условиям ТУ 3422-001-18461115-2009.

Автоматические выключатели ВА07 имеют сертификат соответствия № РОСС.JP.МЕ01. ВО4663 и изготовлены по техническим условиям ТУ 3420-058-18461115-2007.

Михаил ЛОБАНОВ,
Виктор НИКУЛУШКИН
Компания «ИЭК»
www.iek.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

IEK GROUP — один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции для IT технологий ITK®. Компания предлагает самый широкий ассортимент оборудования для формирования комплексных решений в сфере строительства, ЖКХ, транспорта, инфраструктуры, промышленности, энергетики и телекоммуникаций. Обладая современной научно-производственной базой, компания в первую очередь инвестирует в развитие производства на территории России и стремится максимально реализовать собственный производственный потенциал, способствуя развитию электротехнической отрасли в целом. Продукция IEK® дважды, в 2014 и 2016 гг., становилась лауреатом рейтинга народного доверия Марка № 1 в России в категории «Электротехника». Это подтверждение успешного импортозамещения и большого доверия потребителей, а также признание компании как российского производителя. Непрерывный вывод новых продуктов – это визитная карточка IEK GROUP. Сейчас в активе компании около 10 тысяч наименований изделий. IEK GROUP предлагает не просто отдельные товары, а комплексные решения, с помощью которых можно организовать энергообеспечение любого объекта любой отрасли. Компания создает изделия, отвечающие всем мировым стандартам. В то же время продукция IEK® максимально приспособлена к требованиям отечественного рынка и соответствует ожиданиям российских потребителей.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Производство электрощитов любой сложности (ГРЩ, ВРУ, АВР, ЩО, ЩЭ)

Уважаемые коллеги! Компания ООО «ЭТК» предлагает изготовление и монтаж НКУ (низковольтных комплектных устройств) для распределения электрической энергии по индивидуальным и типовым схемам заказчика на основе комплектующих ABB, Schneider-Electric, Legrand, Siemens, EKF, IEK, TDM и других производителей, в типовых и нетиповых корпусах: *Главные распределительные щиты до 6300А (ГРЩ, ГРЩД, ГЩВУ); *Щиты автоматики по нестандартным схемам (ЩА, ЩУАП и т. д.); *Щиты распределительные силовые (ПР, ПР11, ЩР, ЩРС, ЩС); *Шкафы автоматического ввода резерва (АВР, ШАВР, ЩАП); *Вводно–распределительные устройства (ВРУ) до 630А; *Щиты осветительные групповые (ОЩВ, УОЩВ, ЩО); *Ящики управления двигателями (Я5000, РУСМ); *Пожарные щиты, Шкафы управления ОЗК *Установки реактивной мощности (УКРМ); *Кабельные киоски типа (КЛ-209, КЛ-211); *Щиты учета бытовые (ЩУ, ПУ); *Щиты вентиляции (ЩВ) *Щиты квартирные (ЩК); *Щиты этажные (ЩЭ). Качество является основным приоритетом нашей работы, лицо нашей организации лучшая реклама для нас. Производство электро-щитового оборудования на нашем производстве осуществляется с 2017 года на основании технических условий и сертификатов соответствия ГОСТ Р. Готовые изделия проходят приёмо-сдаточные испытания в соответствии с требованиями ГОСТов. В комплект поставки входит: паспорт на электро-щитовое оборудование и копия сертификата соответствия в системе сертификации ГОСТ Р, исполнительная принципиальная схема, а также сопровождающая документация при необходимости (паспорта на приборы учёта, гарантийные талоны заводов-изготовителей комплектующих и т. д.). Подключение и монтаж электрических щитов на объекте заказчика с дальнейшими пуско-наладочными работами при необходимости также может быть согласовано в заказе. Гарантия на НКУ устанавливается в зависимости от выбора производителей комплектующих, но не мене 2-х лет. Получены новые Сертификаты Соответствия: 1. ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА № ЕАС RU C-RU.АБ53.B.02183/21 (Серия RU № 0329980)...
Неофита Екатерина · ЭТК · 25 сентября · Россия · г Санкт-Петербург
Производство электрощитов любой сложности (ГРЩ, ВРУ, АВР, ЩО, ЩЭ)

