Передача, распределение и накопление электроэнергии

Виброопоры/виброизоляторы для трансформаторов. Технические требования

6 декабря 2023 г. в 19:22

1.Виброопоры должны иметь металлические накладки

Верхняя металлическая накладка кратно увеличивает рабочую поверхность амортизатора (площадь воздействия колеса на резиновый амортизатор) и эффективность виброизоляции.

Верхняя металлическая накладка
Верхняя металлическая накладка

Накладка должна иметь достаточную толщину/упругость для исключения локальных промятий.

Все виброизоляторы/виброопоры/амортизаторы для машин и промышленного оборудования согласно ГОСТ 32586-2013, ГОСТ 11679.1-2018, ГОСТ 17053.1-80 имеют металлические накладки.

    При отсутствии возможности установить виброизоляторы под плоские поверхности станины оборудования укладывают резиновые прокладки/коврики. Виброизоляция и срок службы таких прокладок в разы меньше, чем у виброопор.

    Примечания (ГОСТ 32586-2013)

    1. Рабочими считают указанные в чертежах поверхности резинового массива виброизолятора, которые после его установки в узел и во время эксплуатации изменяют свою первоначальную форму под воздействием прикладываемых нагрузок.
    2. Нерабочими считают указанные в чертежах прочие поверхности резинового массива виброизолятора.

    Пример

    • Виброопора имеет криволинейную поверхность диаметром 140 мм, ширину 70 мм. Опора не имеет металлической накладки и устанавливается под колесо диаметром (диаметром 125 мм).
    • Рабочая поверхность амортизатора согласно ГОСТ 32586-2013 в разы превышает не рабочую поверхность.
    • Вывод. Виброопора рассчитана не верно. При внушительных размерах опора не обеспечивает виброгашение и снижение шума трансформатора.

    2. Виброопоры должны иметь основание

    Основание виброопоры
    Основание виброопоры

    Стенки основания должны плотно прилегать к амортизатору. Правильно спроектированное основание снижает вертикальную и горизонтальную деформации амортизатора (см. Фиг.54,  Фиг.55), препятствует промятию резины со временем, обеспечивает восприятие больших нагрузок и сохранение свойств изделия продолжительное время.

    3. Параметры рабочей зоны виброопоры: высота и площадь поверхности должны иметь расчёт исходя из массы трансформатора и требований к снижению шума

    Рабочая зона виброизолятора
    Рабочая зона виброизолятора

    Чем больше площадь и высота рабочей зоны, тем выше степень виброгашения и понижения шума трансформатора.

    4. Марка резины амортизатора виброопоры должна быть определена в процессе расчёта исходя из требований к виброизоляции/шумогашению и габаритных размеров изделия

    Перечень марок резин, применимых для виброизоляции, содержится в ГОСТ 32586-2013.

    Технические характеристики резины: допустимое статическое напряжение, частота собственных колебаний, необходимые для расчёта, определяются по специализированным справочникам.

    Практический анализ

    Изделия, не соответствующие, предъявляемым к виброопорам для трансформаторов

    Изделие 1

    Изделие 1
    Изделие 1
    1. Верхняя металлическая накладка отсутствует.
    2. Имеется основание амортизатора с цилиндрической поверхностью, диаметр поверхности основания совпадает с диаметром катка, увеличивая площадь рабочей поверхности амортизатора.
    3. Высота рабочей зоны 5 мм. Этого недостаточно для обеспечения виброизоляционных свойств изделия. Минимально допустимая толщина для трансформаторов мощностью 1000 кВА - около 15 мм.
    4. Марка резины не определена.

    Изделие 1 не соответствует своему назначению по требованиям 1, 3.

    Изделие 2

    Изделие 2
    Изделие 2
    1. Верхняя металлическая накладка отсутствует.
    2. Основание амортизатора отсутствует.
    3. Высота рабочей зоны 22 мм. Длина рабочей зоны около 30 мм. Минимально допустимая длина рабочей зоны для трансформаторов мощностью 1000 кВА -  около 100 мм.
    4. Марка резины не определена.

    Изделие 2 не соответствует своему назначению по требованиям 1, 2, 3.

    Изделие 3

    Изделие 3
    Изделие 3
    1. Верхняя металлическая накладка имеется.
    2. Основание имеется.
    3. Параметры рабочей зоны достаточны.
    4. Вместо виброизоляционной резины установлены пружины.  Пружинные амортизаторы не применимы для высокочастотных колебаний трансформаторов. Тип амортизатора не соответствует.

    Изделие 3 не соответствует своему назначению по требованию 4.

    Изделие 4

    Изделие 4
    Изделие 4
    1. Верхняя металлическая накладка отсутствует.
    2. Имеется основание амортизатора с криволинейной поверхностью. Диаметр основания не соответствует диаметру катка.
    3. Высота рабочей зоны 5 мм. Этого недостаточно для обеспечения виброизоляционных свойств изделия.
    4. Марка резины (резиновая крошка) не соответствует требованиям ГОСТ 32586-2013.

    Изделие не соответствует своему назначению по всем требованиям 1,2,3,4.

