Специалисты «Русского Света» на примере устройств от компании CHINT объясняют условия применения устройств защитного отключения (УЗО) и автоматических выключателей дифференциального тока (АВДТ).

В настоящее время на рынке электротехнической продукции в широком ассортименте представлены устройства защитного отключения (УЗО) и автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ). Что учесть при выборе конструкции, функциональных особенностей, целесообразности применения, стоимости и правил проведения монтажных работ? В статье приведен сравнительный обзор устройств защиты от токов утечки, предлагаемых компанией CHINT.

Назначение устройств дифференциальной защиты

Электрический ток может стать причиной поломки электропотребителей, возгорания проводки, возникновения пожара, кроме того, он способен нанести вред здоровью людей и животных, вплоть до летального исхода. Для исключения или сведения к минимуму случаев такого рода устанавливаются устройства защиты от поражения электрическим током и возгораний.

УЗО

УЗО — это коммутационный аппарат, предназначенный для защиты электрической цепи от токов утечки. Одним из параметров УЗО является «чувствительность» (номинальный отключающий дифференциальный ток) — ток, протекание которого через аппарат вызывает его отключение. Для защиты людей от поражения электрическим током следует выбирать устройства с чувствительностью 10 мА (к одиночной нагрузке, например электрической плите) или 30 мА (к нескольким нагрузкам или на всю квартиру). Для защиты от возгораний применяются устройства с большей чувствительностью — 100 мА, 300 мА и более.

Основными причинами отключения УЗО являются:

  • Нарушения изоляции. Несоблюдение правил эксплуатации (чрезмерные механические воздействия, неправильный температурный режим) и естественное старение могут привести к повреждению и снижению качества изоляции.
  • Ослабление контактных соединений и усталость металла. Это приводит к искрению и, как следствие, к возможности возгорания.
  • Биологические причины. Грызуны, домашние животные, дети могут также нарушить изоляцию и места крепления присоединения устройств. При этом могут происходить не только косвенные, но и прямые присоединения к неизолированным токоведущим частям.

Устройство и принцип действия УЗО

Основной элемент аппарата — встроенный дифференциальный трансформатор, сравнивающий значение тока в проводнике по направлению к нагрузке со значением, возвращаемым в сеть.

В нормальном состоянии эти значения равны и суммарный магнитный поток через магнитопровод трансформатора равен нулю. Поскольку это устройство является аппаратом защиты людей, на каждом из них предусмотрена цепь и кнопка тестирования, позволяющая простым способом проверить его исправность.

При касании человеком элементов электроустановки, оказавшихся под напряжением, часть тока будет уходить через его тело на землю, и ток, возвращаемый в сеть по рабочему нейтральному проводнику, будет меньше протекающего по фазному проводнику. В результате этого суммарный магнитный поток, уже не равный нулю, индуцирует во вторичной обмотке трансформатора дифференциальный ток, приводящий к размыканию главных контактов и срабатыванию УЗО.
Различают конструкции УЗО, функционально зависящие от напряжения сети (электронные устройства) и функционально независящие от напряжения (электромеханические устройства). Стандарты на электроустановки настоятельно рекомендуют применять выключатели дифференциального тока, не зависящие от напряжения сети, в зданиях, занимаемых лицами, не обученными профилактике угроз поражения электрическим током (жилые здания, здания сектора торговли и услуг и т. д.).

ВАЖНО! Электромеханические аппараты продолжают выполнять функции защиты и в случае полного пропадания напряжения или обрыва проводника рабочей нейтрали N.

В зависимости от вида нагрузки ток утечки мо-жет иметь различные формы. Стандарт определяет несколько типов УЗО для защиты при различных формах кривой дифференциального тока.

Наиболее распространенными и востребованными на рынке являются следующие типы:

  • Тип А — для защиты от пульсирующего постоянного и синусоидального переменного тока. Применяется, где регулируется нагрузка за счет обрезания части синусоиды, где установлены потребители с импульсными блоками питания (компьютеры, телевизоры, электроинструмент).
  • Тип АС — защита от синусоидального тока. Применяется в обычных бытовых условиях.

Устройства защитного отключения обязательно следует применять совместно с автоматическим выключателем для защиты его от сверхтоков. Для правильной совместной работы номинальный ток УЗО следует подбирать на одну величину больше, чем у защищающего его автоматического выключателя.

АВДТ

Автоматический выключатель дифференциального тока совмещает в себе устройство защитного отключения и автоматический выключатель. Основное отличие УЗО от АВДТ и состоит в том, что АВДТ — это комбинированный аппарат, реализующий одновременно защиту и от малых токов утечки, и от больших токов перегрузки и короткого замыкания.

Устройство и принцип действия АВДТ

Конструкция и принцип действия АВДТ при срабатывании по току утечки очень похожи на УЗО, при защите же от перегрузки и коротком замыкании он работает как автоматический выключатель.

Характеристики АВДТ

При выборе АВДТ производства CHINT необходимо правильно учесть следующие параметры нагрузки и подобрать устройство с соответствующими техническими характеристиками:

  • Ток нагрузки устройства — номинальный ток АВДТ.
  • Тип сети и нагрузки — количество полюсов АВДТ. АВДТ применяются как в однофазной, так и трехфазной сети. Для однофазной сети применяются 2-полюсные устройства, а для трехфазной сети — 4-полюсные.
  • Тип времятоковой характеристики. В — длинные линии, сети освещения; С — стандартное при-менение, жилой сектор; D — промышленные потребители с большими пусковыми токами.
  • Место установки и назначение защиты — чувствительность АВДТ. Компания CHINT предлагает АВДТ и для защиты людей (30 мА), и для защиты от пожаров (100 и 300 мА).
  • Тип дифференциальной защиты — А, АС.
  • Отключающая способность. В зависимости от серии АВДТ этот ток может быть 6 или 10 кА.

Что выбрать УЗО или АВДТ?

  • АВДТ — компактное устройство, если щиток имеет ограниченные размеры, то отдайте предпочтение АВДТ.
  • Комбинация двух аппаратов (УЗО + АВ) займет больше места в щитке.
  • Установка АВДТ займет меньше времени на подключение.
  • Установка комбинации УЗО+АВ потребует большего количества кабелей, т. к. придется устанавливать перемычку между АВ и УЗО.
  • Электронное устройство, как правило, компактнее и может выпускаться в корпусе шириной 18 мм, но не стоит жертвовать надежностью и безопасностью, особенно если устройство устанавливается в жилом здании.

При установке УЗО или АВДТ нужно помнить, что главное — это правильный выбор технических характеристик аппаратов и соблюдение рекомендаций производителя по установке и дальнейшей эксплуатации.

Источник: Русский Свет, опубликовано в журнале «Электротехнический рынок №3 (111) 2023 год