ПРОДАМ: Силовые автоматы OEZ MODEION (Чехия, концерн Siemens)

"Автоматы OEZ, От эксклюзивного дистрибьютора и сервис-партнера чешского завода OEZ в России. Линейка Modeion - автоматы в литом корпусе (MCCB). ► Номинальный ток от 16 до 1600 А ► Отключающая способность до 65 кА ► Сменные электронные блоки защиты для любых типов нагрузок ► Стационарное/выдвижное исполнение ► Типовые исполнения и конфигурация заказа по опросному листу Компактные автоматы Modeion (автоматы в литом корпусе, MCCB) - одна из основных позиций производственной программы OEZ. Modeion предназначены для защиты от перегрузок или замыканий проводки, трансформаторов, двигателей, генераторов и иного электрического оборудования, а также нечастой коммутации токовой нагрузки от 12,5 до 1600 А. Уникальное блочное решение и компактность, а также универсальность конструкций его составных частей и принадлежностей обеспечивают целый ряд достоинств и преимуществ Модеон: - возможность оптимальной защиты оборудования при изменении величины нагрузки присоединения - благодаря широкому предложению расцепителей максимального тока легкая и быстрая замена расцепителей и иных принадлежностей силами эксплуатационного персонала, ускоренное изготовление распредщита. Для запуска его в производство нужно иметь только коммутационные блоки автоматических выключателей. Для выполнения конкретного заказа в любой момент быстро установить расцепители максимального тока и максимального напряжения, ручные или моторные приводы (с дистанционным и местным включением), кожухи, соединительные и другие принадлежности - замена старых автоматов новыми не требует переделки распределительного щита. Возможность дополнительного монтажа принадлежностей, включая моторный привод 3- и 4-пол. исполнения Расцепители максимального тока Защита проводки и трансформаторов Основной расцепитель максимального тока DTV3 - для 70 % применений - настройка приведенного тока 0,4 ÷ 1x In (60 %) - настройка тока расцепителя короткого замыкания Другие решения • Защита проводки или трансформаторов с моторной...
Отдел продаж · Элснаб · 26 сентября · Россия · г Москва
Силовые автоматы OEZ MODEION (Чехия, концерн Siemens)

ПРОДАМ: Преобразователи частоты и устройства плавного пуска Техинвентум

Представлена техника производства КБ АГАВА, производящее частотные преобразователи под маркой ERMAN; INSTART - бренда, организованного на базе Холдинга Северо-Западное Электро-Механическое Объединение (СЗЭМО); ONI - торговой марки, принадлежащей ГК IEK. Наша компания занимается поставками электроизмерительного, электротехнического, контрольно-измерительного оборудования. Мы являемся дилером ведущих заводов-производителей в этих направлениях и это дает нам возможность поставлять оборудование по заводским ценам и поддерживать гарантию производителей. Удовлетворение потребностей наших заказчиков в электротехнической продукции, помощь в реализации проектов, подбор оборудования в соответствии с требованиями или пожеланиями заказчиков, налаживание моста между потребителем и производителем - вот основные задачи, которыми мы руководствуемся в своей деятельности! Поставляемая продукция представлена такими производителями, как: РЭЛСИБ, ведущего производителя приборов, многие приборы которого являются уникальными и не имеют аналогов в мире! Инновационной компанией Пьезус, специализирующейся на производстве высокоточных датчиков давления и уровня! Компанией Стеклоприбор, производящей недорогую, но качественную монтажную арматуру, краны, клапаны, манометры, термометры! КонтрАвт - производителя таких известных серий приборов, как "МЕТАКОН", "ЭРКОН", "НПСИ"! КБ АГАВА, разработчика и производителя приборов КИПиА, систем автоматизации и диспетчеризации котельных, тепловых пунктов и других объектов ЖКХ. Многие приборы производства КБ АГАВА предлагают потребителю оригинальные и универсальные решения. ПО "Вектор-ПМ", предлагающего приборы для решения широкого круга задач под маркой "ТРИД". Компанией ONI, торговой марки, принадлежащей одному из лидеров российского рынка электротехнической продукции - Группе компаний IEK. Лидером российского электротехнического рынка, компанией Меандр. Компанией Евроавтоматика ФиФ, производящей продукцию под контролем мировых...
Исаев Максим · ТЕХИНВЕНТУМ · 27 сентября · Россия · Пермский край
Преобразователи частоты и устройства плавного пуска Техинвентум