      Источник: ООО «АВМИТ»

      👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

      Информация о компании

      Компания ООО "АВМИТ" специализируется на производстве крепежных изделий и виброопор/ виброизоляторов для трансформаторов. Предприятие имеет большой опыт расчёта, проектирования и изготовления виброопор/ виброизоляторов для гарантированного снижения виброгашения оборудования, что обеспечивает понижение шума и продление срока службы трансформаторов.
      Гордеев Александр
      Все новости и публикации пользователя Гордеев Александр в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
      Подписаться
      Читайте также
      Новости по теме
      Объявления по теме

      ПРОДАМ: Шредер для измельчения резины 3000

      Шредер для переработки ТБО. Перерабатывает резину на мелкие части размером 50×75. Производительность данного измельчителя 3000 кг/ч Энергопотребление от 75 кВт Габариты 3,7×1,7×2,7 Ширина фрезы 38 мм Вес 9000 кг В оборудовании применяется сталь H-600, это износостойкая сталь, которая не подвергается быстрому износу, хорошо переносит ударные и вибрационные нагрузки, и отличается длительным сроком службы. Применяют шредер в уже существующей линии для переработки шин, для его замены на более лучшее и качественное оборудование. Также для перевозки и хранения с целью экономии средств и времени. Перерабатывает: резину, древесину, металл, бумагу, картон и прочие твёрдо-бытовые отходы. Оставляйте вашу заявку на нашем сайте, и наш специалист с вами свяжется.
      Каргаполов Дмитрий · ООО "ГЛОБАЛ ПЛАНТ" · 8 февраля · Россия · Кемеровская область - Кузбасс
      Шредер для измельчения резины 3000

      ПРОДАМ: Измельчитель для дробления шин 1000

      Мощное оборудование для дробления резины производительностью 1000 кг/ч. Перерабатывает множество различных ТБО, таких как: резина, древесина, металл, картон, бумага и прочее. В шредере стоят фрезы, изготовленные из износостойкой стали H-600, не подвергаются быстрому износу, сталь устойчива к истиранию. Количество редукторов 2 шт. Ширина фрезы 25 мм. Вес 7000 кг. Энергопотребление 60 кВт. Применяют данное оборудование для замены уже существующего шредера, для более лучшей и качественной работы, либо для перевозки с целью экономии средств и времени. После переработки получается чипса размером 50×75. Для более подробной информации об оборудовании, звоните, оставляйте заявку на нашем сайте, и наш специалист вам перезвонит.
      Каргаполов Дмитрий · ООО "ГЛОБАЛ ПЛАНТ" · 8 февраля · Россия · Кемеровская область - Кузбасс
      Измельчитель для дробления шин 1000

      ПРОДАМ: Подшипник Скольжения

      Изготавливаем вкладыши разъемные и неразъемные, металлические (бронзы, чугун) и неметаллические (пластмассы) для радиальных и осевых подшипников скольжения. Втулки антифрикционные устанавливаются (обычно запрессовываются) в корпус подшипника скольжения, а внутри втулки происходит вращение вала или линейное движение штока с минимальным трением. Подшипники скольжения отличаются малыми радиальными размерами, стойкостью к ударам и вибрациям, повышенной работоспособностью на больших скоростях, относительно невысокой стоимостью при больших диаметрах валов, простотой изготовления. Заказать изготовление втулок (вкладышей) подшипников скольжения можно в ООО «Современная Механика».
      Торбеев Дмитрий · СОВРЕМЕННАЯ МЕХАНИКА · Вчера · Россия · г Санкт-Петербург
      Подшипник Скольжения

      ПРОДАМ: Резинометаллические изделия

      Изготовим резинометаллические (упругие) элементы электроприводов.  Эти детали служат для снижения вибрации, предотвращая преждевременное разрушение металлических деталей привода.  Выполняем гуммирование (обрезинивание) роликов, валов и других деталей.  Гуммирование деталей с использованием каучука, силикона или полиуретана защищает их поверхность от динамических нагрузок и коррозии. Обрезиненные (гуммированные) детали применяются в электроприводах химической промышленности, горнодобывающей, бумажно-целлюлозной, пищевой и других производственных отраслях,  в строительной, полиграфической технике, в конвейерах.
      Торбеев Дмитрий · СОВРЕМЕННАЯ МЕХАНИКА · Вчера · Россия · г Санкт-Петербург
      Резинометаллические изделия

      ПРОДАМ: Ремкомплект для трансформатора

      Продажа и поставка запасных частей для трансформаторов: Трансформаторные запчасти, такие как ремкомплект для трансформатора изготавливается из маслобензостойкой резины разных форм: пластина, прокладка, бочонок, втулка, уплотнения. Отличаются изделия диаметром внутренним и наружным, толщиной и высотой. Чтобы правильно подобрать изделия для ремонта силового трансформатора сделайте запрос на электронный адрес или наберите наш номер телефона. Наши специалисты помогут правильно сделать выбор. Наши ремкомплекты для трансформатора служат долго, надёжно и качественно. Заводская гарантия прилагается. Надёжные и высококачественные: [Ремкомплекты для трансформатора] по ценам завода производителя в назначенные сроки. Чтобы сделать заказ и купить изделие в заводском качестве с гарантией завода производителя и узнать все подробности о доставке, стоимости, наличии наберите контактный номер телефона, указанного на странице центрального сайта или, свяжитесь с представителем компании по телефону. Формирование любых партий и отгрузка продукции будут произведены в кратчайшие сроки. Доставка в черте города продавца до терминала ТК бесплатно. География поставок — все регионы России.
      Смирнова Елена · ПРОМТЕХСНАБ · 24 февраля · Россия · г Санкт-Петербург
      Ремкомплект для трансформатора
      Русский Свет основан в 1995 году — один из крупнейших российских дистрибьюторов, который объединяет и координирует деятельность компаний, занимающих лидирующие места на рынке услуг по комплексным поставкам кабельно-проводниковой продукции, щитового, низковольтного и высоковольтного оборудования, светотехники, электротехники, комплектующих для России и СНГ.