Производственная группа REMER на протяжении последних десяти лет разрабатывает и производит всепогодные укомплектованные оболочки под торговой маркой ЦМО. Это технологичные уличные решения с поддержанием микроклимата для телекоммуникационного оборудования, систем видеонаблюдения и т. д.
В традиционных решениях управление нагревателями и вентиляторами осуществляется электромеханическими устройствами — термостатами и гигростатами с биметаллическим контактом. Такое исполнение решает задачу климат-контроля в шкафу, однако за счет большого значения гистерезиса (диапазона срабатывания), свойственного термостатам и гигростатам на биметаллических пластинах, не всегда обеспечивается нужная точность температуры срабатывания. В результате возможны незапланированные режимы работы, что недопустимо для дорогостоящего телекоммуникационного оборудования. Если требуется поддержание параметров микроклимата в строгих пределах, аналоговые термостаты и гигростаты с биметаллическим контактом и заявленной точностью срабатывания ±7°С (на практике нередко и ±10°С) не применимы.
Опираясь на многолетний опыт разработки и производства всепогодных оболочек с поддержанием микроклимата и экспертно оценивая современные требования систем климат-контроля в шкафах, Производственная группа REMER разработала и сертифицировала интеллектуальный цифровой модуль управления микроклиматом серии Rem-MCx-DMTH.
Цифровой модуль управления R-MCx-DMTH предназначен для поддержания заданных значений температуры и влажности в телекоммуникационных и электротехнических шкафах. Высокая точность срабатывания составляет всего ±0,5°С, что в 15–20 раз выше показателей электромеханических термостатов. Управление внешними устройствами осуществляется с помощью встроенных реле, рассчитанных на ток до 15 А.
Кроме управления вентилятором и нагревателем, в цифровом модуле R-MCx-DMTH предусмотрены функции «холодного» и «горячего» старта для автоматического отключения/включения питания активного оборудования. Если при включении питания шкафа температура внутри выходит за допустимые пределы эксплуатации активного оборудования, сначала включается нагреватель или вентилятор. После того как температура внутри шкафа войдет в допустимый интервал эксплуатации, цифровой модуль R-MCx-DMTH включит питание активного оборудования. Процесс холодного пуска был проверен при разных температурных диапазонах в собственной лаборатории. Испытания подтвердили способность модуля работать при температурах от –5 до +70°С.
Помимо встроенного датчика температуры, конструкция цифрового модуля предусматривает возможность подключения внешних датчиков из номенклатуры компании: датчик влажности и температуры RS-HT1 и до 2 датчиков RS-T1, работающих по интерфейсу 1-Wire. Датчикам назначаются приоритеты, что позволяет производить их резервирование на случай выхода из строя. Для измерения температуры наружного воздуха может быть назначен один из датчиков типа RS-T1, имеющий степень защиты IP66, остальные же датчики могут быть настроены на измерение температуры/влажности внутри шкафа.
Основным интерфейсом связи цифрового мо-дуля управления R-MCx-DMTH является RS-485. Передача данных осуществляется по промышленному протоколу Modbus, что дало возможность интегрировать R-MCx-DMTH с контроллером Rem.
Эксплуатация модуля R-MCx-DMTH совместно с контроллером Rem-MC позволяет реализовать управление параметрами, смену режимов работы модуля и мониторинг микроклимата внутри шкафа удаленно.
Цифровые модули серии Rem-MCx-DMTH выполнены в пластиковом корпусе, предназначены для установки на DIN-рейку. Изготавливаются в двух вариантах исполнения: со светодиодной индикацией и с OLED-дисплеем.
Модуль со светодиодной индикацией (модель R-MC1-DMTH) в тандеме с контроллером Rem-MC применяется во всепогодных укомплектованных решениях ЦМО с удаленным мониторингом. Индикаторы на передней панели отображают текущее состояние модуля и его выходов.
Модуль с OLED-дисплеем (модель R-MC2-DMTH) имеет удобный встроенный графический интерфейс, позволяющий отслеживать текущее состояние датчиков, а также производить настройки без подключения к контроллеру Rem-MC или ПК через USB-адаптер.
В отличие от большинства цифровых термостатов, модуль управления микроклиматом серии Rem-MCx-DMTH имеет 2 режима регулирования температуры: регулирование на основе пороговых значений и регулирование на основе пропорционально-интегрально-дифференциального (ПИД) регулирования (опция по запросу, в базовой поставке не реализована).