ПРОДАМ: СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СГПМ-2700

Оборудование системы гарантированного питания СГПМ-2700, производства компании ООО «МАГНИТ», предназначено для применения в схемах релейной защиты, автоматики и технологической сигнализации электроустановок различного класса напряжения промышленных предприятий и предприятий энергетики. Кроме этого, возможно использование данного оборудования для питания аварийного освещения, устройств связи и телемеханики, а так же других потребителей, где по техническим условиям требуется обеспечение гарантированного питания на определенный период времени и на заданную нагрузку. В зависимости от технических требований и характера нагрузки определяются номинальные параметра системы гарантированного питания СГПМ-2700 (номинальный ток и напряжение, емкость аккумуляторной батареи, номинальные величины коммутационной аппаратуры и др.). Состав изделия: Вся аппаратура и оборудование системы питания оперативного тока СГПМ-2700 размещается в двух шкафах. ШАГП — шкаф агрегатный бесперебойного питания. ШАКБ — шкаф аккумуляторной батареи. Агрегатный шкаф содержит два независимых зарядно-выпрямительных агрегата (ЗВА), коммутационную аппаратуру системы питания и распределения постоянного тока, а так же контрольно-измерительную и сигнальную аппаратуру. ШАКБ включает в себя только необслуживаемую герметичную АБ из 17 аккумуляторов. Зарядно-выпрямительные агрегаты и контрольно-измерительная аппаратура унифицированы и в случае выхода из работы замена производится в течение суток при условии наличия комплектующих.
Еськов Алексей · МАГНИТ · 7 сентября · Россия · Новосибирская обл
МАГНИТ, ООО

ПРОДАМ: Клапан электропневматический ЭПК—1/4 «ТО» (Uн=220В, F=50Гц, P=0, 25Мпа) -8 шт (Новые) АО «ПНЕВМОГАЗАППАРАТ» Г. САРАТОВ

Клапан электропневматический трехходовой ЭПК -1/4» предназначен для работы в качестве исполнительного механизма в различных схемах защиты, сигнализации, автоматического или дистанционного управления, использующих комбинированные импульсы — электрические и пневматические. Клапан ЭПК -1/4» является преобразователем электрического импульса в пневматический. При помощи клапана осуществляется подача сжатого воздуха на пневматический прибор при включении или выключении электрического тока. Технические характеристики: ​Рабочая среда: сжатый воздух по ГОСТ 17433-80; Максимальное давление сжатого воздуха: 0,25 МПа; 0,95 МПа; Рабочее напряжение: ~220 В ± 10% до 15 Вт; Тип монтажных креплений: резьбовое М10×1; G1/2» по ГОСТ 6357-81; Габаритные размеры, не более 152×140×265 мм; Масса, не более 4,5 кг. ​​Клапан электропневматический ЭПК -1/4» «ТО» «нормально закрытого» исполнения осуществляет подачу сжатого воздуха на пневматический прибор при включении катушки электромагнита и сбрасывает воздух из прибора в атмосферу при обесточивании. ​Отличительные особенности: Качество сборки и простота конструкции; Удобство монтажа и обслуживания; Повышенная антикоррозионная защита; Температура окружающего воздуха от -40 до +60°С; Длительный срок эксплуатации даже в тяжелых условиях. ​
Лямин Антон · ООО "ЭТС" · 21 сентября · Россия · Удмуртская Респ
ООО «КМ-профиль» — российский производитель кабеленесущих систем и электромонтажных изделий для прокладки кабеля, провода, магистральных, телекоммуникационных линий и других инженерных сетей. Компания выпускает свои изделия под брендом «Системы КМ».